В том то и дело что в документации говорится что модем должен посылать прибору RING, на что прибор должен отвечать ATA, но это не проходит. На сайте и в описании настройки модема указывается что параметр S0=0

Valera
Member

Сообщений: 596
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 21 Февраля 2007 06:50ИнфоIP

bderyavko
Модем подключенный к СПТ961 не отвечает на входящий звонок
Телефоном позвонить? Ответ модема (подъём трубки) по-любому должен быть.
Можно со скоростью поэксперементировать, 4800 не всяким линиям поднять.
Если с Прологом планируете работать, 008 задать обязательно (я ставлю серийный номер прибора).
MSetup95 настраивать модем что на приборе.

bderyavko
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Кыргызстан, Бишкек
Регистрация: Февраль 2007

написано 21 Февраля 2007 06:57ИнфоIP

с помощью программы Msetup 95 ,был настроен модем со стороны прибора, модем трубку не берет вообще. Нужно ли настраивать модем со стороны компьютера?

Valera
Member

Сообщений: 597
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 21 Февраля 2007 07:02ИнфоIP

bderyavko
Телефоном толкнитесь. Модем на приборе делает попытку коннекта, слышно. На стороне компа всё стандартно, виновским номеронабирателем проверяется соединение.

bderyavko
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Кыргызстан, Бишкек
Регистрация: Февраль 2007

написано 21 Февраля 2007 07:13ИнфоIP

Телефоном пробовал он трубку не поднимает, попыток конекта не происходит, тупо идут гудки

Valera
Member

Сообщений: 599
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 21 Февраля 2007 07:28ИнфоIP

АТС случайно не псевдоэлектронное
Можно проверить - при поступлении на модем вызова, на пол-секунды коротнуть ему вх. линию.

bderyavko
Junior Member

Сообщений: 5
Откуда: Кыргызстан, Бишкек
Регистрация: Февраль 2007

написано 21 Февраля 2007 07:31ИнфоIP

нет, если ставить обычные параметры(s0=1) то конект проходит, но данные не передаются и спсеть вылетает

Valera
Member

Сообщений: 600
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 21 Февраля 2007 07:40ИнфоIP

bderyavko
если ставить обычные параметры(s0=1)
MsSetup95 ставит всё как надо, не было сдесь проблем ни разу.
Может со скоростью (в 003) поиграться? Здесь проблемы были, очень длинный шлейф ловил помехи.

bderyavko
Junior Member

Сообщений: 6
Откуда: Кыргызстан, Бишкек
Регистрация: Февраль 2007

написано 21 Февраля 2007 07:48ИнфоIP

тоже пробовал не помогает

Valera
Member

Сообщений: 601
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 21 Февраля 2007 08:16ИнфоIP

bderyavko
но данные не передаются и спсеть вылетает
- Что пишет спсеть?
- Тест компорта на приборе попробовать?

не знаю, думаю, где-то ошибка.

IGOR
unregistered
написано 21 Февраля 2007 09:32  IP

Попробуй 010 параметр установить в 00-00-00 или в 00-00 -02 (ответ на второй звонок). Может модем у тебя и отвечает, но на 60 звонок.

bderyavko
Junior Member

Сообщений: 7
Откуда: Кыргызстан, Бишкек
Регистрация: Февраль 2007

написано 21 Февраля 2007 10:33ИнфоIP

IGOR
тоже не помогло

Valera
Member

Сообщений: 602
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 21 Февраля 2007 11:14ИнфоIP

bderyavko
Как в спсети описан модем.

Параметры 009, 010 интервал времени. Число гудок до ответа пишется в mssetup.

bderyavko
Junior Member

Сообщений: 8
Откуда: Кыргызстан, Бишкек
Регистрация: Февраль 2007

написано 21 Февраля 2007 11:41ИнфоIP

в СПсети модем:
скорость сети - 4800
подключение - СОМ1
таймаут 30 сек
тел - номер телефона

Но дело в том что модем на стороне прибора не поднимает трубку
При настройке программой MSetup95 активны след. поля
прибор(активно) - СПТ-961
Тип модема(неактивно) - Поколение 3
СОМ порт(активно) - СОМ1
Используемый стандарт(активно) - Не определен (единственное значение)
Число гудков до автоответа (неактивно) - 0
Звуковое сопровождение(активно) - есть
Уровень передачи (неактивно) - 12

IGOR
unregistered
написано 21 Февраля 2007 11:49  IP

bderyavko
Попробуй все настройки в Zyxel прописать вручную. Или возьми модем попроще. Я в общем-то пробовал и Zyxel U336, 1496 и Zyxel 56K. Сп сеть работала всегда, а с Прологом были проблемы когда соединялись Zyxel 56К и Robotics.

bderyavko
Junior Member

Сообщений: 9
Откуда: Кыргызстан, Бишкек
Регистрация: Февраль 2007

написано 21 Февраля 2007 11:53ИнфоIP

если вручную указывать параметр S0должен быть равен 0?

Добавление от 21 Февраля 2007 11:57:

имеется в наличии еще Acorp m-56 EMS но с ним происходит тоже самое

CHANt
Junior Member

Сообщений: 15
Откуда: Orenburg
Регистрация: Май 2004

написано 21 Февраля 2007 14:07ИнфоIP

Раз при s0=1 модем коннектится, значит скорость интерфейса с прибором не верно выставлена. У СПГ по умолчанию 2400, поставьте на модеме нужную скорость интерфейса через терминал ручками.

Valera
Member

Сообщений: 604
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 21 Февраля 2007 14:35ИнфоIP

bderyavko
Проверьте com-порт прибора.
Замкнуть 103-104, 105-106 и поднять из меню 'диагностика rs-232'. И кабель заодно.
У Логики этот софт безглючный, ему 7-8 лет, всё давно вылизано.

wild_guest
unregistered
написано 21 Февраля 2007 16:22  IP

Периодически заглядываю в конец этой темы. Такое ощущение что народ в крестаносцев играет.

SE_25
unregistered
написано 22 Марта 2007 15:42  IP

Имеется АПС79 и СПГ761
В программе пролог при опросе прибора "Все архивы" выдает ошибку "Ошибка канала данных" во время считывания часовых архивов. При опросе "месячные архивы" считывание удачно происхдит в 80% случаях, а в остальные 20% - также ошибка. Кабель от СПГ к апс экранированная витая пара 20 метров. Уменьшенеие скорости на магистрали проблему не решает. С чего начать решать проблему? может сигнал с сильными помехами приходит, может просто нужен согласующий резистор на 120 ом раз магистраль - "на аппаратном уровне соответсвует rs-485"

И какой самый легкий и простой способ выводить данные в реальном времени на компьютер

Ромас
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: СПб
Регистрация: Апрель 2007

написано 10 Апреля 2007 17:21ИнфоIP

У меня точно такая же проблема,как и у SE_25.Правда линия подлинее раза в два, да ещё добавлены два СПТ 961.Если кто сталкивался с такой же проблемой и победил её, то очень прошу поделиться опытом!

Valera
Member

Сообщений: 618
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 11 Апреля 2007 07:35ИнфоIP

SE_25
Ромас
Пролог же не работает с АПС79? АДС90, модем и прямое на СОМ?

Ромас
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: СПб
Регистрация: Апрель 2007

написано 11 Апреля 2007 09:50ИнфоIP

цитата:
Valera писал:
SE_25
Ромас
Пролог же не работает с АПС79? АДС90, модем и прямое на СОМ?

SE_25, ошибаешься.Ещё как работает.Выбираешь нужный прибор, щелкаешь правой кнопкой мышки,выбираешь "опросить прибор", а дальше "все архивы" или "месячные архивы" и всё.
Ах да , не забудь скорость соединения компа с АПС79 по RS232 установить 4800.В АПС79 это делается с помощью Merit79. С другой скоростью ПРОЛОГ с АПС79 работать не будет.
Удалось что-либо узнать о плохой закачке архивов через АПС79?

Valera
Member

Сообщений: 619
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 11 Апреля 2007 11:58ИнфоIP

Ромас
Спасибо, сработало. 40 минут! суточные с одного узла!!

Ромас
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: СПб
Регистрация: Апрель 2007

написано 17 Апреля 2007 12:22ИнфоIP

цитата:
SE_25 писал:
Имеется АПС79 и СПГ761
В программе пролог при опросе прибора "Все архивы" выдает ошибку "Ошибка канала данных" во время считывания часовых архивов. При опросе "месячные архивы" считывание удачно происхдит в 80% случаях, а в остальные 20% - также ошибка. Кабель от СПГ к апс экранированная витая пара 20 метров. Уменьшенеие скорости на магистрали проблему не решает. С чего начать решать проблему? может сигнал с сильными помехами приходит, может просто нужен согласующий резистор на 120 ом раз магистраль - "на аппаратном уровне соответсвует rs-485"

Попробуй сделать так:
В приборе к RS-485 относяться 2 разъёма: Х3 и Х4.Надо взять два резистора по 3кОм( мощность не важна) и подключить их к этим разъёмам крест на крест. Другими словами: Х3:1 - резистор1 - Х4:2 ; Х4:1 - резистор2 - Х3:2. После этого всё должно получиться. Если не получится, то надо ещё посмотреть версию АПС79 через Merit79 ( последняя цифра должна быть "4" ).
Если всё получится - сообщи, мне интересно.

[Это сообщение изменил Мощицкий Павел (изменение 17 Апреля 2007 19:34).]

Valera
Member

Сообщений: 624
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 17 Апреля 2007 12:30ИнфоIP

Ромас
цифра должна быть "4"
А в чём разница?
Был оч. сложный случай, я в АПС перепаял MAX485 на SP485 (от Sipex). Прекрасно всё заработало.

Ромас
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: СПб
Регистрация: Апрель 2007

написано 18 Апреля 2007 15:14ИнфоIP

цитата:
Valera писал:
Ромас
[i]...я в АПС перепаял MAX485 на SP485 (от Sipex). Прекрасно всё заработало.

Речь идёт не о "железе", а о ПО самого АПС79.Последняя версия заканчивается на "4".Я общался с разработчиками и,похоже, в предыдущих версиях были какие-то "хвосты".А замену м/сх я не делаю,мне проще на "ЛОГИКу" отвезти,т.к. живём в одном городе.Они меня знают, а их.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 24 27 30 33 36 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Все время MSK

Открыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Тема закрыта
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика