GSM
Member

Сообщений: 63
Откуда: Россия, Челяб. обл, г Миасс
Регистрация: Ноябрь 2006

написано 09 Октября 2007 09:08ИнфоIP

Доброго времени суток!
У меня еще вопрос по приборам фирмы Логика. Есть несколько приборов СПТ961 и СПГ761, которые объединены в сеть. Данные приборы опрашиваются контроллером. Подключение приборов следующее - контроллер подключен по RS232 порту первого СПТ961, далее этот прибор по RS485 подключен к остальным приборам последовательно(т.е. RS485 прибора 1 на RS485 прибора 2 из прибора 2 в прибор 3 и т.д). Необходимо организовать параллельный опрос данной сети другим контроллером. Если поставить адаптер АПС79 и опрашивать через него то не будет ли это мешать основному опросу? Заранее благодарен.

Valera
Member

Сообщений: 749
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 09 Октября 2007 10:12ИнфоIP

GSM
Если поставить адаптер АПС79 и опрашивать через него то не будет ли это мешать
Работает, без проблем.

GSM
Member

Сообщений: 65
Откуда: Россия, Челяб. обл, г Миасс
Регистрация: Ноябрь 2006

написано 09 Октября 2007 10:23ИнфоIP

Valera
Спасибо

Cattel
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Сентябрь 2007

написано 09 Октября 2007 13:44ИнфоIP

Было дело два АПС79 ставили, тоже проблем не было.

lucky
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Белгород
Регистрация: Октябрь 2007

написано 10 Октября 2007 12:15ИнфоIP

Здравствуйте! Возник такой вопрос: Используются приборы СПГ 761 и СПТ 961 для учета расхода газа и тепла. Обмен между ПК и прибором производится через преобразователь АПС 69. При сравнении отчета на ПК и отчета получаемого с помощью принтера с самого прибора возникают расхождения. Проблема в том, что на каждый четвертый запрос ответ не приходит. Подскажите, что делать?

Valera
Member

Сообщений: 750
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 10 Октября 2007 12:37ИнфоIP

lucky
Проблема в том, что на каждый четвертый запрос ответ не приходит
Линия связи скорее всего с помехами. На сайте Логиков есть рекомендации на этот случай:
- установить на обеих концах ЛС сопротивления ом по 100;
- на приборе задать V смещения на линию, пара сопротивлений, около 1к, с разъёма Х4
Наконец, не пытаться формировать отчёты из не полностью снятых архивов:-)

lucky
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Белгород
Регистрация: Октябрь 2007

написано 10 Октября 2007 15:40ИнфоIP

Мы считаем, что виноват апс 69, линии связи и СПГ в порядке, в сети два прибора. Такое может быть?

Valera
Member

Сообщений: 752
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 11 Октября 2007 05:50ИнфоIP

lucky
Мы считаем, что виноват апс 69
Маловероятно. 3 раза все сработало, а потом сбой? Обычно электроника не так отказывает.
Да, Ваш АПC69 это же ISA-плата! Она может работать неустойчиво при разогнаной шине. Всегда, когда с ними работал, ставил в bios стандартные 8мгц, проверьте.

wild_guest
unregistered
написано 05 Ноября 2007 09:29  IP

В Новосибирске заказчики коммерческих узлов учета сами (!!!) говорят - нужен узел учета на чем угодно кроме СП Логика.

check
unregistered
написано 07 Ноября 2007 18:47  IP

Всем привет!

Настроил связь компа с СПТ 961 сначала по COM порту, затем по паре модемов на тел. линии.
Заметил неустойчивость связи и явно сбои при передаче данных - ПРОЛОГ ругается на неверные дескрипторы. Но при связи по порту напрямую этого нет.
задавил уже скорость до 300 - не помагает.
Маленький вопрос:
Не знает ли кто как можно с этим явлением бороться?
И какую скорость народ рекомендует?

С уважением.

Valera
Member

Сообщений: 787
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 08 Ноября 2007 05:40ИнфоIP

check
явно сбои при передаче данных
каков, примерно, %% ошибок?

pelena
Junior Member

Сообщений: 10
Откуда: Братск
Регистрация: Август 2007

написано 08 Ноября 2007 11:16ИнфоIP

У нас СПТ 961 опрашивается ПРОЛОГОМ через 2 АТС на скорости 9600 без проблем. Проблемы возникают осенью-весной по случаю затопления колодцев связи, а так все нормально.

andre
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Сумы, Украина
Регистрация: Ноябрь 2007

написано 09 Ноября 2007 16:16ИнфоIP

Всем добрый день!
Начальник дал в руки СПГ и казал чтобы через неделю работало!
связь настроил, а вот как прошить СПГ?
вруную не охота набивать

Valera
Member

Сообщений: 793
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 10 Ноября 2007 05:58ИнфоIP

andre
Сделай в DataBase, на дистрибутиве есть.

[Это сообщение изменил Valera (изменение 10 Ноября 2007 06:18).]

andre
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Сумы, Украина
Регистрация: Ноябрь 2007

написано 10 Ноября 2007 10:49ИнфоIP

Valera
у меня ни компакта ниче нету
дайте ссылку на прошивку в инете (бесплатную плз)

Valera
Member

Сообщений: 794
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 10 Ноября 2007 10:56ИнфоIP

andre
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Сумы, Украина
Регистрация: Ноябрь 2007

написано 10 Ноября 2007 12:07ИнфоIP

Valera
спасибо!!!!!!!!!

mephisto-nv
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Nizhnevartovsk
Регистрация: Ноябрь 2007

написано 25 Ноября 2007 16:52ИнфоIP

Пролог не скачивает архивы с СПТ941 и СПТ943 через сименсы35. Модемы коннектятся а затем ругается на таймаут. Через опто с тех же приборов всё ОК. С СПТ961 через модемы всё нормально. Где копать? Есть ли альтернативный софт для СПТ941-943?

Добавление от 25 Ноября 2007 17:12:

Существует ли софт для кпк аналогичный спсеть? Натыкался на ссылки, но ни скачать ни купить по ним не увидел. Или на заказ может кто написать? Сколько?
З.Ы. Под винмоб2003, спт941,943,961 через 232-опто. КМ-5, РМ-5 опционально.

Viatheslav
Junior Member

Сообщений: 7
Откуда: Abakan
Регистрация: Декабрь 2006

написано 26 Ноября 2007 04:58ИнфоIP

FDV
А можно подробнее про гальваническую развязку ?

Добавление от 26 Ноября 2007 05:02:

С последним ПРОЛОГом (3.1.1) непонять что. При выводе месячного шаблона не считает итоговые. и даже при выборе произвольного интервала. У кого возникали такие проблемы?

CARNADA
unregistered
написано 27 Ноября 2007 16:34  IP

СПГ-СПТ. Нет перехода с одного датчика перепада давления на другой. ПОДСКАЖИТЕ! Буду признательна.

maxiva
unregistered
написано 14 Января 2008 14:12  IP

цитата:
mephisto-nv писал:
Пролог не скачивает архивы с СПТ941 и СПТ943 через сименсы35. Модемы коннектятся а затем ругается на таймаут. Через опто с тех же приборов всё ОК. С СПТ961 через модемы всё нормально. Где копать? Есть ли альтернативный софт для СПТ941-943?

Те же проблемы.
Разработчики молчат...

Unnicked
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Ukraine
Регистрация: Сентябрь 2007

написано 28 Января 2008 12:35ИнфоIP

Подскажите, пожалуйста, можно ли в приборы СПТ/СПГ загрузить программой Database настройки, предварительно сохраненные в текстовый файл. Очень уж неудобно набивать все параметры по новой. Кнопка "Сохранить параметры в файл" есть, а вот "Загрузить из файла" - нет

Devol
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Minsk
Регистрация: Март 2008

написано 10 Марта 2008 10:50ИнфоIP

Доброго времени суток! У меня возникла следующая проблемка. Опрашиваю два СПТ961 через АПС79. Через ОРС-сервер опрашиваются все 2 прибора, а при опросе через прогу ПРОЛОГ опрашивается только один. При опросе второго прибора пишет: Пролог 3.2.0.695 не поддерживает прибор А79.02402004. С чем это может быть связано? Первый прибор же опрашивается.
Версия СПТ961первого 961.0344104
Версия СПТ961второго 961.0244104
Подскажите, что сделать?

Unnicked
Junior Member

Сообщений: 6
Откуда: Ukraine
Регистрация: Сентябрь 2007

написано 12 Марта 2008 09:43ИнфоIP

Так что по поводу загрузки всех параметров в тепловычислитель из файла? Тепловычислитель отказал (что бывает довольно часто ), его заменили, и опять нужно полчаса сидеть и вводить все настройки с бумажки?

Devol
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Minsk
Регистрация: Март 2008

написано 12 Марта 2008 11:31ИнфоIP

Поставил более ранню версию (2.2...)Пролог и все приборы СПТ 961 стали опрашиваться.

GSM
Member

Сообщений: 71
Откуда: Россия, Челяб. обл, г Миасс
Регистрация: Ноябрь 2006

написано 12 Марта 2008 15:11ИнфоIP

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа!
Есть прибор СПТ961, который опрашивается по модему через RS232 интерфейс. Этот же прибор опрашивается другой системой сбора данных через АПС79. Необходимо создать еще один канал опроса чтобы не делать завязки между системами. Очень хочется поставить еще один адаптер АПС79. Возможно ли это?

Cattel
Junior Member

Сообщений: 4
Регистрация: Сентябрь 2007

написано 13 Марта 2008 10:32ИнфоIP

По моему вполне возможно. Пробовали как то

GSM
Member

Сообщений: 73
Откуда: Россия, Челяб. обл, г Миасс
Регистрация: Ноябрь 2006

написано 13 Марта 2008 11:50ИнфоIP

Cattel
Спасибо.

galkin
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Н.Новгород
Регистрация: Март 2008

написано 19 Марта 2008 21:17ИнфоIP

цитата:
Devol писал:
Поставил более ранню версию (2.2...)Пролог и все приборы СПТ 961 стали опрашиваться.

Поделитись пожайлуста ссылочкой на эту старую версию Пролога...

Добавление от 20 Марта 2008 14:46:

Собственно разработчик ответил уже.

Введите параметры 003:
АПС79: 003=104000001Х
СПТ961М: 003=104000101Х
Здесь Х - скорость, может быть 1, 2, 3, 4.
Создайте узел, в "Свойствах" узла укажите адрес прибора 1
Встаньте курсором на узел, щелкните правой клавишей, выберите "Опросить
прибор"
Все будет работать.
Жесан

У меня было 003=1050001012, изменил на 1040001012 (10400000102 для АПС79) - все заработало.
Последнюю двойку пробовал заменить на 3 или 4 (уж очень медленно) - не идет RS485...
Пролог последней версии с сайта

[Это сообщение изменил galkin (изменение 20 Марта 2008 14:47).]

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 27 30 33 36 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Все время MSK

Открыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Тема закрыта
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика