Регистрация | Последние сообщения | Персональный список | Поиск | Настройка конференции | Личные данные | Правила конференции | Список участников | Top 64 | Статистика раздела | faq | Что нового v.2.3 | Чат
Skunk Forum - Техника, Наука, Общество » АСУТП »
Вопросы по приборам фирмы Логика (страница 16)

Версия для печати (настроить)
Тема закрыта  Тема закрыта (Valera). Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 28 31 34 37 40 43 44 45 46 47 48 49 50

Новая тема | Тема закрыта

Подписаться

Автор Тема:   Вопросы по приборам фирмы Логика
galkin
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Н.Новгород
Регистрация: Март 2008

написано 20 Марта 2008 14:50ИнфоIP

Еще небольшой вопрос.
Наш теплоузел очень простой - пара водосчетчиков и две термопары на
подающей трубе и обратке, прибор СПТ961.
Вот программа от проектантов (про параметр 003 все ясно)

Прибор: СПТ961
Канал Параметр Индекс Значение Ед.изм. Наименование
0 3 0 1050001012 б/р Спецификация внешнего оборудования
0 8 0 001 б/р Номер прибора
0 15 0 0000000000 б/р Периодичность печати стандартных отчетов о пара
0 20 0 28-01-08 дд-мм-гг Календарная дата ввода прибора в эксплуатацию и
0 21 0 20-30 чч:мм:сс Астрономическое время суток ввода прибора в экс
0 22 1 30-03-08 дд-мм-гг Дата сезонного изменения времени
0 22 2 03-00-00 чч:мм:сс Час суток, когда производится сезонное изменени
0 22 3 1 ч Признак перевода часов вперед или назад
0 30 0 1 б/р Система единиц измерения, применяемая прибором
0 31 0 1100010 б/р Описание обслуживаемых прибором трубопроводов и
0 35 0 00 б/р Признак подключения датчика температуры и тип д
0 36 0 00 б/р Признак подключения датчика давления и тип да
0 40 0 5 'C Константное (договорное) значение температуры х
0 42 0 5 кгс/cм2 Константное (договорное) значение давления холо
1 100 0 0 б/р Идентификатор трубопровода
1 102 0 3 б/р Тип датчика первичного преобразователя расхода
1 110 0 10 б/р Подключение и использование основного (первого)
1 110 7 0.1 м3/имп Цена импульса датчика с числоимпульсным выходны
1 113 0 00 б/р Подключение и использование датчика давления
1 114 0 33 б/р Подключение датчика температуры газа
1 115 0 55 т/ч Верхний предел номинального диапазона измерений
1 115 1 0 т/ч Нижний предел номинального диапазона измерений,
1 117 0 17 м3/ч Константное (договорное) значение для датчик
1 118 0 8 кгс/cм2 Константное (договорное) значение абсолютного д
1 119 0 95 'C Константное (договорное) значение температуры т
1 120 0 16 т/ч Константное (договорное) значение массового рас
1 301 0 210000 б/р Описание оборудования узлов учета схемы потребл
2 100 0 0 б/р Идентификатор трубопровода
2 102 0 3 б/р Тип датчика первичного преобразователя расхода
2 110 0 10 б/р Подключение и использование основного (первого)
2 110 1 60 м3/ч Верхний предел номинального диапазона измерений
2 110 7 0.1 м3/имп Цена импульса датчика с числоимпульсным выходны
2 113 0 00 б/р Подключение и использование датчика давления
2 114 0 33 б/р Подключение датчика температуры газа
2 115 0 55 т/ч Верхний предел номинального диапазона измерений
2 115 1 0 т/ч Нижний предел номинального диапазона измерений,
2 117 0 17 м3/ч Константное (договорное) значение для датчик
2 118 0 5 кгс/cм2 Константное (договорное) значение абсолютного д
2 119 0 70 'C Константное (договорное) значение температуры т
2 120 0 16 т/ч Константное (договорное) значение массового рас

В результате счетчик начал считать потребление дельтаW со знаком
минус (отчет до 14.02.08). Вечером 14.02.08 я
попробовал изменить параметр 301 на 120000.
Соответственно потребление в гигакалориях стало пололожительным, но
минус появился у других величин.
Как сделать правильно?

Время T_т1(°C) M_т1(т) W_т1(ГКал) V_т1(м3) dM_п1(т) dW_п1(ГКал) T_т2(°C) M_т2(т) W_т2(ГКал) V_т2(м3)
13.02.2008 0:00 56,99 486,94 25,34 493,90 23,17 -1,65 51,46 510,10 23,70 516,10
14.02.2008 0:00 54,52 470,57 23,27 476,70 14,30 -0,70 49,20 493,34 21,75 498,60
15.02.2008 0:00 60,36 481,50 26,67 489,20 -22,77 1,96 54,03 504,27 24,70 510,80
16.02.2008 0:00 67,28 484,36 30,17 493,90 -22,06 2,53 59,63 506,43 27,65 514,40

Olga_tct
Junior Member

Сообщений: 17
Откуда: Нижний Новгород, Россия
Регистрация: Октябрь 2007

написано 25 Марта 2008 09:50ИнфоIP

lenivec
Здравствуйте. Начинаю работать с приборами СПТ961, параметры на верхний уровень нужно выводить. Используем SCADA КРУГ-2000. С текущими значениями проблем никаких, а вот архивные не поддерживает. Текущие вытаскивает не с помощью ОРС-сервера логики, а с помощью драйвера КРУГа.
Не могли бы Вы прислать мне на почту проект орс и скада, ну и настройки СПТ, которые в августе скидывали.
почта: siniagina@mail.ru

lenivec
Junior Member

Сообщений: 13
Регистрация: Июнь 2007

написано 25 Марта 2008 10:33ИнфоIP

Всем привет! За пол года мучений пришел я к следующим результатам: исторические данные автоматом считываються с СПТ961 и кидаються в базу SQL, дальше написал на делфи клиентское приложение которое по запросу пользователя обращаетсья к SQL выдирает отдуда данные и кидает их в отчеты в EXEL.
Система следующая: 2 СПТ961М (один выпущен 4 года назад один совсем свеженький) АПС79 собрано на RS485.
Используемые программы:MasterSCADA V.2.4.0.241, OPC - поставляемый с логикой 1_4beta4.
MasterSCADA выбрал исключительно из тех соображений, что OPC-разрабатывался инструментарием MasterSCADA.
Была проблема суточные архивы считывались не за полные сутки, и выпадали часовые архивы, когда поставил последние версии мастерскада и OPC.. суточные архивы считываются номрально часоввые попрежнему выпадают (в чем причина не знаю). Сегодня у меня рабочий день уже заканчиваетсья завтра с утра скину.

lenivec
Junior Member

Сообщений: 15
Регистрация: Июнь 2007

написано 07 Апреля 2008 05:32ИнфоIP

Хочу спросить кто - нибудь натсроил новый OPC - логиков. Нужно забирать архивы с удаленного HDA.

Meroving
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Novokuznetsk
Регистрация: Май 2008

написано 07 Мая 2008 09:02ИнфоIP

Странная проблема- не могу соединится с СПГ762 по ком-порту, на запросы программы DataBase счетчик отвечает одним или парой 16-ых кодов, ответ всегда одинаковый для выбранной скорости ком-порта. Настройки интерфейса счетчика и распайка кабеля вроде правильные(как в прилагаемой документации). Может кто встречался с подобной проблемой?

floboss
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Петрозаводск
Регистрация: Июнь 2008

написано 04 Июня 2008 12:06ИнфоIP

Всем привет! На нашей станции работает "Узел учёта тепла на СПТ961". Верхний уровень написали сами. Доступ по HTTP протоколу. В состав разработки входят 4 программы: cgi скрипт который собственно строит таблицы отчётов , diagram - строит графики, backup - режет файлы базы данных по месяцам, и собственно DDE Server "Логики". Кому надо пишите - вышлю инструкцию в Word формате. Работает уже 4 года... Проблем особых не обнаружено (если не обращать внимания на (не)точность СПТ961).

Граф
Member

Сообщений: 75
Откуда: Россия, Якутск
Регистрация: Ноябрь 2002

написано 06 Июня 2008 08:53ИнфоIP

floboss Высылайте инструкцию на shovalov@mail.ru

lenivec
Junior Member

Сообщений: 19
Регистрация: Июнь 2007

написано 06 Июня 2008 10:19ИнфоIP

Мне тоже на lenivec2@rambler.ru

floboss
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Петрозаводск
Регистрация: Июнь 2008

написано 06 Июня 2008 15:20ИнфоIP

отправил

Добавление от 06 Июня 2008 15:21:

Пишите сюда: dbfone@mail.ru

Граф
Member

Сообщений: 76
Откуда: Россия, Якутск
Регистрация: Ноябрь 2002

написано 07 Июня 2008 01:47ИнфоIP

floboss спасибо за инструкцию. Если есть возможность , можно выслать программку?

floboss
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Петрозаводск
Регистрация: Июнь 2008

написано 07 Июня 2008 08:56ИнфоIP

пишите на мыло.


floboss
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Петрозаводск
Регистрация: Июнь 2008

написано 09 Июня 2008 08:23ИнфоIP

вы хоть напишите о результатах. мне же интересно...

lenivec
Junior Member

Сообщений: 20
Регистрация: Июнь 2007

написано 09 Июня 2008 10:49ИнфоIP

Еще не смотрел. Как будут результаты сразу отпишусь.

bodikkk
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Украина Луцк
Регистрация: Июнь 2008

написано 12 Июня 2008 16:41ИнфоIP

floboss
Пришлите пожалуйста на bodikkk@ukr.net буду очень признателен.

Добавление от 12 Июня 2008 16:54:

Предо мной стоит задача написать систему которая будет опрашывать приборы и складировать получение даные в БД. Любой помощи буду рад. Ах да список приборов СПГ 761, СПГ 762, СПТ 961М, СПТ 961, СПЕ 542. Приборы подключены по RS-232 и RS-485. К компютеру (RS-232) через адаптер АПС 69М. Также имеются удаленние приборы подключение через GSM модемы.

Добавление от 12 Июня 2008 16:58:

Да и главное все долно пахать под linux. Ну вот кажися все. Да результатами работу обещаю поделится.

floboss
Junior Member

Сообщений: 5
Откуда: Петрозаводск
Регистрация: Июнь 2008

написано 16 Июня 2008 09:08ИнфоIP

исключительно под Windows. Под Линухи нет DDE Servera "Логики". кхе, или есть?

Valera
Member

Сообщений: 842
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 17 Июня 2008 10:48ИнфоIP

bodikkk
Предо мной стоит задача написать систему которая будет опрашывать приборы и складировать получение даные в БД.
Ком-порты программируйте, и сразу планируйте многопоточность. Протокол есть на сайте Логики.

Slav
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Москва
Регистрация: Апрель 2008

написано 23 Июня 2008 18:17ИнфоIP

Floboss!
и мне на ящик инструкцию, плиз.
Заранее благодарю.

floboss
Junior Member

Сообщений: 6
Откуда: Петрозаводск
Регистрация: Июнь 2008

написано 25 Июня 2008 13:14ИнфоIP

dbfone@mail.ru

Добавление от 25 Июня 2008 13:14:

dbfone@mail.ru

Slav
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Москва
Регистрация: Апрель 2008

написано 25 Июня 2008 14:51ИнфоIP

цитата:
Slav писал:
Floboss!
и мне на ящик инструкцию, плиз.
Заранее благодарю.

на ящик slav(собака)me.by

covax
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Russia
Регистрация: Июль 2008

написано 07 Июля 2008 10:39ИнфоIP

Есть задача: у предприятия есть 20-30 девайсов типа СПТ-961, СПТ-961М. Всё это хозяёство необходимо опрашивать через нашу софтину которая работает под Линукс и обеспечивает обмен уже с МАГИКАМИ и ТЭКОНАМИ. Связь осуществляеться через адапетры интерфесов Ethernet->rs485 MOXA DE-211(NPort 5230) в режиме "TCP Server". Возможно ли организовать опрос таким образом и с СПТ-961 ??? Кто с этим сталкивался? Буду рад любой информации. ящик: c_o_v_a_x(*)mаil.ru

Rock
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Ukraine
Регистрация: Июль 2008

написано 23 Июля 2008 11:09ИнфоIP

Недавно начал работать програмером и вот сейчас разбираюсь со всеми этими сетями и устройствами . Сейчас пишу софт опрашивающий эти же девайсы. Буду очень признателен за помощь с любыми исходниками, примерами и протоколом. железяки: СПТ-961, СПТ-961М, СПГ 761, СПГ 762... ящик - 666rock(a)gmail.com

covax
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Russia
Регистрация: Июль 2008

написано 23 Июля 2008 12:16ИнфоIP

Походу тема мертвая. Я уже как месяц пост отправил - не ответа ни привета. Либо все такие занятые, либо жадные :-). Хотя вопросов на самом деле уйма! Использовать ихний адаптер АПС-xx, не использовать, или действительно МОХА может без него работать? Или может вообще лучшим решение будет GSM модем?

Rock
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Ukraine
Регистрация: Июль 2008

написано 24 Июля 2008 10:48ИнфоIP

видимо придется самому разбираться.

Добавление от 24 Июля 2008 12:32:

ну вот, опять проблема - "взлет сп" версии 2.1.0.1 не хочет работать подключенной к другому компу, просто после регистрации ничего не происходит, хотя пишет что регистрация прошла успешно...

Valera
Member

Сообщений: 847
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 25 Июля 2008 12:40ИнфоIP

covax
- АПС использовать (выше есть о ломке ядра линуха, что бы дергать бит паритета с COM :-) ), таки просто эта моха не цепляется за протокол Логики на 485.
- вставать на сом-порт прибора;другие приборы к этому вешать уже можно на 485. Т.е. апс выбрасываем из системы
- модемы имеют смысл, если проволка выходит более 1-3 км или есть проблемы её протащить.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 28 31 34 37 40 43 44 45 46 47 48 49 50

Все время MSK

Открыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Тема закрыта
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net