Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Россия, Красноярск
Регистрация: Февраль 2009

написано 10 Марта 2009 19:05ИнфоIP

PitonSpb
По умолчанию в программе используется контроль DTR и RTS если COM порт их не отслеживает то соответственно данные передаваться не будут. Обработка данных с COM порта идет в отдельном потоке. Поток запускается только для доступных COM портов. После запуска потока на вкладке "Параметры" внизу кнопочка "Прочитать (F4)" станет активной. Если после нажатия данные не пойдут, то можно проверить RTS DTR. На вкладке RTS DTR можно посмотреть (и изменить SetDTR-установит ClrDTR-убрать) состояние сигналов RTS DTR.

Добавление от 10 Марта 2009 19:18:

unesko
Почитай ссылка. А после обратись к Своему оператору GSM с вопросом принудительного включения режима передачи данных. А лучше использовать 2 GSM модема тогда они будут между собой по умолчанию подключатся в нужном режиме.

unesko
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Февраль 2009

написано 11 Марта 2009 09:01ИнфоIP

k7878
Да читал я этот мануал и оператор подключил (как утверждает) эту функцию....а данных нет.
Со стороны удаленного компа нужны специальные настройки модема при работе с OPC сервером?

Все заработало! Спасибо за участие.

[Это сообщение изменил unesko (изменение 11 Марта 2009 10:13).]

zelax
Junior Member

Сообщений: 4
Регистрация: Февраль 2009

написано 11 Марта 2009 15:07ИнфоIP

цитата:
unesko писал:
...
Все заработало! Спасибо за участие.

А что было-то?

unesko
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Февраль 2009

написано 13 Марта 2009 08:47ИнфоIP

Оператор сотовой связи подключал услугу 4 дня ))))...а что бы я его не мучал сказал, что подключил в тот же день, как я обратился.....теперь есть другая головоломка спт961+апс79+комп+gsm >-- данные -- > dial-up модем+комп. притом данные собираются ещё и с газового корректора ЕК260 и передаются по тому же GSM модему. Но думаю всё решаемо. )))

SENET
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Набережные Челны
Регистрация: Март 2009

написано 29 Марта 2009 18:55ИнфоIP

Добрый день! помогите пожалуйста!
проблема заключается в следуещем:
имеются 2 прибора СПТ961,1 и спг763,1 подключены к компьютеру через RC232 без адаптера.
отчеты через пролог снимаются, через DateBase параметры тоже считываются, а вот через СПСеть опросить приборы не могу. в строке состояния во время опроса пишется:
идет опрос прибора спг763,1 - тайм аут, нет ответа;
идет опрос спт961,1 - тайм аут, нет ответа
никаких других сообщений не выдает.
Что делать???????

Valera
Member

Сообщений: 1044
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 29 Марта 2009 19:25ИнфоIP

Скорости на портах проверить.

Rock
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Ukraine
Регистрация: Июль 2008

написано 30 Марта 2009 10:58ИнфоIP

цитата:
PitonSpb писал:
...
кстати, реализовал протокол их на C#, кому надо, пишите...
...


интересно. хотел бы взглянуть. заранее благодарен. 666rock(a)gmail.com

fedrom
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Вологда, Россия
Регистрация: Июль 2008

написано 15 Апреля 2009 09:16ИнфоIP

НЕ ПОДСКАЖЕТЕ КТО ЗНАЕТ!
Нашел адаптер АПС79 хочу подключить CGU761 к компу через него.
В документации на прибо и адаптор нигде не нашел к каким контактам DB9 адаптора припаивать два провода от входа X3 корректора???
Срочно надо

Добавление от 15 Апреля 2009 09:19:

Адаптор вскрывать нельзя на нем пломба) в его руководстве только сказано как тестировать 5 и 9 контакты замыкать...

Добавление от 15 Апреля 2009 09:21:

PS: CGU761 -> корректор СПГ761
В документации к адаптору только сказано как тестирорвать замыкать 5 и 9. больше ничег не сказано...

Добавление от 15 Апреля 2009 09:21:

PS: CGU761 -> корректор СПГ761
В документации к адаптору только сказано как тестирорвать замыкать 5 и 9. больше ничег не сказано...

Добавление от 15 Апреля 2009 09:22:

PS: CGU761 -> корректор СПГ761
В документации к адаптору только сказано как тестирорвать замыкать 5 и 9. больше ничег не сказано...

Valera
Member

Сообщений: 1066
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 15 Апреля 2009 10:50ИнфоIP

fedrom
к каким контактам DB9
1 и 2 на DB9 соединить с Х3.1 и Х3.2 СПГ.

Unnicked
Junior Member

Сообщений: 10
Откуда: Ukraine
Регистрация: Сентябрь 2007

написано 15 Апреля 2009 18:59ИнфоIP

1. Подскажите, что нужно сделать, чтобы в СПТ велись архивы? Настроить и нажать "Пуск"?
2. При чтении архивов ПРОЛОГом в большинстве случаев где-то на 30% выдается ошибка. Только пару раз операция выполнилась успешно (дошла до 100%). Читаю из СПТ-961 через АПС-79, скорость 9600. Как исправить?
3. Кто-нибудь пробовал вычитывать архивы с помощью ЛЭРС? Когда выбираю "Все архивные данные", операция завершается успешно, но "Нет данных для получения". Когда выбираю, например, за последние сутки, то получаю ошибки "Неполный пакет". С текущими данными никаких проблем нет, только с архивами...

Valera
Member

Сообщений: 1069
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 15 Апреля 2009 20:57ИнфоIP

Unnicked
Настроить и нажать "Пуск"?
В принципе да, но иногда он чудит. Что-то вроде того, что пока не посчитает значение архивов, к прибору нельзя обратиться(совсем не отвечает). Проверить наличие архивов с клавиатуры. Подождать.
где-то на 30% выдается ошибка
Линия RS485 какой длины? Сопротивление? SpNet что сообщает?

Garik-im
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Апрель 2009

написано 16 Апреля 2009 10:59ИнфоIP

есть корректор газа СПГ 761
никак не получается соедениться
с ним через rs232 напрямую для загрузки параметров
все делаю по схеме,
подскажите, может в корректоре что то нужно дополнительно выставлять
или в программе database?
может как то адреса прописать?
не очень в этом разбираюсь,
помогите

Klaus
Junior Member

Сообщений: 5
Откуда: Хабаровск, Россия
Регистрация: Февраль 2009

написано 16 Апреля 2009 12:18ИнфоIP

цитата:
Unnicked писал:
2. При чтении архивов ПРОЛОГом в большинстве случаев где-то на 30% выдается ошибка. Только пару раз операция выполнилась успешно (дошла до 100%). Читаю из СПТ-961 через АПС-79, скорость 9600. Как исправить?

В документации на ПРОЛОГ указано, что он читает с приборов серии 96х только на скорости 4800.

цитата:
3. Кто-нибудь пробовал вычитывать архивы с помощью ЛЭРС? Когда выбираю "Все архивные данные", операция завершается успешно, но "Нет данных для получения". Когда выбираю, например, за последние сутки, то получаю ошибки "Неполный пакет". С текущими данными никаких проблем нет, только с архивами...

Скорее всего поможет снижение скорости открытия COM-порта. Последняя версия системы ЛЭРС УЧЁТ позволяет установить скорость открытия порта при прямом подключении к прибору (только не забудьте сменить скорость на адаптере).
Попробуйте выполнить следующие действия:
- убедитесь, что используете последнюю версию;
- на форме свойств Объекта учета в разделе "Опрос" в свойствах подключения (для прямго подключения закладка называется "Прямое") установите скорость порта 4800 или ниже;
- на форме опроса архивных данных задать явно интервал времени.

Форум технической поддержки системы ЛЭРС УЧЁТ находится по адресу http://forum.lers.ru .
С последней версией ЛЭРС УЧЁТ можно ознакомиться здесь .

drpr
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Волгоградская обл.
Регистрация: Апрель 2009

написано 16 Апреля 2009 14:50ИнфоIP

цитата:
Rock писал:
цитата:
PitonSpb писал:
...
кстати, реализовал протокол их на C#, кому надо, пишите...
...


интересно. хотел бы взглянуть. заранее благодарен. 666rock(a)gmail.com

Здравствуйте!

Буду благодарен, если кто-нибудь вышлет на e-mail drpr (сабака) mail.ru исходники программы реализации магистрального протокола. Это поможет мне быстрее разобраться с текущей задачей (связь контроллера 1769-L35E с двумя СПГ-762 по магистральному протоколу через преобразователь интерфейса 232/485 (не от Логики) )...

koytoora
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Регистрация: Июнь 2009

написано 11 Июня 2009 15:01ИнфоIP

Спсеть при чтении данных говорит Е39 Закончился таймаут ожидания, используется АПС69М.2 система windows xp, на 98-ой все работает нормально. Нужны ли какие-то дополнительные настройки или там какие-то глобальные проблемы несовместимости данного адаптора с XP или вообще не в адапторе дело? Где может быть собака зарыта, кто сталкивался.

zelax
Junior Member

Сообщений: 5
Регистрация: Февраль 2009

написано 11 Июня 2009 15:36ИнфоIP

у нас было такое (давно) при попытке перейти от dos версии спсети к winowsNT.
быстро вылечили вернув все обратно.
кардинально-написав собственную службу опроса.
к спсети больше не вернемся.

Valera
Member

Сообщений: 1156
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 11 Июня 2009 17:15ИнфоIP

koytoora
Скорость на порте не та, скорее всего. Посмотрите spdef.mdb (не конвертировать) таблица Наборы, должна совпадать со скоростью на магистрали из 003 приборов.

koytoora
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Регистрация: Июнь 2009

написано 15 Июня 2009 09:39ИнфоIP

Параметр 003 гласит "1030002033", т. е. скорость магистрали 2400 бит/с, а в spdef.mdb не нашел таблицы наборы, есть "НаборСтроки", где именно надо проверить совпадение, т. е. что с чем должно совпасть?
Спасибо!

D.Baranenko
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Россия
Регистрация: Июнь 2009

написано 16 Июня 2009 02:55ИнфоIP

Доброго всем времени суток.
Прочитав все страницы (21) понял во что вляпался. Ответьте, пожалуйста, последний раз: есть ли возможность связать ПК(RS232)->преобразователь(RS232/RS485)->счетчик(по большому счету не важно какой), и чтоб все работало под СПСеть? Сам дурью маялся и как ,видимо все, присутствующие написал свою программу опроса счетчиков, но через СПСервер. Времени не очень много, поэтому писать программу с протоколом обмена пока не целесообразно, к тому-же прочитав отзывы еще из первого десятка закралась мысль что не имеет смысла воять что либо под WIN. Просьба просто ответить - имеет ли смысл ковырять в этом направлении, или же: LINUX, своя программа с протоколом, пару вагонов времени?

Valera
Member

Сообщений: 1166
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 16 Июня 2009 08:02ИнфоIP

D.Baranenko
есть ли возможность связать ПК(RS232)->преобразователь(RS232/RS485)->счетчик
Имхо, пишите в проект апс79 и не теряйте время на эту ..Логику. Но вообще, у ТрейсМоуд такой драйвер написан.
koytoora
не нашел таблицы наборы
Поле КодСкорости в таблице Группы задаёт скорость на порте
Поле СОМ - номер_компорта-1
поле ФизАдрВнеш - сетевой адрес компьютера
Поле АдрМакс - значение максимального адреса

D.Baranenko
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Россия
Регистрация: Июнь 2009

написано 16 Июня 2009 09:04ИнфоIP

Товарищ Valera.
Не могу я написать ее в проект. Уже есть счетчики и настроены на работу с СПСеть, проблема стояла с того же времени: затыкается СПСервер и виснет WIN98. Плату не заказывают ссылаясь на наличие преобразователей, отсутствие финансирования в связи с кризисом... Я и сам подумываю перейти на ТМ, но должен был узнать - все ли сделал чтобы запустить СПСеть на имеющемся оборудовании.
Впрочем если нет предложений, то все равно спасибо...

Valera
Member

Сообщений: 1167
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 16 Июня 2009 10:04ИнфоIP

D.Baranenko
Если есть 232/485,в Вашей ситуации можно сделать так: PC->232/485->~ЛС~->485/232->компорт_Логика.

D.Baranenko
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Россия
Регистрация: Июнь 2009

написано 22 Июня 2009 01:59ИнфоIP

Valera
Немного не понял:Имхо, пишите в проект апс79 и не теряйте время на эту ..Логику.. Т.е. СПСеть не понимает что это за карта и необходимо будет писать свое ПО под нее?

stepagrus
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Май 2009

написано 23 Июня 2009 09:48ИнфоIP

!!!

6 июня 2009 года Логика выпустила новый билд OPC сервера (v1.4.3).

Друзья, кто нибудь уже успел воспользоваться им? Интересно в чем разница с сравнении с предыдущим билдоми устранены ли прошлые баги?

Отпишитесь пожалуста о Ваших впечатлениях!

floboss
Junior Member

Сообщений: 7
Откуда: Петрозаводск
Регистрация: Июнь 2008

написано 21 Июля 2009 11:55ИнфоIP

SCADA Trace Mode 6.0.6 теперь вооружена примером работы с приборами фирмы Логика, в том числде умеет поднимать архивы из этих приборов...

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 33 36 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Все время MSK

Открыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Тема закрыта
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика