Недавно отдали в ремонт СПГ761.
Возможно ли отследить менялось ли что-либо, кроме прошивки (какая нибудь диагностическая информация)?

При перепрошивке останутся ли архивы?

Заранее благодарен.

Valera
Member

Сообщений: 1241
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 29 Июля 2009 19:00ИнфоIP

Vladimir Sokolov
останутся ли архивы?
Всё обнулится, БД тоже вводить заново.

misterwolf
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Самара
Регистрация: Август 2009

написано 13 Августа 2009 08:52ИнфоIP

Добрый день!
Не получается связаться с СПТ961 по RS232.
Кто-нибудь приведите пожалуйста пример правильной посылки.
Заранее спасибо!

Valera
Member

Сообщений: 1265
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 14 Августа 2009 18:04ИнфоIP

misterwolf
1. Запрос параметра 8 (=1091)в канале 0 к прибору с сетевым адресом 1 через прибор с адресом 0.
Запрос: 10 01 01 80 10 1F 1D 10 02 09 30 09 38 0C 10 03 A4 0D
Ответ: 10 01 80 01 10 1F 03 10 02 09 30 09 38 0C 09 31 30 39 31 09 A1 2F E0 0C 10 03 6C 9D
2. Запрос параметра 3 (=1050000034) в канале 0 к прибору с сетевым адресом 0:
Запрос: 10 01 00 00 10 1F 1D 10 02 09 30 09 33 0C 10 03 74 D3
Ответ: 10 01 00 00 10 1F 03 10 02 09 30 09 33 0C 09 31 30 35 30 30 30 30 30 33 34 09 A1 2F E0 09 0C 10 03 19 52

misterwolf
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Самара
Регистрация: Август 2009

написано 17 Августа 2009 14:48ИнфоIP

Valera
Большое спасибо!
С 232 все получилось, использую самописную прогу - все отправляеся, все принимается.
Теперь не могу связаться по 485. Использую переходник с 232 на 485 "ICP con 7520" в режиме "ведущий ведомый".
Отправляю посылку - никакого ответа.
Формат посылки должен быть тот же?

Valera
Member

Сообщений: 1272
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 17 Августа 2009 15:41ИнфоIP

misterwolf
Формат посылки должен быть тот же?
485 интерфейс у Логика требует управления битом паритета RS232 под обслуживание маркеров на шине, изготовитель вопрос решает поставкой конверторов АПС79.

misterwolf
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Самара
Регистрация: Август 2009

написано 18 Августа 2009 10:01ИнфоIP

Valera
Добрый день.
Если честно не очень понял что значит "485 интерфейс требует управления битом паритета RS232"?
Кроме того я использую магистральный протокол не с маркерным доступом, а в режиме обмена "ведущий-ведомый".

ColdFire
Member

Сообщений: 445
Откуда: Россия
Регистрация: Ноябрь 2004

написано 18 Августа 2009 10:27ИнфоIP

misterwolf
Чего-то я не понимаю. На RS232 режим ведущий-ведомый есть. На RS485 используется только магистральный протокол с маркерными циклами - или у Логики что-то поменялось ?

Valera
Member

Сообщений: 1273
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 18 Августа 2009 15:58ИнфоIP

misterwolf
а в режиме обмена "ведущий-ведомый"
Вы 'удлинили' RS232 парою ICP 7520?

Добавление от 18 Августа 2009 16:05:

ColdFire
или у Логики что-то поменялось
Новые приборы у них. Пока нет времени смотреть, объявлено 56к по 485,+ что-то новое 8 -битовое с протоколом.
К СпСети не подключаются толком, ветке жить:-(

nemo.71
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Россия
Регистрация: Сентябрь 2009

написано 17 Сентября 2009 02:09ИнфоIP

о

Добавление от 17 Сентября 2009 02:17:

Граждане подскажите плиз.
Стоял пролог, старенкой версии, было всё хорошо спт-943.1 снимались по сотовому модему. Дёрнул чёрт обновить с ихнего сайта пролог до 3.5.1. И начались танцы с бубнами. Соединение происходит, но пишет следующую дрянь:

INF:[17.09.2009 10:51:39] прибор=СПТ943, NT=0, ИД=06960
INF:[17.09.2009 10:51:39] Установка соединения (Стандартный модем 19200 bps, (тут номер тел)
INF:[17.09.2009 10:52:04] Установлено соединение (9600 / без коррекции ошибок)
INF:[17.09.2009 10:52:12] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
ERR:[17.09.2009 10:52:13] прибор вернул код ошибки 0x04
INF:[17.09.2009 10:52:16] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
ERR:[17.09.2009 10:52:17] прибор вернул код ошибки 0x04

И на этом всё. Что это могет быть? подскажите, а? мож кто встречался..

Beerman
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Сентябрь 2009

написано 19 Сентября 2009 23:45ИнфоIP

подскажите пожалуйста.
есть логика 761 и gsm модемы siemens mc35.
необходимо сделать считывание данных через пролог.
почему при попытке дозвона на модем, который подключен к устройству, пролог выдает сообщение что "нет ответа". Модем программировался через msetup.
параметры в логике
003 = 1440000000
009 = 00-00-00
010 = 00-00-00
заранее благодарен

steals
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Владимир
Регистрация: Октябрь 2009

написано 06 Октября 2009 13:12ИнфоIP

Возможно ли одновременное использование программных комплексов СПСеть и OPC сервера Логика с разных серверов сбора данных и адаптеров АПС-79 из одной шины RS-485 (т.е. запросы в шины RS-485 идут одновременно с двух серверов CПсервер и OPC сервер?)

Valera
Member

Сообщений: 1318
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 06 Октября 2009 16:53ИнфоIP

steals
Возможно ли одновременное использование программных комплексов СПСеть и OPC
Практически, нет. У ОРС большой трафик на проводе, СпСеть ложится по тайм-аутам и ошибкам.

ДмитрийМ.
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: ЯНАО
Регистрация: Октябрь 2009

написано 07 Октября 2009 11:20ИнфоIP

Подскажите, можно ли распечатать сводки с корректора СПГ-761 на лазерном принтере (например, НР1100)?

Valera
Member

Сообщений: 1320
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 08 Октября 2009 04:16ИнфоIP

ДмитрийМ.
Проверьте, есть ли у НР 866 к.страница, не факт.
И нужен АПС43.

steals
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Владимир
Регистрация: Октябрь 2009

написано 08 Октября 2009 12:28ИнфоIP

steals
Возможно ли одновременное использование программных комплексов СПСеть и OPC
Valera
Практически, нет. У ОРС большой трафик на проводе, СпСеть ложится по тайм-аутам и ошибкам.

Valera спасибо за ответ, ещё хотелось бы узнать! Вы уже пробовали на практике такой вариант подключения ? подчеркиваю !!! одновременно (СПСеть и OPC)с разных серверов и разных адаптеров по 3шт АПС-79 на каждом сервере в общий RS-485 к 6 приборам СПТ961M в одной шине.

Вот что пишет по этому поводу Жесан:
Общий ответ - описанное Вами подключение возможно, но потребуется дополнительная работа по подбору управляющих тайм-аутов.

Valera
Member

Сообщений: 1321
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 08 Октября 2009 16:43ИнфоIP

steals
С интерфейса RS485 Логики в идеале можно взять за секунду где-то 10-20 циферей с одного прибора, опрос 6 приборов, по десятку цифр с каждого, займет 5-6 секунд. Ещё один линк не сократит этого времени вдвое, только увеличит - они же будут конкурировать за трафик на проволке, а его-то и не добавится.
Нужна скорость, откажитесь от RS485, опрашивайте каждый прибор индивидуально с СОМ-порта, или сегментируйте сеть, по паре приборов на сегмент.

Shram
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Россия
Регистрация: Октябрь 2009

написано 16 Октября 2009 17:40ИнфоIP

Подскажите, пожалуйста. У меня проблема. Нужно подключить модем Siemens MC35 к СПТ-961М. По настройкам все вроде бы нормально. Модемы между собой связываються, но нет подключение к прибору (связываюсь через ПРОЛОГ 3.3) Может быть дело в настройке параметра 003? Ставил 1343001014, и 1242001014. Но увы ничего не выходит

Sparrow
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Октябрь 2009

написано 16 Октября 2009 18:00ИнфоIP

Помогите пожалуйста,не могу установить связ между 2мя модемами MC35,1ый на стороне компьютера,2ой на стороне прибора СПТ941/СПТ943 При попытка связаться с модемом на стороне прибора пролог выдаёт НЕТ ОТВЕТА.Этот модем настраивался через MSETUP.
Имеется в наличии ещё 1 модем,вот он отвечает.

steals
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Владимир
Регистрация: Октябрь 2009

написано 21 Октября 2009 16:42ИнфоIP

Начали выходить из строя СПТ-961М отработавшие по 3 года, индикатором выхода из строя являются паказания рассылаемой температуры холодной воды (65 параметр), похоже происходит рестарт прибора и темпертура усредняется в соответствии с договорным значением. Прибор начинает выдавать на табло ТЕСТ БД, Восстановление БД, и через некоторое время или после сброса питания табло засвечивает матрицы разрядов. Прибор мертв !

(как предположение грешим на флэш-память, может ли влиять количество циклов записи всевозможных нештаток и рестартов) 23 параметр установлен 10сек.

Подскажите, кто сталкивался с таким явлением ? Из за чего это может происходить ? и как это предотвратить ?

SpiderSam
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Курск
Регистрация: Ноябрь 2009

написано 02 Ноября 2009 16:53ИнфоIP

Всем добрый день.
У нас аналогичная проблема. С августа по буквально вчерашний день вышли из строя 7 штук тепловычислителей типа СПТ961М. Причем именно модели "М", обычные СПТ961 все работают как часы.
Признак неисправности - полное "зависание" вычислителя, при этом на ЖКИ светится "Тест БД" или "Тест ФС". При выключении/включении питания вычислитель не выходит в меню ("висит"). При этом, он еще и сеть RS-485 вешает напрочь.
Есть мнение отправить претензию Логике. Видимо, у них большая партия вычислителей выпускалась с "душком".

kaspiysk
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Февраль 2009

написано 04 Ноября 2009 02:23ИнфоIP

Подскажите пожалуйста какие параметры нужно выстовить для связи с верхним уровнем. Используется связка СПГ-763 + NPORT MOXA RS232. У кого есть реализации вывода в скада INTOUH через фирменный OPC сервер. Спасибо

AndreySU
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Екатеринбург
Регистрация: Ноябрь 2009

написано 06 Ноября 2009 07:50ИнфоIP

Пытаюсь с помощью программы пролог вытянуть данные с прибора СПТ961 через АПС79 выдаёт ошибку: "ПРОЛОГ 3.5.1.876 не поддерживает прибор А79.02.40.2004" как я уже тут читал проблемку можно решить установкой более ранней версии программы ПРОЛОГ.
Подскажите какую мне лучше версию поставить и где можно её взять.
Также если есть возможность решить эту проблему другим путём пожалуйста расскажите.

Baer
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Усинск, Россия
Регистрация: Ноябрь 2009

написано 10 Ноября 2009 11:41ИнфоIP

Присоединяюсь к вопросу от SpiderSam.
Проблема 1 в 1 с моделью "М". Так же продолжительно высвечивались надписи "Тест БД/Тест ФС". После перезапуска прибора (во время этих тестов) не выходит в меню, не удается провести "Установку исходного состояния".
Могут ли посадки электричества на объекте сопутствовать данным симптомам?

steals
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Владимир
Регистрация: Октябрь 2009

написано 12 Ноября 2009 15:25ИнфоIP

Вышедшие из строя приборы СПТ-961М, были отправлены на Логику для гарантийного ремонта. Сервисмены Логики огласили причину отказа вычислителей: оказывается всё дело в некачественных конденсаторах в блоках питания.
Так же ими было сказано примерно то, что радуйтесь что ваши приборы отработали больше 2-х лет !!! (очень удивило!!!)
Один прибор мы уже установили обратно вработу, но рестарты прибора снова происходят и рассылаемая темпертура холодной воды переодически усредняется в соответствии с договорным значением. (возникает вопрос о качестве ремонта и когда прибор снова выйдет из строя !)

Так же мы установили пару новых вычислители многофункциональной серии V поколения СПТ961.2

Кто может поделится впечатлениями об этих новых тепловычислителях ?

Стоят ли они того, чтобы переходить на них полностью ?

Или стоит переходить на тепловычислители других производителей и каких именно (порекомедуйте) ?
Да и кто нибудь сталкивался с выходом из строя кнопок клавиатуры прибора ? (оказывается есть лимит нажатия 1500раз ! )

ColdFire
Member

Сообщений: 467
Откуда: Россия
Регистрация: Ноябрь 2004

написано 13 Ноября 2009 09:56ИнфоIP

Было нечто подобное, но не у нас. Видел клавиатуры на Логиках протертые до дыр

Было бы на что - давно все перешли бы У нас коллеги пользуют Взлетовские тепловычислители. Из плюсов - это человеческий протокол обмена (там правда без длинных и прямых рук рассейских программистов тоже не обошлось). Из минусов:
1. Корпус существенно менее удобный, чем у Логики. Куча хилых разъемчиков между съемной и неподвижной частями.
2. Надежность - со слов ребят, летят почище чем Логика. С расходомерами та же песня - то кнопки перестают нажиматься, то глюки, то не меряет. Что точно помню - часто выгорает импульсный выход. Чинят небыстро.
3. Совершенно заморочная логика связи первичных сигналов и данных по протоколу обмена.
4. Консультации с их программистами - только через переписку. То есть небыстро.

Есть кажется зеленоградские "Эксперты" (которые в свое время Danfoss продавал, или даже под них прибор делали). Я с ним напрямую не сталкивался, ребята что им занимались как-то не хвалили его. Там со схемотехникой цепей температуры что-то не то было.

Много положительного слышал про уральские ИМ-2300, но живьем не довелось - как-то они мало распространены за пределами региона.

Лично мне Взлеты нравятся больше.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 34 37 40 43 44 45 46 47 48 49 50

Все время MSK

Открыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Тема закрыта
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика