написано 18 Ноября 2009 14:48ИнфоIP

Ответ на вопрос AndreySU: необходимо установить правильные параметры 003 на приборе а именно 1050000004 и через програмулину Merit выставить параметр 003 на АПС9 1050001014, затем в порграмме указать настройку связи ИД 001; сетевой адрес прибора 0: укажи № СОМ порта к которому подключен АПС79, вроде всё и теперьчто можно выбрать сам прибор (СПТ961) и запросить у него все архивы.

AndreyKos
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Россия, Кострома
Регистрация: Ноябрь 2009

написано 20 Ноября 2009 14:09ИнфоIP

Кто сталкивался с подобным:
Система winXP, office2007 (базу не конвертировали)
Один СПТ961, подключен через АПС79. Работаем с СПСеть95. Прибор вместо данных стал присылать " Параметр? ".
На АПС79 все лампочки постоянно горят, а раньше вроде мигали.
Если прибор сдох - как это можно подтвердить?

Valera
Member

Сообщений: 1359
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 21 Ноября 2009 04:43ИнфоIP

AndreyKos
Попробуйте другой апс.

SpiderSam
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Курск
Регистрация: Ноябрь 2009

написано 27 Ноября 2009 10:22ИнфоIP

цитата:
steals писал:

Так же мы установили пару новых вычислители многофункциональной серии V поколения СПТ961.2

Кто может поделится впечатлениями об этих новых тепловычислителях ?

Стоят ли они того, чтобы переходить на них полностью ?


Основная проблема перехода на новые СПТ961.2 для нас заключалась в следующем:
- не совместимы АДС90 (считывание через оптопорт), необходима перепрошива;
- на СПТ961М была возможность подключить датчики перпада давления, избыточногодавления и температуры по 8 трубопроводам. А на СПТ961.2 пришлось разбивать на два вычислителя.

msa6
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Ноябрь 2009

написано 29 Ноября 2009 09:22ИнфоIP

Подскажите пожалуйста!
WinXP
Два СПГ761 (расположены рядом)
Одним кабелем 4 проводная экранированная витая пара (примерно 10м) подключены к АПС79
ОРС сервер логика переодически выдаёт сообщения о таймауте и пропадает связь то с одним то с другим СПГ, меняли скорость обмена, задавали смещение на шину RS485(резисторы по 3 кОМ), экран RS485 подцепили с обоих сторон на землю не помогает.
Кто сталкивался с таким в чём может быть причина?

Dmitry M. Gaidash
Moderator

Сообщений: 753
Регистрация: Сентябрь 2005

написано 29 Ноября 2009 09:59ИнфоIP

экран RS485 подцепили с обоих сторон на землю не помогает
Безотносительно приборов фирмы Логика экран надо цеплять на землю только в одной точке, иначе только хуже сделаете.

Simaticov
Member

Сообщений: 136
Откуда: Russia
Регистрация: Январь 2007

написано 29 Ноября 2009 14:01ИнфоIP

Правильное решение: экран RS485 подцепили с обоих сторон на землю не помогает
Заблуждение: Безотносительно приборов фирмы Логика экран надо цеплять на землю только в одной точке, иначе только хуже сделаете.
Для того, чтобы "не было хуже от экрана" надо выравнивать потенциал "земель" соединяемых устройств за счёт прокладки кабеля выравнивания потенциала (от 6 мм.кв)
иначе касание рукой висящего в воздухе (неподключенного) конца экрана может закончиться летальным исходом для одного эксплуататора (в лучшем случае).

Valera
Member

Сообщений: 1373
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 29 Ноября 2009 15:08ИнфоIP

msa6
переодически выдаёт сообщения о таймауте и пропадает связь то с одним то с другим СПГ
По погоде, от пары случаев в минуту до 1 раз в 10?
Это обычное явление у логиков. Фирменный признак:-)
Прибор получает запрос на обмен, затем без видимых причин отпадает из сети где-то секунд на 30. Помогает обычно тупо через секунды 2-3 послать запрос повторно.
Не знаю как последние версии ОПС,но те что были пару лет назад неважно на это реагировали и мы у себя наклали болт на это дело.
На 10 метрах экранирование ничего не даёт, при километровом щлейфе смысл есть, и совсем хорошо (на длинном шлейфе)заменить в АПС MAX485 на SP485.

Добавление от 29 Ноября 2009 15:11:

Simaticov
может закончиться летальным исходом для одного эксплуататора (в лучшем случае).
(почтительно) Что тогда худший случай??

msa6
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Ноябрь 2009

написано 29 Ноября 2009 18:03ИнфоIP

По погоде, от пары случаев в минуту до 1 раз в 10?


да никакой закономерности бывает до 100 раз в сутки бывает несколько раз в сутки.
Версия ОПС старая устанавливали в конце 2007 года. Возможно ли устранение данной проблемы установкой более новой версии ОПС?

Циник
Светоч™

Сообщений: 1706
Откуда: El pais de las Maravillas!!!!!
Регистрация: Июнь 2005

написано 29 Ноября 2009 23:52ИнфоIP

Simaticov
Сферическое выравнивание потенциалов в вакууме.

asutp&tp
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Украина
Регистрация: Декабрь 2009

написано 02 Декабря 2009 12:37ИнфоIP

Доброго дня всем!

Пожалуйста помогите советом!

Нужна связь СПТ961 - gsm - gsm - ПК - OPC сервер

Модемы wavecom fastrack 1206 (к СПТ) и 1306 (к ПК).

Выполнены настройки СПТ:
003=1132000003
разрешен ответ всегда 00-00-00, 00-00-00

Выполнены настройки fastrack 1206: с помощью Msetup, скорость 2400

Выполнены настройки fastrack 1306:
сброшены на заводские, скорость - 9600, в системе установлен как стандартный 9600

Выполнены настройки OPC-сервера:
тип соединения - Модем (2)
время ожидания данных - 20000
период неактивности до закрытия - 0
номер сом-порта - 1
скорость обмена - 9600
порядковый номер модема - 0
тел № - (067)*******
адрес тср сервера - 192.168.010.010 (мтс украина)
порт тср сервера - 9201

сборка кабелей:
СПТ961 с модемом по gsm_modem.pdf
ПК с модемом - прилагающимся к модему кабелем

Услуги оператора:
у ПК - МТС (пакет передачи данных)
У СПТ961 - Киевстар (подписаны на услугу передачи данных)

И в результате OPC-сервер дозванивается до СПТ, СПТ берет трубку, в порт-мониторе видно отправление запроса, а назад тишина .... СПТ не возвращает данные и пишет timeout в OPC-сервере.

После двух недель колупанией хочется все разбить и выкинуть.

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ! Может оборудование неисправно, нет другого, чтоб проверить.
У кого есть такая связь с прибором?

msa6
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Ноябрь 2009

написано 16 Декабря 2009 11:19ИнфоIP

Возможно ли подключить СПГ761 по RF232 через ОРС сервер?
В настройках ОРС сервера если выбирать RSBUS СПГ761 нет только СПГ741.
Если возможно то как настроить?

gremlyn3
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: россия
Регистрация: Декабрь 2009

написано 18 Декабря 2009 23:06ИнфоIP

Подскажите пожалуйста, есть спг761, к нему подключен компьютер с прологом, либо контроллер, через час работы спг перестает реагировать на запросы, в чем может быть проблема?

Valera
Member

Сообщений: 1402
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 19 Декабря 2009 09:41ИнфоIP

gremlyn3
к нему подключен компьютер с прологом
А без пролога? После перезапуска пролога прибор оотвечает?

gremlyn3
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: россия
Регистрация: Декабрь 2009

написано 19 Декабря 2009 10:11ИнфоIP

прибор начинает отвечать только после откл вкл питания, либо если изменить 003 параметр,

Valera
Member

Сообщений: 1403
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 19 Декабря 2009 10:37ИнфоIP

gremlyn3
В ремонт.

gremlyn3
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: россия
Регистрация: Декабрь 2009

написано 19 Декабря 2009 11:10ИнфоIP

так а в чем проблема то? таких глюченых насчитывается минимум десяток, причем такое происходит при подключении к любому порту

Valera
Member

Сообщений: 1404
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 19 Декабря 2009 13:38ИнфоIP

gremlyn3
так а в чем проблема то?
При смене параметра 003 делается рестарт комуникационной части прибора. Т.е. что-то с обменом данными.
Была версия "А без пролога? После перезапуска пролога прибор оотвечает?", что пролог глючит.Он читает все что есть в приборе, это может быть очень долго и не факт что не зависнет. Я и спросил о перезапуске пролога.
Но Вы говорите нет, для восстановления связи необходим ресайт самого прибора.По моему, остаётся неисправность самого прибора.

ooourma
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Березники, Россия
Регистрация: Декабрь 2009

написано 24 Декабря 2009 09:06ИнфоIP

господа гуру!
Нужна помощь, просьба не оставить без внимания.

У нас проблема, бьемся 3-ий день.
Есть СПГ-763 в ГРП. Заказчику нужны данные до ближайшего компа с MES-системой.
Сначала мы ставили АПС-79 около компа и пытались связать его с СПГ по RS485. Но потом поняли, что НЕВОД не поднимет маркерный протокол (хотя в настройках модема можно поставить 9бит).
Теперь у нас АПС-79 в ГРП рядом с СПГ. Соединили их по RS485. С ноутбука по RS232 через АПС-79 все работает ОК (OPC-логика).
Теперь задача: нужно этот RS232 через НЕВОД-5 доставить до диспетчера. Собрали.

Связь через модемы идет (запрос, ответ). OPC выдает что-то типа: неверная стрктура СП-сеть, с потом несоответствие посланных и принятых данных. После двух-трех посылок активности RS485 нет (лампочка на АПС79 перестает активно моргать).

СПГ-763 (003) 1040000014
АПС-79 (003) 1040001014

Valera
Member

Сообщений: 1410
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 24 Декабря 2009 10:09ИнфоIP

ooourma
Но потом поняли, что НЕВОД не поднимет маркерный протокол (хотя в настройках модема можно поставить 9бит).
Поставьте на ком-порт, там 232, на выбор пяти- или трёхпроводный отключением/включением аппаратной поддержки.Под возможности модема.
Но у вас всё равно работать должно. Посмотрите кабель к модему, там требуется та же перемычка что и в апс(не помню, вроде dtr-dsr, или rts-cts? сделайте пару:-))

ooourma
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Березники, Россия
Регистрация: Декабрь 2009

написано 24 Декабря 2009 13:41ИнфоIP

Valera спасибо, что откликнулись

1. На СПГ внешний 232 зарезервирован для локального доступа лукойла (это их объект)
2. поэтому только рс485---АПС-79---рс232---невод5-///-невод5---рс232---РС
3. для ознакомления ссылка
4. боюсь показаться лолом: про перемычки на ртс-цтс??? в схеме подкл. модема к СПГ такого вроде нет??? или я ошибаюсь.

зы. как вариант еще не пробовали в АПС-79 прописать в параметре 52 конкретные теги из СПГ, чтобы в буфере апс уже были какие-то данные, я так подрузамеваю, чтобы при запросе данных от OPC апс не запрашивала у спг через 485, а уже выплевывала ответ через 232, т.к. в буфере уже есть данные...

на неводах у нас уже был опыт. С Якогавы по 485 через неводы на РС с ОРС-кипваре, но там протокол модбас, вообще без проблем...

zelax
Junior Member

Сообщений: 6
Регистрация: Февраль 2009

написано 24 Декабря 2009 14:24ИнфоIP

Опыт работы с приборами ф.Логика подсказывает, что используемый протокол очень чуствителен к задержкам между байтами.
Например, если при передаче используется сжатие данных модемом, то могут возникнуть промежутки между байтами, которые воспринимаются СПГ как конец пекета.
С другими приборами, особенно использующими протокол модбас такого не происходит так как либо размер пакета фиксированный, либо его длина передается в заголовке.

ooourma
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Березники, Россия
Регистрация: Декабрь 2009

написано 24 Декабря 2009 14:48ИнфоIP

zelax согласен с вами.

судя по тому, какие сообщения выдает ОРС, возможно идет нестыковка пакетов невода и спг
поэтому нам необходимо попробовать в ОРС запрашивать данные не у СПГ, а из буфера АПС (параметр 52)

Valera
Member

Сообщений: 1411
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 24 Декабря 2009 17:28ИнфоIP

ooourma
судя по тому, какие сообщения выдает ОРС, возможно идет нестыковка пакетов невода и спг
Пакетов между неводом и спг нет,т.к. АПС буферирует ввод/вывод 232-485.
Прямым подключением АПС на ноут данные из прибора снимались, связь между АПС и прибором можно считать рабочей, вопроса ошибки в конфигурировании подключения и тэгов ОРС нет.

Максимальная скорость у невода 38000 и что бы он там не делал с потоком,это не критично при скорости 4800. Имхо.

..в схеме подкл. модема к СПГ такого вроде нет???
Имелось ввиду подключение РС-АПС, те ртс-цтс. Софт не обнаруживает соединения и пишет про ошибку структуры сети.
Попробуйте подключиться ноутом к АПС штатным кабелем(уже делали), а потом тем что используете при подключении модема.

ooourma
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Березники, Россия
Регистрация: Декабрь 2009

написано 29 Декабря 2009 12:03ИнфоIP

Здравствуйте все, кто читал мои посты.

Сегодня забросили Невод (неплохой вышел афоризм )))
Взяли с офиса WiFi точку D-Link DWL-2100, Moxa-5230 (rs232+485 -> Ethernet), ноут с WiFi
Подключились к rs232 СПГ-ешки мохой, моху в д-линк. Связь просто песня. Это нам большой плюс.
Нашли беспроводный способ передачи. Но с ноутбуком убехать смог только на 30 метров от ГРП. Плохо.

Теперь задача обеспечить WiFi-ем 2-мя точнами доступа расстояние 100м + 2 несущие стенки (благо ГРП рядом с котельной, где ближайший узел с циской)
Пойду на форум D-Link, может что разведаю.

Всем спасибо.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 35 38 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Все время MSK

Открыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Тема закрыта
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика