написано 18 Июня 2010 16:57ИнфоIP

Denissimo

Добрый день!
Извиняюсь, я сейчас в отпуске, потому редкий гость в интернете.

Честно скажу не упирался по поводу стыка ТМ со счётчиком через драйвер.
Добился только(как я уже говорил ранее) выкачки текущих значений и индексного массива.
Бился с временными архивами - не получилось никак, хотя согласно описания от Адастры всё должно работать.

Через OPC запустилось всё - и текущие, и элементы индексного массива, и временного массива.
Только к сожалению на этом работы остановились, т.к. начальство перебросило на др. задачу.
Рад, что у тебя получились основные моменты.

p.s. плотно со связкой ТМ+счётчики я занимался несколько лет назад. Ввиду убогости тогдашнего OPC-сервера пришлось данные в SCADу подавать хитрым образом. Сначала собирали данные через СПСеть, из неё в dbf-файлы, оттуда в SQLServer, а уже оттуда в ТМ. И вот вроде лёд тронулся судя по экспериментам. По крайней мере на тестовой установке связка через OPC мне показалась вполне работоспособной. Особенно порадовала возможность выемки через него временных архивов. Дальше у наших ребят тоже идёт потребность заброса полученных данных в SQLServer, но это уже дело нехитрое.
Насчёт драйвера тут я согласен с Valera...Логика выпендрилась своим протоколом, что-то намутила, заныкала полное описание протокола, а как разработчикам ПО с этим жить?


К сожалению сейчас я работаю в абсолютно другой сфере, просто попросили помочь по старой памяти. Наверное, продолжу это дело ближе к осени.

soko-ban
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Остров, Россия
Регистрация: Июль 2010

написано 05 Июля 2010 12:12ИнфоIP

Извините за возможный оффтоп, но насколько я правильно понял мне не удастся получать данные с СПТ961.1 с порта RS485 через "не родной" преобразователь, в моем случае это конвертер RS485/USB СК201 производства приборостроительного предприятия "Системы Контроля". Нужно использовать только АПС79 ??

Valera
Member

Сообщений: 1665
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 05 Июля 2010 12:21ИнфоIP

soko-ban
Нужно использовать только АПС79
Да, так. Станадартным образом.
Трейс Моуд смогла бы взять данные через СК201.

stepagrus
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Май 2009

написано 19 Июля 2010 18:21ИнфоIP

Здравствуйте, товарищи

я когда то наладил работу с приборами Логики через Trace Mode используя драйвер. Временные массивы драйвер не поддерживает, индексные читает.

Сейчас решили перейти на использование OPC сервера логики вместо драйверов и сразу же столкнулся с проблемой: невозможно получить HDA данные . я не знаю в чём здесь проблема, в OPC сервере или в OPC клиенте, но при мониторе com порта я увидел такую картину:

Запрос:19.07.2010 11:19:02.72464 (+0.4531 seconds)

10 01 01 80 10 1F 0E 53 32 36 10 02 09 31 09 32 ...€...S26...1.2
31 30 0C 09 31 39 09 30 37 09 32 30 31 30 09 31 10..19.07.2010.1
30 09 30 30 09 30 30 0C 09 31 38 09 30 37 09 32 0.00.00..18.07.2
30 31 30 09 31 30 09 30 30 09 30 30 0C 10 03 68 010.10.00.00...h
24 $

Ответ:19.07.2010 11:19:03.66164 (+0.9375 seconds)

10 01 80 01 10 1F 16 53 32 36 10 02 09 31 09 32 ..€....S26...1.2
31 30 0C 09 31 39 09 30 37 09 32 30 31 30 09 31 10..19.07.2010.1
30 09 30 30 09 30 30 0C 09 31 38 09 30 37 09 32 0.00.00..18.07.2
30 31 30 09 31 30 09 30 30 09 30 30 0C 10 03 4B 010.10.00.00...K
38 8

здесь видимо проблема с самим Opc сервером. Прибор СПГ-761,

Кто-нибудь сталкивался с подобным? может быть уже решали подобную проблему?

з.ы. с приборами нпф Логика и Trace Mode работаю уже больше года через драйвер, могу помочь. если будут вопросы, то задавайте здесь и пиште в личку, чтобы меня оповестили)), ибо я редко захожу на форум.

Valera
Member

Сообщений: 1699
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 20 Июля 2010 06:27ИнфоIP

stepagrus
Прибор вернул исходный запрос, без данных.
Т.е.,обмен прошёл, но нет данных. Труба на счёт включена?

stepagrus
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Май 2009

написано 20 Июля 2010 18:47ИнфоIP

Valera
Дело в том, что через драйвер Trace Mode работает нормально. Через OPC сервер читаются только DA переменные. HDA переменные не читаются. OPC сервер ничего не возвращает и скада система молотит несколько часов пытаюсь прочитать HDA данные, приходится Трейс моуд через диспетчер задач выключать

[Это сообщение изменил stepagrus (изменение 20 Июля 2010 19:15).]

Valera
Member

Сообщений: 1703
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 20 Июля 2010 20:16ИнфоIP

stepagrus
OPC сервер ничего не возвращает
Судя по дампу на порте, OPC получил пустой блок данных. C монитора прибора эти данные читаются?

stepagrus
Junior Member

Сообщений: 4
Регистрация: Май 2009

написано 21 Июля 2010 08:30ИнфоIP

Через Пролог всё работает нормально, и через драйвер Trace Mode всё данные приходят... Кстати.. Трейс Моуд при работе через драйвер обращается к этому параметру не как к временному архиву, а как к индексному массиву.

OOO_KRIOD
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Ковров, Россия
Регистрация: Июль 2010

написано 22 Июля 2010 13:32ИнфоIP

цитата:
zelax писал:
С 98 года используем собственную службу опроса счетчиков ф.Логика через различные типы конверторов типа ф.MOXA.
При подключении счетчиков по RS-232, естественно, ни какие АПС не требуются!
Протокол описанный в ссылка тривиальный, студент 4-5 курсов может реализовать его на VB/Delphi за пару вечеров.
Поэтому, если есть цель подключить пару приборов "побыстрее/подешевле" не рекомендую особо заморачиваться с программыми пакетами ф.Логика.
Готов показать примеры запросов-ответов.

Уважаемый zelax как с Вами связаться, очень необходимо проконсультироваться по вопросу организации связи СПТ 941 с компьютером через MOXAвский адаптер. Вкратце проблема в том, что напрямую (через 232порт) комп с прибором общается на ура, а через локалку не видит в упор.

zelax
Junior Member

Сообщений: 7
Регистрация: Февраль 2009

написано 22 Июля 2010 14:19ИнфоIP

OOO_KRIOD, какой тип moxы? как настроена moxa?
правильно ли настроены скорости/контроли четности?

stepagrus
Junior Member

Сообщений: 5
Регистрация: Май 2009

написано 22 Июля 2010 14:37ИнфоIP

stepagrus оказалось прибор был испорченный. слетела флэш память.. через OPC сервер HDA переменные читаются scada системой Trace Mode

OOO_KRIOD
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Ковров, Россия
Регистрация: Июль 2010

написано 22 Июля 2010 15:37ИнфоIP

MOXA 4110s контроль отключен, скорость пробовал и 2400 и 4800 и 19200 ..........
может распишите вкратце настройки ?

zelax
Junior Member

Сообщений: 8
Регистрация: Февраль 2009

написано 23 Июля 2010 09:07ИнфоIP

OOO_KRIOD
Я правильно понял, что MOXA 4110s отконфигурирована на работу в режиме RealCOM?
Если да, то настройки порта RS-232 на moxe не важны, при правильной работе ПО на АРМе все настройки передаются в шлюз.
Но все таки, для контроля я советую подключится к порту RS-232 другим компьютером с заведомо правильными настройками и проверить, что уходит в качестве запроса.
Если запрос на внешний вид правильный, то придеться замерить паузы между отдельными байтами; приборы ф.Логика воспринимают паузу между байтами более примерно 9мс как конец пакета.
Из этого следует, что запросы на шлюз должны уходить одним tcp пакетом (это можно проверить снифером), если tcp пакетов несколько, то проблемы либо в драйвере RealCOM, либо в используемом ПО.

OOO_KRIOD
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Ковров, Россия
Регистрация: Июль 2010

написано 23 Июля 2010 09:26ИнфоIP

zelax
Нет, MOXA в режиме TCP server, попробую в режиме RealCOM

zelax
Junior Member

Сообщений: 9
Регистрация: Февраль 2009

написано 23 Июля 2010 15:14ИнфоIP

OOO_KRIOD
Если в режиме TCP server, тогда _обязательно_ должны быть настроены параметры порта.
Способы настройки хорошо описаны в документации.

Denissimo
Junior Member

Сообщений: 6
Регистрация: Май 2010

написано 29 Июля 2010 15:01ИнфоIP

В общем бросил я эту затею с Трейс Модом. Накопал Скаду фирмы InSAT - MasterSCADA. Она и всё видит корректно и коннектится и видит нормально HDA-Сервер. работает демоверсия без ограничений по функционалу, просто работает час, а потом надо перезапускать. Буду наверное на ней что-то пытаться. Кстати, на заметку, ОРС-сервер логики написан инструментом разработки InSAT. Может быть в этом есть свой ньюанс.

Добавление от 29 Июля 2010 15:05:

В плане Трейс мода, накопал в настройках интерфейса трейс мода опцию настройки ОРС-браузера. поэкспериментировал галочками и в итоге при добавлении HDA-переменной (Источники-приёмники->HDA-сервер->HDA-что-то) увидел наконец-таки HDA-сервер. но уже не стал ничего пытаться делать. как-то муторно это всё... Если у кого получится, отпишитеь обязательно. Люди жаждут информации. Приборы относительно дешёвые при такой заложенной математике, просто топорные немного в плане быстродействия и протокола обмена...

unesko
Junior Member

Сообщений: 4
Регистрация: Февраль 2009

написано 04 Августа 2010 09:32ИнфоIP

[q]VladimirK писал:
Пробовал это дело.
через OPC сервер Логики в trace mode получилось закачать значения любого типа:
- мгновенные
- индексного массива
- временного архива.
[q]
Добрый день, VladimirK.
Очень интересует поднятие суточных/часовых архивов по средствам OPC-сервера и отображение их в TM.
Не могли бы Вы скинуть на e-mail маленький пример проекта, где эта схема работает.....пожалуйста.
unesko@hotbox.ru

Радик
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Россия
Регистрация: Август 2010

написано 11 Августа 2010 21:13ИнфоIP

здравствуйте!
есть вопрос.
На предприятии установлена SCADA WinCC, которая работает с приборами учета ресурсов посредством нескольких ОРС серверов. В частности установлен ОРС сервер "Логика", который берет данные с трех СПГ762 (по сж. воздуху) и двух СПТ961М (по теплу).
Все работало нормально.
Не понятно с чего все началось. В показаниях по накопленному объему некоторых трубопроводов, подключенных к СПГ762, появились скачки вверх (видно на графиках в WinCC). При детальном рассмотрении оказалось что эти скачки - показания по накопленному объему с других трубопроводов в данный момент времени. Получилось что ОРС сервер иногда путает данные.
Что можно сделать?
Пока попробовал увеличить таймаут (с 10000 до 20000 мс). Завтра увижу что это даст.

Добавление от 11 Августа 2010 21:17:

Подскажите пожалуйста где можно найти информацию по работе ОРС сервера Логика (протокол обмена с приборами).
Заранее спасибо!

ОМЗ
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: омутнинск
Регистрация: Сентябрь 2010

написано 13 Сентября 2010 13:20ИнфоIP

два прибора соединенны по магистрали, к компьютеру подключаются по 232 через адамы. периодически пропадает связь. кто сталкивался стаким?

Valera
Member

Сообщений: 1742
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 14 Сентября 2010 04:07ИнфоIP

ОМЗ
кто сталкивался стаким
Это специфика прибора.
Время от времени от не отвечает на запрос, а если повторить секунд через пять, он может и ответить.
Или увеличьте тайм-ауты секунд до 10-15.
Или, если линия RS485 длинная (километр-другой), попробуйте уменьшение скорости обмена пополам, вчетверо.

ОМЗ
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: омутнинск
Регистрация: Сентябрь 2010

написано 14 Сентября 2010 09:04ИнфоIP

а как должна соотносится скорость внешняя и скорость по магистрали? (которые задаются в 003 параметре)

Valera
Member

Сообщений: 1744
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 14 Сентября 2010 11:39ИнфоIP

ОМЗ
а как должна соотносится скорость внешняя и скорость по магистрали
На магистрали ниже, хотя вроде нигде не написано что это обязательно.
Здесь простые выкладки - если на магистрали помехи дают сбои, то снижаем скорость, или экранируем, или пользуем рекомендации из мануала на прибор.
Если особо не кулибинствовать, на внешнем интерфейсе проблем нет.

Denissimo
Junior Member

Сообщений: 7
Регистрация: Май 2010

написано 16 Сентября 2010 09:59ИнфоIP

Кто может поделиться какими либо исходниками, любыми??
А также, есть ли в природе описание магистрального протокола с включенными в него функциями, заложенными в приборы последних поколений - СПГ761.2?
Ещё, оказывается мой ОРС-сервер не последний - в нём нет прибора СПГ761.2.
Кто нибудь пыталься написать свой аля СП-сервер (DDE)??

ирек
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Уфа
Регистрация: Сентябрь 2010

написано 17 Сентября 2010 13:50ИнфоIP

прибор СПГ-761.При передаче данных по модему передаются только шапка таблицы суточных значений расхода газа .А сами цифровые данные не передаются. Подскажите что нужно изменить в настройках чтобы исправить положение?

alex-nt
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Сентябрь 2010

написано 27 Сентября 2010 16:16ИнфоIP

Доброго времени суток уважаемые коллеги !

Очень нужна распайка разъемов на АПС 79.
В документации ничего нет, родные шнуры утеряны заказчиком.
Буду весьма признателен за любую помощь !

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 38 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Все время MSK

Открыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Тема закрыта
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика