Cadall
Junior Member

Сообщений: 10
Регистрация: Ноябрь 2010

написано 31 Марта 2011 20:28ИнфоIP

цитата:
beerserker писал:
... пар-р 008= 01 (вот тут не уверен то ли я поставил, что нужно). ...
... ИД (я так понял м.б. любое, главное чтобы уникальное) = 98765 (если ИД выбирается как-то конкретно, то подскажите пожалуйста как именно)...

пар-р 008= 01. Можешь ставить все что угодно. Это и есть ИД прибора который "Применяется для идентификации прибора в системах сбора данных" (Т.е. в Прологе). На связь с прибором не влияет ни коим образом.
ИД = 98765. Вот здесь ошибка которая вызовет проблемы в Прологе. Здесь должно быть значение параметра 008 прибора, т.е. 01.
Значение ИД, повторяю, на связь с прибором не влияет. Тем более с DataBase. Эта прога работает с прибором напрямую без АПС79 ! Подключение к СОМ порту выполняется в соответствии с таблицей 7.5 стр.88 "руководства..."(того, что болтается на сайте производителя). Все, что требуется для работы DataBase с прибором - правильно установленный (вручную с клавиатуры прибора !!!) параметр 003. Все остальные параметры можно устанавливать при помощи DataBase.

floMaster
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Апрель 2011

написано 02 Апреля 2011 11:56ИнфоIP

Доброе время суток всем!
Несколько СПТ961, СПГ761 в одной магистрали. Настроена печать суточных отчетов с каждого прибора через адаптер АПС43. Всё работает.
Такая проблема: Как только включаем в магистраль адаптер АПС79 (для передачи архивов только с СПГ761 в ПРОЛОГ), печать через АПС43 перестает работать. При попытке отправить отчет на печать с СПТ/СПГ красная лампочка "занято" на АПС43 загорается и гаснет. Принтер молчит.
003 СПТ: 105210x292(x=1,2,3,5)
003 СПГ761: 10401000292
003 АПС79: 10400004292
Отчего АПС79 может "душить" АПС43?

imp
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Электроник
Регистрация: Апрель 2011

написано 06 Апреля 2011 09:36ИнфоIP

День добрый!
Пытаюсь наступить на грабли "Логики".
В наличии 3 СПТ961 + 3 СПГ761+ АПС69М +ТМ5+ полное отсутчствие финансирования
Согласно ответа производителей ТМ5 - драйвер под 5-ю версию не разрабатывался
Согласно ответа "Логика" - АПС69М не поддерживает работу с ОРС и "Пролог", советуют использовать конверторы 232/485 сторонних производителей либо купить АПС79
Сам я никогда не писал драйверов поэтому боюсь мне сложн будет реализовать прямой доступ к СП* от ТМ5.
Значит остается реализовывать подключение ч-з 232 посредством преобразвателей 232/485. В наличии имеются ADAM-4520(2шт), и ПИ-3(2 шт).
Попытка организации цепи 232-485-485-232 не удалась ( на адамах даже не было видно активности)
подскажите может есть какие-либо особенности в настройке и реализации данной цепочки?
или может кто поделится драйвером для ТМ5.

igor_br
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Россия
Регистрация: Октябрь 2010

написано 15 Апреля 2011 10:40ИнфоIP

Считывай данные Сп-сетью через АПС-69 и DDE сервер в Excel и уже с Excel также по DDE забирай в ТМ5. Вариант рабочий.

Meroving
Junior Member

Сообщений: 6
Откуда: Novokuznetsk
Регистрация: Май 2008

написано 16 Апреля 2011 13:38ИнфоIP

C DDE лучше не связываться, если нужна стабильность и надежность, самый лучший вариант купить АПС79, стоит он не дорого и использовать OPC от логики(или самому посылать запросы в com-порт, без маркера логиковский протокол прост). Если совместно с СПГ, СПТ,используете расходомеры Взлёт, то может у вас есть программный комплекс Взлёт СП, то его можно настроить, как ОПС сервер для приборов Логики и он работает как раз через АПС69.

jonik_25
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: россия, уфа
Регистрация: Май 2011

написано 10 Мая 2011 20:43ИнфоIP

Здравствуйте. Подскажите пожайлуста где скачать программу WORM? Заранее спасибо!!!
цитата:
Cattel писал:
Уже несколько лет опрашиваем мгновенные с СПТ961 и иже с ними - зависаний замечено не было, все нормально. Пользуемся программой WORM. Все что написал ivamat - полностью согласен. Про Взлет правда не знаю - не пользовались, но отзывы действительно хреновые. В свое время мучился с ТБН КМ-5: хуже их протокола с отвратной реализацией не встречал. А Магистральный протокол Логики, по моему, вполне нормальный.

Cadall писал: "Проблема остается одна - варианты ответов приборов с сообщениями об ошибках. Они не так однозначны, как в описании." - это да, так и есть. Если нужен точный перечень ошибок - будет гемор.



Legolayz
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Котлас, Россия
Регистрация: Май 2011

написано 13 Мая 2011 08:40ИнфоIP

Дозваниваюсь через GSM-модем по технологии CSD скорость 9600
---:[13.05.2011 08:27:53] Опрос узла 'Грибоедова 1', попытка 6
INF:[13.05.2011 08:27:53] прибор=СПТ941.10(11), NT=?, ИД=47704
INF:[13.05.2011 08:27:53] Установка соединения (Стандартный модем 9600 bps, 89314057476)
INF:[13.05.2011 08:28:17] Установлено соединение (9600 / без коррекции ошибок)
INF:[13.05.2011 08:28:20] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
ERR:[13.05.2011 08:28:35] таймаут
INF:[13.05.2011 08:28:38] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
ERR:[13.05.2011 08:28:42] соединение отсутствует
ERR:[13.05.2011 08:28:42] Неверный дескриптор.
Считывание данных не происходит, хотя раньше первый раз пробовал все считывало. Т.е. до ввода в эксплуатацию мы с наладчиком пробовали и все считывало. Затем он все отключил перед выполнением сварочных работ, после периода с месяц где-то я пробую скачивать данные и вот вижу, что выдается неверный дескриптор. Помогите кто сможет! Как исправить данную проблему?

Cattel
Junior Member

Сообщений: 13
Регистрация: Сентябрь 2007

написано 17 Мая 2011 09:16ИнфоIP

[q]jonik_25 писал:
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста где скачать программу WORM? Заранее спасибо!!!

ссылка

AndrewZ
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Балахна Нижегородской обл.
Регистрация: Май 2011

написано 20 Мая 2011 14:20ИнфоIP

Уважаемые коллеги - пользователи СПТ961!
Я впервые на этом форуме. Имею немалый опыт работы с приборами СПТ, объединенными по шине. Использую и вариант с одним из приборов шины (магистрали) как ретранслятором, и вариант с адаптером АПС79. Внимание! НЕ ИСПОЛЬЗУЮ СПСеть и все прочие "штучки" от разработчика - просто разобрался в магистральном протоколе и пишу всё сам: привычка бывалого программиста советских времен - "держать всё в своих руках"... Надежно. Программирую на DELPHI. Если кому-то что-то интересно, ПИШИТЕ МНЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО на e-mail: raregames "собака" narod.ru (не использую классическую запись адреса - таковы рекомендации этого форума (чтоб роботы не воровали e-mail)... (Часто - да и нечасто тоже - заглядывать на форум некогда!)
Особый привет и пожелания успехов посетителю с именем beerserker: Уважаемый! Пишите мне, задавайте конкретные вопросы, если смогу, помогу!

Olexandr
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Оренбург, Россия
Регистрация: Май 2011

написано 24 Мая 2011 19:38ИнфоIP

Никто не сталкивался с такой проблемой: создали новый узел в составе 5-ти СПГ761, завиртуалили Com порт, у нас уже 10-ый. Пролог и DataBase нормально работают, при работе с СПсетью сразу выдает что Com порт недоступен, причем не спустя пару секунд вроде как для опроса а сразу. Есть еще один комп, им практически не пользуемся, только девченки через него вводят плотность и компанентный состав газа программой - самоделкой(иногда гючит, состав полностью не передается, а мы и не видим ошибок)так вот на нем СПсеть связывается. Скорость 4800.

Valera
Member

Сообщений: 2113
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 24 Мая 2011 20:23ИнфоIP

Olexandr
Пролог и DataBase нормально работают, при работе с СПсетью сразу выдает
Под Win98 написана, а там нет двухзначного номера порта. Только 9

Olexandr
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Оренбург, Россия
Регистрация: Май 2011

написано 24 Мая 2011 21:08ИнфоIP

Спасибо за ответ, можно будет попробовать поменять местами порты. А у девченок действительно 98-я винда. А не подскажете еще, иногда (примерно раз в час) на некоторых позициях в SCADA RealFlex пропадает расход секунд на 20-30, притом что остальные параметры в норме. Сама Логика считает и с ней все в порядке.Технологи просят разобраться. Мы с АСУшниками бились с этим и так и не решили проблему. Скорость 4800, в одном порту одна позиция(5 СПГ761, 10 ниток), в другом 3 позиции (6 СПГ761 и 18 ниток).

Valera
Member

Сообщений: 2116
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 25 Мая 2011 16:31ИнфоIP

Olexandr
К конкретным приборам эти баги не привязаны? Или времени, или нет ли на приборах других пользователей кроме скады?

Olexandr
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Оренбург, Россия
Регистрация: Май 2011

написано 25 Мая 2011 17:50ИнфоIP

Эти баги появляются на одних и тех же позициях. Причем на одном узле (6 СПГ761) их несколько, на втором всего одна позиция (5 СПГ761). Как я и писал прпадает только расход секунд на 20-30, причем не постоянно, может через 20 минут, может и через пол часа. Других пользователей нет, потому как это идет круглые сутки. У нас еще такое дело, что СПсетью одновременно может пользоваться только один пользователь. Нас это не сильно напрягает, потому два пользователя пользуются утром.

Valera
Member

Сообщений: 2117
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 25 Мая 2011 20:05ИнфоIP

Olexandr
прпадает только расход секунд на 20-30, причем не постоянно, может через 20 минут, может и через пол часа.
Архивы нештатных ситуаций на приборах с этими провалами не смотрели?
Если ничего нет, приборы не останавливали счёт по НС, попробуйте:
- если СКАДА у Вас допускает изменение периода опроса данных, увеличьте его. Возможно, что СПГ просто не успевают отвечать. Нужно 8-10 секунд для опроса 6 СПГ на одном проводе.

- получить лог обмена СКАДА со сбойным узлом на ком-порте. Поставить на порт монитор Portmon (как пример) и включить ему запись в лог на час-два, что бы туда попали те провалы. Будет очень много букв, но только здесь можно выяснить что происходит.

Olexandr
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Оренбург, Россия
Регистрация: Май 2011

написано 25 Мая 2011 22:36ИнфоIP

На логике все нормально, никаких НС. На счет изминяет ли СКАДА период опроса не знаю, спрошу у асушников, мы совместно с ними выбираем скорость передачи данных в логике. На СКАДе выбирают адреса в логике которым соответсвует измеряемые параметры, кстати, логика своими новыми версиями приборов создала нам проблемы переназначивания адресов. На сколько я знаю асушники тестируют каналы на наличие ошибок, на наших проблемных каналах их столько же как и на остальных.

nickoctopus
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Липецк
Регистрация: Июнь 2011

написано 02 Июня 2011 11:40ИнфоIP

Пытаемся подружить СПГ761 или СПГ761.2 (по очереди не в одной сети) через АПС79 с компьютером на котором установлен Пролог версия 3.5.2.893 - программа пишет, что прибор не обнаружен. В СПГ 003=1040000014, Х3:1-А, Х3:2-В, в АПС79 003=1040001014 RS485 1-А, 2-В. В Прологе ИД совпадает с 008, com порт выбран верно, сетевой адрес прибора пробовал 0, 1 и пустой оставлять. Так же пробовал повышать, понижать скорость порта, передачи данных. Пролог упорно пишет - "прибор не обнаружен". Длинна линии связи 1,5 м (на стенде) на узле ~30 м.
Подскажите в чем может быть проблема?

Valera
Member

Сообщений: 2123
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 02 Июня 2011 17:47ИнфоIP

nickoctopus
Индикатор "RS485" на АПС мигает?

nickoctopus
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Липецк
Регистрация: Июнь 2011

написано 03 Июня 2011 14:28ИнфоIP

цитата:
Valera писал:
nickoctopus
Индикатор "RS485" на АПС мигает?

мигает

Meroving
Junior Member

Сообщений: 7
Откуда: Novokuznetsk
Регистрация: Май 2008

написано 06 Июня 2011 08:18ИнфоIP

Задайте старший адрес сети 02 и присвойте его АПС79(соотвественно его сконфигурируйте). Так же с АПС79, удобно проверять связь и менять настройки прибора с помощью OPC-сервера от Логики. И как понять "по очереди не в одной сети"?, может тогда вам надо на СПГ761.2 проверить настройки второго интерфейса - 004?

west8
Junior Member

Сообщений: 5
Регистрация: Январь 2010

написано 06 Июня 2011 12:09ИнфоIP

у меня возникла другая проблемка:
через ОРС-сервер "Логики" приборы (7-шт СПГ-761.2 по десятку параметров на каждом) опрашиваются без единой ошибки (в течении получаса гонял), а вот при получени данных "Прологом" - постоянные таймауты...

unesko
Junior Member

Сообщений: 7
Регистрация: Февраль 2009

написано 24 Августа 2011 14:46ИнфоIP

цитата:
nickoctopus писал:
Пытаемся подружить СПГ761 или СПГ761.2 (по очереди не в одной сети) через АПС79 с компьютером на котором установлен Пролог версия 3.5.2.893 - программа пишет, что прибор не обнаружен...

Добрый день.
У нас схожая проблема.
В сети 9 приборов из них 6шт-СПТ961М, 1шт-СПТ961тм, 2шт-СПГ761, 1шт-СПТ961.
Поменяли один СПГ761 на СПГ761.2 забили БД, прописали 003. И получилась такая картина, при опросе данные с СПТ961М, СПТ961тм идут нормально, а с более старых приборов: СПТ961 и СПГ761 ни вкакую не хочет. Стваим обратно старый СПГ761, всё работает.

И ещё есть один момент, в инструкции на СПГ761.2 в пункте описания 003 параметра " ...p1 = 2 - применяется магистральный протокол в режиме обмена "ведущий - ведомый" (см.Приложение В)" но этого приложения В ни где нет!!
Написал письмо Жесану. Анатолий Васильевич пока молчит.

Прочитал внимательно пост от nickoctopus, все таки не схожая перепутал И с ИЛИ

Cattel
Junior Member

Сообщений: 14
Регистрация: Сентябрь 2007

написано 25 Августа 2011 10:06ИнфоIP

По собственному опыту общения с Логикой для себя решил, что им лучше звонить. С электронкой с ними как-то не сложилось.

unesko
Junior Member

Сообщений: 8
Регистрация: Февраль 2009

написано 29 Августа 2011 11:22ИнфоIP

Да нет, вроде, раньше Анатолий Васильевич всегда отвечал.
Может в отпуске, они ведь тоже люди.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Все время MSK

Открыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Тема закрыта
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика