Freemind
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Сентябрь 2011

написано 03 Сентября 2011 19:32ИнфоIP

Здравствуйте )
Существует проблема и буду рад услышать любые подсказки.
Необходимо забирать данные одновременно с промышленного контроллера доступного по Ethernet и с СПТ Логика 961.2. Хотелось организовать все с помощью одного GSM модема типа вот этого
ссылка
Но!
Выяснилось,что у логики есть список рекомендуемых модемов, а по поводу других они ничего не гарантируют.
Что посоветуете?
Заранее спасибо.

zap
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: город Z
Регистрация: Сентябрь 2011

написано 20 Сентября 2011 14:52ИнфоIP

Пытаюсь разобраться с OPC-сервером, точнее со снятием архивных данных, как с помощью самого сервера, так и с MasterSCADA. Добавляю в проект логиковский сервер чтения архивных данных (HDA). Открываю настройки - там висит всё то же дерево со всеми переменными, в том числе и текущими, и каждую можно пометить галочкой. Допустим, пометил параметр 200, запустил опрос - текущие данные читаются нормально, а с этим параметром полное молчание.
У меня та же беда - не могу сообразить как настроить в MasterSCADA переменные для вычитывания HDA архивов из OPC сервера Логики за определённый интервал времени. Или каким-то другим способом вычитывать эти архивы. Подскажите пожалуйста, буду очень признателен.

unesko
Junior Member

Сообщений: 9
Регистрация: Февраль 2009

написано 27 Сентября 2011 10:05ИнфоIP

На сайте ЛОГИКИ появился новый OPC-сервер!

Hayong
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Сентябрь 2011

написано 29 Сентября 2011 10:07ИнфоIP

Люди помогите, получил задание подключить спт-961 к компьютеру, на руках только компьютер и сам спт, какие самые простые и дешёвые способы?

Valera
Member

Сообщений: 2259
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 29 Сентября 2011 18:04ИнфоIP

Есть у Логики АПС79, или используйте пару конверторов интерфейса 232 в 485, или модем gsm.

Cattel
Junior Member

Сообщений: 16
Регистрация: Сентябрь 2007

написано 04 Октября 2011 08:30ИнфоIP

Если расстояние в несколько метров то и просто по RS232. Если есть ЛВС, то конвертер RS232-Ethernet. А что нужно то - архивы, текущие, диспетчеризация?

noisywizard
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Октябрь 2011

написано 04 Октября 2011 16:06ИнфоIP

Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю. Задача - соединение СПТ961 и компьютера (под Win).
1. Для ввода/вывода базы данных СПТ961 достаточно usb-sr232 адаптера?
2. С помощью адаптера АПС79 можно подключить несколько СПТ961 к одному компьютеру, и при этом будет возможность ввода/вывода базы данных для всех СПТ961? При этом между АПС79 и СПТ961 также нужен usb-sr232?

[Это сообщение изменил noisywizard (изменение 04 Октября 2011 16:45).]

Valera
Member

Сообщений: 2262
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 04 Октября 2011 17:15ИнфоIP

noisywizard
1 да
2 да/нет
АПС 79 подключает компьютер к прибору, приборам (до 30шт), по линии связи rs485. А USB-RS232 нужен между апс и компом если у него нет на борту COM-порта

noisywizard
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Октябрь 2011

написано 04 Октября 2011 17:19ИнфоIP

Спасибо большое, com-порта нет просто. Главное что мне было неясно из документации, это возможность ввода БД в СПТ работая через АПС79. Я так понимаю, софт Логики это позволяет тоже без проблем?

[Это сообщение изменил noisywizard (изменение 04 Октября 2011 17:59).]

Valera
Member

Сообщений: 2263
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 04 Октября 2011 18:51ИнфоIP

noisywizard
Всё там работает.

noisywizard
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Октябрь 2011

написано 11 Октября 2011 14:31ИнфоIP

Какие будут рекомендации по выбору адаптера usb-rs232?

davyd
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Волгоград, Россия
Регистрация: Октябрь 2011

написано 13 Октября 2011 13:02ИнфоIP

добрый день. СПГ-741 опрашиваю прологом.перехода с летнего на зимнее время нет - в даты перевода часов ввели нули.все данные принимает а при обработке выдает ошибку - т.к. вместо даты 0. Подскажите как вытащить архивы ,просто сейчас нет возможности добраться до объектов?

unesko
Junior Member

Сообщений: 10
Регистрация: Февраль 2009

написано 13 Октября 2011 15:02ИнфоIP

добрый день.
кто связывал СПТ961 используя радиомодемы, поделитесь инфой.
необходимо объединить несколько СПТ, СПГ в одну СПСеть,будет ли работать такая схема: ?

СПТ-rs485-СПТ-rs485-радиомодем...радиомодем-rs485-СПТ-АПС79-ПК

Смотрим на модемы: Невод-5, Спектр433.

mcbk
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Октябрь 2011

написано 13 Октября 2011 16:08ИнфоIP

Добрый день, уважаемые !

Не подскажите, можно ли через OPC-сервер тягать архивы из СПТ 961.2 по rs232 напрямую на com-порт ?

mcbk
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Октябрь 2011

написано 17 Октября 2011 14:38ИнфоIP

Джентльмены, помогите советом, пожалуйста. Есть прибор СПТ 961.2. Подключен к com-порту компа по rs-232. Програмулиной "DataBase" от ф.Логика прибор видится, читаются все параметры. Программа "Пролог" с теми же параметрами прибор не находит... в чём может быть проблема ? Понимаю, что, скорее всего, в ДНК, но всё ж... :-)

west8
Junior Member

Сообщений: 7
Регистрация: Январь 2010

написано 17 Октября 2011 15:21ИнфоIP

номер прибора в "Пролог"е прописал?
скорость порта какая выставлена на приборе и в "Пролог"е?

P.S.
я делаю проще (но у меня и приборов то намного больше):
- сначала настраиваю все параметры СПТ (или СПГ) в "DataBase";
- затем с помощью АПС71 в "Пролог"е считываю архивы с данных приборов;
- приборы автоматически прописываются в программе;
- в дальнейшем (в настройках "Пролог") меняю лишь номер СОМ-порта (т.к. у меня три АПС79) и всё.

P.P.S.
понимаю, что у тебя нет АПС, но чудес не бывает - копайся в "Пролог"е - что-то с настройкой портов.

unesko
Junior Member

Сообщений: 11
Регистрация: Февраль 2009

написано 24 Октября 2011 13:24ИнфоIP

На стенде пытаюсь подключить к СПГ761.2 преобразователь АПС79 по схеме:

СПГ -- rs485 – MoxaNport5130 – Ethernet -- MoxaNport5130 –rs485 – АПС79 --ПК

Настройки СПГ 003: 1040000014
Настройки АПС79 003: 1040001014
пара Moxa 5130 настроены как прозрачное соединение (своего рода удлинитель лини rs485) согласно во вложенной к письму инструкции.
настройка порта rs485 на moxa5130:
BaudRate: 4800
Parity: None
Data Bits: 8
Stop Bits: 1
Flow Control: None
FIFO: Disable

При подключении светодиод rs485 на АПС79 моргает (я так понимаю связь с СПГ устанавливается ), но при опросе с помощью СПСети или OPC-сервера ЛОГИКИ связаться с прибором не может, пишет таймаут соединения.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
И вообще, возможно ли такое соединение в принципе?

Valera
Member

Сообщений: 2299
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 24 Октября 2011 15:43ИнфоIP

unesko
Попробуйте выставить чётные сетевые номера АПС и прибору, или нечётныё. 0 и 2, или 1 и 3. У обеих Моха сбросьте/выставьте бит чётности. Протокол от Логика на 485 интерфейсе требует управления этим битом, а Моха его не транслирует со входа RS485.


Здесь коллега такое предлагал для работы с прибором по 485-ому без АПС

[Это сообщение изменил Valera (изменение 24 Октября 2011 16:07).]

zelax
Junior Member

Сообщений: 10
Регистрация: Февраль 2009

написано 24 Октября 2011 21:38ИнфоIP

неверно подключено.
должно быть так:
СПГ-АПС-моха--ethernet--ПК

unesko
Junior Member

Сообщений: 12
Регистрация: Февраль 2009

написано 26 Октября 2011 13:10ИнфоIP

valera, спасибо, поиграюсь ещё
zelax, нет нужно проверить возможность удлинения линии rs485 по средствам ethernet
схема, которую предлагаете Вы, уже реализованна и работает 3 года.

zelax
Junior Member

Сообщений: 11
Регистрация: Февраль 2009

написано 27 Октября 2011 07:00ИнфоIP

unesko, вряд ли получится удлинить линию RS-485 при помощи moxa.
moxa, к сожалению, не дает возможности использовать в одном байте более 8 бит, в то время как Магистральный протокол работает с 9 битными байтами.
для того, что бы перейти от 9 битных к устаревшим 8 битным байтам в ПК, модемах, конверторах и пр. как раз и используют АПС.
помимо прочего, АПС использует усложненную систему захвата линии RS-485, критичную к задержкам между байтами, поэтому использовать оборудование сторонних фирм для пропуска Магистрального протокола не получится никак в принципе.

Yrik
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Ярославль, Россия
Регистрация: Ноябрь 2011

написано 02 Ноября 2011 02:26ИнфоIP

Линию можно удлинить при помощи ICP 7520, оно поддерживает формат данных и 9 бит, 10 бит, 11 бит.

Вот у меня вопрос прошу ответить.
Есть десяток приборов фирмы "Логика" объединенных в сеть по встроенному интерфейсу RS485, и АПС79. Опрашиваю программой "ПРОЛОГ". Но постоянно есть сбои в передаче данных, худо-бедно живем. Хочется улучшить ситуацию.

Можноли объединить приборы через преобразователи RS232-RS485 и опрашивать их без АПС79, по 232 портам. Соответсвенно на стороне компьютера тоже RS485.

zelax
Junior Member

Сообщений: 12
Регистрация: Февраль 2009

написано 02 Ноября 2011 06:05ИнфоIP

Действительно, я забыл про медиаконвертеры, которые прподражают например электрический сигнал в оптический не обращая внимания на биты и байта.

У нас есть похожая конфигурация. Два прибора соединены по 485, интерфейс 232 с одного прибора подключен через преобразователь моха в нашу систему, 232 порт второго прибора уходит в энергоснабжающую организацию.

Yrik
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Ярославль, Россия
Регистрация: Ноябрь 2011

написано 02 Ноября 2011 12:57ИнфоIP

Zelax.
Я думаю все RS232 порты затащить к нам "Пролог" по одной линии RS485.
Возможноли такое, просто из документации не понятно, при общении по RS232 порту адрес прибора используется или нет.

zelax
Junior Member

Сообщений: 13
Регистрация: Февраль 2009

написано 02 Ноября 2011 14:42ИнфоIP

Я правильно понял?:
1. у каждого прибора поставить преобразователь RS-232/485,
2. RS-485 объединить в одну линию,
3. эту линию затащить в ПК (через преобразователь RS-232/485 или ethernet).

На практике у нас такого не было, но теоретически это возможно:
1. приборы ф.Логика не передают в порт 232 ни какой информации по своей инициативе,
2. не отвечают на запросы с адресом чужого прибора,
3. протокол передачи использует контрольную сумму, поэтому исключается возможность случайного совпадения тела чужого пакета с заголовком.
4. в запросе и ответе указывается правильный адрес прибора.

Valera
Member

Сообщений: 2309
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 02 Ноября 2011 17:03ИнфоIP

Yrik
Я думаю все RS232 порты затащить к нам "Пролог" по одной линии RS485.
Не выйдет, как эти порты адресовать? Адрес прибора имеет смысл в контексте протокола на 485-ом интерфейсе, а его-то и предлагается исключить. Здесь только вариант, завести каждый прибор на свой ком-порт в компьютере, и адресовать приборы по номеру этого порта.
Разделите свою сеть на несколько сегментов, по 2-4 прибора. Затем либо конвертаните в 485 ком-порт одного из приборов в таком сегменте, либо примените АПС79. На компе завести ком-порты по числу сегментов.

lews
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Оренбург
Регистрация: Октябрь 2011

написано 02 Ноября 2011 21:04ИнфоIP

у нас так: 5 СПГ 762 по 485 в сети + АПС 43 на принтер + АПС79 для СПСети ,пролога.
на СОМ 102 103 104 105 106 одного из СПГ "сидит комп" -опрашивает OPC сервер скады все приборы.
Всё работает... а без АПС79 СПСеть будет работать тока через COM одного из приборов который будет указан в СПСети как "П" ,вариантов нет...

Добавление от 02 Ноября 2011 21:10:

И если АПС 79 -е "старые" загляните в нутрь ,а не вспухли ли там кондёрчики ... 330мкфх16в которые доставляют гимороя и заставляют прокленать всё и вся мучаясь с настройками ,таймаутами итп и тд , может их освежить? мне помогло...

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 19 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 43 44 45 46 47 48 49 50

Все время MSK

Открыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Тема закрыта
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика