lews
Junior Member

Сообщений: 18
Откуда: Оренбург
Регистрация: Октябрь 2011

написано 20 Декабря 2011 19:56ИнфоIP

alexElsila
Логика использует магистральный протокол,с доступом к шине по маркеру( типа Токиен Ринг)
Мод бас тут конечно не при чём... Нужен "прозрачный" конвертер магистрального протокола
типа ADAM 4571L (или 4570,4571)в зависимости от ситуации и используемого интерфейса ,который инкапсулирует его в Eternet TCP IP и на "том конце" обратно через например виртуальный COM порт (софт в комплекте с ADAM)...
вроде как то так, пусть меня поправят если,что...
Фотки вышлю...

[Это сообщение изменил lews (изменение 21 Декабря 2011 15:04).]

lews
Junior Member

Сообщений: 19
Откуда: Оренбург
Регистрация: Октябрь 2011

написано 25 Декабря 2011 12:35ИнфоIP

alexElsila
фотки выслал ,отпишитесь как что...

vovan740
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Январь 2012

написано 11 Января 2012 21:52ИнфоIP

Не могу войти в СПГ761.1 .По обоим интерфейсам выдает ошибку в 0х40 ячейке.Прога пролог.Раньше стоял спг761 и в него вхожу без проблем.Спецификации одинаковые.Помогите найти косяк.Тест портов проходит .

Добавление от 12 Января 2012 17:17:

Проблема решена.

Fear88
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Иркутск
Регистрация: Январь 2012

написано 17 Января 2012 04:19ИнфоIP

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть ли шанс установить подключение СПТ961.2 и MOXA Nport5130 по RS485-Ethernet, или из-за разницы 8 байт и 9 в сети, это бесполезно??

[Это сообщение изменил Fear88 (изменение 17 Января 2012 10:39).]

zelax
Junior Member

Сообщений: 15
Регистрация: Февраль 2009

написано 17 Января 2012 09:35ИнфоIP

Лет 7 назад проводили мы подобный эксперимент. Естественно, он оказался неудачным.

Cattel
Junior Member

Сообщений: 17
Регистрация: Сентябрь 2007

написано 19 Января 2012 08:39ИнфоIP

цитата:
zelax писал:
Лет 7 назад проводили мы подобный эксперимент. Естественно, он оказался неудачным.

Аналогично. Причем, с тем же железом.

Добавление от 19 Января 2012 08:41:

ссылка - векторная рисовалка, есть и приборы Логики.

Fear88
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Иркутск
Регистрация: Январь 2012

написано 20 Января 2012 04:36ИнфоIP

А если использовать МОХА NPort 5110 с СПТ-961 по rs232-Ethernet, получится ли установить связь?

Valera
Member

Сообщений: 2517
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 20 Января 2012 04:40ИнфоIP

Fear88
Получится

sanich666
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: россия
Регистрация: Январь 2012

написано 27 Января 2012 20:14ИнфоIP

подскажите пожалуйста.
у меня 100 cпт943 немогу их опросить через gsm-модемы.
модемы настройны,но пролог не может с ними связатся.

alexElsila
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Декабрь 2011

написано 29 Января 2012 19:31ИнфоIP

lews, извини за долгое молчание...
фото не получил, наверное что-то наши мудрят на заводском сервере... если сможешь отошли на мой частный адрес:
matveevav-spb@rambler.ru
заранее благодарю за помощь...

lews
Junior Member

Сообщений: 20
Откуда: Оренбург
Регистрация: Октябрь 2011

написано 30 Января 2012 20:23ИнфоIP

alexElsila
переслал,отпишитесь...

Fear88
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Иркутск
Регистрация: Январь 2012

написано 31 Января 2012 04:36ИнфоIP

Здравствуйте, приобрели МОХА NPort 5150, пытаюсь настроить соединение с СПТ-961.2 через rs232, но видимо что то не так делаю.
На СПТ выставил скорость 9600, без управления и тоже на моксе, подключал по схеме в инструкции где написано Модем с АТ командами, именно подключение к ПК через 232 в документации почему то нет.
На моксе пробовал замыкать 2 и 3 контакт, в гипертерминале обмен идет.
Использую Пролог последней версии и Windows 7, может в ней дело??

[Это сообщение изменил Fear88 (изменение 31 Января 2012 06:00).]

lews
Junior Member

Сообщений: 21
Откуда: Оренбург
Регистрация: Октябрь 2011

написано 31 Января 2012 12:41ИнфоIP

Fear88
попробуйте просто rx на tx ,tx на rx, g на g, обычно всё несколько проще чем кажется, не выдумывайте AT команды там не к чему....

UberGaD
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Выборг
Регистрация: Январь 2012

написано 31 Января 2012 13:56ИнфоIP

Здравствуйте, помогите с такой проблемой.
Где программа SPnet95 хранит описания пакетов, шин и наборов? При простом копировании с одного компа на другой исчезают все пакеты опросов, не хочется заново всё переписывать, а систему перестанавливать надо)

Valera
Member

Сообщений: 2542
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 31 Января 2012 16:41ИнфоIP

UberGaD
Где программа SPnet95 хранит описания пакетов, шин и наборов?
В файле spdef.mdb в папке установки.

lexxx
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Февраль 2012

написано 02 Февраля 2012 14:50ИнфоIP

Подскажите кто может...
СПТ -961.1:
часовые архивы:
tи (ч)
18:00 0,00027778
19:00 0,67806
20:00 1
21:00 1
22:00 0,00027778
23:00 0,688444
00:00 1
и так каждые четыре часа. Естественно считает он неправильно. В чем может быть проблема? Буду блогадарен за любую подсказку.

Valera
Member

Сообщений: 2543
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 02 Февраля 2012 15:48ИнфоIP

lexxx
tи это время работы при расходах в пределах диапазона измерений
Чем у вас измерение производится? В архивах НС и по данным в это время что пишется?

lexxx
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Февраль 2012

написано 03 Февраля 2012 09:17ИнфоIP

Скриншоты часовых архивов и НС

ссылка
ссылка

У нас давно уже проблемы с расходомерами, но эти проблемы давние, а эта только сейчас появилась. Видимых причин для приостановления работы нет.
Каждые четыре часа перестает считать, причем сразу после начала часа и потом начинает считать только в середине второго часа.
21:00 1
22:00 0,00027778
23:00 0,688444
00:00 1

lews
Junior Member

Сообщений: 22
Откуда: Оренбург
Регистрация: Октябрь 2011

написано 03 Февраля 2012 13:50ИнфоIP

lexxx
какие первичники у вас? при прекращении подачи сигнала хоть по одному из первичных преобразователей(dP,T,P , итп...) ЛИБО заход за границы метрологических параметров(установленных в корректоре/вычислителе) он и перестаёт считать . Комплекс параметров при нормальной работе и их границы в рамках их диапазонов измерений проанализируйте...
установленно ли контрактное значение результата вычислений при каких либо проблемах?
Привязка не к часам, а к тому ЧТО происходит в это время с сигналами на входе и,что (и при каких обстоятельствах) возвращает к корректному учёту - ваша задача выявить...
Простой пример: вот у нас dP датчик закреплён на тонкой стенке ящика, при изменении температуры окр. среды горизонт датчика меняется, соответственно уходит"0" ,вместо 4 ma показывает 3,89 - всё,СПГ 762 выдаёт контрактное значение расхода 9ххх нм3 , при неработающей по факту линии(трубопровод). Обнуление первичника возвращает учёт в норму.
Нада закрепить по человечески прибор и проблема уйдёт, но пока лень...
Вот как то так...

Valera
Member

Сообщений: 2547
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 03 Февраля 2012 16:14ИнфоIP

lexxx
Похоже, прибор нужно ремонтировать. Вариант, что труба перекрывается или киповщина отключается объяснил бы всё, включая точность периода и длительности отключения, но шкриншот-то показывает наличие потока в сбойные 22:00 и 2:00. Плюс нет записей в НС хотя tи -> 0, а это выход за пределы измерения, сильная НС

lews
Junior Member

Сообщений: 23
Откуда: Оренбург
Регистрация: Октябрь 2011

написано 03 Февраля 2012 17:33ИнфоIP

не совсем согласен с Valera тока от части, за указанные 22:00 и 2:00 dP/Qo_т1 = 584 значительно разнится с "рабочим" режимом порядка 407 ,вот может это и есть заход за "уставку"
что это за значение? и каким оно должно быть?

lexxx
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Февраль 2012

написано 04 Февраля 2012 16:09ИнфоIP

Попробую в понедельник исправить всё, чтобы не было заходов за пределы измерений. В крайнем случае отключу рассчет по конкретному трубопроводу. И включу запись всех НС. Потом отпишусь.
Расходомеры ВЭПС Ду 150, 250, 300. Давление Сапфиры-22. Температура платиновые термометры.

lexxx
Junior Member

Сообщений: 4
Регистрация: Февраль 2012

написано 07 Февраля 2012 16:01ИнфоIP

Новые скриншоты:
ссылка
ссылка
Отключил третий неисправный расходомер. Ситуация изменилась очень интересно. Теперь НС как раз совпадают по времени.
Но тут похоже Valera прав, что нужен ремонт, потому что одновременно выходят за пределы измерения несколько расходомеров.
И сегодня узнал у операторов, что у них табло СПТ периодически возвращается в исходное состояние, и им приходится заново заходить в меню, для просмотра текущих показаний.

Okskoks
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Регистрация: Февраль 2012

написано 08 Февраля 2012 16:33ИнфоIP

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключить по сети СПГ-961.2 и СПТ-943, если на rs232 у СПГ подключен gsm модем?

Olexandr
Junior Member

Сообщений: 5
Откуда: Оренбург, Россия
Регистрация: Май 2011

написано 13 Февраля 2012 13:58ИнфоIP

Подскажите сколько возможно (реально) подключить на один контроллер ADAM 4571L СПГ 761? У нас доходит до 8-ми, вот сейчас расширяемся, АСУшники говорят ставить еще контроллер, нам бы не хотелось заморачиваться еще с одни COM портом, которых скоро станет просто не хватать. И еще вопрос, на одном порту(COM4) висит СПГ762+СПГ761, всего 4 нитки, скорость обмена 1200 (очень просили АСУшники), Пролог и Дата бейс работает, а вот СПСеть не хочет связываться. В чем может быть причина? Назначали другие порты, никак не получается.

lews
Junior Member

Сообщений: 24
Откуда: Оренбург
Регистрация: Октябрь 2011

написано 13 Февраля 2012 20:55ИнфоIP

Olexandr
как настраивали порты в СПСети? Что за контора ,а то мож помогу? если рядом...

Olexandr
Junior Member

Сообщений: 6
Откуда: Оренбург, Россия
Регистрация: Май 2011

написано 14 Февраля 2012 16:36ИнфоIP

Порты настраивали ... почти от фонаря. Т.е. если идет, тогда оставляем. Работаю на ОГПЗ.

vitalik9
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Moldova
Регистрация: Февраль 2012

написано 15 Февраля 2012 14:34ИнфоIP

СПГ 761
У меня такой вопрос как очистить архифы и при очистке архивов не удалятся ли все технологические параметры не предется ли перезабивать все параметры обратно

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 19 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Все время MSK

Открыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Тема закрыта
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика