Регистрация | Последние сообщения | Персональный список | Поиск | Настройка конференции | Личные данные | Правила конференции | Список участников | Top 64 | Статистика раздела | faq | Что нового v.2.3 | Чат
Skunk Forum - Техника, Наука, Общество » АСУТП »
Вопросы по приборам фирмы Логика (страница 34)

Версия для печати (настроить)
Тема закрыта  Тема закрыта (Valera). Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 19 22 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 44 45 46 47 48 49 50

Новая тема | Тема закрыта

Подписаться

Автор Тема:   Вопросы по приборам фирмы Логика
sh.um
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Февраль 2012

написано 19 Февраля 2012 11:20ИнфоIP

Здравствуйте, у меня следующая проблема. При снятии корректора СПГ 761 на поверку при помощи программы DataBase я сохранил базу в формате *.txt. Как загрузить её программно обратно в прибор или все придется вбивать вручную???

Freemind
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Сентябрь 2011

написано 13 Марта 2012 12:58ИнфоIP

Здравствуйте коллеги!
С логиками 961,2 возникла проблема жутко мешающая жить.
Есть 11 логик в СПСети, среди них 2 СПТ 961,2.
К каждой из СПТ 961,2 подключен во второй 485й порт адаптер расширитель, а через первый они все соеденены в сеть и ведется переодический их опрос с помощью логиковского опс сервера.
Так вот, странным образом залипает архив по второй трубе(от часа к часу печатаются одни и те же значения), затем в час ночи происходит вообще полный кавардак и по этой трубе в архив складываются совершенно левые значения(например to>>1(!!!) аля 27,51 или 6,891).
При этом мгновенные данные все также идут наверх по обоим трубопроводам, архивы по первому трубопроводу - правильные, и разность масс и энергий тоже кладется правильная.
WTF????


цитата:
sh.um писал:
Здравствуйте, у меня следующая проблема. При снятии корректора СПГ 761 на поверку при помощи программы DataBase я сохранил базу в формате *.txt. Как загрузить её программно обратно в прибор или все придется вбивать вручную???

Если сохранять в датабэйсе базу в формат txt то датабэйс запоминает эти параметры и можно их залить уже в другую логику

SLBeat
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Россия
Регистрация: Апрель 2012

написано 05 Апреля 2012 13:43ИнфоIP

А как это сделать?

Добавление от 05 Апреля 2012 13:47:

Вообще опишите пожалуиста с помощью какой программы можно сохранять на компьютере и восстанавливать бд прибора по протоколу RS232?

Database позволяет лишь сохранять данные в файл txt. Но нет возможности брать данные из файла.


Добавление от 06 Апреля 2012 06:48:

Скорее всего придётся на время поверки не закрывать программу а компьютер выключать в спящий режим на время нахождения прибора в поверке.

[Это сообщение изменил SLBeat (изменение 06 Апреля 2012 07:22).]

Valera
Member

Сообщений: 2633
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 06 Апреля 2012 07:48ИнфоIP

SLBeat
Открываете список параметров модели своего прибора и мышкой формируете список базы данных конкретного прибора
Кнопка сохранить список <задать имя> сохраняет этот список.
Отрываете и читаете этот список из прибора.
Кнопка Сохранить изменения в базе данных сохраняет значения параметров бд
--
После поверки

- поднять те значения бд по названию того списка
- залить в прибор
- проверить
- установить часы прибора по факту

SLBeat
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Россия
Регистрация: Апрель 2012

написано 06 Апреля 2012 13:35ИнфоIP

Valera Огромнейшее спасибо!!!

Olexandr
Junior Member

Сообщений: 14
Откуда: Оренбург, Россия
Регистрация: Май 2011

написано 12 Апреля 2012 20:15ИнфоIP

Никто не сталкивался с таким: есть 3 СПТ961.1 + 5 СПТ961 + ADAM 4571L + QNX. Одна из СПГ761.1 иногда подвисает(не выдает в сеть данные и архивы), заходишь в СПТ961.1 в архиве когда не выдавало данные вместо "=" значек "*". Пока "лечимся" отключением питания. Замена СПТ ничего не дала.

Табак
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Россия, Стерлитамак
Регистрация: Май 2012

написано 31 Мая 2012 14:59ИнфоIP

Господа, никак не могу связать по 485 СПГ762 и OPC. Подскажите по полочкам как и что. Просто видеть данные с компа на OPC Логики. Доступно. ПОжааалуйста

Добавление от 01 Июня 2012 10:41:

Господа, помогите плиз, я обычный системный администратор на фирме, а начальник требует и обещает к понедельнику посадить на кол если не решу проблему.
Мне просто нужно видеть данные с компьютера (через адаптер 232-485). Прибор СПГ 762.
OPC-сервер Логики поставил. Пролог тоже.
Помогите с подбором спецификации на Логике, в настройках OPC и Прологом. (настройки COM-порта я так понимаю не нужны)Только доступнее.
Спасибо заранее!

Valera
Member

Сообщений: 2747
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 01 Июня 2012 12:01ИнфоIP

Табак
Мне просто нужно видеть данные с компьютера (через адаптер 232-485).
пара вариантов
-апс79, связь по rs485 прибора
-пара конверторов 232-485, связь на ком-порт прибора

ОПС требует конфигурирования DСОМ, подьём сервера и клиента
Пролог позволит выкачать данные и распечатать на машине установки.
/нужна скорость на порте 4800; это параметр 003 прибора: 10400ххххх/

Табак
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Россия, Стерлитамак
Регистрация: Май 2012

написано 01 Июня 2012 12:15ИнфоIP

Уважаемые гуру, я вижу в обновлениях что ответы есть, но почему то тут она не отображается как и мой вопрос. можете плиз написать в асю 334142200 или письмом на zlayamoya@gmail.com
Спасибо за терпение.

Добавление от 01 Июня 2012 13:12:

Хохо! с OPC уважаемый Валера разобрался читает! Спасибо огромное!
Теперь как бы это в Трейс Мод 5 затащить с этого OPC?
Сажание на кол отменяется, на горизонте мелькает премия Поможете?

Добавление от 01 Июня 2012 13:13:

Кстати пролог и датабейс не видят

Valera
Member

Сообщений: 2748
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 01 Июня 2012 13:47ИнфоIP

Табак
Кстати пролог и датабейс не видят
Нужно сделать связь, потом остальное.
Там нельзя просто так конвертором 485-232 подключиться, нужно АПС или пару конверторов.

Табак
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Россия, Стерлитамак
Регистрация: Май 2012

написано 04 Июня 2012 06:52ИнфоIP

Многоуважаемые, помогите поднять данные в трейс мод 5 с OPC Логики.

anykey
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Июнь 2012

написано 06 Июня 2012 09:31ИнфоIP

Добрый день.
Такая ситуация: к СПТ961 к RS485 подключен модем (не нами, спцфк=1142000014). Теперь мы должны подключиться по RS232 к компьютеру с самописной программой для считывания параметров. И вот непонятно как быть, можно ли изменить второй бит с 1 на 0 - ведь признак модема для 485 не нужен по идее? И будет ли работать с маркерным доступом?

Jey
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Июнь 2012

написано 09 Июня 2012 14:15ИнфоIP

Коллеги, приветствую!
Подскажите, пишу реализацию протокола СПСеть магистральный протокол версия 1.2.
Установил Пролог 3.6.
Теперь Прологом делаю запрос на мое устройство типа СПГ761.2.
БД прибора и Тотальные корректно считываются и заносятся в БД Пролога, а вот, например, "Перерывы питания" почему-то не заносятся.
Сам Пролог пишет, что все успешно считалось, но по факту БД пуста.

Вот что шлет Пролог:
$10$01$10$1F$0E$10$02$T0$T097$P$T10$T06$T2012$T13$T42$T25$P$T10$T06$T2011$T13$T42$T25$P$10$03:g

Вот мой ответ (немного скорректирован, но суть проблемы ниже):
$10$01$10$1F$16$10$02$T0$T097$P$T10$T06$T2012$T13$T42$T25$P$T10$T06$T2011$T13$T42$T25$P$T63.39$T$T$P$10$03О&

$T63.39$T$T$P - здесь поля Значение, Единицы, Метка времени.
Значение - это я так понимаю длительность перерыва электропитания = 63.39;
Единицы - должно быть ч (часы);
Метка времени - вот тут непонятно, я уже столько меток перепробовал. В каком формате должна быть метка времени? Может из-за нее данные не заносятся в БД?
Пробовал:
$T10$T05$T2012$T13$T42$T25$P
$T10052012$T134225$P
$T10-05-2012$T13:42:25$P
$T10-05-12$T13:42:25$P
$T10$T5$T12$T13$T42$T25$P

Valera
Member

Сообщений: 2757
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 09 Июня 2012 19:49ИнфоIP

Jey
Подскажите, пишу реализацию протокола СПСеть магистральный протокол версия 1.2.
На сайте Логики есть описание ссылка
формат здесь, что и на обращении к архивам с временной привязкой.

lews
Junior Member

Сообщений: 27
Откуда: Оренбург
Регистрация: Октябрь 2011

написано 09 Июня 2012 23:06ИнфоIP

А вот нестандартную задачку слабо решить?
Нужно ,чтобы АПС43 и АПС79 находились на значительном удалении от приборов.
Физически протащить витую (rs485) к ним не представляется возможным.
(по месту всё работает)
Ну АПС79 то ладно можно через Сериал девайс сервер конвертнуть в Эзернет и поиметь его на виртуальном порте .
А вот ,чтобы принтер (Лазерник) печатал с АПС43 не по месту а удалённо, СПГ на установке а АПС43 ну скажем дома (Ethernet имеется и там и там)
Как протащить через конвертер rs485/Ethernet/rs485 9-и битный байт и поддержать маркерный доступ?
Или мож LPT конвертнуть в Ethernet ? но как?....
Или я чудак на букву М?

Jey
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Июнь 2012

написано 13 Июня 2012 08:43ИнфоIP

цитата:
Valera писал:
Jey
Подскажите, пишу реализацию протокола СПСеть магистральный протокол версия 1.2.
На сайте Логики есть описание ссылка
формат здесь, что и на обращении к архивам с временной привязкой.

Приветствую!
Спасибо за отклик.
Этот документ я видел, по нему и пишу. Но почему-то в базу пролога не попадают перерывы питания, хотя ошибиться в принципе негде. Судя по описанию метка времени это - HT День HT Месяц HT Год HT Часы HT Минуты HT Секунды FF, я так пробовал задавать, однако данных в базе нет. У Вас нет возможности скинуть ответ прибора СПГ на запрос Пролога по поводу перерывов питания? И чтобы данные с перерывом питания в базе пролога появились.

Valera
Member

Сообщений: 2764
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 13 Июня 2012 13:05ИнфоIP

Jey
ответ прибора СПГ на запрос Пролога
Пролога у меня нет.
Запрос архива перерывов питания с начала текущих суток
10 01 01 80 10 1F 0E 10 02 09 30 09 39 37 0C 09
31 33 09 36 09 31 32 09 31 32 09 35 35 09 30 0C
09 31 33 09 36 09 31 32 09 30 09 30 09 30 0C 10
03 C2 65
- на прибор с адресом 1h через хост с адресом 0h
- тип запроса 0Eh
- канал 0 номер параметра 97
- интервал значений с 13число 6мес 12г 12час 55м 0сек по 13 6 12 0ч 0м 0сек

Ответ прибора:
10 01 80 01 10 1F 16 10 02 09 30 09 39 37 0C 09
31 33 09 36 09 31 32 09 31 32 09 35 35 09 30 0C
09 31 33 09 36 09 31 32 09 30 09 30 09 30 0C 09
30 2E 30 30 35 32 37 37 38 09 E7 09 33 31 2D 31
32 2D 31 31 2F 31 35 3A 31 33 3A 33 38 0C 10 03
0A 81

- от прибора с адресом 1 через хост с адресом 0
- тип 16Н (данные из массива с вр. индексацией)
- канал 0 параметр 97
- 13ч 6м 12г 0ч 0м 0сек, это штамп времени из запроса
- получено значение hex: 30 2E 30 30 35 32 37 37 38 09 E7 == 0,0052778 09H ч
- время когда значение было записано в архив: 31.12.11 15:13:38

Т.е. если на указаном в запросе интервале нет записей, прибор возвращает последнюю запись архива.
А Пролог, видимо, её фильтрует если та запись сделана вне запрошенного интервала времени.

Jey
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Июнь 2012

написано 13 Июня 2012 17:07ИнфоIP

Valera спасибо огромное!
Формат метки времени такой: дд-ММ-гг/чч:мм:сс - жаль, в описании протокола этого нет.
Еще могу Вас попросить выложить пример запроса/ответа "Часовой архив"? Т.е. сам запрос и ответ прибора, достаточно просто сами посылки без описания.
Этот запрос должен содержать два указателя, а в ответе должны быть представлены 4 указателя (2 из запроса и 2 новых). Так вот интересен формат 2 новых указателей, а также чему равен указатель № 4, когда по этому ответу должен завершиться запрос "Часового архива".
Еще раз спасибо за помощь!

[Это сообщение изменил Jey (изменение 14 Июня 2012 12:39).]

Valera
Member

Сообщений: 2765
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 14 Июня 2012 15:16ИнфоIP

Jey
запрос архивов значений температуры, 1канал, параметр 200
с 14.6.12 9:17:0 по 14.6.12 7:00:00

10 01 01 80 10 1F 0E 10 02 09 31 09 32 30 30 0C
09 31 34 09 36 09 31 32 09 39 09 31 37 09 30 0C
09 31 34 09 36 09 31 32 09 37 09 30 09 30 0C 10
03 9E 59

Ответ
10 01 80 01 10 1F 16 10 02 09 31 09 32 30 30 0C
09 31 34 09 36 09 31 32 09 39 09 31 37 09 30 0C
09 31 34 09 36 09 31 32 09 37 09 30 09 30 0C 09
31 37 2E 34 30 34 09 27 43 20 20 20 20 09 31 34
2D 30 36 2D 31 32 2F 20 39 3A 30 30 3A 30 30 0C
09 31 36 2E 39 31 36 09 27 43 20 20 20 20 09 31
34 2D 30 36 2D 31 32 2F 20 38 3A 30 30 3A 30 30
0C 09 31 36 2E 35 34 09 27 43 20 20 20 20 09 31
34 2D 30 36 2D 31 32 2F 20 37 3A 30 30 3A 30 30
0C 10 03 FB A4

Добавление от 14 Июня 2012 15:21:
Единица измерения - 'С, два символа

Jey
Junior Member

Сообщений: 4
Регистрация: Июнь 2012

написано 14 Июня 2012 15:26ИнфоIP

Valera
Я имел ввиду запрос вида:
10 01 01 80 10 1F 18... - т.е. FNC=18h - пункт 3.12 протокола "Чтение временного среза архива"

Ответ:
10 01 80 01 10 1F 20... - т.е. FNC=20h

Valera
Member

Сообщений: 2766
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 14 Июня 2012 15:50ИнфоIP

Jey
Ок, завтра выложу срезы

Jey
Junior Member

Сообщений: 5
Регистрация: Июнь 2012

написано 14 Июня 2012 15:56ИнфоIP

Valera
Спасибо большое! Буду ждать!
Ответ 10 01 80 01 10 1F 20... содержит 4 Указателя и далее блоки Информация.
Указатель 1 - получается из запроса
Указатель 2 - получается из запроса
Указатели 3 и 4 - формируются на стороне прибора, очень интересно посмотреть их формат.
Также интересно посмотреть на Указатель 4, когда все срезы переданы и этот ответ является последним.

Valera
Member

Сообщений: 2768
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 14 Июня 2012 16:06ИнфоIP

Jey
Что б не забыть, всё это (штампы времени в запросе и последнем значении) нужно контролировать.
У Логиков ещё есть ограничение на длину ответа, на временных архивах получается где-то 26-28 значений. Т.е. сутки снимаются сходу, а если месячные, то приходится уже парою запросов

Jey
Junior Member

Сообщений: 6
Регистрация: Июнь 2012

написано 14 Июня 2012 16:12ИнфоIP

Хорошо, я это учту, но на данный момент ответы имеют небольшую длину.
Жаль, что про это ограничение "Логики" тоже забыли написать.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 19 22 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 44 45 46 47 48 49 50