Регистрация | Последние сообщения | Персональный список | Поиск | Настройка конференции | Личные данные | Правила конференции | Список участников | Top 64 | Статистика раздела | faq | Что нового v.2.3 | Чат
Skunk Forum - Техника, Наука, Общество » АСУТП »
Вопросы по приборам фирмы Логика (страница 35)

Версия для печати (настроить)
Тема закрыта  Тема закрыта (Valera). Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 19 22 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Новая тема | Тема закрыта

Подписаться

Автор Тема:   Вопросы по приборам фирмы Логика
Valera
Moderator

Сообщений: 2770
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 15 Июня 2012 11:10ИнфоIP

Jey
запрос структуры данных
10 01 01 80 10 1F 19 10 02 09 30 09 36 35 35 33
30 0C 10 03 63 5C

ответ
10 01 80 01 10 1F 21 10 02 09 30 09 36 35 35 33
30 0C 09 74 A8 09 E7 09 30 09 39 30 0C 09 74 A8
6F 09 E7 09 30 09 38 35 0C 09 90 A1 09 8C 8F A0
09 30 09 37 38 0C 09 92 AD A2 09 27 43 09 30 09
38 32 0C 09 74 6F E2 30 31 09 E7 09 31 09 32 33
34 0C 09 64 50 E2 30 31 09 AA 8F A0 09 31 09 31
39 35 0C 09 92 E2 30 31 09 27 43 09 31 09 32 30
30 0C 09 50 E2 30 31 09 8C 8F A0 09 31 09 32 30
35 0C 09 84 31 E2 30 31 09 20 09 31 09 32 33 38
0C 09 84 32 E2 30 31 09 20 09 31 09 32 34 32 0C
09 4D E2 30 31 09 E2 09 31 09 32 31 30 0C 09 56
E2 30 31 09 92 AC 33 09 31 09 32 31 35 0C 09 56
E0 E2 30 31 09 92 AC 33 09 31 09 32 32 30 0C 09
68 A3 E2 30 31 09 8C 84 A6 2F AC 33 09 31 09 32
32 35 0C 09 8D 91 AE E2 30 31 09 20 09 31 09 32
34 35 0C 10 03 F1 0E

запрос данных
10 01 01 80 10 1F 18 10 02 09 30 09 36 35 35 33
30 0C 09 31 35 09 36 09 31 32 09 38 09 34 32 09
30 0C 10 03 83 A3

ответ
10 01 80 01 10 1F 20 10 02 09 30 09 36 35 35 33
30 0C 09 31 35 09 36 09 31 32 09 38 09 34 32 09
30 0C 09 31 35 09 30 36 09 31 32 09 38 09 30 30
09 30 30 0C 09 31 35 09 36 09 31 32 09 37 09 30
09 30 30 0C 09 31 0C 09 31 0C 09 30 2E 30 39 38
36 35 38 0C 09 31 37 2E 33 39 33 0C 09 31 0C 09
35 2E 30 37 38 39 0C 09 31 36 2E 36 34 37 0C 09
30 2E 36 38 35 33 0C 09 30 0C 09 30 0C 09 31 30
2E 37 37 0C 09 31 34 2E 35 30 0C 09 32 2E 30 39
0C 09 33 34 2E 38 0C 09 30 30 30 30 30 30 30 30
0C 10 03 98 6C

Jey
Junior Member

Сообщений: 8
Регистрация: Июнь 2012

написано 15 Июня 2012 11:24ИнфоIP

Valera
Спасибо, сейчас буду изучать!

[Это сообщение изменил Jey (изменение 15 Июня 2012 13:36).]

Добавление от 15 Июня 2012 13:36:

В последнем ответе:
указатель 3 = 15 06 12 8 00 00
указатель 4 = 15 6 12 7 0 00

Т.е. прибор говорит: "вот тебе данные за указатель 3 и есть еще данные за указатель 4".
В результате следующий запрос будет за момент времени в указателе 4.
А как прибор ответит, если у него больше нет данных, что будет в указателе 4?
Просто у меня происходит постоянный (зацикливание) запрос/ответ даже когда указатель3=указателю4, видимо как-то надо дать понять, что у меня все данные кончились.

Еще вопрос:
В "Часовом архиве" есть столбцы по потребителям (М_п1, V_п1 и т.д.), какой запрос для них?

Спасибо за помощь, буду ждать ответа.

Valera
Moderator

Сообщений: 2771
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 15 Июня 2012 18:16ИнфоIP

Jey
А как прибор ответит, если у него больше нет данных, что будет в указателе 4?
При отсутствии данных в соответсвующих полях нечисловое значение, слово 'Канал?' или 'Параметр?', не помню.

В "Часовом архиве" есть столбцы по потребителям (М_п1, V_п1 и т.д.), какой запрос для них?
Это потребители, их можно прочитать так же как архив температуры.
А вот что прибор в эти архивы кладёт, какие цифры, это зависит как он запрограммирован. Суммы расходов на разных трубах в общем случае.

Jey
Junior Member

Сообщений: 11
Регистрация: Июнь 2012

написано 18 Июня 2012 14:07ИнфоIP

Valera
Запрос на прибор типа СПГ761.2 о получении Суточного архива:
$10$01$10$1F$18$10$02$T0$T65532$P$T18$T6$T2012$T13$T58$T33$P$10$03$81$07

Вот мой прибор-имитатор отвечает:
$10$01$10$1F $10$02$T0$T65532$P$T18$T6$T2012$T13$T58$T33$P$T18$T6$T2012$T0$T0$T0$P$T17$T6$T2012$T0$T0$T0$P
$T1$P$T2$P$T3$P$T1$P$T5$P$T6$P$T7$P$T0$P$T0$P$T10$P$T11$P$T12$P$T13$P$T00000000$P$10$03Г<
(все слитно, кроме FNC=20h в ответе, это символ "пробел")

Пролог пишет, что данные успешно получены и обработаны, но в БД они не появляются. Почему?

Читаю описание на СПГ761.2, не вижу описание параметра tиo ч 0 85, хотя в БД он есть. Что это за параметр?

Alex74
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Нижний Новгород
Регистрация: Июнь 2012

написано 20 Июня 2012 14:25ИнфоIP

Подскажите пожалуйста!
Где можно узнать рекомендуемые заводы-изготовители датчиков давления и температуры с наименьшими сроками поставки и оптимальными режимами работы в комплексе(для СПТ-761 коммерческих узлов учета котельных.)?

Добавление от 20 Июня 2012 14:26:

Подскажите пожалуйста!
Где можно узнать рекомендуемые заводы-изготовители датчиков давления и температуры с наименьшими сроками поставки и оптимальными режимами работы в комплексе(для СПГ-761 коммерческих узлов учета котельных)?

Valera
Moderator

Сообщений: 2782
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 21 Июня 2012 04:49ИнфоIP

Jey
Что это за параметр
Время работы прибора (включенное состояние) за час. Там ещё рядом (86, 87) суточные и месячные архивы.


Jey
Junior Member

Сообщений: 12
Регистрация: Июнь 2012

написано 21 Июня 2012 13:19ИнфоIP

Valera
Спасибо большое! Пролог наконец-то увидел данные, но почему-то не все.
Столбцы tи, tио, Рб, Тнв, dP/Qo_т1 - он увидел единицы измерения и значения.
А вот столбцы tо_т1, Т_т1, Р_т1, Д1_т1, Д2_т1, М_т1, V_т1, Vр_т1, hг_т1, НСо_т1 - не видит единицы измерения и значения - пишет нд.
Почему?

Valera
Moderator

Сообщений: 2785
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 21 Июня 2012 14:05ИнфоIP

Jey
Попробуйте те мои hex подсунуть, как ответы, это из прибора. Но не по запросу от Пролога, может дело в этом?

Jey
Junior Member

Сообщений: 13
Регистрация: Июнь 2012

написано 21 Июня 2012 15:33ИнфоIP

Valera
Оказывается при п. 3.11 "Определение структуры архива" поле "Обозначение" играет важную роль:
задал to_т01 или to_т1 (как столбец в Прологе) - единицы измерения не "поднимались" и значения = нд (нет данных).
задал toт01 - все заработало.
Спасибо большое Valera!

[Это сообщение изменил Jey (изменение 21 Июня 2012 15:49).]

Добавление от 21 Июня 2012 15:50:

Еще вопрос: не знаю есть ли в Вашей программе, но в Прологе есть такое понятие как "интервал чтения архивов" и можно задать "авто" или выбрать диапазон дат, например, с 10.06.2012 по 20.06.2012.
Про диапазон все понятно, а вот "авто" нет.
Получается прибор должен переслать все данные, которые у него есть, а как тогда прибор даст понять программе, что он уже передал все данные и ему больше нечего передавать? Если он ответит программе, что у него за заданное время "Нет данных?", то программа сделает запрос по следующей дате и так может быть до бесконечности?

anykey
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Июнь 2012

написано 26 Июня 2012 09:01ИнфоIP

Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста!
Проблема с подключением спт961 по rs232. При тесте выдает ошибку CTS Tx. Точнее тест проходит успешно, но при подключении к компьютеру, возникает ошибка.
Что это за ошибка вообще, с чем связано?
Подключали так:
СПТ - DB9
Х2:1 - 5
Х2:2 - 2
Х2:3 - 3+7
8+4

Спасибо

Valera
Moderator

Сообщений: 2801
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 26 Июня 2012 09:52ИнфоIP

Jey
Если он ответит программе, что у него за заданное время "Нет данных?", то программа сделает запрос по следующей дате и так может быть до бесконечности?
По идее, кодеры пролога должны бы остановить запросы, если во всех полях ответа "Нет данных?"

anykey
СПТ - DB9
Х2:1 - 5
Х2:2 - 2
Х2:3 - 3+7
8+4

Следует соединить ноги DB-9: 7 и 8, 6 и 4.
Можно и не соединять, это только стандарт распайки нуль-модемного кабеля.
Но у приборов есть режим аппаратного управления обменом. Здесь уже требуется соединения: X2.4 - 7(RTS), X2.5 - 8(CTS)

anykey
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Июнь 2012

написано 26 Июня 2012 09:58ИнфоIP

Valera
>Но у приборов есть режим аппаратного управления обменом. Здесь уже требуется соединения: X2.4 - 7(RTS), X2.5 - 8(CTS)
так это же для модема, не?

Valera
Moderator

Сообщений: 2804
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 26 Июня 2012 16:17ИнфоIP

anykey
так это же для модема
Ну и что, модем тоже требует аппаратной поддержки от прибора. Это один из стандартных режимов обмена по RS232, другое дело, кроме модема уже и нет наверно устройств требующих подтверждения прибором готовности к обмену.

anykey
Junior Member

Сообщений: 4
Регистрация: Июнь 2012

написано 27 Июня 2012 07:49ИнфоIP

Valera
Да что ж такое?! теперь ошибка Тх.. Поменяли местами Х2-2 и Х2-3 - снова CTS Tx

Valera
Moderator

Сообщений: 2810
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 27 Июня 2012 10:05ИнфоIP

anykey
Если порт диагностирует CTS, у вас включена аппаратная поддержка в 003. Для чего, куда прибор подключается?

anykey
Junior Member

Сообщений: 5
Регистрация: Июнь 2012

написано 27 Июня 2012 10:49ИнфоIP

Valera
к компьтеру подключается, для мониторинга параметров с спт.
Извиняюсь за глупый вопрос, но где влючена аппаратная поддержка? В спцфк?

Valera
Moderator

Сообщений: 2811
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 27 Июня 2012 11:57ИнфоIP

anykey
где влючена аппаратная поддержка
Это в параметре 003. Как-то так нужно для подключения к кмп, 003=10500ххххх
5 это скорость ком-порта 9600, затем два нуля: принтер и вот эта аппаратная поддержка не используются
первые 1 и 0 это протокол на интерфейсе 485 и подключение прибора к компьютеру, т.е. ком-порт работает так же как у компьютера.

anykey
Junior Member

Сообщений: 6
Регистрация: Июнь 2012

написано 27 Июня 2012 12:15ИнфоIP

Valera
Точно, 003 это Спцфк1 = 1050000014. аппаратная поддержка не используется. Вот и не понятно почему этот CTS учитывается.

tigrenkoeg
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Регистрация: Июнь 2012

написано 28 Июня 2012 13:21ИнфоIP

Подскажите пожалуйста, вопрос отдельной темой выделяла, но смотрю никто не обращает внимания...
Как настроить модем Enfora для опроса СПТ-943???
и возможно ли это?

to0freak
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Июнь 2012

написано 29 Июня 2012 11:42ИнфоIP

Скажите, можно ли настроить модем Cinterion MC52iT на работу с спт943 по GPRS и если да, то как? Как жсм модем для считывания архивов - проблем нет, но хотелось бы иметь возможность диспетчеризации в реальном времени. Делал кто такое? Подскажите куда копать. Спасибо )


Да, и второй вопрос:
при попытке считывания пролог выдаёт ошибку:
INF:[29.06.2012 11:24:05] Установлено соединение (9600 / без коррекции ошибок)
INF:[29.06.2012 11:24:08] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
ERR:[29.06.2012 11:24:23] таймаут
INF:[29.06.2012 11:24:26] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
ERR:[29.06.2012 11:24:27] соединение отсутствует
ERR:[29.06.2012 11:24:28] Неверный дескриптор.

Один узел такой, остальные без проблемные. В чём дело?

Legath
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Северодвинск, Россия
Регистрация: Июнь 2012

написано 30 Июня 2012 03:36ИнфоIP

Доброго времени суток!
Проблема такая - при установке модемов cinterion на прибор спт 943 некоторые счетчики при команде ТСТ МОДЕМ СТД отвечают "нет ответа".
Модемы прошиты мсетапом для работы на скорости 9600. GSM, без айпи.
Процентов 60 из установленного нормально работают и опрашиваются прологом, но некоторые счётчики в упор не хотят работать с модемом.
Подскажите пожалуйста решение.
Сроки сжаты и деньги вложены весьма серьёзные.

Valera
Moderator

Сообщений: 2820
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 30 Июня 2012 07:38ИнфоIP

Legath
Вам нужно проверить те приборы, что сбоят. И заменить по рекламации, если дело в них.
Поменяйте модемы с работающего на сбойный прибор и наоборот.

Legath
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Северодвинск, Россия
Регистрация: Июнь 2012

написано 30 Июня 2012 12:02ИнфоIP

Пробовали замену модемов, результат тот же.
Сам вычислитель был проверен тестером вдоль и поперёк. Имеется в виду разьём х2, заводские характеристики прибора говорят о том что при прозвоне должно иметь место сопротивление в 4.3 кОм.
Все соответствует. На всех приборах. И на сбойных и на рабочих.

Valera
Moderator

Сообщений: 2824
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 30 Июня 2012 13:32ИнфоIP

Legath
Сам вычислитель был проверен тестером вдоль и поперёк
Нужно смотреть осцилографом на Х2 в процессе обмена. Там сигналы прибор-модем формируются транзисторным ключём и омметром можно пропустить неисправность, не увидеть. Хотя, если использовать стрелочный, стрелка может как-то и подёргиваться, и это будет признаком рабочего состояния.

Legath
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Северодвинск, Россия
Регистрация: Июнь 2012

написано 01 Июля 2012 04:46ИнфоIP

К 943 добавился один 941.10. Тоже нет ответа.
Я грешу на прошивку модема.
Буду очень признателен если кто-нибудь поделится рабочим протоколом для мсетап конкретно для центерионов конкретно для работы на скорости 9600 (или если возможно 19200, потому что на опрос одного модема уходит от получаса) конкретно в сети мегафон северо запад.
Ибо сейчас модемы шьются протоколом для сименсов.
Модель центериона - 52я.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 19 22 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Все время MSK

Открыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Тема закрыта
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net