tigrenkoeg
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Санкт-Петербург
Регистрация: Июнь 2012

написано 02 Июля 2012 09:46ИнфоIP

Здравствуйте) Господа специалисты ну неужели никто не может помочь?!!!
Возникла проблема при связи модемов enfora 1308 с СПТ-943. (При работе с centerion такого не наблюдалось)
Изначально при настройке модема выдает, что адресная книга модема не доступна и не поддерживается DSR (что чертовски важно я так понимаю), а при связи с прибором такую ситуацию:

---:[22.06.2012 17:26:10] Опрос узла 'СПТ943 08672', попытка 1
INF:[22.06.2012 17:26:10] прибор=СПТ943, NT=0, ИД=08672
INF:[22.06.2012 17:26:10] Установка соединения (Стандартный модем 9600 bps, +79213524268)
INF:[22.06.2012 17:26:32] Установлено соединение (9600 / без коррекции ошибок)
INF:[22.06.2012 17:26:35] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
INF:[22.06.2012 17:26:42] Получен ответ прибора (54 2B 03)
INF:[22.06.2012 17:26:42] тип прибора: (СПТ943)
INF:[22.06.2012 17:26:42] Используется расширенная версия протокола обмена
ERR:[22.06.2012 17:26:51] ошибка CRC
INF:[22.06.2012 17:27:05] Запрос ИД прибора
INF:[22.06.2012 17:27:07] ИД прибора: (08672)
INF:[22.06.2012 17:27:15] чтение данных 'Часовой архив'
ERR:[22.06.2012 17:27:18] ошибка CRC
В чем причина??? объясните пожалуйста реально ли исправить сию ситуацию.

Dan84
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Июль 2012

написано 03 Июля 2012 09:20ИнфоIP

Здравствуйте. Прочитал все 35 страниц форума. Не нашел решения своей проблемы. Сгорел модем USRobotics 56K на стороне компьютера, со стороны прибора - точно такой же. Пытаюсь прочесть данные Прологом - на любых других модемах одна и та же ошибка:

INF:[03.07.2012 11:07:42] прибор=СПГ761, NT=0, ИД=6310
INF:[03.07.2012 11:07:42] Установка соединения (Стандартный модем 56000 bps #2, NNNN)
INF:[03.07.2012 11:08:06] Установлено соединение (38400 / без коррекции ошибок)
INF:[03.07.2012 11:08:09] Установка сеанса связи с прибором 96x/76x
INF:[03.07.2012 11:08:09] Запрос сетевых настроек прибора-шлюза
ERR:[03.07.2012 11:08:14] таймаут

Пытался экспериментировать с разными скоростями - результат тот же. Не знаю что делать. Помогите, пожалуйста...

ANY
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Volgograd, RUSSIA
Регистрация: Июль 2012

написано 10 Июля 2012 13:42ИнфоIP

Есть сеть из СПТ-961, СПТ-961М, СПТ961.2, СПГ-761.2, АПС-79. Стоит SPnet 3.0.0.6 Взлёт. Происходит опрос в пакетном режиме текущих параметров, часовых, нештаток. Вот наблюдается для СПГ761.2 отставание часовых архивов. Вот протокол
25.08.2010 11:07:37 464 TCP-IP REQUEST Item:R(12,37441,25080607,25081107,2010,2010)
25.08.2010 11:07:41 464 TCP-IP DATA: D(12,37441,25080607,25081107)
........
(СПГ761.2)
25.08.2010 11:07:41 464 TCP-IP REQUEST Item:R(6,48369,25080452,25080952,2010,2010)
25.08.2010 11:07:44 464 TCP-IP DATA: D(6,48369,25080452,25080952)

При ручном опросе - всё нормально
В чем может быть дело?

Valera
Moderator

Сообщений: 2842
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 10 Июля 2012 14:40ИнфоIP

ANY
Посмотрите какой в запросе год, и какой у вас в ручном подставляется

ANY
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Volgograd, RUSSIA
Регистрация: Июль 2012

написано 12 Июля 2012 06:23ИнфоIP

цитата:
Valera писал:
ANY
Посмотрите какой в запросе год, и какой у вас в ручном подставляется


Добавление от 12 Июля 2012 06:25:

протокол запроса поднял из архива за 2010 год.

первый запрос идет в 25.08.2010 11:07:37 - СПТ961 соответственно 25.08 11:07,2010
второй запрос идет в 25.08.2010 11:07:41 - СПГ761.2 ВНИМАНИЕ почему - то 25.08 09:52,2010 - Обратите внимание на проставляемое ВРЕМЯ в запросе, различие между текущим временем запроса и запрашиваемым временем оправляемым в прибор - 1 час 15 мин

Valera
Moderator

Сообщений: 2846
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 12 Июля 2012 07:12ИнфоIP

ANY
Эти массивы индексируются не по номеру элемента, а меткой времени когда прибор записал это значение в память.
Соответсвенно, требуемые данные задаются на интервале времени.

Item:R(12,37441,25080607,25081107,2010,2010)
Прибор это обработает как запрос данных из архива с меткой времени между 6:07 и 11:07, т.е. значения на 7,8,9,10 и 11 часов
Второй запрос (Item:R(6,48369,25080452,25080952,2010,2010)) аналогично, интервал с 04:52 по 09:52 - запрос значений с 5 до 9 часов.


ANY
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Volgograd, RUSSIA
Регистрация: Июль 2012

написано 12 Июля 2012 10:43ИнфоIP

запросы одинаковые. Вопрос состоит в том, а почему во втором случае для СПГ 761.2 происходит временное смещение при выполнении запроса на 1 час 15 мин. Время на приборе текущее (не отстаёт, не бежит в перед +- 1 мин)

а вот почему временной интервал во втором запросе (для СПГ 761.2) не между 6:07 (с 6:00) и 11:07 (до 11:00), а 04:52 (5:00) по 09:52 (9:00).

Valera
Moderator

Сообщений: 2847
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 12 Июля 2012 14:37ИнфоIP

ANY
Посмотрите руководство к SpHone SpNet95 или что там аналогом во взлётовской программе

В этих пакетах можно время указывается явно, а если это не сделать, то там по умолчанию берётся текущее время компьютера как конец интервала.
В первом случае так и было сделано. Текущее время совпадает с меткой в запросе до минуты:
25.08.2010 11:07:37 464 TCP-IP REQUEST Item:R(12,37441,25080607,25081107,2010,2010)
А во втором указано явно:
25.08.2010 11:07:41 464 TCP-IP REQUEST Item:R(6,48369,25080452,25080952,2010,2010)
25080452 - начало
25080952 - конец интервала
через 3 секунды прибор ответил
25.08.2010 11:07:44 464 TCP-IP DATA: D(6,48369,25080452,25080952)

ANY
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Volgograd, RUSSIA
Регистрация: Июль 2012

написано 12 Июля 2012 23:06ИнфоIP

цитата:
Valera писал:
ANY
Посмотрите руководство к SpHone SpNet95 или что там аналогом во взлётовской программе

В этих пакетах можно время указывается явно, а если это не сделать, то там по умолчанию берётся текущее время компьютера как конец интервала.
В первом случае так и было сделано. Текущее время совпадает с меткой в запросе до минуты:
25.08.2010 11:07:37 464 TCP-IP REQUEST Item:R(12,37441,25080607,25081107,2010,2010)
А во втором указано явно:
25.08.2010 11:07:41 464 TCP-IP REQUEST Item:R(6,48369,25080452,25080952,2010,2010)
25080452 - начало
25080952 - конец интервала
через 3 секунды прибор ответил
25.08.2010 11:07:44 464 TCP-IP DATA: D(6,48369,25080452,25080952)



Добавление от 12 Июля 2012 23:18:

цитата:
Valera писал:
ANY
Посмотрите руководство к SpHone SpNet95 или что там аналогом во взлётовской программе

В этих пакетах можно время указывается явно, а если это не сделать, то там по умолчанию берётся текущее время компьютера как конец интервала.
В первом случае так и было сделано. Текущее время совпадает с меткой в запросе до минуты:
25.08.2010 11:07:37 464 TCP-IP REQUEST Item:R(12,37441,25080607,25081107,2010,2010)
А во втором указано явно:
25.08.2010 11:07:41 464 TCP-IP REQUEST Item:R(6,48369,25080452,25080952,2010,2010)
25080452 - начало
25080952 - конец интервала
через 3 секунды прибор ответил
25.08.2010 11:07:44 464 TCP-IP DATA: D(6,48369,25080452,25080952)


Опишу подробнее
В SPnet описан пакет в который включено опросы параметров всех наших приборов. Происходит вызов spnet.exe /p=xxx. И вот получаем - приведен запрос из которого выкинут ответ, что для одного 25080607, а для другого 25080952. Разница по времени запроса 3 секунды

Valera
Moderator

Сообщений: 2849
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 13 Июля 2012 08:21ИнфоIP

ANY
А как пакет у Взлёта строится?
У логиковской SpNet95 каждому набору включаемому в пакет можно определить собственные параметры, например собственные интервалы чтения. Опции запуска пакета из SpHone могут переопределить эти параметры сразу для всех.
Может, и у Взлёта что-то подобное?

Doctoev
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Ижевск
Регистрация: Июль 2012

написано 22 Июля 2012 12:25ИнфоIP

Dan84
Junior Member
Сообщений: 1
Регистрация: Июль 2012

написано 03 Июля 2012 09:20 Инфо • Правка • Ответить • IP
Здравствуйте. Прочитал все 35 страниц форума. Не нашел решения своей проблемы. Сгорел модем USRobotics 56K на стороне компьютера, со стороны прибора - точно такой же. Пытаюсь прочесть данные Прологом - на любых других модемах одна и та же ошибка:
INF:[03.07.2012 11:07:42] прибор=СПГ761, NT=0, ИД=6310
INF:[03.07.2012 11:07:42] Установка соединения (Стандартный модем 56000 bps #2, NNNN)
INF:[03.07.2012 11:08:06] Установлено соединение (38400 / без коррекции ошибок)
INF:[03.07.2012 11:08:09] Установка сеанса связи с прибором 96x/76x
INF:[03.07.2012 11:08:09] Запрос сетевых настроек прибора-шлюза
ERR:[03.07.2012 11:08:14] таймаут

Пытался экспериментировать с разными скоростями - результат тот же. Не знаю что делать. Помогите, пожалуйста..

И никто не ответит? (точно такое же безобразие наблюдаю. Правда модем не менял, ремонтировался и обнулялся вычислитель 961.1).

Doctoev
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Ижевск
Регистрация: Июль 2012

написано 26 Июля 2012 12:23ИнфоIP

вопрос решился методом проб и ошибок. Данные в модеме были нормальные, и с другим счетчиком связь была. Но после перепрошивки данных в модеме связь появилась и с "моим" счетчиком. Короче "глюк" у счетчика (или у модема). Модем Акорп 56000.

IGORYT
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Июль 2012

написано 31 Июля 2012 14:54ИнфоIP

Добрый день, пытаюсь настоить ОРС сервер, СПГ761 подключен через АПС79. ОРС сервер видит только 3й и 6й параметр, на все остальные выдает сообщение "Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом,
а его размер не должен превышать размер коллекции". Подскажите плз как побороть эту проблему

IGORYT
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Июль 2012

написано 16 Августа 2012 15:31ИнфоIP

Подскажите хоть, в 485 разъеме какие ножки должны быть подключены к СПГ? У меня 3 и 2

Valera
Moderator

Сообщений: 2916
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 17 Августа 2012 13:43ИнфоIP

IGORYT
Какой ответ вы ждёте, если не назван разъём? К чему прибор подключается?

IGORYT
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Июль 2012

написано 17 Августа 2012 14:27ИнфоIP

Прибор подключается к АПС79, rs485интерфейс. С АПС79 был только кабель для 232интерфейса, которым я соеденил АПС и ПК.
Когда я ставлю в ОРСсервере сетевой адресс 0 меня читается только 003 параметр у АПС79 (1040000014), когда в ОРС сервере ставлю сетевой адресс 1 (параметр СПГ761 выставил 1040001014) мне пишет таймаут соединения и лампочка rs485 на АПС79 не мигает. По этому мне и кажется, что я возможно неправильно подключил выводы с АПСа к СПГ.

Valera
Moderator

Сообщений: 2917
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 17 Августа 2012 15:59ИнфоIP

IGORYT
У апс 485-ый на ногах 1 и 2.

IGORYT
Junior Member

Сообщений: 4
Регистрация: Июль 2012

написано 18 Августа 2012 00:33ИнфоIP

Valera
Благодарю! СПГ начал опрашиваться)

ulya
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Сосногорск,Россия
Регистрация: Сентябрь 2012

написано 19 Сентября 2012 08:28ИнфоIP

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как с АПС43 который находится удаленно от счетчика СПГ761 выводить данные на лазерный принтер?У нас стоит на матричном ,всем уже надоело.Покупать под него спец.лазерный принтер ,который поддерживает печать из DOS страшно(будет ли работать).спасибо.

Valera
Moderator

Сообщений: 2946
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 20 Сентября 2012 17:35ИнфоIP

ulya
ак с АПС43 который находится удаленно от счетчика СПГ761 выводить данные на лазерный принтер?
Лазеров с разъёмом цетроникс не делают, так что никак.
Можно модем поставить на прибор и читать отчёты прибора из Пролога.

mimi
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Новосибирск, Россия
Регистрация: Октябрь 2012

написано 08 Октября 2012 09:19ИнфоIP

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста что означает ответ вида "FE FE 00 FE FE FE 00 FE FE FE" на любой запрос к счетчику СПТ961?
(подключен по типу ведущий-ведомый ко второму порту 485)

lews
Junior Member

Сообщений: 28
Откуда: Оренбург
Регистрация: Октябрь 2011

написано 10 Октября 2012 20:22ИнфоIP

цитата:
Valera писал:
ulya
ак с АПС43 который находится удаленно от счетчика СПГ761 выводить данные на лазерный принтер?
Лазеров с разъёмом цетроникс не делают, так что никак.
Можно модем поставить на прибор и читать отчёты прибора из Пролога.

А у меня другая инфа по поводу лазерников... не только с центрониксом а ля LPT но и с "вшитой" коде пейдж 866... может Вам видней, и я дико заблуждаюсь?

Valera
Moderator

Сообщений: 2966
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 11 Октября 2012 11:39ИнфоIP

lews
О. Искали такой, не нашли в продаже

ViktorTec
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Мурманск
Регистрация: Октябрь 2012

написано 15 Октября 2012 22:07ИнфоIP

Здравствуйте, недавно стал заниматься снятием показаний с ЛОГИКИ. С СПТ941 и СПТ943 если точнее. Но порой не могу снять, мне выдает Опрос узла '', попытка 1
прибор=?, NT=?, ИД=?
Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
Установка сеанса связи с прибором 96x/76x
Запрос сеанса связи по протокол МЭК
на запрос сеанса связи по протоколу МЭК ответ не получен
прибор не обнаружен
Что я делаю не так?

nngrad
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Нижний Новгород
Регистрация: Октябрь 2012

написано 16 Октября 2012 20:02ИнфоIP

ViktorTec
Не знаю поможет или нет, но было аналогичное сообщение при подключении СПТ941 через rs232.
Мы тогда по совету производителя вообще попробовали прибор в ПРОЛОГЕ нигде не прописывать, сразу после запуска нажади "Опросить прибор", ПРОЛОГ сам определил что за прибор и успешно с ним "состыковался".
Пишите подробнее через что подключаетесь.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 19 22 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Все время MSK

Открыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Тема закрыта
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика