Регистрация | Последние сообщения | Персональный список | Поиск | Настройка конференции | Личные данные | Правила конференции | Список участников | Top 64 | Статистика раздела | faq | Что нового v.2.3 | Чат
Skunk Forum - Техника, Наука, Общество » АСУТП »
Вопросы по приборам фирмы Логика (страница 39)

Версия для печати (настроить)
Тема закрыта  Тема закрыта (Valera). Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 19 22 25 28 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Новая тема | Тема закрыта

Подписаться

Автор Тема:   Вопросы по приборам фирмы Логика
a-lex61
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Родники
Регистрация: Ноябрь 2010

написано 30 Января 2013 09:03ИнфоIP

Здравствуйте.Если кто сталкивался, то помогите решить проблему: при опросе приборов СПТ961 ПРОЛОГОМ очень долго читаются НЕШТАТНЫЕ
-чтение данных "нештатные"
-garbage data:0х03
-таймаут
И затем всё повторяется. Так может повторяться минут 15-30.И наконец данные получены.
Остальные запросы считываются без проблем.
Если НЕШТАТНЫХ нет, то и проблемы нет.
Кабели связи - витая пара и телефонные пары. В сети 10 приборов.

Alex Dager
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Братск, Россия
Регистрация: Февраль 2013

написано 04 Февраля 2013 09:13ИнфоIP

Всем привет! Только начал работать в КИПиА (пол года стажа всего) , тут недавно поставил СПТ 961.1 и есть 2 вопроса из-за которых я не могу пустить его на позицию, помогите кто сможет(если форум еще живой)
1 - Заставил считать его учет пара, по плану я должен снимать от туда цифры (уже в Гкал) с архива каждый день, но суточный архив выдает мне СРЕДНЕЕ значение за сутки, а не то что должен быть насчитать за 24 часа.
2 - Т.к. мереется пар на нем только в тоннах, приходится снимать тонны, как научить его самому переводить эти тонны? Имеется в виду что : когда я его только поставил, расход по умолчанию был в метрах в кубе и показывал 26-30 расхода, при переводе в тонны он показывает теже 26-30 уже ТОНН, т.е. не учитывает перевод вдругую единицу измерения, не знаю как это исправить.(рядом стоит метран 910 который считает в кг (как мне и нужно) и выдает 80-90 кг (как и должно быть))

Valera
Moderator

Сообщений: 3080
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 04 Февраля 2013 17:15ИнфоIP

Alex Dager
Похоже на ошибку БД
Выложи 030, 032, 034, 101, 103, 109, 115, в общем, всё вокруг датчика расхода, единиц измерения и диапазон, схему учёта.
Или БД сбрось на мыло, через личку послал

1inch
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Январь 2013

написано 05 Февраля 2013 02:18ИнфоIP

Valera, подскажите, маркеры на магистрали типа 1 появляются, когда есть только один прибор или нужно минимум два? Я подключился к шине 485 АПС-79 и вижу от него постоянные трехбайтовые посылки типа 10h 20h 2eh (примерно), а должны быть двухбайтовые типа FFh 40h (навскидку не помню), и вот не могу понять, это у меня адаптер неправильно настроен или это этап прослушки шины прибора и маркеров пока не должно быть?
Использую адаптер Moxa 5230 485-Ethernet.

Заранее спасибо.

Alex Dager
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Братск, Россия
Регистрация: Февраль 2013

написано 05 Февраля 2013 17:50ИнфоIP

цитата:
Valera писал:
Alex Dager
Похоже на ошибку БД
Выложи 030, 032, 034, 101, 103, 109, 115, в общем, всё вокруг датчика расхода, единиц измерения и диапазон, схему учёта.
Или БД сбрось на мыло, через личку послал

ок завтра если будет время выложу параметры этих настроек.

Valera
Moderator

Сообщений: 3084
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 08 Февраля 2013 17:27ИнфоIP

1inch
Скорее всего это адаптер на маркере ошибается

1inch
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Январь 2013

написано 11 Февраля 2013 03:23ИнфоIP

цитата:
Valera пишет:
Скорее всего это адаптер на маркере ошибается

То есть даже если АПС-79 один на магистрали, то всё равно он должен рассылать маркер отказа?

Valera
Moderator

Сообщений: 3089
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 11 Февраля 2013 04:08ИнфоIP

1inch
Да.
Прослушка, затем, если маркерного цикла нет, этот прибор (АПС) начинает цикл.

[Это сообщение изменил Valera (изменение 11 Февраля 2013 04:29).]

1inch
Junior Member

Сообщений: 4
Регистрация: Январь 2013

написано 11 Февраля 2013 08:44ИнфоIP

цитата:
Valera писал:
1inch
Да.
Прослушка, затем, если маркерного цикла нет, этот прибор (АПС) начинает цикл.

Спасибо, действительно адаптер глючил. Или я. Вобщем сейчас маркер увидел! :-)

katungist
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: wfwe
Регистрация: Февраль 2013

написано 13 Февраля 2013 13:40ИнфоIP

подскажите пожалуйста какую цену имульса(имп/л) выставить в логике СПТ943? в системе ГВС расход считают расходомеры ultraflow ду20 (т3,т4)

MG
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Февраль 2013

написано 20 Февраля 2013 09:31ИнфоIP

Добрый день! Подскажите пожалуйста (а точнее, Христа ради... ), как прочитать с СПГ-761 063 параметр? Команда:
10 01 01 80 10 1F 1D 10 02 09 30 09 30 36 33 0C 10 03<CRC> возвращает корректный ответ для 060-062, а для 063 запрашивает "Параметр?"

Logica
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Декабрь 2012

написано 20 Февраля 2013 11:51ИнфоIP

Есть стенд СКС6, но нет ни одного кабеля. Хотим сами их сделать. Виды спт: 961,961м и 961.1.
Кто-нибудь может объяснить или выложить фото этих кабелей? Очень просим!

Valera
Moderator

Сообщений: 3093
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 20 Февраля 2013 16:52ИнфоIP

MG
как прочитать с СПГ-761 063 параметр?
Такого параметра у 761 нет

MG
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Февраль 2013

написано 21 Февраля 2013 08:32ИнфоIP

Valera, спасибо за ответ, не знал. Залил прогу на модем котельной (там 761.2) - все Ок.

tigra
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Москва, Россия
Регистрация: Март 2013

написано 02 Марта 2013 17:13ИнфоIP

На обьекте установлен прибор СПТ 943.1 с 4-я счетчиками SONO 1500CT. При подключении к компу программа "Пролог" не видит прибор и выдает прибор =? NT=? ИД=? неверная функция!, в прибор и на компе все данные занесены. Подсоединение к компу произведено через АПС 79 установили переходник на СОМ разьем в комп через USB разьем. Прошу дайте совет как совместить и получить информацию на компьютер.

Valera
Moderator

Сообщений: 3095
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 02 Марта 2013 20:22ИнфоIP

tigra
АПС79 не предназначен для работы с приборами моделей 943. Здесь нужен АПС45

Logica
Junior Member

Сообщений: 4
Регистрация: Декабрь 2012

написано 04 Марта 2013 12:02ИнфоIP

DataBase 1.7.1.10 для какой оС Windows? Поддерживает ли sp2 32-битную? не можем никак с этой программой считывать базы и записывать в приборы СПТ961. Считываем через АПС70. Пролог работает.

Logica
Junior Member

Сообщений: 5
Регистрация: Декабрь 2012

написано 11 Марта 2013 07:51ИнфоIP

Разобрались. Подробного описания нет к этой программе. все надо делать в определенном порядке. Всегда для 100% гарантии считывания надо закрыть и открыть вновь эту программу. А так же снять до открытия оптопорт с прибора и надеть только после открытия программы

f_s
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Март 2013

написано 14 Марта 2013 10:46ИнфоIP

Здравствуйте.подскажите пожалуйста решение проблемы:
подключаю СПТ 961.2 через GSM модем Cinterion MC 52i...распиновку кабеля сделал как в инструкции к применению GSM модемов..со стороны прибора модем настроил программой от логики,а со стороны компа через Windows...
программой пролог пытаюсь опросить СПТ,но пишет,что нет ответа..в чем может быть проблема?
(оба модема настроены на скорость 4800)

Logica
Junior Member

Сообщений: 6
Регистрация: Декабрь 2012

написано 29 Марта 2013 10:47ИнфоIP

Где найти принципиальную схему на СПТ961?

safoop
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Россия, Иваново
Регистрация: Сентябрь 2013

написано 27 Сентября 2013 09:32ИнфоIP

Здравствуйте. Какой вариант предпочтительнее для подключения к ПК, достаточно ли будет преобразователя 485/232/USB? Какие типы протоколов (Modbus RTU, 103, ......) поддерживает СПГ 761.2, используя коммуникационный порт RS-485. Необходимы исходные данные по устройству – карта памяти, скорость порта, битность? Требуется ли установка фирменного ПО и какого для получения тегов/данных.
Необходимо забрать данные с прибора в Scada систему по Modbus либо по OPC. Какой из вариантов чаще используется, если OPC то потребуется установка ОРС-сервер «ЛОГИКА» с формированием тегов и передачей в Scada систему?
Буду благодарен за консультацию.

Valera
Moderator

Сообщений: 3272
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 27 Сентября 2013 10:47ИнфоIP

safoop
достаточно ли будет преобразователя 485/232/USB
Нет, необходим оригинальный конвертер 485/232 АПС79. Для варианта пробрасывать не RS485, а COM-порт прибора, работает любой

Необходимо забрать данные с прибора в Scada систему по Modbus либо по OPC.
Только ОПС Логика, приборы ни с чем не унифицированы

safoop
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Россия, Иваново
Регистрация: Сентябрь 2013

написано 27 Сентября 2013 13:04ИнфоIP

Valera, спасибо большое за ответ.
1. оригинальный конвертер 485/232 АПС79 подразумевает какие либо настройки и с помощью какого ПО?
2. Где можно посмотреть имена тегов (параметры), которые выдает прибор?
3. ОРС-сервер «ЛОГИКА» - бесплатное ПО?
4. Если не использовать 485/232 АПС79, то связка - СОМ порт прибора -> 232/USB -> ПК -> ОРС-сервер «ЛОГИКА» -> Scada работоспособна?
5. 485/232 АПС79 необходимо устанавливать рядом с корректором или допускается длинный интерфейсный кабель и установка рядом с ПК?
Буду благодарен за консультацию.

Valera
Moderator

Сообщений: 3274
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 27 Сентября 2013 14:22ИнфоIP

1. всё доступно, и описание и инструменталка ссылка
2. описание приборов ссылка
3. да
4. Поэкспериментировать на столе можно, но там же ком-порты? В реальных условиях на линии связи прибора и компьютера следует применять промышленные конверторы 232/485/tcp, или модем, всё обязательно с гальваническим разделением.
5. От прибора к АПС линия связи 485 длинной до нескольких км, ком-порт компьютера подключается к ком-порту АПС.


safoop
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Россия, Иваново
Регистрация: Сентябрь 2013

написано 27 Сентября 2013 14:27ИнфоIP

Valera
Спасибо большое. Буду думать и решать с начальством.

safoop
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Россия, Иваново
Регистрация: Сентябрь 2013

написано 01 Октября 2013 11:25ИнфоIP

С официального сайта - "ОРС-сервер "ЛОГИКА" поддерживает стандарты OPC DA v.3.0 и OPC HDA v.1.20". Поддерживает ли ОРС-сервер "ЛОГИКА" более старые версии DA 2.05a, DA 2.04?
Буду благодарен за информацию.

ser1978
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Россия
Регистрация: Сентябрь 2013

написано 02 Октября 2013 18:58ИнфоIP

Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня есть к вам вопрос. На работе используем СПТ961.1, опрашиваем его через программу Спсеть. Все работает. Вот только хотим внести одну изюменку. При опросе часовых архивов из параметра 65530(таблица часовых архивных значений), выводятся все параметры, как нужные, так и ненужные. Можно ли как-то убрать в СПсети лишние столбцы опроса?

Valera
Moderator

Сообщений: 3279
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 03 Октября 2013 06:54ИнфоIP

ser1978
Можно ли как-то убрать в СПсети лишние столбцы опроса?
Пролог испытайте, там есть встроенный генератор отчётов с указанием список конкретных параметров учёта.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 19 22 25 28 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50