ser1978
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Россия
Регистрация: Сентябрь 2013

написано 03 Октября 2013 17:58ИнфоIP

С Прологом я разобрался. Вопрос касается только программы СПсеть. Можно ли, именно в ней убрать лишние столбцы. Всем ответившим спасибо.

Valera
Moderator

Сообщений: 3280
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 03 Октября 2013 18:57ИнфоIP

ser1978
формат этих данных прописан в самом приборе, а СПсеть отображает всё это как есть, всё что принято.

ser1978
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Россия
Регистрация: Сентябрь 2013

написано 03 Октября 2013 23:15ИнфоIP

Вся и проблема,что о параметре 65530 в СПТ ничего нет. Только в описании программы СПсеть, и то мало. Можно ли изменить формат этих данных?

Valera
Moderator

Сообщений: 3281
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 04 Октября 2013 06:00ИнфоIP

ser1978
Такой возможности нет.

ser1978
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Россия
Регистрация: Сентябрь 2013

написано 08 Октября 2013 18:54ИнфоIP

Валера, спасибо за ответы. Созрел еще вопрос. Теперь пробуем прочитать из СПТ 961 архивные таблицы 65530, 65532,65534, с помощью ОРС сервера Логика. На запрос получаем ответ --- invalid responce to archive data request --- неправильный ответ на запрос архивных данных(перевел яндексом). Может сервер Логики не может читать эти данные, или мы, что-то не то делаем. За ранее спасибо.

Aleksey56
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Оренбург
Регистрация: Ноябрь 2013

написано 25 Ноября 2013 15:59ИнфоIP

Здравствуйте. Помогите с решением вопроса. Есть сеть из нескольких СПГ761, СПГ763 и АПС79 для архивных данных. Возможно ли построение сети в таком виде: ПК(win)--АПС79(rs485/rs232)--СПГ761......СПГ763-- преобразователь интерфейсов (rs485/ethernet)-- ПК(linux). Не будут ли два мастера мешать друг другу? ПК под linux необходим для опроса мгновенных значений.

Valera
Moderator

Сообщений: 3361
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 26 Ноября 2013 02:16ИнфоIP

Aleksey56
Не будут ли два мастера мешать друг другу? ПК под linux необходим для опроса мгновенных значений.
Все запросы в сети приборов обрабатываются последовательно. Пока не выполнен первый, второй (от другого мастера) не обрабатывается. Необходимо увеличивать значение тайм-аутов запросов вдвое-втрое.

преобразователь интерфейсов (rs485/ethernet)-- ПК(linux)
Протокол на линии 485 у Логиков так не конвертируется. Один мастер подключить к АПС79, второго к COM-порту любого прибора в сети. Т.е rs232/etherneт

ser1978
неправильный ответ на запрос архивных данны
Возможно, причина в недостаточном значении тайм-аута, или мал период опроса тэга

KoCep
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Ноябрь 2013

написано 28 Ноября 2013 21:32ИнфоIP

Здравствуйте! Пытаюсь соединиться по GSM-терминалу с помощью ПРОЛОГа с СПТ 941.
Очень долго мучился с настройкой терминала, но всё-таки кое-что получилось.. правда показания не снимает.

---:[29.11.2013 00:27:23] Опрос узла 'поиск: "********"', попытка 2
INF:[29.11.2013 00:27:23] прибор=СПТ941.10(11), NT=?, ИД=?
INF:[29.11.2013 00:27:23] Установка соединения (MC35 Modem (GPRS), *********)
INF:[29.11.2013 00:27:48] Установлено соединение (9600 / без коррекции ошибок)
INF:[29.11.2013 00:27:51] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
ERR:[29.11.2013 00:28:08] таймаут
INF:[29.11.2013 00:28:11] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
ERR:[29.11.2013 00:28:27] таймаут
INF:[29.11.2013 00:28:30] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
ERR:[29.11.2013 00:28:47] таймаут
INF:[29.11.2013 00:28:50] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
ERR:[29.11.2013 00:29:07] таймаут
INF:[29.11.2013 00:29:10] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
ERR:[29.11.2013 00:29:27] таймаут
INF:[29.11.2013 00:29:30] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
ERR:[29.11.2013 00:29:47] таймаут
INF:[29.11.2013 00:29:50] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
ERR:[29.11.2013 00:30:07] таймаут
ERR:[29.11.2013 00:30:07] ошибка канала связи

К удаленному терминалу подключены две СПТ 941. Может быть для этого случая нужны какие-то особые настройки?

Кстати, определил ПРОЛОГ что это СПТ 941 только один раз. Обычно всегда пишет так:
---:[29.11.2013 00:34:22] Опрос узла 'поиск: "******"', попытка 1
INF:[29.11.2013 00:34:22] прибор=?, NT=?, ИД=?
INF:[29.11.2013 00:34:22] Установка соединения (MC35 Modem (GPRS), ********)
INF:[29.11.2013 00:34:45] Установлено соединение (9600 / без коррекции ошибок)
INF:[29.11.2013 00:34:48] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
INF:[29.11.2013 00:35:06] Установка сеанса связи с прибором 96x/76x
INF:[29.11.2013 00:35:06] Запрос сетевых настроек прибора-шлюза
ERR:[29.11.2013 00:35:24] прибор не обнаружен


---:[29.11.2013 00:36:59] Опрос узла 'поиск: "******"', попытка 1
INF:[29.11.2013 00:36:59] прибор=?, NT=?, ИД=?
INF:[29.11.2013 00:36:59] Установка соединения (MC35 Modem (GPRS), *******)
INF:[29.11.2013 00:37:21] Установлено соединение (9600 / без коррекции ошибок)
INF:[29.11.2013 00:37:24] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
INF:[29.11.2013 00:37:31] Получен ответ прибора (92 29 02)
INF:[29.11.2013 00:37:31] тип прибора: (СПТ941.10(11))
INF:[29.11.2013 00:37:31] Используется расширенная версия протокола обмена
ERR:[29.11.2013 00:37:48] таймаут
ERR:[29.11.2013 00:38:08] таймаут
ERR:[29.11.2013 00:38:28] таймаут

[Это сообщение изменил KoCep (изменение 29 Ноября 2013 21:32).]

KoCep
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Ноябрь 2013

написано 02 Декабря 2013 13:34ИнфоIP

просьба удалить.

пусть полежит. Тема не раскрыта, может кто попозже поделится решением

[Это сообщение изменил Valera (изменение 04 Декабря 2013 08:47).]

Александр641693
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Челябинкс
Регистрация: Декабрь 2013

написано 03 Декабря 2013 20:52ИнфоIP

Большая просьба, кто реализовывал проекты на C# по работе с приборами фирмы ЛОГИКА(СПГ,СПТ) вышлите пожалуйста на capone641693@yandex.ru. Заранее спасибо !(интересует реализация работы по магистральному протоколу с этими приборами, либо работа с OPC сервером логики DA,HDA).

Dmitry88
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Новосибирск, Россия
Регистрация: Декабрь 2013

написано 09 Декабря 2013 09:05ИнфоIP

Здравствуйте,пытаюсь запустить OPC сервер логика. Имеется СПГ761.2, подключенный по 485 к преобразователю ОВЕН АС4 (485->USB), параметр 003=2080001045. Пролог получает все данные с устройства, а OPC сервер тайм аут выдает. Так же не понятно как с СПсеть и СПсервер работать.
Утилита DataBase ничего не считывает, куда копать? Может АПС79 необходим?
PS. Напрямую по 232 интерфейсу не удавалось соедениться устройством, и через MOXA nPORT 5150, так же не работает.

Дмитрий_76
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Ярославль, Россия
Регистрация: Декабрь 2013

написано 09 Декабря 2013 12:00ИнфоIP

Добрый день, пытался связаться с СПГ761.2 по 485 интерфейсу через MOXA 5430, через ОРС сервер(ЛОГИКА. Выдаёт ошибку таймаут соединения. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Параллельно СПГ подключена по 232 порту к другому компьютеру и все рабоает.
Могу ли я считывать данные сразу по 232 и 485 порту одновременно?
Обязательно использовать при подключении к 485 порту адаптер АПС 79?

Valera
Moderator

Сообщений: 3397
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 09 Декабря 2013 13:07ИнфоIP

Имеется СПГ761.2, подключенный по 485 к преобразователю ОВЕН АС4 (485->USB)
?

Может АПС79 необходим?
Обязательно использовать при подключении к 485 порту адаптер АПС 79?
Обязательно.


Могу ли я считывать данные сразу по 232 и 485 порту одновременно?
И да и нет, они обрабатываются последовательно. Если произошёл захват запроса_1 и реализуется обмен по этому запросу, второго запроса прибор никак не обработает. Нужно дождаться завершения обмена, и только тогда посылать другой.

Дмитрий_76
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Ярославль, Россия
Регистрация: Декабрь 2013

написано 09 Декабря 2013 13:29ИнфоIP

Valera
я так понимаю я не смогу подключить напрямую СПГ 761.2 и МОКСУ 5430 по 485 интерфейсу? Это можно сделать только при помощи АПС79?

Подскажите, как можно подключить МОКСУ с СПГ по485?

Valera
Moderator

Сообщений: 3400
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 09 Декабря 2013 13:45ИнфоIP

Дмитрий_76
Подскажите, как можно подключить МОКСУ с СПГ по485?
Никак, АПС79 аппаратно поддерживает протокол пр. Логика.

Dmitry88
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Новосибирск, Россия
Регистрация: Декабрь 2013

написано 09 Декабря 2013 13:53ИнфоIP

цитата:
Имеется СПГ761.2, подключенный по 485 к преобразователю ОВЕН АС4 (485->USB)
?

спг761.2(485)->ОВЕН AC4(485->USB)->ПК (с ПРОЛОГ)

Дмитрий_76
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Ярославль, Россия
Регистрация: Декабрь 2013

написано 09 Декабря 2013 13:53ИнфоIP

Valera
спасибо

Valera
Moderator

Сообщений: 3403
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 09 Декабря 2013 17:26ИнфоIP

Dmitry88
Спасибо, интересно выглядит.
Дмитрий_76
Пожалуйста)

Andy1
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Декабрь 2013

написано 10 Декабря 2013 02:31ИнфоIP

Здравствуйте
Если кто реализовывал опрос СПТ961 (или может другое устройство на магистральном протоколе) на c++ или хотя бы delphi (интересует опрос часовых/суточных архивов и текущих значений) поделитесь пожалуйста на почту в профиле. А то что-то магистральный_протокол, в известном pdf, не могу осилить..
Заранее спасибо

Dmitry88
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Новосибирск, Россия
Регистрация: Декабрь 2013

написано 10 Декабря 2013 09:26ИнфоIP

цитата:
Valera писал:
Dmitry88
Спасибо, интересно выглядит.
Дмитрий_76
Пожалуйста)

Ну вы не подскажите ничего мне, почему opc сервер логика не работает?

Valera
Moderator

Сообщений: 3412
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 10 Декабря 2013 11:58ИнфоIP

Dmitry88
Имеется СПГ761.2, подключенный по 485 к преобразователю ОВЕН АС4 (485->USB), параметр 003=2080001045. Пролог получает все данные с устройства, а OPC сервер тайм аут выдает.
Есть сомнение, у вас установленный протокол 003=208... Цифра 2 строке конфигурации. Я не знаю, а умеет ли ОПС в этом протоколе работать? Вроде бы необходим другой, 003= 10Х000..
Но тогда АС4 не сможет работать, нужен будет АПС79.

Dmitry88
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Новосибирск, Россия
Регистрация: Декабрь 2013

написано 10 Декабря 2013 12:40ИнфоIP

цитата:
Valera писал:
Dmitry88
Имеется СПГ761.2, подключенный по 485 к преобразователю ОВЕН АС4 (485->USB), параметр 003=2080001045. Пролог получает все данные с устройства, а OPC сервер тайм аут выдает.
Есть сомнение, у вас установленный протокол 003=208... Цифра 2 строке конфигурации. Я не знаю, а умеет ли ОПС в этом протоколе работать? Вроде бы необходим другой, 003= 10Х000..
Но тогда АС4 не сможет работать, нужен будет АПС79.

Ясно с этим тогда. А почему старые образцы СПГ761(с одним 485) не работают по такой же схеме?

Valera
Moderator

Сообщений: 3415
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 10 Декабря 2013 13:08ИнфоIP

Dmitry88
А почему старые образцы СПГ761(с одним 485) не работают по такой же схеме?
Увы, мне тоже не понятно. Эти двухинтерфейсные приборы никак не документированы, только пишут что со старыми совместимы. А что там ещё есть, не знаю.

safoop
Junior Member

Сообщений: 5
Откуда: Россия, Иваново
Регистрация: Сентябрь 2013

написано 20 Декабря 2013 13:57ИнфоIP

Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста.
Будет ли работать связка АПС79 -> переходник RS232 в USB -> в компьютер?
Что из себя представляет процесс настройки и конфигурации СПГ-761 в связке с АПС79. Подключили АПС79 к COM порту компьютера установили OPC сервер Логика. Что в дальнеишем конфигурируется и как? Буду благодарен за примерный алгоритм действий по настройке всего это хозяйства.
1. Какие скорости выставлять на COM порте компьютера?
2. Что за параметры записываются в АПС79 (003 и 052)? (пример для линии 1СПГ -> АПС79 -> переходник RS232 в USB -> в компьютер) необходимо брать только скорректированный расход, температуру, и давление газа.
3. Что выставляется на СПГ?

[Это сообщение изменил safoop (изменение 20 Декабря 2013 14:13).]

Valera
Moderator

Сообщений: 3465
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 20 Декабря 2013 19:25ИнфоIP

safoop
Будет ли работать связка АПС79 -> переходник RS232 в USB -> в компьютер?
Да
Что из себя представляет процесс настройки и конфигурации СПГ-761 в связке с АПС79.
Необходимо запрограммировать характеристики связи. Они описываются в параметре 003 у СПГ с клавиатуры, для обращения к АПС есть утилита Мерит ссылка
например,
у СПГ 003 = 1050001014
у АПС 003 = 1050000014
здесь выставлена скорость COM порта АПС 9600 (5 слева). На эту же скорость и у компьютера порт включать.
После программирования АПС необходимо его перезапустить по питанию

Что за параметры записываются в АПС79 (003 и 052)?
052 это рассылка параметров по сети приборов. Барометрическое давление например с барометра, или температуру воздуха. Но сначала нужно это значение причитать по описанию параметра 051 ссылка

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 19 22 25 28 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Все время MSK

Открыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Тема закрыта
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика