Автор Тема:   Вопросы по приборам фирмы Логика
lews
Member

Сообщений: 31
Откуда: Оренбург
Регистрация: Октябрь 2011

написано 22 Декабря 2013 23:29ИнфоIP

Тем кто хочет подключится к rs485 интерфейсу Логики на прямую или с помощью НЕ АПС79 а чего то другого: -расслабтесь , если Вы в настройках UART не можете выставить 9! бит. Маркер в протоколе Логиков 9-и битный!
Шшупал мнооого конвертеров,преобразователей итп, ни один из существующих промышленных и "не очень" не позволяет работать с 9-ю битным логиковским маркером! (созванивался даже с ведущими брендами: MOXA,ADAM ) От винта короче...

klerok
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Уральск, Казахстан
Регистрация: Декабрь 2013

написано 24 Декабря 2013 12:22ИнфоIP

Valera

Добрый день, подскажите пожалуйста в связи с чем выходит ошибка CTS TX,
при подключении компьютера напрямую к СПГ 761 через протокол RS 232,
распиновка согласно инструкции,параметр 003 равен 1050000004,
компьютер пишет что прибор не найден, опрашивал через программу data base и prolog,

Жду Вашего ответа

safoop
Junior Member

Сообщений: 6
Откуда: Россия, Иваново
Регистрация: Сентябрь 2013

написано 24 Декабря 2013 12:24ИнфоIP

Спасибо всем большле за ответы. Но случилось, что АПС79 не поставили на объект. Возможно ли подключить СПГ-761 через преобразователь RS-485 в USB MOXA кий. Как понять что OPC сервер логика видит прибор. Параметры у СПГ 10500000225; COM порт 4 компа настроил на 9600; бит данных:8; четность нет; стоповые биты:1; управление потоком: нет. Адрес устройства в Логике 22; RS-232 интервал бездействия 0, собственный адрес:22; таймаут 5000.
Буду благодарен за советы.
Что за параметр - 5 в конце настроечного параметра 003 (для чего нужна эта 5?). В самом СПГ уже отображается ряд параметров, я так понимаю ОПС Логика их должен видеть уже?

lews
Member

Сообщений: 32
Откуда: Оренбург
Регистрация: Октябрь 2011

написано 24 Декабря 2013 12:56ИнфоIP

klerok RS232 это не протокол, а интерфейс... В ПО выставьте параметры порта согласно параметра 003 всё должно работать

safoop по rs485-му вы ни чем кроме АПС79 ни чего не увидите (с оговоркой указанной мной выше). Адрес у Вас не 22 а 00 ,22-старший адрес на магистрали ( RS485 )если приборов несколько. последняя 5 это скорость на магистрали(имеет отношение к rs485-му)
Через какой интерфейс Вы хотите увидить СПГ ?

safoop
Junior Member

Сообщений: 7
Откуда: Россия, Иваново
Регистрация: Сентябрь 2013

написано 24 Декабря 2013 14:08ИнфоIP

Через RS-485 разъёмы X3 и X4 подключенный через преобразователь RS-485 \ RS - 232 MOXA UTP-Port к компьютеру, хоть что-то увидеть в OPC Логика.

Добавление от 24 Декабря 2013 14:22:

А можно телефон кого-нибудь кто в теме взять и устроить он-лайн консультацию. Был бы очень благодарен, сейчас на объекте и весь в мыле...

Alex09
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Voronezh
Регистрация: Декабрь 2013

написано 24 Декабря 2013 15:15ИнфоIP

Здравствуйте форумчане) особенно Valera !

Пользуемся приборами СПТ 961... особенно СПГ 761...
Как в Прологе 3.6 в шаблоне отчетов сделать чтобы были данные по
Плотность при стандартных условиях
Барометрическое давление
вот например Средневзвешенная объемная теплота сгорания
тут понятно это Н=[Итоговые."hг_т1"] [ЕдиницыАрхива."hг_т1"]
кстати в СПсеть можно видеть в отчетах все эти данные.
кто знает как в Прологе сделать подскажите)

dP/Qo_т1 это плотность при стандартных условиях?

[Это сообщение изменил Alex09 (изменение 24 Декабря 2013 15:39).]

lews
Member

Сообщений: 33
Откуда: Оренбург
Регистрация: Октябрь 2011

написано 24 Декабря 2013 15:25ИнфоIP

safoopНапиши своё "мыло"

Добавление от 24 Декабря 2013 15:41:

safoop здесь я не хочу выкладывать телефон

Valera
Moderator

Сообщений: 3478
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 24 Декабря 2013 18:37ИнфоIP

klerok
параметр 003 равен 1050000004
Должно работать. Скорость 9600, адрес 0 (в data basе снять галку 'использовать адрес')

safoop
Возможно ли подключить СПГ-761 через преобразователь RS-485 в USB
Нет, никак не получится.

Как понять что OPC сервер логика видит прибор
ОПС у логиков позволяет сразу и посмотреть значения типа DA из прибора.
(Пмсм, проще всего и оперативнее при настройках соединения пользоваться DataBase)


Alex09
Как в Прологе 3.6 в шаблоне отчетов сделать чтобы были данные по
Плотность при стандартных условиях
Барометрическое давление

С прологом я лишь знаком, мы у себя не пользуемся им.
По памяти, там нужно явно в поля отчёта прописать требуемые описатели параметров?

safoop
Junior Member

Сообщений: 8
Откуда: Россия, Иваново
Регистрация: Сентябрь 2013

написано 24 Декабря 2013 22:14ИнфоIP

Всем спасибо, мы победили - настройки для моего случая оказались - 2050000015. Параметры для шины SPbus собственный адрес - 00, номер ком-порта и скорость 9600. NT адрес - 01.
Всем ещё раз большое спасибо за ответы.

klerok
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Уральск, Казахстан
Регистрация: Декабрь 2013

написано 25 Декабря 2013 09:46ИнфоIP

Valera

Должно работать. Скорость 9600, адрес 0 (в data basе снять галку 'использовать адрес')

Доброго времени суток!
все настройки стоят согласно Вами указанным,
но программа все равно не опрашивает прибор, хотя программа prolog считывает все показания,
на приборе спг 761 по прежнему висит ошибка CTS Tx,

У нас стоит прибор СПГ 761.2, а в программе data base в списке приборов указан только 761.1 может ли это является причиной не считывания параметров?

Жду Вашего скорейшего ответа, заранее благодарен!

Valera
Moderator

Сообщений: 3481
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 26 Декабря 2013 05:41ИнфоIP

klerok
на приборе спг 761 по прежнему висит ошибка CTS Tx,
Посмотрите код ошибки в архиве нештатных ситуаций прибора. Вообще, если Пролог ведёт обмен, то и остальные программы тоже должны работать. Т.е. прибор исправен.
Проверьте настройки номера порта, скорость и таймаут у DataBase.

У нас стоит прибор СПГ 761.2, а в программе data base в списке приборов указан только 761.1
Это не имеет значения, разница у приборов только в наличии дополнительного 485 интерфейса.

klerok
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Уральск, Казахстан
Регистрация: Декабрь 2013

написано 26 Декабря 2013 08:03ИнфоIP

Valera

Доброго времени суток!

Спасибо Вам за оказанную помощь, все программы заработали!
ошибка висит но прибор ведет обмен данными, так что не обращаем на нее внимания!

Valera
Moderator

Сообщений: 3484
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 26 Декабря 2013 09:03ИнфоIP

klerok
Проверьте архив нештатных ситуаций

ДмитрийСад
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Январь 2014

написано 21 Января 2014 08:51ИнфоIP

Здравствуйте!
Существует связь СПГ761.2 - MOXA nPort 5250(rs485-ethernet) - ПК. Параметр 003= 2040001024. MOXA настроен в режиме RealCOM, COM-порты сэмулированы, живы. Настройки порта совпадают (скорость и тд). Прологом опрос устройства осуществить не удается (таймаут). В опс сервере устройство также не отвечает (MOXА переведен в режим TCP-сервера, и опрос ведется не по номеру порта, а по IP). Физически линия исправна, провода прозвонил, плюс с минусом не перепутал. Селфтест порта RS485 провел - прибор исправен. Подскажите, в чем может быть беда? Может еще настройки СПГ761.2 ?

Добавление от 21 Января 2014 10:04:

Сейчас прочитал про 9-битовую посылку. Инженер НПО Логика мне сказал, что бит в посылки 8 или же он все-таки имел ввиду 8 бит информации и 1 стоповый?

Valera
Moderator

Сообщений: 3546
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 21 Января 2014 11:44ИнфоIP

ДмитрийСад
Инженер НПО Логика мне сказал, что бит в посылки 8 или же он все-таки имел ввиду 8 бит информации и 1 стоповый?
Нет, посылка 9 бит. Это ничем не конвертируется, необходим АПС79 с аппаратной поддержкой этой причуды. Подключаться к его ком-порту.

ДмитрийСад
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Январь 2014

написано 22 Января 2014 05:58ИнфоIP

MOXA это поддерживает, 8 бит информации, 1 стоповый. Удаленно попробую сделать.

Valera
Moderator

Сообщений: 3548
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 22 Января 2014 06:15ИнфоIP

ДмитрийСад
Пожалуйста, отпишите результаты.
Было сообщения коллеги http://forum.skunksworks.net/Forum10/HTML/000015-41.html#992
Но там соединение точка-точка, прибор-комп, а у вас два прибора в сети.

klerok
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Уральск, Казахстан
Регистрация: Декабрь 2013

написано 04 Февраля 2014 15:40ИнфоIP

Добрый день, уважаемые Господа!

Хотел подсоединить АПС 79 к СПГ 761,
но не знаю распиновку DB9 на АПС79 для подключения по 485 интерфейсу?
на приборе выставил значение 003 - 1050000024
на апс79 значение 003 - 1050001024
правильные ли значения??

жду Вашего скорейшего ответа

Valera
Moderator

Сообщений: 3611
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 05 Февраля 2014 11:48ИнфоIP

распиновку DB9 на АПС79 для подключения по 485 интерфейсу
Это 1 и 2, А и В соответственно.
правильные ли значения??
Да.

klerok
Junior Member

Сообщений: 5
Откуда: Уральск, Казахстан
Регистрация: Декабрь 2013

написано 06 Февраля 2014 10:29ИнфоIP

Добрый день, Валера

распиновку DB9 на АПС79 для подключения по 485 интерфейсу
Это 1 и 2, А и В соответственно.
правильные ли значения??
Да.

Все получилось, спасибо!
и еще один вопрос, возможно ли с помощью программа фирмы Логика,
считывать показания с спг 761 в режиме реального времени,
либо хотя бы автоматизировать процесс считывания показаний

Жду Вашего ответа
Заранее благодарен

Valera
Moderator

Сообщений: 3613
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 06 Февраля 2014 13:00ИнфоIP

klerok
возможно ли с помощью программа фирмы Логика, считывать показания с спг 761 в режиме реального времени,
Такая возможность есть.
В комплекте идёт Пролог, предназначенный для получения отчётности. Но здесь доступны только архивы из прибора, текущие расходы не получить.
Плюс в дистрибутив входит утилита SpHone, она позволяет задать периодическое выполнение запроса к прибору по описаниям в СпСеть, или запрос определённого набора, например, почасовые значения за вчерашние сутки, или за прошедший месяц, или за неделю, или текущие значения с периодом несколько секунд. Результаты сохраняются в базе данных ms Acces, но как всё это визуализировать и распечатать, или вывести в графики, отдельный вопрос.
Другой вариант (в дистрибутиве есть примеры кода), кнопочная форма в эксель, с запросом данных и их форматировния в учётные документы, или даже графики текущих расходов. Нужен некоторый уровень знания VBA.

klerok
Junior Member

Сообщений: 6
Откуда: Уральск, Казахстан
Регистрация: Декабрь 2013

написано 06 Февраля 2014 13:39ИнфоIP

Valera
Спасибо за совет!

Будем пробовать!

android31rus
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Апрель 2014

написано 03 Апреля 2014 20:14ИнфоIP

Здравствуйте. Ребята, выручайте. Проблема с модемом.
Teleofic RX100-R2, RS232, COM-порт. Программа ПРОЛОГ.
Связываемся с узлами по набору сотового номера.
Попытки соединения проходят, но "Недоступен ресурс, необходимый для выполнения этого запроса". Деньги на симке есть.
Что не так настроил, то есть как его настроить, чтобы заработал? Нужно ли ему дрова, соединение с инетом....?

android31rus
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Апрель 2014

написано 04 Апреля 2014 21:02ИнфоIP

Проблема решилась драйверами Сименса мс35, настройками протокола и заменой кабеля.

SlesarASU
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Май 2014

написано 03 Мая 2014 22:30ИнфоIP

Добрый вечер! Товарищи, помогите пожалуйста разобраться с подключением СПТ961.2 к АДС97.
1.Подключил через второй RS-485.
2. Параметр 003=1050000005
3. Параметр 004=1050001295
4. На АДС97 поставил адрес 01, скорость соответствующую цифре 5.
5. Проверил подключение, данные не приходят, по всем токовым сигналам по нулям.
6. Задаю параметр 038н00=1 т.к. подключен один расширитель, и параметр 038н01=1 согласно адресу на АДС97
После этого возникает нештатная ситуация "Ошибка связи по Адр1". Отключал АДС97, ошибка остается.

Понимаю, что возможно проблема решается элементарно, но не могу увидеть что делаю не так.
Очень прошу помочь, дорогие специалисты!

Valera
Moderator

Сообщений: 3734
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 05 Мая 2014 10:15ИнфоIP

SlesarASU
3. Параметр 004=1050001295
4. На АДС97 поставил адрес 01, скорость соответствующую цифре 5.

У АДС формат параметра 003 не совпадает с форматом параметров 003-004на приборе.
Там выставлено и не изменяемо значение вида 205TFA1A029S
(T - активация монитора, F - фильтрация, A1 A0 два разряда адреса устройства)

И адреса устройств на шине должны быть разные, а не оба = 1.
Т.е., попробуйте у прибора 004 = 2050000295.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 19 22 25 28 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50