Регистрация | Последние сообщения | Персональный список | Поиск | Настройка конференции | Личные данные | Правила конференции | Список участников | Top 64 | Статистика раздела | faq | Что нового v.2.3 | Чат
Skunk Forum - Техника, Наука, Общество » АСУТП »
Вопросы по приборам фирмы Логика (страница 43)

Версия для печати (настроить)
Тема закрыта  Тема закрыта (Valera). Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Новая тема | Тема закрыта

Подписаться

Автор Тема:   Вопросы по приборам фирмы Логика
АПИ 08
Junior Member

Сообщений: 6
Регистрация: Октябрь 2014

написано 22 Октября 2014 09:48ИнфоIP

АПС я проверял согласно указаний из паспорта,перемыкая контакты 5 и 9 со стороны RS485 и используя программу Hyperterminal,получил ответ что все ОК.

Valera
Moderator

Сообщений: 3915
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 22 Октября 2014 10:21ИнфоIP

АПИ 08
АПС я проверял согласно указаний из паспорта,перемыкая контакты 5 и 9 со стороны RS485
Этот тест делает проверку СОМ-порта АПС, тестов же RS485 нет.
Но есть индикатор RS485, он должен постоянно мигать с периодом примерно 0,5 сек при наличии и правильном (согласованных значениях параметров 003 и полярности подключения линии связи) подключении к прибору.
Если всё в порядке, остаётся колдовать с Прологом, может даже искать более старую версию.

АПИ 08
Junior Member

Сообщений: 7
Регистрация: Октябрь 2014

написано 22 Октября 2014 11:00ИнфоIP

RS485 моргает на АПС, а вот RS232 нет,он тоже должен моргать или нет?

Добавление от 22 Октября 2014 11:08:

И еще вопрос, для подключения СПТ961 и ноутбука через RS232 на Х2 без АПС,нужно фишку на Х3 отбросить,а в спецификации прибора надо что то изменять или какие то настройки в приборе.

Valera
Moderator

Сообщений: 3917
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 22 Октября 2014 12:35ИнфоIP

АПИ 08
а вот RS232 нет,он тоже должен моргать или нет
Он мигает, но быстро, увидеть затруднительно. Но раз АПС тест на гипертерминале у вас прошёл, здесь всё в порядке.

для подключения СПТ961 и ноутбука через RS232 на Х2 без АПС,нужно фишку на Х3 отбросить
1. Нужен соединительный кабель, со схемой
х2.1 -- db9.5 на ноуте
х2.2 -- db9.2
x2.3 -- db9.3

2. Х3 безразлично.
3. В настройках подключений Пролога указать используемый номер СОМ-порта.

--
4. Выставить в описании прибора модель и значение параметра 008 прибора. Если его в приборе нет, занести с клавиатуры прибора серийный номер (написан под крышкой на шилдике)

АПИ 08
Junior Member

Сообщений: 8
Регистрация: Октябрь 2014

написано 22 Октября 2014 15:45ИнфоIP

Еще такой вопрос,у меня в Мерите при считыванию данных с АПС выводятся только параметры 003,006,099 версия адаптера и 052 периодичность опроса.Это нормально или он еще должен что то выводить?А как быть с остальными параметрами?

Добавление от 22 Октября 2014 16:57:

При попытке считывания данных пишет что:Запрос сетевых настроек прибора-шлюза,параметр 003 (10400002024),запрос типа прибора (099),тип прибора (А 79.02402008),прибор не обнаружен.

АПИ 08
Junior Member

Сообщений: 9
Регистрация: Октябрь 2014

написано 23 Октября 2014 14:28ИнфоIP

Нужно ли задавать параметры 052 в Merit79 для АПС79,если да то какие именно и в каком формате?

Valera
Moderator

Сообщений: 3918
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 23 Октября 2014 16:32ИнфоIP

АПИ 08
у меня в Мерите при считыванию данных с АПС выводятся только параметры 003,006,099 версия адаптера и 052 периодичность опроса.Это нормально или он еще должен что то выводить?А как быть с остальными параметрами?
Больше там нет никаких параметров. Списки (массив) 054 АПС нужны для организации рассылок параметров по приборам.
Решать вам, пользоваться этим функционалом или нет.

АПИ 08
Junior Member

Сообщений: 10
Регистрация: Октябрь 2014

написано 23 Октября 2014 20:13ИнфоIP

Тип прибора (А 79.02402008),прибор не обнаружен,что это значит,проблема с АПС79?

Valera
Moderator

Сообщений: 3920
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 24 Октября 2014 05:29ИнфоIP

АПИ 08
Впечатление, что у вас Пролог неправильно настроен.
Тип прибора (А 79.02402008),прибор не обнаружен
Программа посылает запрос на получение данных из СПТ, а ответ ей даёт АПС.
Т.е., в описании узла вы указали адрес не СПТ, а АПС.

АПИ 08
Junior Member

Сообщений: 11
Регистрация: Октябрь 2014

написано 27 Октября 2014 17:10ИнфоIP

Я же подключался к прибору на прямую через RS232,без АПС79,и считал данные с него,значит адреса не попутаны.

Valera
Moderator

Сообщений: 3941
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 31 Октября 2014 14:11ИнфоIP

Пришёл СПТ 961.2 из поверки, для пробы залил ему БД по интерфейсу точка-точка на RS485.

003 = 2050000019, через RS-485/TCP NPORT 5150.
Софт Логиковский настраивается так, словно связь идёт через шлюз с адресом = 1, адрес прибора = 0.

jork717
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Новосибирск Россия
Регистрация: Ноябрь 2014

написано 05 Ноября 2014 20:00ИнфоIP

Не могу зайти в настройки адс 99 через ком порт лог терм 99 пишет -
2014-11-05 23:35:25 Opening serial device COM1
2014-11-05 23:35:25 Configuring baud rate 57600
2014-11-05 23:35:25 Configuring 8 data bits
2014-11-05 23:35:25 Configuring 1 data bits
2014-11-05 23:35:25 Configuring no parity
2014-11-05 23:35:25 Configuring no flow control
заводские настройки 2400 бод подключение правильное почему скорость в терм 99 57600 при подключении через ком порт?
при подключении через LAN (воткнул в роутер) лог пишет
2014-11-05 23:42:14 Looking up host "192.168.0.127"
2014-11-05 23:42:14 Connecting to 192.168.0.127 port 23
2014-11-05 23:42:14 client: WILL NAWS
2014-11-05 23:42:14 client: WILL TSPEED
2014-11-05 23:42:14 client: WILL TTYPE
2014-11-05 23:42:14 client: WILL NEW_ENVIRON
2014-11-05 23:42:14 client: DO ECHO
2014-11-05 23:42:14 client: WILL SGA
2014-11-05 23:42:14 client: DO SGA
в ззаводских настройках адс работает в режиме клиент, маска подсети не совпадает с роутером вопрос- надо ли в роутере пробрасывать порты или попытаться подключить к компу через перекрестный патчкорд ? то что адс работает в режиме клиент влияет или нет?

Добавление от 05 Ноября 2014 20:51:

маска подсети совпадает

Герасимов
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Ярославль
Регистрация: Ноябрь 2014

написано 14 Ноября 2014 11:03ИнфоIP

Добрый день. Есть необходимость передать данные о температуре холодной воды между СПТ961 через адаптер АПС79. Приведите, пожалуйста, пример программирования параметров 052 на АПС79.

to0freak
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Июнь 2012

написано 05 Марта 2015 19:51ИнфоIP

Приветствую! Безуспешно пытаюсь настроить Логика OPC сервер на работу с прибором СПТ 943 через GSM модем Siemens MC52. Напрямую через АПС70 связь есть и работает замечательно, но при попытке подключиться через модем соединение не проходит, сервер выдает ошибку:

05.03.2015 19:38:22 Debug Connection PUSH_34 connecting Стандартный модем PCMCIA -> +79217642256
05.03.2015 19:38:22 Error Connection PUSH_34 соединение установлено
05.03.2015 19:38:22 Debug Connection PUSH_34 connection state change Connecting -> Idle
05.03.2015 19:38:22 Error Bus PUSH_34 Exception: lineTranslateAddress failed [0x8000000E] Сведения настройки TAPI непригодны
connection state:Idle
05.03.2015 19:38:22 Error Counter PUSH_34.SPT943 lineTranslateAddress failed [0x8000000E] Сведения настройки TAPI непригодны

05.03.2015 19:38:22 Debug Bus PUSH_34 сброс соединения


Через Пролог и этот же модем связь устанавливается и работает без нареканий. В чем может быть проблема? Спасибо.

Angry Engineer
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Сургут, Россия
Регистрация: Март 2015

написано 25 Марта 2015 11:08ИнфоIP

Добрый день, свалилась на голову задача подключить прибор СПГ761.2 к родному OPC серверу через MOXA по RS-485. Раньше с этими приборами дел не имел.

Как понял из инструкции такое возможно при условии что подключается 1 прибор. Ввел в параметр Спцфкц = 2092001019 Соответственно в OPC сервере адрес прибора = 1, скорость = 115200 стоповый бит = 1. Однако при подключении получаю CONN_FAIL

Что я делаю или понимаю не так?

[Это сообщение изменил Angry Engineer (изменение 25 Марта 2015 11:51).]

Unregistered
Junior Member

Сообщений: 21
Откуда: Нерюнгри, Россия
Регистрация: Июль 2010

написано 27 Марта 2015 02:12ИнфоIP

Мы моксу подключили к прибору через rs-232 и через него опрашиваем шину из 14 приборов. Есть еще три шины 5, 4 и 2 прибора подключены также. Подумайте, как вариант. Работает очень стабильно. Собственно, уже давно ушли на opc и ни капли не пожалели, а скорее наоборот.

Valera
Moderator

Сообщений: 4089
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 28 Марта 2015 05:59ИнфоIP

Angry Engineer
Шлюз нужно прописать в соединении. Его нет физически, но он необходим для эмуляции корректных запросов-ответов в реализации точка-точка. С адресом 0
http://forum.skunksworks.net/Forum10/HTML/000015-43.html#1046

Angry Engineer
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Сургут, Россия
Регистрация: Март 2015

написано 30 Марта 2015 06:30ИнфоIP

Огромное спасибо Валера. Заработало. Не понимаю почему тот факт, что адрес шлюза должен быть самым старшим не описан в инструкции.

Santiaga
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Магнитогорск
Регистрация: Апрель 2015

написано 14 Апреля 2015 19:24ИнфоIP

Добрый день. Уже некоторое время бьюсь над проблемой: необходимо считывать СПГ761 и СПТ961 через УСПД Эком 3000. Каждый прибор подключен по RS485 без АПС к собственному порту ЭКОМа. Вопрос: какой предпочительнее использовать протокол (первая цифра параметра 003) в приборах (в Экоме возможен выбор протокола между "магистраль с адресом" и "магистраль без адреса")?
Есть ли где-нибудь инструкции по настройке ЭКОМа для опроса СПГ и СПТ?

Valera
Moderator

Сообщений: 4094
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 15 Апреля 2015 18:11ИнфоIP

Santiaga
Вопрос: какой предпочительнее использовать протокол
Протокол с цифрой "1". 761 и 961 не поддерживают другого, с 'двойкой'. Только у более новых 761.1 и 961.1 есть такая возможность.
Каждый прибор подключен по RS485 без АПС к собственному порту ЭКОМа
Так не будет работать, у этих приборов свой оригинальный формат данных на 485. Без АПС (аппаратно реализует эту особенность) связь не удаётся установить.
Есть вариант не использовать 485 прибора, а подключиться к его RS232 конвертором 232/485. Видимо, вот для такой конфигурации и предназначен в ЭКОМ'е режим "магистраль без адреса".


Santiaga
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Магнитогорск
Регистрация: Апрель 2015

написано 16 Апреля 2015 07:44ИнфоIP

Почитав эту ветку, вчера снова экспериментировал с СПТ (761.2), СПГ (961.2) и ЭКОМ. В итоге вот что вышло:
1. СПТ с 003 = 2050000025 подключилась к Экому и прекрасно опрашивается. При этом Экому я присвоил адрес 2, использовал магистраль с адресом, адрес подключения выставил 0200 (ААКК, где АА - это адрес адаптера-ЭКОМа, КК - это адрес прибора).
2. СПГ с 003 = 2050001025. ЭКОМ видит прибор (адрес 0201) специальной программой (я вижу номер прибора, версию прошивки и т.д.), но считать с него данные у меня не выходит. Ощущение, будто ЭКОМ обращается к СПГ, но СПГ данные ему не предоставляет.
Между СПГ и СПТ есть различие: СПТ была девственно чистой, а в СПГ поковырялся метролог (настраивал GSM-модем). Вопрос: что может препятствовать отдаче данных СПГ? может ли быть установлен в СПГ пароль (045 параметр), как его можно считать или убрать? Возможно ли при конфигурации модема запретить отдавать данные по другим портам?

Valera
Moderator

Сообщений: 4095
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 16 Апреля 2015 19:36ИнфоIP

Santiaga
может ли быть установлен в СПГ пароль (045 параметр), как его можно считать или убрать?
Есть возможность запретить изменять настройки, но никаким паролем нельзя закрыть доступ к данным прибора или заблокировать какой-либо интерфейс.
Посмотрите что у вас в параметре 031. Если измерительные каналы не описаны, то и данных в приборе не будет.

[Это сообщение изменил Valera (изменение 16 Апреля 2015 19:54).]

Santiaga
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Магнитогорск
Регистрация: Апрель 2015

написано 17 Апреля 2015 06:14ИнфоIP

Да нет, все описано и данные на приборе есть. Тут дело оказалось в другом: из-зи ошибки на сайте разработчика ЭКОМа указали корректор, который на самом деле не поддерживается. Поэтому он и данные считать не смог.

АПИ 08
Junior Member

Сообщений: 12
Регистрация: Октябрь 2014

написано 17 Апреля 2015 15:04ИнфоIP

Добрый день.

Добавление от 17 Апреля 2015 15:12:

У меня возникла проблема с Touch Panel.Проблема возникла с питанием панели,при запуске экран зажигается но не загружается проэкт (экран моргает),такое ощущение что что-то просаживает питание.Может у кого были похожие проблемы,что-то подскажут,буду очень признателен.

Valera
Moderator

Сообщений: 4097
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 17 Апреля 2015 17:33ИнфоIP

АПИ 08
По всему, проблемы с панелью. Я бы начал смотреть с блока питания, скорее всего там отказ конденсатора (распространённая причина)

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50