Регистрация | Последние сообщения | Персональный список | Поиск | Настройка конференции | Личные данные | Правила конференции | Список участников | Top 64 | Статистика раздела | faq | Что нового v.2.3 | Чат
Skunk Forum - Техника, Наука, Общество » АСУТП »
Вопросы по приборам фирмы Логика (страница 44)

Версия для печати (настроить)
Тема закрыта  Тема закрыта (Valera). Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Новая тема | Тема закрыта

Подписаться

Автор Тема:   Вопросы по приборам фирмы Логика
Крайлок
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Май 2015

написано 14 Мая 2015 00:14ИнфоIP

Здравствуйте, мне нужна ваша помощь. Не могу нормально переустановить СПСеть на ПК, система Хр. Итогом переустановки является то, что в СПсети ничего нету и нельзя ничего создать. Тем же установщиком ставил на два ноутбука все было нормально. Устанавливалась СПСеть с примерами и можно было создавать наборы и т.д.

К сожалению это только итог моих проблем к которым я скатился, поэтому чтобы понять что произошло расскажу все по порядку:
1) У меня не получалось в существующую шину с 6 приборами добавить новый, при добавлении становилась не активной кнопка заменить, а при создании новой шины в ней не было наборов. Оставил две шины.
2) Дальше по не знанию того, как создать новый набор, я залез в Spdef.mdb , скопировав на всякий случай на рабочий стол, затем я добавил нужный мне прибор в существующую шину, а также в новой шине скопировал нужный мне набор. Итог открыл СПсеть и получил ожидаемый результат две шины с одинаковыми приборами ( адреса тоже одинаковые) и нужный мне набор и там и там.

3)Попытка запустить периодический опрос прибора провалилась - Е14 Магистраль недоступна (только сейчас мысль пришла... Это из-за дублирования приборов в разных шинах получилось?) 003 параметр у всех подключенных приборов был изменен, то есть я добавил в их адрес еще один прибор изменив 11421 01 06 3 на 11421 01 07 3
В любом случае я удалил одну из них, но получил в ответ Е14. Попытка вернуть все обратно поменяв файл Spdef с изменениями на тот файл что я скопировал перед работой ( с рабочего стола ) не увенчалась успехом. Попытался применить восстановление системы, откатив ее на пару дней назад, не помогло, я попробовал переустановить СПСеть и теперь в ней ничего нет и нельзя ничего создать, хотя в Spdef, есть примеры шин и наборов.
Попробовал в ноутбук (система windows 8) в СПСеть в которой есть примеры и можно создавать наборы и т д воткнуть Spdef, который скопировал перед работой, но никаких изменений не получил, то есть открываешь СПСеть, а там все те же примеры шин и наборов.

Valera
Moderator

Сообщений: 4110
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 14 Мая 2015 07:13ИнфоIP

Крайлок
У меня не получалось в существующую шину с 6 приборами добавить новый, при добавлении становилась не активной кнопка заменить, а при создании новой шины в ней не было наборов. Оставил две шины.

Описания приборов шины сохраняются кнопкой Архив. При этом в БД создаётся описание только аппаратуры шины, без каких-либо наборов. Т.е., добавили прибор на шину, или удалили, или изменили его тип/модель, нажали Архив, - следует заново создать описания данных к приборам этой новой шины.
Редактирование набора данных через кн. Выбор шины во втором ряду меню (иконка с 1слэшем).

После сохранения описаний данных по каждому прибору (меню Файл, Запись описаний) нужно закрыть СпСеть, открыть БД Spdef.mdb (будет предложено преобразование при открытии, - обязательно отказаться), в таблице Наборы указать номер КОМ-порта по правилу N-1. Т.е., если шина подключается по КОМ7, нужно вписать значение порта 6.
Там же указать реальное значение поля Максимальный адрес.

не помогло, я попробовал переустановить СПСеть и теперь в ней ничего нет и нельзя ничего создать, хотя в Spdef, есть примеры шин и наборов.

Похоже, преобразовали файл БД и теперь программа его не читает.

Крайлок
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Май 2015

написано 14 Мая 2015 08:53ИнфоIP

(будет предложено преобразование при открытии, - обязательно отказаться)
Да сколько раз не открывал, всегда отказывался

Похоже, преобразовали файл БД и теперь программа его не читает.
Удаляю с компьютера СПСеть, через удаление программ и ставлю заново, там появляется своя БД которая с примерами, и он даже свою родную БД не видит.

Valera
Moderator

Сообщений: 4112
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 15 Мая 2015 17:01ИнфоIP

Крайлок
На вирусню похоже. По нынешним временам эта СпНет детский сад, - должна система развалиться что бы dll mfs42 (устанавливается) перестал быть доступным и прога не смогла читать spdef

Lubov_volsk
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Россия
Регистрация: Май 2014

написано 26 Мая 2015 16:25ИнфоIP

Добрый день. Помогите разобраться с сумматором СПЕ542... есть несколько приборов с друг другом аппаратно не связанных только в локальной сети. Все считывалось прекрасно и в один из моментов вдруг перестали опрашиваться сразу три сумматора из 5, вернее они опрашиваются а данные по счетчикам не меняются. На сумматорах счетчики стоят на месте... опрос запущен. Нештатных ситуаций нет. Счетчики проверяла импульсы выходят. В параметре текущая мощность по каналу =0. В параметре 163 текущее показание счетчика на всех каналах то которое последний раз считалось дня три назад, естественно со счетчиками не совпадают. Заменила один из сумматоров на новый естественно опрос пошёл. Сейчас мучаю снятый сумматор. База идентичная.. остальные сумматоры менять нечем. Что может быть? если это дело не в ПО то в чем? и есть ли смысл дальше искать причину, может сразу отослать приборы в сервисное обслуживание?

Valera
Moderator

Сообщений: 4115
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 26 Мая 2015 17:00ИнфоIP

Lubov_volsk
В целом очень похоже на неисправность входных цепей СПЕ.
Раз нет НС, сами э.счётчики работают, это аппаратурная неисправность. Электроника на входах у сумматора отказала, мб, гроза причиной.

На каждом приборе был отказ сразу по всем счётчикам, или только по некоторым? Если есть свободные, ранее не используемые входы СПЕ, можно попробовать перекинуть сигналы на них (БД поправить)

Lubov_volsk
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Россия
Регистрация: Май 2014

написано 27 Мая 2015 08:07ИнфоIP

Valera спасибо за ответ. Отказ был сразу на трех сумматорах в одно время. Свободных портов нет, там еще стояли адаптеры расширения пока их не проверяла. Буду оформлять отправку в сервисный центр.

person
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: RB
Регистрация: Май 2015

написано 04 Июня 2015 20:05ИнфоIP

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при замене СПТ961М на СПТ961.1 необходимо ли будет закупка доп. оборудования для передачи данных диспетчеру по старой схеме (СПТ ---контроллер---модем)?

Valera
Moderator

Сообщений: 4124
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 05 Июня 2015 02:42ИнфоIP

person
необходимо ли будет закупка доп. оборудования для передачи данных
Нет, здесь ничего менять не нужно.

person
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: RB
Регистрация: Май 2015

написано 09 Июня 2015 19:24ИнфоIP

Valera, спасибо за ответ! Еще такой вопросик:
Просто перекинув провода на новый прибор с базой не получится передать информацию диспетчеру? При беглом просмотре инструкции вроде бы отличаются форматы сообщений?

Valera
Moderator

Сообщений: 4127
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 10 Июня 2015 04:00ИнфоIP

person
Форматы собственно обмена данными там одинаковы, но нужно смотреть, одинаковы ли внутренние адреса данных? Т.е. не получит ли диспетчер из нового прибора вместо расхода массу, вместо энергии температуру.
Нужно поэлементно проверить списки параметров приборов, и если есть расхождения, поправить программу обмена, вот в этом смысле.

person
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: RB
Регистрация: Май 2015

написано 10 Июня 2015 20:55ИнфоIP

Valera, спасибо за совет!

HWAK
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Июль 2015

написано 06 Июля 2015 12:28ИнфоIP

Здравствуйте! Почитав этот раздел, столкнулся с часто обсуждаемой проблемой - "Опрос СПТ961 через АПС79". Настройки параметров 003:

АПС79: 1050001024
СПТ961: 1050000024

Ни в одной из программ (Пролог, ОРС Сервер, СПСеть) не получается считать архивы с СПТ, даже через database не получает значения параметров.
При этом светодиод RS485 на АПС79 мигает как положено, тестирование через Hyperterminal проходит как в инструкции. При опросе через Пролог выдает следующее сообщение:

---:[06.07.2015 13:08:26] Опрос узла '', попытка 1
INF:[06.07.2015 13:08:26] прибор=?, NT=?, ИД=?
INF:[06.07.2015 13:08:26] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
INF:[06.07.2015 13:08:26] Скорость обмена (2400)
INF:[06.07.2015 13:08:33] Установка сеанса связи с прибором 96x/76x
INF:[06.07.2015 13:08:33] Запрос сеанса связи по протоколу МЭК
INF:[06.07.2015 13:08:38] на запрос сеанса связи по протоколу МЭК ответ не получен
ERR:[06.07.2015 13:08:52] garbage data: 0x40
ERR:[06.07.2015 13:08:59] прибор не обнаружен

Подскажите в чем может быть неисправность?

Valera
Moderator

Сообщений: 4144
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 07 Июля 2015 06:01ИнфоIP

HWAK
В DataBase снять галку "Использовать адрес и запросить 003 из АПС.
Затем к прибору: свой - 1, прибора - 0, скорость 9600. Если данные появятся, будет работать в любой другой программе.
Если АПС ответил (должен, раз тест гипертерминалом пройден), а прибор нет, скорее всего отказ RS485 у прибора.

HWAK
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Июль 2015

написано 07 Июля 2015 09:19ИнфоIP

Спасибо DataBase стал считывать, можете подсказать как настроить считывание архивов из Пролога? А то создаю узел с типом и номером прибора, указываю порт, адрес и скорость, но всегда получаю сообщение:

---:[06.07.2015 13:08:26] Опрос узла '', попытка 1
INF:[06.07.2015 13:08:26] прибор=?, NT=?, ИД=?
INF:[06.07.2015 13:08:26] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
INF:[06.07.2015 13:08:26] Скорость обмена (2400)
INF:[06.07.2015 13:08:33] Установка сеанса связи с прибором 96x/76x
INF:[06.07.2015 13:08:33] Запрос сеанса связи по протоколу МЭК
INF:[06.07.2015 13:08:38] на запрос сеанса связи по протоколу МЭК ответ не получен
ERR:[06.07.2015 13:08:52] garbage data: 0x40
ERR:[06.07.2015 13:08:59] прибор не обнаружен

Valera
Moderator

Сообщений: 4145
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 07 Июля 2015 12:36ИнфоIP

HWAK
Попробуйте через Удалённый опрос, это иконка с телефоном.

HWAK
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Июль 2015

написано 08 Июля 2015 08:05ИнфоIP

Попробовал на другом компьютере с win XP и Прологом версии 3.5.2, все замечательно считывается. На ноутбуке с win 7, Прологом 3.9.0 и переходником usb-com постоянно выводит ERR:[06.07.2015 13:08:52] garbage data: 0x40.
Есть какая нибудь информация по несовместимости Логики с перечисленными компонентами?

Samson93
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Июль 2015

написано 13 Июля 2015 09:30ИнфоIP

Здраствуйте! Уважаемые члены форума, прошу помощи. Имеем прибор Логика спт 941, который подключен на прямую к компьютеру через COM порт. Как установить и наладить связь прибора и программы Пролог, для получения отчётов? Монтировал прибор не я, а распайку db9 проводил по записям, которые сделали в инструкции судя по всему во время установки. Возможны ли мои проблемы из за неправильной распайки? (Вдруг что то не так записали после монтажа) Требуется ли какая то настройка прибора и COM порта, если да то какая? В данный момент ничего при подключении не происходит, даже малейшего колдовства, а хочется. Устал уже вручную переписывать месячные отчёты... Заранее большое спасибо)

Valera
Moderator

Сообщений: 4148
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 14 Июля 2015 13:12ИнфоIP

Samson93
Распиновки разьёмов можно сверить по документам Логики ссылка

HWAK
Junior Member

Сообщений: 4
Регистрация: Июль 2015

написано 17 Июля 2015 14:32ИнфоIP

Спасибо за помощь, на объекте апс79 заработал без нареканий. Думаю дело было в бюджетном конвертере интерфейса.

Samson93
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Июль 2015

написано 20 Июля 2015 06:32ИнфоIP

Распиновку проверил, может можно как то проверить ещё связь? Пропинговать или ещё может быть есть какие то способы?

Valera
Moderator

Сообщений: 4158
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 20 Июля 2015 09:15ИнфоIP

Samson93
Нужно убедиться что на ногу 6 разъёма Х30 прибора компьютер подаёт высокий уровень напряжения.
Мб, у Вас ком-порт с обрезанной функциональностью? такие бывают.
Этот сигнал инициализируется программой обмена, т.е. значение переключается при пуске обмена данными.

PLO
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Россия. Вологда
Регистрация: Июль 2015

написано 20 Июля 2015 10:14ИнфоIP

Помогите пожалуйста! В программе пролог пишет
---:[20.07.2015 11:07:40] Опрос узла 'ком12', попытка 1
INF:[20.07.2015 11:07:40] прибор=СПТ943, NT=1, ИД=54218
INF:[20.07.2015 11:07:40] Установка соединения (D-Link DU-562M External Modem #4, 8,9211297767)
INF:[20.07.2015 11:08:16] Установлено соединение (28800 / с коррекцией ошибок)
INF:[20.07.2015 11:08:19] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
INF:[20.07.2015 11:08:25] Получен ответ прибора (54 2B 0A)
INF:[20.07.2015 11:08:25] тип прибора: (СПТ943)
INF:[20.07.2015 11:08:25] Используется расширенная версия протокола обмена
ERR:[20.07.2015 11:08:32] СПТ943.; не поддерживается
что значит не поддерживается?

Valera
Moderator

Сообщений: 4160
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 20 Июля 2015 12:47ИнфоIP

PLO
что значит не поддерживается?
У их софта нет обратной совместимости и если прибор старше, не факт что всякий Пролог будет с ним работать.

PLO
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Россия. Вологда
Регистрация: Июль 2015

написано 20 Июля 2015 13:33ИнфоIP

прибор новый, даже не могу представить что не так? надо сдавать узел а тут такая беда! и пролог последнюю версию поставил

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50