Автор Тема:   Вопросы по приборам фирмы Логика
mikki
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Декабрь 2015

написано 04 Декабря 2015 12:07ИнфоIP

Выровнял скорости на магистральной шине Х3 и внешнем интерфейсе Х4.Результат прежнийй- с магистральной шины данных нет

Olexandr
Junior Member

Сообщений: 17
Откуда: Оренбург, Россия
Регистрация: Май 2011

написано 05 Декабря 2015 06:52ИнфоIP

цитата:
Valera писал:
Olexandr
Посмотрите накопители АДС90. Подключается или к оптическому разъёму через АПС78 или к КОМ-порту прибора если прибор не запломбирован.
ссылка
Данные считываются, уносятся к компьютеру и там распечатываются программой Пролог.

Плюс можно прибор подключить к компьютеру проводом (до нескольких километров) или радиомодемом, затем считывать данные архивов и распечатывать по мере необходимости тем же Прологом.



Спасибо за ответ, но это все мы используем. Одни сутки без проблем снимаются, потому как там суточные архивы. А вторые дольше, потому как складывать часовые нужно. У нас несколько десятков СПГ, в них почти во всех по три трубы. Во времени мы ограничены. Может как то можно с самого файла архива снимать 24 последних значения, так и с суток можно. Повторно это с каждой логики списывать. Принтер не подходит, потому как смысла принтер использовать. Данные нам надо вручную в справку вносить. И еще вопрос. Конечно разберемся, но времени не хочется терять. Есть СПГ761.1 она не архивирует изменение барометрического давления и температуры окружающей среды, которые мы вносим раз в сутки по сети. И я правильно понял, если Логика открыта, то архивизминения БД она не производит.
И еще вопрос по скорости. На одних Com ах у нас 4800, на некоторых 9600. Больше АСУшники не дают ставить, вроде как сеть быстрее не сможет передавать данные. Кто какую скорость использует? И в среднем на одном Come сколько Логик. АСУ больше 4 х не дает на один Com, хотя в некоторых Com ах И по 8 Логик.

greyner
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: SPb
Регистрация: Декабрь 2015

написано 10 Декабря 2015 12:28ИнфоIP

Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой:
Имеются СПГ761 и АДС79.
Необходимо читать показание с СПГ с помощью ОРС-сервер Логика.
Параметр 003 на СПГ = 1182000002 (здесь основная проблема, т.к. я не могу его изменить).
Что нужно ввести в параметр 003 на АДС79 и в настройках сервера, чтобы читать с устройства? Или без изменения старшего адреса на магистрали ничего не выйдет?
Заранее благодарю за ответ!)

Valera
Moderator

Сообщений: 4276
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 10 Декабря 2015 16:12ИнфоIP

Olexandr
Одни сутки без проблем снимаются, потому как там суточные архивы. А вторые дольше, потому как складывать часовые нужно.
Я не уверен, но вроде бы это можно заставить делать пролог. Там есть генератор отчётов и должен быть такой функционал, колонки данных суммировать.

Есть СПГ761.1 она не архивирует изменение барометрического давления и температуры окружающей среды,
Есть архив 099, там как раз хранятся все изменения настроек, только не уверен что температура туда попадает. И таблицы архивных значений.

И еще вопрос по скорости. На одних Com ах у нас 4800, на некоторых 9600
Это не принципиально.

greyner
Параметр 003 на СПГ = 1182000002 (здесь основная проблема, т.к. я не могу его изменить).
Надо изменить, иначе ничего подключить не удастся.
Если прибор с пломбой, посмотрите ввод через список 50. Но там может быть пароль и если он есть и не известен, тогда только распломбировкой.

Olexandr
Junior Member

Сообщений: 18
Откуда: Оренбург, Россия
Регистрация: Май 2011

написано 10 Декабря 2015 18:24ИнфоIP

Спасибо за ответ,с архивами разобрались. В Прологе можно как то сделать, вот только как, не теоретически а практически сделать...

Александр.
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Декабрь 2015

написано 19 Декабря 2015 10:55ИнфоIP

Пришёл СПТ 961.2 из поверки, для пробы залил ему БД по интерфейсу точка-точка на RS485.
003 = 2050000019, через RS-485/TCP NPORT 5150.
Софт Логиковский настраивается так, словно связь идёт через шлюз с адресом = 1, адрес прибора = 0.

На столе стоит СПТ961.2 без датчиков, просто подал питание на него и по 485 X3(через Moxa IA5150) OPC-сервером Логика пытаюсь что-нибудь считать. Только не выходит.
Что делаю не так?
Настройки моксы в Nport Administrator: Baud Rate 9600, Parity None, Data Bits 8, Stop Bits 1, Flow Control None, FIFO Enable, Interface RS485 2wire. Виртуальный порт получился COM25.
На СПТ выставил 003=2050000015
В OPC-сервере добавил SPbus->SPT961_1->системный канал 0 ->параметры 003,004,008. Настройки SPbus: Собственный адрес 0, Таймаут 5000, Интервал бездействия 0, Подключение RS232. COM-порт COM25, Скорость 9600, стоп-биты 1. NT= 1.
Valera писал про шлюз, только я не понял что подразумевается под шлюзом и где он настраивается?

Valera
Moderator

Сообщений: 4287
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 19 Декабря 2015 12:23ИнфоIP

Александр.
Настройки SPbus: Собственный адрес 0, Таймаут 5000, Интервал бездействия 0, Подключение RS232. COM-порт COM25, Скорость 9600, стоп-биты 1. NT= 1.
У вас настройки, словно прибор физически подключён по 232 к ком-порту компьютера.

При 003=2050000015 на СПТ где адрес СПТ = 0, собственный адрес SpBus на сервере должен быть = 1. Это и есть шлюз, его адрес, виртуального в данном случае, как узла сети по которому мы входим со своими запросами.
И скорость на 485 у вашего прибора = 19600 (последняя 5 в 003), это же следует указать и у моксы и в сервере, или изменить на 4 в 003 прибора.

Александр.
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Декабрь 2015

написано 19 Декабря 2015 12:42ИнфоIP

У вас настройки, словно прибор физически подключён по 232 к ком-порту компьютера.
А какие здесь нужны настройки?

Valera
Moderator

Сообщений: 4288
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 19 Декабря 2015 12:47ИнфоIP

Александр.
собственный адрес SpBus на сервере должен быть = 1, скорость 19600

Александр.
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Декабрь 2015

написано 21 Декабря 2015 07:39ИнфоIP

Что-то не получается соединиться. Сделал такие настройки:
Настройки моксы в Nport Administrator: Baud Rate 19200, Parity None, Data Bits 8, Stop Bits 1, Flow Control None, FIFO Disable, Interface RS485 2wire. Виртуальный порт получился COM25.
На СПТ выставил 003=2060000015
В OPC-сервере добавил SPbus->SPT961_1->системный канал 0 ->параметры 003,004,008. Настройки SPbus: Собственный адрес 1, Таймаут 5000, Интервал бездействия 0, Подключение RS232. COM-порт COM25, Скорость 19200, стоп-биты 1. NT= 0.
Ops сервер в Логах выдает вот такую строку 21.12.2015 9:33:24 Error Counter SPbus.SPT961_1 Timeout

Заметил, что при 003=1060000015 светодиодик порта RS232/422/485 P1 начинает активно моргать(Nport Administrator показывает что пакеты пошли и Тх и Rx ), а при 003=2060000015 вообще молчит(Tx пакеты иногда проскакивают)

Valera
Moderator

Сообщений: 4291
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 21 Декабря 2015 11:18ИнфоIP

Александр.
Так-то соединение проходит (светодиод), но похоже нужно кабель 485 переплюсовать.

Александр.
Junior Member

Сообщений: 4
Регистрация: Декабрь 2015

написано 21 Декабря 2015 11:33ИнфоIP

Спасибо, сейчас попробую, может и правда в этом косяк


Попробовал, такая же картина.
В самом СПГ, кроме 003, ничего не надо еще параметрировать? Тут 008(Номер прибора) нашел со значением 0.
Уже мозг сломался. )

[Это сообщение изменил Александр. (изменение 21 Декабря 2015 12:04).]

Valera
Moderator

Сообщений: 4292
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 21 Декабря 2015 15:44ИнфоIP

Александр.
В самом СПГ, кроме 003, ничего не надо еще параметрировать?
Нет, ничего такого не требуется. Прописывать 008 требуется у Пролога.
1. Попробуйте dВase подключиться. СОМ25, скорость 19200, адрес прибора 0, свой адрес 1, таймаут по умолчанию.
2. На Х4 подключение попробовать, 004 = 2060000015
Потыкать, в общем. Не видно где что глюкнуло.

Александр.
Junior Member

Сообщений: 5
Регистрация: Декабрь 2015

написано 22 Декабря 2015 06:33ИнфоIP

Спасибо Valera.

Появились результаты, но только немного не так как мне надо. Что имеем : Moxa 5150, СПТ961.2 и OPC серверЛогика. Получилось зацепиться к X2 на СПT через Com порт моксы с параметрами 19200, FIFO Disable,Interface RS232, а остальное по умолчанию. На СПТ выставил X3=1060000015. Пишу, может кому это пригодиться.

Теперь у меня такая задача: на моксе 5150 есть порт с RS485, который я соединил с X3 (RS485) на СПТ, но связи по прежнему не могу добиться.

[Это сообщение изменил Александр. (изменение 22 Декабря 2015 11:47).]

АПИ 08
Junior Member

Сообщений: 13
Регистрация: Октябрь 2014

написано 22 Декабря 2015 17:26ИнфоIP

Добрый день.Не могу изменить плотность в СПТ961,параметр 149т*н01,только просмотр,пишет защита.Переключатель защиты данных в состоянии выкл.Как можно обойти защиту или где искать пароль?

Valera
Moderator

Сообщений: 4293
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 22 Декабря 2015 18:49ИнфоIP

АПИ 08
149 это вычисляемые параметры, они только для чтения.

Александр.
В сети есть монитор портов PortMon, он позволяет детально посмотреть настройки/данные COM-портов приложений в реальном времени, как ОПС настраивает коммуникатор и какие данные посылает. Может, что-то увидится.
Не попробовали зацепиться к прибору с помощью ссылка ?
В том смысле, что уж если здесь связи не будет то причина в аппаратуре.

Critically
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Казань
Регистрация: Декабрь 2015

написано 23 Декабря 2015 14:13ИнфоIP

Имеется СПТ961.2, MOXA NPort 5150А. Никак не можем установить соединение даже по RS232. Кто то может показать правильную распайку проводов ? Грешим на то что с проводами напутали. 003: 105000005

DBase выдает: Выполнено.... Чтение... но в итоге все параметры пустые и изменить их почему то нельзя. Пролог выдает: Соединение ИД=0, NT=0. Соединение с прибором и все потом Таймаут.

Присоединении и включении приборов на MOXE индикатор Rx/Tx должен всегда мигать или как ? У нас не мигает как бы мы не соединяли, один раз мигал как угорелый но это был rs485


Александр. У вас вроде получилось по 232 подключиться на Моху, подскажите как провода соединяли

[Это сообщение изменил Critically (изменение 23 Декабря 2015 14:57).]

АПИ 08
Junior Member

Сообщений: 14
Регистрация: Октябрь 2014

написано 23 Декабря 2015 15:03ИнфоIP

Подскажите совет.У меня параметр 149т*н01 равен 5,15 при показании 149т*н05 10,21,а 154т* = 11,23, 155т* = 12,28.По какому параметру вычисляется 149т*н01,если вычисляется по 155т* то плотность должна составлять 6,37.

Critically
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Казань
Регистрация: Декабрь 2015

написано 23 Декабря 2015 19:08ИнфоIP

Valera может вы подскажите правильную распиновку RS232 от СПТ961 к MOXA5150?

Valera
Moderator

Сообщений: 4294
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 23 Декабря 2015 19:13ИнфоIP

АПИ 08
то плотность должна составлять 6,37.
Вообще, сухость пара нормируется параметром 105. Если там указана 1 (по умолчанию - сухой) а по факту у вас насыщенный, то и будет занижение плотности (и расхода).


Critically
Нужно скрестить проводники Rxd-Txd. И попробуйте перемычку на разъеме порта мохы Cts-Rts

Critically
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Казань
Регистрация: Декабрь 2015

написано 23 Декабря 2015 19:32ИнфоIP

Valera я правильно понял, что от СПТ к MOXA 3 провода: RX,TX (2,3)перекрестно и SG(у MOXA это DCD(1) или GND(5)?)прямой. Дополнительно у MOXA перемычка CTS,RTS(7,8).

Valera
Moderator

Сообщений: 4295
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 23 Декабря 2015 19:42ИнфоIP

Critically
Так, + общий провод GND.

Critically
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Казань
Регистрация: Декабрь 2015

написано 23 Декабря 2015 19:49ИнфоIP

Большое спасибо Valera. Пойду пробовать.

Александр.
Junior Member

Сообщений: 6
Регистрация: Декабрь 2015

написано 25 Декабря 2015 07:25ИнфоIP

Valera, не подскажите реальный опыт был соединения СПТ961.2 или СПГ762 с moxa nport 5110/5130/5150. А то по интерфейсу com232 зацепился на ура, а по 485 по 2 проводной схеме никак не могу. Может зря мучаюсь. Причем у меня две моксы, с обеими одинаковая ситуация. По совету попробовал законектится DataBase, тоже не видит. С PortMon пока не разбирался
Может все-таки есть какие-то подводные камни в настройке moxa или СПГ? Просто у меня по проекту двухпроводная схема соединения по 485, вот и бьюсь теперь. Техподдержка логики открестилась от этой ситуации, мол мы не работали с таким оборудованием.


Critically, я также соеденил, как валера сказал. Только используя три провода SG, RX, TX. Землю GND и дополнительные перемычки не ставил.

Valera
Moderator

Сообщений: 4296
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 25 Декабря 2015 14:19ИнфоIP

Александр.
Нет там никаких особенностей, или внимания не обращал. Настройки по умолчанию (заводские), там только скорость и тип интерфейса подключения выставить.

Режим - реалпорт, тип устройства 485 2-х проводный, скорость - по значению последней цифры в параметре 003, там 4 - 9600, 5 - 19200 и т.д. Драйверы берутся здесь ссылка
Шнурок сетевой, если напрямую к компьютеру - прямой, если через коммутатор в сети - скрещенный. Но не уверен, может он автоматом это определяет.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Все время MSK

Открыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Тема закрыта
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика