АПИ 08
Junior Member

Сообщений: 15
Регистрация: Октябрь 2014

написано 06 Января 2016 10:07ИнфоIP

Добрый день.У нас существует узел учета пара на базе СПТ 961,который обслуживает 2 трубопровода и 1 потребителя,есть желание увязать к прибору 3 трубопровод.Опыта в этом нет,поэтому нужен совет,как это правильно увязать в СПТ,а именно как привязать нужный вход с датчиком к нужному трубопроводу.

Valera
Moderator

Сообщений: 4300
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 06 Января 2016 12:54ИнфоIP

АПИ 08
Начните с параметра 031 - конфигурация измерительных трубопроводов прибора. Допустим, сейчас у вас 1100001, - две трубы и магистраль(потребитель). Три трубы и потребитель выглядит как 1110001. Новая труба - третья слева единица, соответственно, труба №3.
Датчики заводятся на разъемы прибора в параметре 044.
Затем следует указать характеристики трубы, режимы измерения, диапазоны измерения приборов и прочее в параметры 100-142 по трубе 3.
Вычисления расхода можно проконтролировать по значениям параметров 150-159, и если всё в порядке, запустить на счёт.

Потребители описаны в параметрах 300+ и если эта новая труба в ходит в схему потребителя, нужно это прописать модифицировав соответствующее описание.

Apu
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Январь 2016

написано 21 Января 2016 09:13ИнфоIP

Здравствуйте!

У нас реализована схема мониторинга текущих значений с теплопунктов городских теплосетей. Приборы стоят спт 961.2 к которым по rs-232 подключены GSM модемы Robustel M1000 Pro. Возникла необходимость с этих приборов получать текущие значения через пролог по месту установки прибора. Можно ли подключить к выходу 485 спт какой-нибудь преобразователь rs-485->ethernet и по нему получать данные прологом? Возможна ли вообще одновременная работа спт по интерфейсам rs-232 и rs-485? не присутствует ли при такой работе каких-нибудь влияний одного интерфейса на другой?
И реально ли вообще подключить преобразователь rs-485->ethernet к спт напрямую без использования апс79?

Valera
Moderator

Сообщений: 4307
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 22 Января 2016 11:16ИнфоIP

Apu
Можно ли подключить к выходу 485 спт какой-нибудь преобразователь rs-485->ethernet и по нему получать данные прологом?
Нет, необходим АПС79.
Вот здесь http://forum.skunksworks.net/Forum10/HTML/000015-45.html#1109 коллега пытался обойти необходимость в АПС, но не получилось.
Плюс, Пролог не умеет работать с оперативными расходами.

И реально ли вообще подключить преобразователь rs-485->ethernet к спт напрямую без использования апс79
Да, режим точка-точка это позволяет. Но модем, похоже, при этом работать не сможет. Нужно проверять.

Возможна ли вообще одновременная работа спт по интерфейсам rs-232 и rs-485?
Возможно (c АПС79 - точно), единственное но, при длительных процедурах чтения архивов оперативные, допустим, с периодом запросов 2 секунды будут пропускаться. Если же период примерно десяток секунд, то заметно не будет.

zelax
Junior Member

Сообщений: 16
Регистрация: Февраль 2009

написано 22 Января 2016 14:21ИнфоIP

Интерфейс 485 использует 9-битовые байты. Пока с такими байтами умеет работать только АПС79.

Valera
Moderator

Сообщений: 4309
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 23 Января 2016 09:17ИнфоIP

zelax
У приборов 761.1, 762.1.. есть режим 485 интерфейса где нет 9-и битового слова.

zelax
Junior Member

Сообщений: 17
Регистрация: Февраль 2009

написано 23 Января 2016 17:05ИнфоIP

Описание нового протокола уже есть?

Valera
Moderator

Сообщений: 4313
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 24 Января 2016 10:08ИнфоIP

zelax
Описание нового протокола уже есть?
Нет, здесь в этом смысле нового ничего нет. Выглядит всё как встроенный преобразователь 232/485, а протокол остаётся тот же самый. Т.е. нового софта не нужно, но нет и приборной сети.
Главное отличие новых моделей, у них до 12 труб вместо 3. Соответственно, сеть 485 уже скорее для дополнительных модулей ввода а не приборов. Протокол сети для этих модулей вроде бы остался прежним, 9-битовым.

Apu
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Январь 2016

написано 25 Января 2016 13:55ИнфоIP

Valera
Спасибо за ответ!
Немного не понял вот эту часть: "Плюс, Пролог не умеет работать с оперативными расходами." Что именно Вы под этим подразумеваете?

И еще такой вопрос: если в шину с маркерным доступом и 9 битовым посылом включить два апс 79,их подключить к двум разным преобразователям rs232->ethernet и на эти апс посылать одновременно два запроса с разных систем (например скада на одном компе на один апс и пролог на другом компе на другой апс)что будет в этом случае?
Из инструкции на прибор "...при 9битовым форматом данных возможно независимое подключение к шине нескольких пользователей либо через адаптеры апс 79, либо через приборы-шлюзы...". Но из описания магистрального протокола работы я понял,что на шину выпускается маркер,происходит его захват и пока маркер не освободится другой маркер не может быть выпущен в шину. Получается что в случае с двумя апс будет создаваться некая очередь,которая поочередно с каждого апс будет выпускать маркер в шину? Или я что-то понял не так?

Valera
Moderator

Сообщений: 4315
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 25 Января 2016 16:06ИнфоIP

Apu
Немного не понял вот эту часть: "Плюс, Пролог не умеет работать с оперативными расходами
В приборах есть результаты вычислений и измерений текущих параметров расхода. Пролог же построен под чтение архивов и генерацию отчётов по результатам запросов. Почасовые например, посуточные расходы или нештатные по всем трубам с начала месяца, - вот это программа может сделать. Но не вытаскивать текущие давления/расходы из нескольких труб с периодом несколько секунд.

на шину выпускается маркер, происходит его захват и пока маркер не освободится другой маркер не может быть выпущен в шину
Так и есть. Собственно обращение к данным из нескольких адресов вполне работает, нужно только тайм-аут в программах обмена увеличивать. Но данные в итоге, в целом, получаются всё равно последовательно. Распараллеливания нет.

Apu
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Январь 2016

написано 27 Января 2016 07:45ИнфоIP

Valera
Так в прологе же есть режим мониторинга текущих значений. Я полагаю, что как раз через него и вытаскиваются мгновенные параметры с приборов. Или он как-то работает не так, как можно сделать вывод из названия данного режима?

ilpok
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: СПб
Регистрация: Февраль 2016

написано 02 Февраля 2016 14:36ИнфоIP

В процессе эксплаутации возникла сложность. Как произвести заземление корректора СПГ 741? Дело в том что периодически на СПГ стал моргать экран ("прыгать меню"). Кто-нибудь сталкивался с подобным устройством?

Valera
Moderator

Сообщений: 4323
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 02 Февраля 2016 18:54ИнфоIP

ilpok
Как произвести заземление корректора СПГ 741
Нет винта заземлителя значит так и должно быть. Меню скачет скорее от контактов побитых на шлейфах или кнопках, или пайка где плохая.

Pahlava
Junior Member

Сообщений: 7
Откуда: Россия
Регистрация: Февраль 2016

написано 26 Февраля 2016 19:48ИнфоIP

цитата:
qlex писал:
Здравствуйте!
Возможно ли с одного прибора тут теплосчетчик СПТ961.2 считать все настроечные параметры и запрограммировать другой?

да, но надо будет
дополнительный интерфейс.

Lapot
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Март 2016

написано 02 Марта 2016 19:00ИнфоIP

цитата:
lews писал:
alexElsila
Логика использует магистральный протокол,с доступом к шине по маркеру( типа Токиен Ринг)
Мод бас тут конечно не при чём... Нужен "прозрачный" конвертер магистрального протокола
типа ADAM 4571L (или 4570,4571)в зависимости от ситуации и используемого интерфейса ,который инкапсулирует его в Eternet TCP IP и на "том конце" обратно через например виртуальный COM порт (софт в комплекте с ADAM)...
вроде как то так, пусть меня поправят если,что...
Фотки вышлю...

да))

Добавление от 02 Марта 2016 19:00:

кстати, как вопрос решился***

Добавление от 02 Марта 2016 19:03:

цитата:
Fear88 писал:
Здравствуйте, приобрели МОХА NPort 5150, пытаюсь настроить соединение с СПТ-961.2 через rs232, но видимо что то не так делаю.
На СПТ выставил скорость 9600, без управления и тоже на моксе, подключал по схеме в инструкции где написано Модем с АТ командами, именно подключение к ПК через 232 в документации почему то нет.
На моксе пробовал замыкать 2 и 3 контакт, в гипертерминале обмен идет.
Использую Пролог последней версии и Windows 7, может в ней дело??

Драйвера проверили?

HWAK
Junior Member

Сообщений: 5
Регистрация: Июль 2015

написано 09 Марта 2016 14:39ИнфоIP

Здравствуйте, подскажите, существует ли возможность объединить СПТ941.20 и СПГ761 в одну информационную сеть по проводному интерфейсу RS-485? В описании на СПТ 941.20 нет этого интерфейса, в сеть планируется объединить еще 2 прибора СПТ961, через АПС79.

Valera
Moderator

Сообщений: 4361
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 09 Марта 2016 15:20ИнфоIP

HWAK
существует ли возможность объединить СПТ941.20 и СПГ761 в одну информационную сеть
Нет, не получится. Там протоколы не совместимые. Сеть 941 отдельно, 761 с 961 отдельно.

Dima34
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Март 2016

написано 11 Марта 2016 16:29ИнфоIP

Добрый день!
Есть два СПГ761.2, есть преобразователь moxa 3270 и доступен модуль АПС79. Пытаемся осуществить преобразование 485-ethernet, либо 232-ethernet через апс, но пролог упорно выдает ошибку по тайм-ауту при запросе сетевых настроек прибора - шлюза.
Moxa выставили в режим Master, скорость по портам 9600,включили tcp и порт 8000. В прологе так же выставили айпи moxa, порт 8000,адрес одного из спг. В апс так же скорость 9600.
Спг пробовали подключать как в режиме master/slave, так и в маркерном режиме.
Если кто может, то проверьте правильность моего хода мыслей и настроек.
И отдельно - нужно ли отключать в настройках пролога режим - подключение без шлюза?

zelax
Junior Member

Сообщений: 18
Регистрация: Февраль 2009

написано 11 Марта 2016 17:24ИнфоIP

Вы пытаетесь использовать moxa mgate mb3270?
Это modbus-шлюз, он для Логики не подойдёт.

Dima34
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Март 2016

написано 11 Марта 2016 19:15ИнфоIP

Да, все верно. Подбором оборудования я не занимался, притянули на объект уже под конец дня, поэтому пришлось поверхностно все осмотреть, а в суть функций мохи, честно говоря, не вник.
А что из их модельного ряда можно использовать? 3170, я так понимаю, только количеством портов отличается?

zelax
Junior Member

Сообщений: 19
Регистрация: Февраль 2009

написано 12 Марта 2016 03:15ИнфоIP

Мы успешно используем серию moxa nport (6250-6450, 5130-5230, где-то остались ещё DE-303 и т.п.).
К магистрали через АПС не подключаемся, используем только rs-232 либо напрямую в моксу, либо в модем.

Valera
Moderator

Сообщений: 4362
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 12 Марта 2016 06:55ИнфоIP

Dima34
Moxa выставили в режим Master
Судя по описанию 3270, должен подойти режим ASCII Master. Настройки порта 8 бит, нет контроля чётности, 1 стоп бит, скорость лучше согласовать с тем что в логиках прописано.

zelax
Junior Member

Сообщений: 20
Регистрация: Февраль 2009

написано 12 Марта 2016 08:00ИнфоIP

Судя по описанию СПГ761.2 не поддерживает протокол modbusASCII.

Dima34
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Март 2016

написано 14 Марта 2016 11:47ИнфоIP

Спасибо большое за ответы и советы!в итоге нашли в зипе моху 5130, подключили СПГ в АПС, АПС в моху, ее в режим тср - мастера. Однако все работает на скорости 4800, на 9600 уже не может получить параметра шлюза и отваливается по тайм-ауту.

Собственный 232й от СПГ использовать не удалось, поскольку он уходит на GSM-устпойство другой организации.

Сейчас попробуем подключить два Спг в параллель на один апс, что получится - сообщу.

Еще нюанс выяснили - в указывании количества адресов пришлось указать на одно устройство больше, т.е. два СПГ плюс один АПС, а адреса четыре, иначе опрос не идет. Толи особенность, толи мы логику пока не поняли, но так)

Добавление от 14 Марта 2016 12:03:

Два СПГ в параллель на один АПС прекрасно работают, проверили

BloodOff
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Апрель 2016

написано 21 Апреля 2016 13:29ИнфоIP

Здравствуйте!
Мы хотим вывести данные с приборов СПТ 961 и СПГ 761 на схему в скада системе.
И столкнулись с проблемой, скада которую мы используем не работает с опс серверами HDA. Другую скада систему нам использовать не удобно.
Есть ли приложение к стандартному опс серверу для передачи данных в sql server? Или опс сервер который будет текущие значения передавать в скаду, а архивные в sql server.
За ранее благодарю!

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Все время MSK

Открыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Тема закрыта
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика