Автор Тема:   Вопросы по приборам фирмы Логика
Александр.
Junior Member

Сообщений: 7
Регистрация: Декабрь 2015

написано 18 Мая 2016 10:57ИнфоIP

цитата:
BloodOff писал:


Меня тоже этот вопрос очень сильно интересует. В качестве скады у меня WINCC.

Talash
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: РФ, Анадырь
Регистрация: Май 2016

написано 22 Мая 2016 11:48ИнфоIP

День добрый, господа и товарищи.

Очень необходима Ваша помощь.

Проблема: не удается связаться со счетчиком СПТ961.2 при помощи программы Пролог.

Параметры:

АПС79 - 003 - 1050001016 (тестировался при помощи HyperTerminal - тест прошел, настраивался Merit79)

СПТ961.2 - 003 - 1040000016
004 - 2040029293
008 - 28273

Программой DataBase связь идет и по RS232, и по RS485 через АПС79 - настройки считываются.

При попытке связаться через Пролог выдает следующее сообщение:

---:[22.05.2016 11:09:42] Опрос узла 'Эгвекинот', попытка 1
INF:[22.05.2016 11:09:42] прибор=СПТ961.1(2), NT=0, ИД=28273
INF:[22.05.2016 11:09:42] Установка сеанса связи с прибором 96x/76x
ERR:[22.05.2016 11:09:57] garbage data: 0x40
ERR:[22.05.2016 11:10:03] прибор не обнаружен

Хотелось бы услышать хотя бы предположения. Заранее благодарен.

[Это сообщение изменил Talash (изменение 22 Мая 2016 12:24).]

Valera
Moderator

Сообщений: 4432
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 22 Мая 2016 11:53ИнфоIP

Talash
Скорости на шине 485 разные (последняя цифра в оо3)

Talash
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: РФ, Анадырь
Регистрация: Май 2016

написано 22 Мая 2016 12:24ИнфоIP

Скорости на шине 485 разные (последняя цифра в оо3)

Прошу прощения, ошибся, когда писал, разумеется

СПТ961.2 - 003 - 1040000016.

Исправил сообщение. Индикатор RS485 на АПС79 мигает стабильно.

TepLovodo
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Россия, Курган
Регистрация: Июль 2016

написано 04 Июля 2016 06:57ИнфоIP

В программе пролог нужно создать два узла с одинаковы типом пробора(спт941.20) и одинаковым ИД, как это можно сделать?

Olexandr
Junior Member

Сообщений: 19
Откуда: Оренбург, Россия
Регистрация: Май 2011

написано 05 Июля 2016 21:28ИнфоIP

С одинаковыми ИД не получится. В ИД пишите просто серийный номер.

Valera
Moderator

Сообщений: 4467
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 06 Июля 2016 06:08ИнфоIP

TepLovodo
Две шины завести?

Olexandr
Junior Member

Сообщений: 20
Откуда: Оренбург, Россия
Регистрация: Май 2011

написано 06 Сентября 2016 17:04ИнфоIP

В одном СПГ761.2 есть три трубы. Идет один и тот же газ. Возможно ли, если мы будем иметь в виду что это один потребитель, компонентный состав газа отправлять один раз, а не по ниткам отдельно. Еще вопрос: кто как отправляет компонентник? DataBase и OPC сервер не всчет, нам много отправлять. Каждую трубу набивать это время. Сейчас под WIN98 набран небольшой файлик в экселе. Сейчас переходим на 7-ку. Человек писавший файлик давно этим не занимался, будет очень сложно...
Имеем СПГ761.2 как организовать две шины с выходом на ADAM4571L? Сейчас все передаем все по одной шине, во внешку на ADAM используем два RS485. Иногда глючит, когда компонентник передаем. В инструкции ясности нет. Экспериментировать тоже очень рискованно...

Valera
Moderator

Сообщений: 4514
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 06 Сентября 2016 18:20ИнфоIP

Olexandr
Возможно ли, если мы будем иметь в виду что это один потребитель, компонентный состав газа отправлять один раз, а не по ниткам отдельно
Нужно в каждую.

Сейчас под WIN98 набран небольшой файлик в экселе. Сейчас переходим на 7-ку. Человек писавший файлик давно этим не занимался, будет очень сложно
СпСетью диспетчер пишет.

Имеем СПГ761.2 как организовать две шины с выходом на ADAM4571L?
Второй можно на ком-порт прибора подключить, без АПС.

Olexandr
Junior Member

Сообщений: 21
Откуда: Оренбург, Россия
Регистрация: Май 2011

написано 08 Сентября 2016 06:40ИнфоIP

Сейчас под WIN98 набран небольшой файлик в экселе. Сейчас переходим на 7-ку. Человек писавший файлик давно этим не занимался, будет очень сложно
СпСетью диспетчер пишет
Поясните, не совсем понял
Имеем СПГ761.2 как организовать две шины с выходом на ADAM4571L?
Второй можно на ком-порт прибора подключить, без АПС.
МЫ используем только ADAM4571L. Вопрос вот в чем: Только подключить и все? В настройках я чесно говоря ничего не увидел. Где гарантия того, что эти пороя с одной шины как и прежде будут снимать информацию? Может им необходимо как то указывать с какой шиной работать?

Valera
Moderator

Сообщений: 4517
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 08 Сентября 2016 09:10ИнфоIP

Olexandr
СпСетью диспетчер пишет
SpNet95 лежит на сайте Логики. В семёрке работает, проверено.

Имеем СПГ761.2 как организовать две шины с выходом на ADAM4571L?
Прибор (или шины приборов) можно подключить к Адам а. с помощью АПС79 в. КОМ-портом прибора. У вас будет 2 устройства в сети, 2 IP, по каждому можно обратиться к прибору. Это не две шины, но фактически такая схема позволяет обращаться к прибору без взаимных помех.


Вопрос вот в чем: Только подключить и все? В настройках я чесно говоря ничего не увидел
Нужен список ваших приборов и какие из них желательно сгруппировать по разным шинам. От этой конфигурации зависят конкретные настройки приборов/АПС

Olexandr
Junior Member

Сообщений: 22
Откуда: Оренбург, Россия
Регистрация: Май 2011

написано 09 Сентября 2016 07:26ИнфоIP

SpNet95 лежит на сайте Логики. В семёрке работает, проверено.
Я от этой проги ушел. Она мне очень не нравится. Сейчас в 7-ке через ОРС-сервер только и общаюсь.
Прибор (или шины приборов) можно подключить к Адам а. с помощью АПС79 в. КОМ-портом прибора. У вас будет 2 устройства в сети, 2 IP, по каждому можно обратиться к прибору. Это не две шины, но фактически такая схема позволяет обращаться к прибору без взаимных помех.
От АПС79 отказались лет 10 назад, почему не знаю, я тогда еще не работал. Если без помех, тогда все будет прекрасно.
Нужен список ваших приборов и какие из них желательно сгруппировать по разным шинам. От этой конфигурации зависят конкретные настройки приборов/АПС.
Писать много и долго. Могу сказать, что начать смогу имея в составе 8 СПТ961.2. Допустим на один из приборов цепляем СПС-сеть, на другой QNX Realflex, это у нас стандартная схема. Все бы ничего, но при снятиии данных Прологом в Realflex такое выскакивает... Я вот думаю и использовать второй порт RS485. Могу по скорости написать, АСУшники настоятельно рекомендуют 4800, 9600 в некеторых местах просто с "боем отвоевали".

Valera
Moderator

Сообщений: 4519
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 09 Сентября 2016 09:21ИнфоIP

Olexandr
Я вот думаю и использовать второй порт RS485
В вашем случае это ничего не даст.
Проблема в самом приборе, он не умеет разделять запросы из разных источников. И КОМ-порт и оба 485, и оптический, это только разные способы подключения внешнего оборудования в аппаратном смысле.

Спросите, возможно ли у RealFlex настроить тайм-аут секунд 5-10, а лучше 20. Может помочь.

Olexandr
Junior Member

Сообщений: 23
Откуда: Оренбург, Россия
Регистрация: Май 2011

написано 09 Сентября 2016 09:36ИнфоIP

Проблема в самом приборе, он не умеет разделять запросы из разных источников
А зачем они тогда ввели второй RS485?
RealFlex опрашивает каждую точку через 30 секунд. Причем на некоторых Соm-ах затыков нет. Зависимость от кол-ва точек опроса практически нет.

Вячеслав В
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Сыктывкар
Регистрация: Октябрь 2016

написано 12 Октября 2016 15:22ИнфоIP

Не получается вывести данные с приборов на пк после переустановки(на родном сгорела материнка)спт961 1040001072 111, спт961 1040002070 222, спг761 1040002072, апс79 1040007072. В ПРОЛОГЕ:
---:[12.10.2016 15:16:33] Опрос узла '', попытка 1
INF:[12.10.2016 15:16:33] прибор=?, NT=?, ИД=?
INF:[12.10.2016 15:16:33] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
INF:[12.10.2016 15:16:33] Скорость обмена (2400)
INF:[12.10.2016 15:16:40] Установка сеанса связи с прибором 96x/76x
INF:[12.10.2016 15:16:40] Запрос сеанса связи по протоколу МЭК
INF:[12.10.2016 15:16:45] на запрос сеанса связи по протоколу МЭК ответ не получен
INF:[12.10.2016 15:16:45] Запрос сетевых настроек прибора-шлюза
INF:[12.10.2016 15:16:45] параметр 003: (1040007072)
INF:[12.10.2016 15:16:45] Запрос типа прибора (099)
INF:[12.10.2016 15:16:45] тип прибора: (A79.02402003)
ERR:[12.10.2016 15:16:45] прибор не обнаружен
ВОПРОС КАКИЕ ДАННЫЕ ВВОДИТЬ В ПРОЛОГЕ ЧТОБ ОН УВИДЕЛ ПРИБОРЫ?

Добавление от 12 Октября 2016 15:27:

Описка в спг хххххх2072,в спг хххххх3072 333.

Павел 2684
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Октябрь 2016

написано 24 Октября 2016 07:14ИнфоIP

Здравствуйте. После поверки прибора СПТ 961, в отчете перестали отображаться значения параметров dM_п1(т) и dW_п1(ГКал)(все столбцы с нулями).Еще были заменены датчики давления. База данных была забита как и в приложении к проекту.

Valera
Moderator

Сообщений: 4532
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 24 Октября 2016 08:15ИнфоIP

Павел 2684
Посмотрите что пишется в параметр 054 и в архив 098. В первом флаги нештатной работы измерительных каналов, во втором диагностика конкретных нештаток.

Павел 2684
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Октябрь 2016

написано 26 Октября 2016 06:16ИнфоIP

Valera
Moderator, спасибо за подсказку. Все решилось( сервис-инженер,после поверки и монтажа, в меню прибора не включил интегрирование по каналам)

BloodOff
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Апрель 2016

написано 04 Января 2017 16:34ИнфоIP

цитата:
Александр. писал:
цитата:
BloodOff писал:


Меня тоже этот вопрос очень сильно интересует. В качестве скады у меня WINCC.

Здравствуйте!
С мая прошлого года я так и не нашел sql opc server, а как у Вас успехи?

Добавление от 04 Января 2017 16:39:

Здравствуйте!
Наверно данный вопрос тут уже возникал, но я еще раз спрошу.
Есть сеть из СПТ 961 и СПГ 761, они сходятся в АПС79 и выходят на ПК и далее в скаду.
Необходимо их вывести в ehternet и опрашивать новым opc server "логика" с другого ПК и выводить в скада.
Проблема как их вывести в "сеть"?
У нас есть приборы которые выводят ModBus и по этим приборам уже выводим в сеть, но с СПТ и СПГ не вышло

Lyric
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Россия
Регистрация: Январь 2017

написано 19 Января 2017 05:19ИнфоIP

Здравствуйте. Помогите пожалуйста. С "ЛОГИКОЙ" столкнулся в первый раз. В смысле с продукцией этой фирмы, а не с логикой в прямом смысле этого слова).

В общем цель - постоянно транслировать данные с СПТ943.1 и СПТ961.2 через адаптер АДС99 и ОРС-сервер Логика в МастерСКАДУ.

В теории вроде всё хорошо, к АДС99 цепляем СПТ943.1 по RS232(M4), СПТ961.2 по RS485, а потом АДС99 по Ethernet втыкается в ПК, там ОРС логика и всё прекрасно.

Но на практике это всё пока не работает. На руках сейчас есть АДС99 и СПТ961.2, между ними нет обмена по 485-му (лампочка на АДС99 не горит и не моргает). ОРС-сервер тоже ничего не видит. Объясните пожалуйста что мне ещё нужно сделать или что я делаю не так:

Настройки адаптера АДС99:
Режим работы - 1 ("Сервер").
Скорость на магистрали М4 - 9600.
Кол. приборов на магистрали М4 - 1.
Скорость на магистрали RS485 - 57600.
Адрес адаптера на RS-485 - 1.
Старший адрес на RS485 - 20.
TCP-порт/магистраль М4 - 8000.
TCP-порт/магистраль RS485 - 8001.

И вот эти параметры, как я понял они нужны только если АДС99 работает в режиме "клиент". Больше про них я ничего не понял, что туда писать - хз. И нужны ли они мне - тоже хз:

IP-адрес сервера #1 - 0.0.0.0
TCP-порт сервера #1 - 0
Пароль сервера #1 - [пустое место]
IP-адрес сервера #2 - 0.0.0.0
TCP-порт сервера #2 - 0
Пароль сервера #2 - [пустое место]
_________

Настройки АДС99 для доступа к сети:
IP-адрес адаптера - 192.168.0.126
IP-адрес шлюза - 192.168.0.14 (это адрес ПК, на котором стоит ОРС-сервер опрашивающий эти приборы)
Маска подсети - 255.255.255.0
_______________________________________________

Пробовал так же разные вариации настроек для параметра 003 у СПТ961.2, ни ничего не меняется, лампа не горит. Вот эти вариации:
2090002208
1090002208

Чего не понимаю - так это какая должна быть первая цифра, 1 или 2. Нигде ничего не написано какой протокол работы АДС99 соотносится с режимом 485 на СПТ961.2.

В остальном - я не понимаю что не нравится этой связке приборов в моих настройках. Старший адрес - совпадает, скорость выставлена одинаковая, адреса RS-485 разные, всё ведь должно работать...
______________________________

Почему ОРС-сервер не видит приборы - возможно из-за того что приборы не видят друг друга, а возможно потому что и в нём неверные настройки связи я вбил. Но какие правильные - мне неведомо. В документации как-то очень сжато и не развёрнуто всё описывается. Как будто она вся не для пользователей писалась, а для таких же разработчиков, которые делали эти приборы.

Valera
Moderator

Сообщений: 4546
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 19 Января 2017 15:09ИнфоIP

Lyric
Режим работы - 1 ("Сервер").
Это клиентский режим, флаг стоит по умолчанию. А для сервера нужно 0

2090002208
1090002208

Вторую строку. И полярность включения 485 проверьте.

Critically
Junior Member

Сообщений: 5
Откуда: Казань
Регистрация: Декабрь 2015

написано 21 Января 2017 15:01ИнфоIP

Если вдруг кто захочет напрямую подключить прибор СПТ962 к RS232 то настройки для СПТ962 будут 3050000005.

[Это сообщение изменил Critically (изменение 21 Января 2017 15:35).]

asnik
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Январь 2017

написано 23 Января 2017 13:22ИнфоIP

Как можно подключиться к ОРС HDA серверу логика сторонним ОРС сервером или СКАДой с целью самому формировать отчеты не используя Пролог?

volgavod
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Регистрация: Февраль 2017

написано 03 Февраля 2017 13:02ИнфоIP

Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
В общем идея была такая с СПТ943.1 - 3 шт и СПГ761 через адаптер АДС99 и ОРС-сервер Логика в СКАДУ.

Предполагал, к АДС99 цеплять СПТ943.1 - 3 шт по RS232(M4), СПГ761 по RS485, а потом АДС99 по Ethernet втыкается в ПК, там ОРС логика туда же СКАДУ и на дисплеи крутятся картинки типа операторская панель.
сразу же уткнулся в АДС99 питание подал попробовал подключение через D-Link DL-524 собрать сеть но связи с АДС99 (настройки из коробки) нет хотя пинги проходят, в TERM99 вообще не чего не происходит черное окошечко и все "ОРС-сервер" соответственно ноль и "Комутатор" ноль, подключил напрямую АДС99 по RS232 к компу через COM порт также, только теперь в окошке TERM99 можно печатать и ничего ни какого экрана настройки АДС99 (п 7.1 руководство по эксплуатации АДС99).

Может кто подскажет чего делать а то инфы ноль

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Все время MSK

Открыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Тема закрыта
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика