Автор Тема:   SCADA-системы
Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 1269
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 19 Января 2006 00:03ИнфоПравкаОтветитьIP

gavr
не scada-системами
Если быстрой изменяемости, то другого выхода не вижу. Но если такой маленький набор, то попробуйте обойтись демо-версиями, например MasterScada .

Avsha
Member

Сообщений: 81
Регистрация: Июль 2005

написано 19 Января 2006 07:26ИнфоПравкаОтветитьIP

визуализация,архивирования,тревоги
Ну это родные функции SCADA, лучше их никто это не сделает.

до этого делали на делфи,однако появилось требование быстрой изменяемости
Посмотрите iFix, там есть и быстрая изменяемость и язык VBA, который вас не будет сдерживать в разработке, demo-версия на 2 часа.

godigen
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Кемерово. Россия
Регистрация: Ноябрь 2005

написано 07 Февраля 2006 09:44ИнфоПравкаОтветитьIP

Подскажите максимальное удаление АРМ от сервера по сетям Ethernet В SCADa системах,например МАSTER SCADA или TRAceMODe

R0MER
Member

Сообщений: 81
Откуда: Russia
Регистрация: Июль 2003

написано 07 Февраля 2006 13:38ИнфоПравкаОтветитьIP

Да хоть через весь земной шар на 40 тыс. км. При правильном построении сети такового максимума нет! И дело не в СКАДА, а в самой технологии Ethernet.

dlimi
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Февраль 2006

написано 17 Февраля 2006 09:32ИнфоПравкаОтветитьIP

Я здесь на форуме первый раз!!!!....
Хочу всем сказать:
- А Вы знаете про CATMAN, немцы делают. Фирма в России МессТехник. На базе CATMAN у нас работает мониторинг моста. Система очень быстро работает. Собирается со своими контролерами, За два года проблем ни каких! ПО бесплатное, а вот за котролеры придется платить.
Есть еще MOMENTUM, - дорогое удовольствие, но для всего, на базе WinXP SP1. С русским проблем нет.

HI
unregistered
написано 17 Февраля 2006 11:25  ПравкаОтветитьIP

а вот за котролеры придется платить.
Досадно

dlimi
Junior Member

Сообщений: 4
Регистрация: Февраль 2006

написано 17 Февраля 2006 11:53ИнфоПравкаОтветитьIP

В MOMENTUM проектирование тоже бесплатное, а монитор платный.

SL555
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Новосибирск
Регистрация: Февраль 2006

написано 22 Февраля 2006 10:35ИнфоПравкаОтветитьIP

Кто нибудь использовал LabVIEW в качестве SCADA-системы

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 1310
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 22 Февраля 2006 22:39ИнфоПравкаОтветитьIP

SL555
У нас клиенты используют, но для медленых производств. LabView хорош для тестирования работы аппаратуры, для анализа приходящих сигналов, для мат. моделирования.

KPY
Member

Сообщений: 312
Откуда: KZ
Регистрация: Май 2003

написано 23 Февраля 2006 08:24ИнфоПравкаОтветитьIP

У нас клиенты используют, но для медленых производств
В смысле для медленных? На сколько мне известно, основное преимущество NI быстродействие. Другое дело что более менее сложную систему собрать проблематично.
SL555
А какие именно функции SCADA нужны? Связывал LabView со скадой через ОРС сервер, прекрасно работает.


Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 1311
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 24 Февраля 2006 01:52ИнфоПравкаОтветитьIP

KPY
Связывал LabView со скадой через ОРС сервер, прекрасно работает.
Ну вот я и говорю, для медленных.

SL555
Junior Member

Сообщений: 5
Откуда: Новосибирск
Регистрация: Февраль 2006

написано 26 Февраля 2006 05:32ИнфоПравкаОтветитьIP

Ситуация в следующая сейчас в организации мы определяемся какую выбрать SCADA-систему и как один из вариантов рассматриваем LabView. Лично я отвечаю за нижний уровень АСУТП. А задача в следующем есть несколько технологических объектов один из них водоканал задача обычная снять по RS485 с преобразователей частоты, контролировать определенные параметры, включать выключать доп. насосы, и.т. Еще важная задача это ведение базы данных.

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 1313
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 26 Февраля 2006 21:10ИнфоПравкаОтветитьIP

SL555
включать выключать доп. насосы
А они выключаются вручную или автоматически? Если автоматически, то критично время реакции, и тут я бы рекомендовал все же универсальную SCADA систему, например, MasterScada.

KPY
Member

Сообщений: 313
Откуда: KZ
Регистрация: Май 2003

написано 27 Февраля 2006 14:59ИнфоПравкаОтветитьIP

SL555
Еще важная задача это ведение базы данных.
Не то чтобы невозможная задача для LabView, но скажем нетривиальная. Купите лучше СКАДУ, какую это вопрос другой, зависит от бюджета и выбранного железа.
Если не нужны виртуальные приборы с высоким быстродействием, реалтаймом, сложной математикой, LabView лучше не использовать. Практически в любой СКАДА указанные Вами требования реализуются значительно проще.

SL555
Junior Member

Сообщений: 6
Откуда: Новосибирск
Регистрация: Февраль 2006

написано 01 Марта 2006 05:23ИнфоПравкаОтветитьIP

То есть вы не рекомендуете использовать LabView, на счет быстродействия то тут особого от SCADA-системы ни чего не зависит. Весь контроль технологического процесса осуществляется промышленным компьютером на базе CPU686CAN(Fastwel)задача SCADA-системы по сути дело отображать весь процесс и иметь возможность вводить какие-либо параметры ну и конечно же ведение базы данных

ЕУые
unregistered
написано 16 Марта 2006 13:18  ПравкаОтветитьIP

На LabVIEW можно очень много чего написать, есть возможность работа с БД, OPC. Вообще это скорее язык программирования, но более функцианально-насыщенный, чем другие msvc например, с готовыми функциями обмена (RS-232, OPC, TCP/IP,...), хорошей визуализацией. Я бы порекомендовал использовать его в основном на пилотных! небольших проектах, для работы с замороченным (нестандартным) оборудованием (если IO программировать приходится самому) и в лабораторных исследованиях вообше. Еще отличных результатов можно добиться используя фирменное оборудование NI (производителя) там все очень красиво и просто настраивается. Еще раз повторю что эта штука скорее для лабораторно-промышленных объектов, а не чисто для промышленных. Вообще вешь концептуальная и интересная.

Bum
unregistered
написано 25 Марта 2006 17:14  ПравкаОтветитьIP

Может посоветуете какую-нибудь SCADA-систему для небольшого проекта по охране предприятия.

Guest
unregistered
написано 28 Марта 2006 12:44  ПравкаОтветитьIP

цитата:
Bum писал:
Может посоветуете какую-нибудь SCADA-систему для небольшого проекта по охране предприятия.

А что такое небольшая система? Какие охранные контроллеры и или датчики планируете использовать?

Max2114
unregistered
написано 07 Апреля 2006 09:45  ПравкаОтветитьIP

Вопрос. А кто что думает про MetsoDNA ?

godigen
Junior Member

Сообщений: 5
Откуда: Кемерово. Россия
Регистрация: Ноябрь 2005

написано 19 Апреля 2006 06:25ИнфоПравкаОтветитьIP

Bum писал:
Может посоветуете какую-нибудь SCADA-систему

Если в первый раз занимаетесь SCADA то у меня проще всего подключилась MASTER SCADA
Довольно легко настраивается через ОРС

eKZot
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Казань, РФ
Регистрация: Май 2006

написано 11 Мая 2006 18:00ИнфоПравкаОтветитьIP

Здраствуйте!
Есть у кого-нибудь сложившееся мнение о EBI от Honeywell?

Александр 78
unregistered
написано 12 Мая 2006 10:58  ПравкаОтветитьIP

Для контроля и управления удаленными объектами можно попробовать систему TELEmonitor
ссылка
16 мая в 15.00 компания Klinkmann (www.klinkmann.spb.ru) проводит в Санкт-Петербурге семинар "Система мониторинга удаленных объектов на базе GSM/GPRS терминалов нового поколения Siemens TC65"

mensh_ku
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Каменск-Уральский
Регистрация: Май 2006

написано 25 Мая 2006 09:49ИнфоПравкаОтветитьIP

alekst
Добрый день! Нужно разработать ДИ. Наткнулся в форуме на информацию про ДИ инженера по АСУТП. Очень хотелось бы взглянуть. Если Вас не затруднит, скиньте на e-mail: mensh_ku@mail.ru

HI
unregistered
написано 25 Мая 2006 11:18  ПравкаОтветитьIP

Что есть ДИ.

driver
Junior Member

Сообщений: 8
Откуда: Odessa, Ukraine
Регистрация: Апрель 2006

написано 01 Июня 2006 19:06ИнфоПравкаОтветитьIP

Господа !
Может кто-нибудь сталкивался с контроллерами DirectLogic ?
Для них есть студия программирования DirectSOFT ...
Судя по описанию - довольно мощная визуализированная среда программирования ...
Может кто-то работал с этим софтом и знает его в действии ?

driver
Junior Member

Сообщений: 9
Откуда: Odessa, Ukraine
Регистрация: Апрель 2006

написано 02 Июня 2006 18:05ИнфоПравкаОтветитьIP

Кто-то сталкивался с ПО KLogic ?
Недавно утановил у себя... знаю только что состоит она из двух частей - исполнительной (выполняющейся в контроллере) и собственно инструментальной среды разработки...
Но как с ней работать пока не разобрался...
Если у кого есть какие-нить доки или мануалы по этой теме, дайте плиз знать ...

12 Июля 2006 17:04 Мощицкий Павел приклеил тему "SCADA-система PACIS фирмы Areva".
Silence
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Россия
Регистрация: Июль 2006

написано 12 Июля 2006 07:32ИнфоПравкаОтветитьIP

Если кто-либо имеет опыт работы со SCADA-системой PACIS фирмы Areva или имеет какую-либо документацию по данному программному продукту, очень прошу показать помощь и поделиться информацией.
Заранее благодарна, Silence.

dd
unregistered
написано 03 Августа 2006 14:05  ПравкаОтветитьIP

цитата:
driver писал:
Господа !
Может кто-нибудь сталкивался с контроллерами DirectLogic ?
Для них есть студия программирования DirectSOFT ...
Судя по описанию - довольно мощная визуализированная среда программирования ...
Может кто-то работал с этим софтом и знает его в действии ?

ссылка

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика