Remint2
опрашивает ТРМ напрямую, без OPC-сервера
Да.
чтобы поправили OPC-сервер - тогда заработает и КАСКАД
Не надо. К OPC пока замечаний не было. Прошу конкретнее.
Правда у него может быть тайное желание перетащить Вас с КАСКАДа на свою систему.
Пока не на что перетаскивать.
предоставляет какой-то набор функций для опроса устройств
Да.

Мощицкий Павел
Moderator

Сообщений: 1193
Откуда: Израиль, Бат-Ям
Регистрация: Январь 2003

написано 31 Января 2005 16:41ИнфоПравкаОтветитьIP

Remint (забыл парол)
Remint2
Так как дела с паролем?

Remint2
unregistered
написано 01 Февраля 2005 08:51  ПравкаОтветитьIP

цитата:
Мощицкий Павел писал:
Так как дела с паролем?

Да как-то лениво все его вводить, и искать надо, куда его положил. Благо форум добрый, позволяет и без этого посты оставлять. А уж за званием зарегистрированного суперспециалиста я как-то не гонюсь. Ты уж извини, Павел! :-)

Александр Бурмистров.

MAKC
unregistered
написано 01 Февраля 2005 12:12  ПравкаОтветитьIP

Подскажите разумно ли использование Scada любой, если в системе нет контроллера и информация будет передаваться по протоколу Modbus от датчиков(RS485-RS232-мультипортовая карта PCI)

bessonov
Member

Сообщений: 76
Откуда: Россия
Регистрация: Август 2003

написано 01 Февраля 2005 13:57ИнфоПравкаОтветитьIP

MAKC
Подскажите разумно ли использование Scada любой, если в системе нет контроллера и информация будет передаваться по протоколу Modbus от датчиков(RS485-RS232-мультипортовая карта PCI)

Почему бы нет?
Всё зависит от задачи.

МАКС
unregistered
написано 02 Февраля 2005 14:50  ПравкаОтветитьIP

В скаде нет драйверов для снятия данных, если настраивать как модбас по 232, то там нужна информация о контроллере,т.е. придется ручками на другом языке делать дрова для скады, тогда можно и визуализацию сделать на том же языке...

Добавление от 02 Февраля 2005 14:57:

Датчики имеют свою БД, которую можно считывать с них по интерфейсу RS485

bessonov
Member

Сообщений: 77
Откуда: Россия
Регистрация: Август 2003

написано 02 Февраля 2005 17:39ИнфоПравкаОтветитьIP

Вполне нормально.

MAKC
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Ukraine
Регистрация: Февраль 2005

написано 03 Февраля 2005 09:59ИнфоПравкаОтветитьIP

Кто подскажет где найти доки на русском для настройки пид-регулятора на STEP 7?

bessonov
Member

Сообщений: 78
Откуда: Россия
Регистрация: Август 2003

написано 03 Февраля 2005 10:39ИнфоПравкаОтветитьIP

Что говорит тех поддержка сименса?

НикулинАВ
Junior Member

Сообщений: 5
Откуда: Томск Россия
Регистрация: Январь 2005

написано 03 Февраля 2005 13:00ИнфоПравкаОтветитьIP

Павлу Мощитскому
Здравствуйте Павел!
Скачал и установил исправленную версию Owen Process Manager v2.0а, ошибка, “не прочитан”, для ТРМ138 осталась. Не хотите ли попробовать исправить ситуацию в ОРС – сервере?
- Если не трудно объясните мне, пожалуйста, почему в ОРМ – v1.04 всё работает хорошо в отличие от версии 2.0 и ОРС? Может быть, дело в организации протокола связи?
- И ещё, у нас назревает проблема. Мы заказали у вас несколько ТРМ202, а нормальной связи с компьютером нет. Может быть в ОРМ – v 1.04 можно его встроить? Если можно то скажите как? Заранее спасибо, надеюсь на вас!

Добавление от 03 Февраля 2005 13:06:

Приношу свои извенения, Павлу Мощицкому неправильно написал фамилию.

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 748
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 03 Февраля 2005 15:51ИнфоПравкаОтветитьIP

НикулинАВ
ошибка, “не прочитан”, для ТРМ138 осталась
Какая скорость?
исправить ситуацию в ОРС – сервере
Какую?

НикулинАВ
Junior Member

Сообщений: 6
Откуда: Томск Россия
Регистрация: Январь 2005

написано 04 Февраля 2005 06:25ИнфоПравкаОтветитьIP

Здравствуйте павел! Отвечаю на ваши встречные вопросы.
На данный момент 9600, ставил всякую разную результат один и тот же . Какую посоветуете?
В ОРС – сервере может на программном уровне реализовать какие то дополнительные настройки от помех в линии связи, например? Это я прочитал в инструкции SCADA – Контур.
“Мёртвая зона”
Как известно, на любой электрический сигнал накладывается помеха,
называемая “белый шум”. Соответственно, без обработки, все изменения
сигнала, вводимые помехой, будут воспроизводиться на мониторе
персонального компьютера в SCADA системе и будут сохраняться в базу
данных. Чтобы избежать этого, введём “зону нечувствительности” или
“мёртвую зону”. Значение “мёртвой зоны” вводится в сервере, как процент от
максимального изменения параметра. Так, возьмём параметр температуру.
Пускай пределы данного параметра будут (-100 ºС…+200 ºС), а мёртвая зона
(0,1%). Тогда, если значение параметра изменится с (20,2 ºС) до (20,5 ºС), то
такое изменение зафиксировано не будет.
- И вопрос о ТРМ202 в версии ОРМ1.04 остался без ответа, скажите да или нет?


Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 750
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 04 Февраля 2005 15:28ИнфоПравкаОтветитьIP

НикулинАВ
Какую посоветуете?
У Вас старая версия, скачайте новую с сайта.
скажите да или нет?
Нет. Данная программа более не подлежит развитию. Все в ОРМ v.2.x

a11oleg
Member

Сообщений: 41
Откуда: Москва,Россия
Регистрация: Июль 2003

написано 04 Февраля 2005 15:36ИнфоПравкаОтветитьIP

НикулинАВ
Протокол Овен дает очень высокую степень защиты от ошибок. Что касается мертвой зоны, и прочих фильтров это - прерогатива SCADA системы.Кроме того сами приборы позволяют фильтровать входные значения с датчиков. Обращаю так же внимание, что OPC тег содержит не только значение параметра прибора, но и качество. Для непрочитанных параметров, это качество OPC_QUALITY_BAD. Для прочитанных OPC_QUALITY_GOOD. Кроме того, рекомендую запросить последнюю версию. В последних версиях существенно повысилось надежность связи с приборами при использовании полуавтоматических преобразователей.

Малышев Олег.
Ведущий программист ОПО ООО "ПО ОВЕН"

[Это сообщение изменил Мощицкий Павел (изменение 05 Февраля 2005 20:35).]

НикулинАВ
Junior Member

Сообщений: 7
Откуда: Томск Россия
Регистрация: Январь 2005

написано 05 Февраля 2005 06:24ИнфоПравкаОтветитьIP

Здравствуйте Павел!
Действительно я вторично скачал старую версию Owen Process Manager v 2.0 alpha от 15.11.2004. Так как, войдя на ваш сайт и нажав ссылку от 31.01.2005 Owen Process Manager v 2.0 alpha, открывается новая страничка, где предлагается заполнить форму данных о посетителе. После заполнения и отправки данных, открывается страничка, где ссылки становятся активными, но уже предлагается ссылка Owen Process Manager v 2.0 alpha от 15.11.2004. Подскажите, как все-таки скачать новую версию программы? А если вы пришлёте дистрибутив на PROV@MAIL.TOMSKNET.RU буду очень вам благодарен!!!

[Это сообщение изменил Мощицкий Павел (изменение 05 Февраля 2005 20:31).]

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 754
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 05 Февраля 2005 20:37ИнфоПравкаОтветитьIP

НикулинАВ
А если вы пришлёте дистрибутив
Не думаю, что Ваш почтовый ящик способен принять письмо размером около 5 мбайт. Постараемся решить проблему другим способом.

НикулинАВ
Junior Member

Сообщений: 8
Откуда: Томск Россия
Регистрация: Январь 2005

написано 07 Февраля 2005 05:59ИнфоПравкаОтветитьIP

Здравствуйте Павел! Наш ящик <prov@mail.tomsknet.ru> способен принять файл до 10 Мб. Если другим способом, то вы забыли сказать каким?
- Малышеву Олегу спасибо за совет! Последнию версию ОРС-сервера запросил.

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 764
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 09 Февраля 2005 00:24ИнфоПравкаОтветитьIP

НикулинАВ
Можете смело скачивать с сайта и не смотреть на даты, там всегда самое свежее.

Leon_M
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: г. Димитровград, Россия
Регистрация: Февраль 2005

написано 22 Февраля 2005 11:29ИнфоПравкаОтветитьIP

Тут много говорилось о различных СКАДА, а как можно получить демо-версию WinCC?

Игорь В.
unregistered
написано 22 Февраля 2005 16:05  ПравкаОтветитьIP

Перечитал всю ветку. Но хотелось бы услышать положительное и отрицательное про скаду
Freelance 2000
Где такую информацию можно почитать ?
Очень буду признателен

vmcanard
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Москва, Россия
Регистрация: Февраль 2005

написано 24 Февраля 2005 11:04ИнфоПравкаОтветитьIP

цитата:
Игорь В. писал:
Перечитал всю ветку. Но хотелось бы услышать положительное и отрицательное про скаду
Freelance 2000
Где такую информацию можно почитать ?
Очень буду признателен

Это бывший Hartmann&Brown, теперь ABB. Я думаю, в представительстве ABB запросить можно. Контроллеры у них здоровые, для теплоэнергетики. Да и СКАДА, по-моему, в основном под эти контроллеры заточена.

Игорь В.
unregistered
написано 25 Февраля 2005 08:35  ПравкаОтветитьIP

На их нем сайте писал письма куда возможно, но что-то молчат...

Добавление от 25 Февраля 2005 08:36:

Был на их нем сайте и писал письма куда возможно, но что-то молчат глухо....

vmcanard
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Москва, Россия
Регистрация: Февраль 2005

написано 25 Февраля 2005 12:14ИнфоПравкаОтветитьIP

А зачем Вам Freelance 2000? На рынке полно хороших и качественных оболочек систем визуализации.
Но могу подсказать, кто любит и ставит постоянно Freelance 2000. Электроцентрналадка.

Игорь В.
unregistered
написано 25 Февраля 2005 13:39  ПравкаОтветитьIP

Адрес сайта ? Мыла ?
У нас на предприятии уже есть проект разработанный на Фриленси, вот хотим теперь сравнительную характеристику(теоретическую) провести типа шо есть положительного и отрицательного в Фриленси и чем он отличаеца в ту и другую сторону от Трэйс Моуд

Алексей
unregistered
написано 25 Февраля 2005 14:26  ПравкаОтветитьIP

Freelance 2000 - это ПТК, и сравнивать его с ТМ мягко говоря не очень корректно. А в России мне известны две фирмы, занимащиеся внедрением АСУ ТП на базе Freelance 2000, это ЭЦН (уже упоменалось здесь) и ABB Автоматизация. С последними у меня разговор не очень получился в свое время. А ЭЦН - это изветная организация (старой закалки) и их координаты легко найти в любом поисковике.

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 782
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 25 Февраля 2005 22:07ИнфоПравкаОтветитьIP

Алексей
это ПТК, и сравнивать его с ТМ мягко говоря не очень корректно
Думаете, ТМ никогда ПТК не станет?

Игорь В.
unregistered
написано 28 Февраля 2005 08:26  ПравкаОтветитьIP

ПТК - проектно технический комплекс ? ЭЦН - как перевести ?

R0MER
Member

Сообщений: 66
Откуда: Russia
Регистрация: Июль 2003

написано 28 Февраля 2005 13:53ИнфоПравкаОтветитьIP

Игорь В.
ПТК - это программно-техничекий комплекс

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15