Технолог
unregistered
написано 19 Апреля 2004 10:24  ПравкаОтветитьIP

Да как я понял SL и не нужен вовсе.Совершенно замечательно качается HyperTerminal-om стандартным виндосовским. Только не забудьте тормознуть само терминальное соединение програмкой типа ftrans либо transfer ( /? сначала прочтите), и в теченни 40 сек успеваем качать. Объяснение естественно дилетанское, но это как я его понимаю.

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 177
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 19 Апреля 2004 14:33ИнфоПравкаОтветитьIP

Технолог
качается HyperTerminal-om
Не помню как, но нужно поиграться сначало с настройками. Эхо убрать и т.д.
и в теченни 40 сек успеваем качать
Именно так.

Технолог
unregistered
написано 19 Апреля 2004 16:46  ПравкаОтветитьIP

X-modem 8 N 1
alt+E убираем эхо

А вот такой вопрос: Имея ключ редактора базы канала 5.12 версии не можем редактировать проект сделанный РВ версии 5.11 непосредственно на компе оператора.
Приходится на другом компе делать изменения, я потом переноситьв АРМ. Это может быть от того что мы не соблюдаем порядок подключения HASP-ов?

R0MER
Member

Сообщений: 46
Откуда: Russia
Регистрация: Июль 2003

написано 20 Апреля 2004 09:30ИнфоПравкаОтветитьIP

Технолог
А что за HASP у Вас тоит кроме инструментального в этот момент?
И еще - перерегистрируете ли Вы Профессиональную Инструменталку, когда пытаетесь редактировать проект (и профессиональная ли она вообще - какую ошибку выдает РБК)?

Технолог
unregistered
написано 20 Апреля 2004 09:42  ПравкаОтветитьIP

Стоит HASP монитора, и сервера отчетов.
Переригистрацию делали, единственное что смущает что он пришет - не все файлы расположены в одной директории.А так зеленые галочки на всех пунктах стоят.
HASP РБК професиональный, от производителя.
Значит из-за версий быть не может?

Мощицкий Павел
Moderator

Сообщений: 702
Откуда: Израиль, Бат-Ям
Регистрация: Январь 2003

написано 20 Апреля 2004 20:18ИнфоПравкаОтветитьIP

R0MER
Спасибо, что отвечаешь в форуме.

Технолог
unregistered
написано 21 Апреля 2004 13:22  ПравкаОтветитьIP

Понимая что всех достал, тем не менее позволю себе еще один вопрос: Аналоговые каналы "зашумели".Точнее те, которые подключены на уровнемеры У1500. Скачки и пульсации даже при отключеных датчиках уровня. Можно программно задемпфировать канал? (в АРМ оператора есть демпфирующий коэффициент,пробовали - не помогает)

R0MER
Member

Сообщений: 47
Откуда: Russia
Регистрация: Июль 2003

написано 22 Апреля 2004 09:50ИнфоПравкаОтветитьIP

Технолог
Посмотрите в проекте в реквизитах каналов в РБК, которые в контроллере - там есть такой бланк "Границы и обработка", попробуйте "поиграть" с тремя настройками фильтрации сигнала: Пик, Апертура и Сглаживание, может это поможет...

Технолог
unregistered
написано 27 Апреля 2004 11:57  ПравкаОтветитьIP

Не помогает. Такое ощущение что высокочастотная помеха. При чем - только на одном канале (колебания на уровне доходит до 20 см.!!!.. хотя реально - стоит на месте.) Уже грешу на вторичный прибор. :-(

R0MER
Member

Сообщений: 48
Откуда: Russia
Регистрация: Июль 2003

написано 27 Апреля 2004 15:46ИнфоПравкаОтветитьIP

Так возьмите какой-нибудь мультиметр и измерьте сигнал - может правда дело в "железе"?

слушатель
unregistered
написано 20 Января 2006 17:36  ПравкаОтветитьIP

сколько стоит уровнемер У1500?

156
unregistered
написано 31 Января 2006 12:24  ПравкаОтветитьIP

Привет народ! Есть обратная проблема-нужно скачать из контролера Octagon 5066 микропрограмму.Кто нить знает как это можно сделать? Так же очень интересно , как через гипер терминал заливать в контроллер программу. Непонятка начинается при выборе вида терминала, далее запрашивается номер телефона дозвона. Если кто нить знает, опишите пошагово, как через гипертерминал это делать. Заранее спасибо.

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 1280
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 01 Февраля 2006 00:59ИнфоПравкаОтветитьIP

156
как через гипер терминал заливать в контроллер программу
А почему не с помощью SmartLink?

windspirit
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Санкт-Петербург РФ
Регистрация: Январь 2007

написано 06 Января 2007 18:16ИнфоПравкаОтветитьIP

всем привет я как-раз занимаюсь установкой соединения ПК с 5066 контроллером.соединил(замучился паять и перепаивать соединения ) и с радостью наблюдал, наконец, нормальную загрузочную информацию но возникла теперь другая проблема:не удается передать файл на 5066 и наоборот считать с 5066 на ПК...Подскажите, в чем проблема и как ее решить? работаю на гипер-терминале, но пробовал и через смарт-линк.. одно и то-же.. просто не проходит информация..
заранее спасибо...

ANN
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Апрель 2007

написано 14 Апреля 2007 15:08ИнфоПравкаОтветитьIP

Продам б/у контроллеры 6040 ф. Octagon полностью рабочие за 5 тыс р.
и к ним же четырехстрочные дисплеи LCD 4х20

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики
Страницы: 1 2

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика