Регистрация | Последние сообщения | Персональный список | Поиск | Настройка конференции | Личные данные | Правила конференции | Список участников | Top 64 | Статистика раздела | faq | Что нового v.2.3 | Чат
Skunk Forum - Техника, Наука, Общество » АСУТП »
Цифровые щитовые приборы с интерфейсом RS232/RS485

Версия для печати (настроить)

Новая тема | Написать ответ

Подписаться

Автор Тема:   Цифровые щитовые приборы с интерфейсом RS232/RS485
KDA
unregistered
написано 04 Сентября 2003 05:20  ПравкаОтветитьIP

Хотим использовать на тепловой станции цифровые щитовые приборы с интерфейсом RS232/RS485. Однако возникает проблема: можно ли у цифровых приборов масштабировать шкалу (необходимо машинистам котлов отображеть значение измеряемого параметра, а не значение тока или напряжения). Кто-нибудь решал подобную задачу. Поделитесь мыслями на сей счет.

KPY
Member

Сообщений: 36
Откуда: KZ
Регистрация: Май 2003

написано 04 Сентября 2003 08:11ИнфоПравкаОтветитьIP

какой прибор и что отображать ?
Если вопрос касается температуры то без проблем, только необходимо учитывать тип сенсора

kons
Junior Member

Сообщений: 24
Откуда: Липецк, Россия
Регистрация: Июнь 2003

написано 04 Сентября 2003 08:13ИнфоПравкаОтветитьIP

цифровых щитовых приборов с интерфейсом я не нашел.
Из ситуации вышли так- на токовые сигналы поставили УСО и контроллер. К контроллеру подключили обычный монитор. Контроллер ведет все расчеты(расчеты по коррекции расходов по Т,Р), на экране в графике все отображается. Получился полноценный АРМ оператора. Убили сразу 2 зайцев- технологи видят процесс на мнемосхеме и ведется энергоучет.

Сейчас на другом (грязном) месте, вместо монитора ставим табло с ЖКИ (-20+75) правда это дороже но-надо...

Прибытков Д.Н.
Member

Сообщений: 62
Откуда: Россия, Н.Новгород
Регистрация: Апрель 2003

написано 05 Сентября 2003 09:14ИнфоПравкаОтветитьIP

Уважаемые коллеги!
Рекомендую обратить внимание на приборы ф. "Овен".
Например, вот такой: ссылка .
У них есть своя SCADA для таких приборов.

Мощицкий Павел
Moderator

Сообщений: 316
Откуда: Израиль, Бат-Ям
Регистрация: Январь 2003

написано 05 Сентября 2003 16:46ИнфоПравкаОтветитьIP

Прибытков Д.Н.
Придется мне ответить не как модератор.

Например, вот такой
Лучше так: ссылка .
У них есть своя SCADA для таких приборов.
Пока я бы назвал ее SCADA, с натяжкой. Малую SCADA постараемся выпустить к концу года. Кто знает сегодняшную, ждет много приятного, начиная с возможности задания и чтения любого кол-ва параметров до отображения минимальных мнемосхем.

Если кто хочет пообсуждать SCADA, фирмы Овен, в ветку Новые SCADA АСУ ТП или SCADA-системы и я отвечу, кто пользуется нашими приборами.

Мощицкий Павел.
Нач. отдела Программного обеспечения ООО "НПО ОВЕН".

KDA
unregistered
написано 08 Сентября 2003 04:44  ПравкаОтветитьIP

Есть наши ЩО2 (Электроприбор, Чебоксары)с интерфейсом RS-485. Но ... они не позволяют самостоятельно менять масштаб шкалы (только при заказе можно, что не есть удобно).
Есть американские фирмы ОСТЕК. Кто-нибудь имел с ними дело?
kons
А как вы аттестовывали систему отбражения с монитором и контроллером? У нас требуется чтобы все средства отображения были поверены. Не представляю как это можно сделать с монитором...

kons
Junior Member

Сообщений: 25
Откуда: Липецк, Россия
Регистрация: Июнь 2003

написано 08 Сентября 2003 07:58ИнфоПравкаОтветитьIP

А как вы аттестовывали систему отбражения с монитором и контроллером?
Идея аттестации довольно проста:
1 Следует различать аттестацию датчика (Сапфир,ТСМ,...) от аттестации контроллера.
2 на вход контроллера подается образцовый сигнал и сверяется с сигналом на мониторе (либо в токе, либо в именованных величинах...) Разница должна быть не хуже требуемой точности. Лично у нас фактическая точность 0.07-0.1%. Требуется 0.5%
3 Если необходимо аттестовывать точностьсистемы энергоучета, то делается контрольный пример в котором на различных диапазонах в контроллер подаются сигналы (по Т,Р, и перепаду) и сверяется расчитанное значение с контрольным примером. Фактически у нас все алгоритмы расчетов обкатаны и дают точность не хуже 0.3%(по всем 18 видам энергоносителей)

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика