unregistered
unregistered
написано 14 Мая 2006 13:26  ПравкаОтветитьIP

Какие передаточные функции у датчиков температуры?

Алексейгость
unregistered
написано 16 Мая 2006 12:06  ПравкаОтветитьIP

Интегральные с запаздыванием...у сопротивлений больше у термопар меньше

Valera
Member

Сообщений: 108
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 17 Мая 2006 10:54ИнфоПравкаОтветитьIP

Термопары - нелинейные.

Алексейгость
unregistered
написано 17 Мая 2006 12:27  ПравкаОтветитьIP

Valera
да согласен...

Алексейгость
unregistered
написано 11 Октября 2006 07:16  ПравкаОтветитьIP

Вот кстати о котлах и способах держания уровня в барабане . Сейчас на разборе полетов по архивам постоил графики ...как раз обычьный пид неплохо кстати настроеный и проработавший более менее сносно три года, а вот просело давление за ГПЗ и последствия - порваный паропровод и роу, угробленая турбина человек в реанимаци вообщем вот последнии 20 секунд жизни ТЭЦ можете полюбоватса. всего то плюнули водички в паропровод потому что неудержали уровень !!!!!

[Это сообщение изменил Мощицкий Павел (изменение 12 Октября 2006 19:44).]

Dmitry M. Gaidash
Member

Сообщений: 52
Регистрация: Сентябрь 2005

написано 12 Октября 2006 09:47ИнфоПравкаОтветитьIP

Фото не открывается...

Алексейгость
unregistered
написано 12 Октября 2006 15:46  ПравкаОтветитьIP

Незнаю как вставить да и "остыл" уж разбор полетов завершен....там тренды давления по тэц по паропроводам по ступеням турбин и уровни в котлах вместе с расходом....снчала почти прямые все потом типичьный "разнос" всех регуляторов при чем как и положенно большинство защит в положении "выведенно" на 3 секунде уровни всех котлов уже на аварийных с 3 по 8 давление по паропроводам и котлам болтает мама негорюй но на РОУ еще держит на девятой водичка в паропроводах на 11 обламывает лопатки турбин и отсекает подачу пара на турбины...клапана аварийные неотстроены...рвет корпус РОУ...тут непонятно пока почему неотключаетса одна из турбин и прет в "генераторном" режиме приток пара в маж зал по расходу около 150 т/ч.....ну вот собственно и все. ЗЫ Господа автоматчики ну уж доводите до победного конца..на кой оставляли возможность машинистам глумить защиты ?????

Мощицкий Павел
Moderator

Сообщений: 1667
Откуда: Израиль, Бат-Ям
Регистрация: Январь 2003

написано 12 Октября 2006 19:46ИнфоПравкаОтветитьIP

Алексейгость
Незнаю как вставить
Да как не вставляй, ссылка битая.

Dmitry M. Gaidash
Member

Сообщений: 53
Регистрация: Сентябрь 2005

написано 13 Октября 2006 12:08ИнфоПравкаОтветитьIP

Алексейгость
Знаете, я по должности своей часто занимаюсь разбором полетов (в качестве эксперта) - за 4.5 года практически ни разу не было вины "автоматчиков" в происшествиях. При ПНР всякое бывает (тут не буду углубляться в рассуждения, хотя и по ПНР занимаюсь разборками), а вот после сдачи системы в эксплуатацию обычно кривые ручки эксплуатации приводят к подобным ситуациям. И никакая "защита от дурака" не помогает - все равно найдется способ все испортить. Самое распространенное деяние - отключение звуковой сигнализации путем выдергивания соответствующих проводов. Грустная тема, ага...

Egorec
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Москва, Россия
Регистрация: Июль 2007

написано 24 Июля 2007 06:45ИнфоПравкаОтветитьIP

Тема уже старая но может кто ответит.

цитата:
Алексейгость писал:

Ну на крайняк заявленный вами регулятор с добавлением как минимум двух "FF" получите терпимое качество....гы а про котлы там еще и с температурой приколы если на турбину работать )))))))))))))))


Что имеется ввиду под "FF"??

цитата:
HI На совсем крайний случай возможно добитса безаварийной работы ПИ (а не ПИД)регулятором....но кнопка квитирования сигнализации будет нажиматса раз по пять за смену....

В данный момент занимаемся настройкой регуляторов на одной ТЭЦ. У нас уровень держится одним ПИ регулятором реализованным по трех-импульсной схеме (Уровень, расход пит.воды, расход пара). В рабочем режиме уровень держится +-15мм. При испытаниях на сброс нагрузки уровень не вышел за предупредительную сигнализацию
+-50 мм, а удержался в районе 25 мм.
Сам я новичок в энергетике, поэтому интересно, а какие схемы используются на других объектах, в частности для регулирования уровня в однобарабанном котле БКЗ-320-140?

[Это сообщение изменил Egorec (изменение 25 Июля 2007 05:45).]

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики
Страницы: 1 2 3

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика