Регистрация | Последние сообщения | Персональный список | Поиск | Настройка конференции | Личные данные | Правила конференции | Список участников | Top 64 | Статистика раздела | faq | Что нового v.2.3 | Чат
Skunk Forum - Техника, Наука, Общество » АСУТП »
Защита от пропадания напряжения

Версия для печати (настроить)

Новая тема | Написать ответ

Подписаться

Автор Тема:   Защита от пропадания напряжения
tar
unregistered
написано 09 Октября 2006 00:18  ПравкаОтветитьIP

На основе чего можна сделать отключение оборудования от сети питания при пропадании напряжения, что бы не бегать и вручную не вырубать?

Алексейгость
unregistered
написано 09 Октября 2006 06:25  ПравкаОтветитьIP

Магнитного пускателя - схема в курсе электротехнике первый курс вуза

Делиция
unregistered
написано 09 Октября 2006 08:56  ПравкаОтветитьIP

Обратная задача, например:
а) имеется оборудование, в к-ром установлено с десяток пар кнопок СТОП/ПУСК и пускатели с самоблокировкой.
б) на момент пропадания сети какие то из них были включены, какие то нет.
необходимо:
а) восстановить состояние при пропадании сети на время меньше Тзад., не восстанавливать если Т>Tзад.
б) не восстанавливать, если был выключен общий выключатель.
в) основную схему полностью не переделывать.

tar
unregistered
написано 09 Октября 2006 17:09  ПравкаОтветитьIP

цитата:
Алексейгость писал:
Магнитного пускателя - схема в курсе электротехнике первый курс вуза

Но надо, что бы после появления питания оборудование оставалось обесточеным.

Сергей Бондаренко.
unregistered
написано 10 Октября 2006 14:28  ПравкаОтветитьIP

цитата:
для Делиция

Самое простое поставьте логическое реле LOGO Siemens. И запрограмировать можно и в случае пропадания питания кратковременно программа не сброситься, а в случае длительного произойдет перезагрузка программы и используя флаг "первого включения в сеть" реагирующий на резкое пропадание питания програмируйте то что должно быть и через какое время.

Dmitriy Chukichev
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: РФ, Москва
Регистрация: Март 2006

написано 11 Октября 2006 12:35ИнфоПравкаОтветитьIP

На основе чего можна сделать отключение оборудования от сети питания при пропадании напряжения, что бы не бегать и вручную не вырубать?

А у Вас оперативный ток (цепи управления) и силовые цепи запитаны от разных источников? Если от одного, то при пропадании питания все пускатели/контакторы и так должны "отваливаться" и после возобновления подачи напряжения могут включится самостоятельно, только если это предусмотрено схемно (АПВ и тому подобное).

Делиция
unregistered
написано 11 Октября 2006 22:03  ПравкаОтветитьIP

2 Сергей Бондаренко, спасибо, посмотрим в сторону сименс, все время приходится взвешивать- возможности, стоимость железа, стоимость софтА, наша потребность(количество), и что скажет руководство...

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика