Скажите пожалуйста где и как реализовано сливание архивных данных из PLC контроллера.
Какие реализации вы знаете, что и где нравиться и не нравится (и почему).

------------------
С уважением,
Бессонов Ян.

Добавление от 17 Марта 2004 15:00:

Попробую уточнить.
Мы сделали поддержку протокола modbus rtu с ISaGRAF для miniOS7 на базе ICP CON 8000 , там же есть работает архивирование переменных.

Вопрос с выкачиванием понятен:
мы пишем утилитку по выкачиванию архивов из контроллера. Какие доп. функции многоуважаемое сообщество инженеров АСУ ТП хотело бы видеть?

olegg
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: россия
Регистрация: Март 2004

написано 22 Марта 2004 08:45ИнфоПравкаОтветитьIP

А можно ещё уточнить?
Isagraf какой версии? В каком виде и где формируется и хранится архив? И контроллер какой именно? В смысле если Вы используете I-8417 (или эту линейку) то операции по использованию дополнительной памяти этих контроллеров уже встроены в Isagraf.
Или я неправильно понял вопрос?


------------------
qwest

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2019

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика