Павел,но дело в том что параллельно на даном компьютере стоит программа SIMP light, которая работает с этими же драйверами и получаются аналогичные провалы.
А когда выходила последняя версия драйверов, и как её можно получить?
Недавно в одном из форумов появлялась информация об ошибках в прошивке контроллера, которые могут приводить к сбоям во время обмена данными. Вы можете подтвердить эту информацию?

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 934
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 22 Июня 2005 18:36ИнфоПравкаОтветитьIP

Anton Sergeevi4
Вы можете подтвердить эту информацию?
Могу, что с 37-й прошивкой прибор работает стабильнее. Для замены прошивки Вам нужно обратиться в наш Сервис-центр.

Anton Sergeevi4
unregistered
написано 22 Июня 2005 19:26  ПравкаОтветитьIP

Павел, а сколько будет стоить перепрошивка одного ТРМ-а? И какое время это займёт? И если не секрет, в чём существенное отличие этих версий прошивок?

Eldar
unregistered
написано 23 Июня 2005 13:14  ПравкаОтветитьIP

Здравствуйте.
У меня складывается впечатление, что ошибка в ОРС- драйвере, а не в прошивке, так как при работе с написанными нами драйверами на ТРМ 138 подобного рода ошибок не наблюдалось.

Maximus
unregistered
написано 23 Июня 2005 13:41  ПравкаОтветитьIP

Перепрошивку приборов возможно сделать в сервис центре ОВЕН, это ничего не стоит. По времени это 10 мин., сделают при Вас (если конечно приборов не много и Вы согласитесь забрать приборы без стендового прогона). Если много нужно будет оставить приборы в сервис центре дней на 3-5 (время уходит на перепрошивку и стендовые проверки). По вопросу о отличиях 36 и37 прошивках их практически нет, исправлены ошибки интерфейсной части. К вопросу о «возможно дело в ОРС»: думаю что нет, т.к. на некоторых экземплярах ТРМ138 ошибка вообще не проявлялась (возможно у Вас именно такие).

Anton Sergeevi4
unregistered
написано 23 Июня 2005 16:54  ПравкаОтветитьIP

Eldar, возможно вы правы. У нас на предприятии также есть собственная программа обмена данными с ТРМ-ами и по ней никаких сбоев не происходит.
А вот InTouch и SIMP Light работют как раз с этими OPC-никами, и ошибка, как я уже говорил появляется в обоих программах. Но ответа по поводу новой версии драйверов так и не получили.

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 939
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 24 Июня 2005 01:50ИнфоПравкаОтветитьIP

Eldar
Anton Sergeevi4
Чтобы ответить, мало информации.
1. Какой цикл опроса в том и другом случае (когда с и без OPC).
2. Проверяются одни и те же приборы или разные.
3. Разная или одинаковая частота опроса данных приборов.
В любом случае, вышеназванные ошибки на 37-й версии не выявлены.
Но ответа по поводу новой версии драйверов так и не получили.
Какой ответ и на какой вопрос Вы ждете?

Anton Sergeevi4
unregistered
написано 27 Июня 2005 18:44  ПравкаОтветитьIP

В данный момент в обоих случаях стоит цикл опроса 4 сек.
Тип проверяемых приборов один и тот же (ТРМ138).

А на счёт моего вопроса, то я Вас спрашивал, (самое верхнее сообщение этой страницы): "А когда выходила последняя версия драйверов, и как её можно получить?".

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 943
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 28 Июня 2005 15:16ИнфоПравкаОтветитьIP

Anton Sergeevi4
А когда выходила последняя версия драйверов, и как её можно получить?
Странный вопрос. Он трудно находится ОРС-драйверы для приборов ОВЕН ?
Версии постоянно обновляются из-за появления новых приборов.

Eldar
unregistered
написано 06 Июля 2005 07:30  ПравкаОтветитьIP

Павел Мощицкий
Уважаемый Павел, Вы не в курсе почему не работает форум на сайте ОВЕН.

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 958
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 06 Июля 2005 18:50ИнфоПравкаОтветитьIP

Eldar
Мы знаем, работем над задачей, спасибо за информацию.

Anton Sergeevi4
unregistered
написано 12 Июля 2005 21:47  ПравкаОтветитьIP

Добрый вечер. Поставили два прибора ТРМ138 с новой прошивкой, провалы данных по этим датчикам исчезли.Спасибо.

Уважаемый Павел,не могли бы вы помочь ещё вот в таком вопросе.
В данный момент изчуаем возможность применения в нашем производстве ПИД-регулятора ТРМ101-ИИ.А вопрос заключается вот в чём. Предусмотрена ли в нём возможность ручного изменения состояния выходного устройства.Например чтобы из SCADA программы быда возможность в так называемом ручном режиме изменять выходной ток (4 - 20 мА) для того чтобы исследовать реакцию процесса на такое воздействие.

Eldar
unregistered
написано 13 Июля 2005 07:49  ПравкаОтветитьIP

Уважаемый Павел, у меня тоже вопрос к Вам, мне интересно, Ваш ОРС - сервер, способен ли выдавать код ошибки (к примеру обрыв связи, обрыв датчика и т.д).

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 964
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 13 Июля 2005 15:06ИнфоПравкаОтветитьIP

Eldar
Ваш ОРС - сервер, способен ли выдавать код ошибки (к примеру обрыв связи, обрыв датчика и т.д).
Коды ошибок согласно возможностям стандарта OPC. Их может получить отображающая программа.

Пугачев
unregistered
написано 13 Июля 2005 17:29  ПравкаОтветитьIP

В данный момент изчуаем возможность применения в нашем производстве ПИД-регулятора ТРМ101-ИИ.А вопрос заключается вот в чём. Предусмотрена ли в нём возможность ручного изменения состояния выходного устройства.Например чтобы из SCADA программы быда возможность в так называемом ручном режиме изменять выходной ток (4 - 20 мА) для того чтобы исследовать реакцию процесса на такое воздействие.

Антон, такой функции в приборе, к сожалению, нет.
Нач.группы тех.поддержки ОВЕН Пугачев А.А.

Eldar
unregistered
написано 14 Июля 2005 07:38  ПравкаОтветитьIP

цитата:
Павел Мощицкий писал:
Коды ошибок согласно возможностям стандарта OPC. Их может получить отображающая программа.

Хорошо.Тогда как понять следующее: в качестве эксперимента включаю 2 - ТРМ 138, все работает (с ОРС), выключаю один прибор из сети…..но никакой ошибки не получаю, качество переменныx отключенного прибора так и осталось «good»

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 966
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 14 Июля 2005 12:47ИнфоПравкаОтветитьIP

Eldar
так и осталось «good»
Где осталось "good"? В какой программе?

Eldar
unregistered
написано 15 Июля 2005 10:19  ПравкаОтветитьIP

Павел Мощицкий
Для теста использовал dOPCExplorer (www.kassl.de)

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 969
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 15 Июля 2005 17:15ИнфоПравкаОтветитьIP

Eldar
Ну так что он дает, то Вы и видите. Попробуйте Matricon. Побольше увидите. В идеале, SCADA, поддерживающего OPC-стандарт.

Таптыга
unregistered
написано 19 Июля 2005 02:52  ПравкаОтветитьIP

Посоветуйте пожалуста, есть ТРМ-1, и ТРМ-10. Нужно подключить хотябы один из них к компу. Что можно сообразить по этому поводу своими силами без денежных вложений?(интересует интерфейсный кабель, драйвера, ПО по отображению инфорсации).

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 973
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 19 Июля 2005 08:23ИнфоПравкаОтветитьIP

Таптыга
Нужно подключить хотябы один из них к компу.
Если приборы без приставки PIC, то ничего. Они не имеют сетевого интерфейса.

Таптыга
unregistered
написано 20 Июля 2005 00:13  ПравкаОтветитьIP

А ежели прикупить AC2 или АС3. На ТРМ-10 сзади есть 2клеммы написано RS ?

Добавление от 20 Июля 2005 00:48:

Да, есть ТРМ-10 PiC!!!

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 975
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 20 Июля 2005 00:50ИнфоПравкаОтветитьIP

Таптыга
А ежели прикупить AC2 или АС3.
Нужно купить АС2.
Да, есть ТРМ-10 PiC!!!
Тогда присылайте заявку на pavel@owen.ru и будет Вам протокол.


Gal
unregistered
написано 21 Ноября 2005 20:26  ПравкаОтветитьIP

Павел Мощицкий

Подскажите пожалуйста с чем может быть связанно отсутствие связи с прибором ТРМ202 с помощью программы конфигуратора, при этом:
1)Шлейфом весит 4 прибора ТРМ202, 1 ТРМ138 и 1 МВУ8;
2)Приборы ТРМ138 и МВУ8 конфигураторы видят;
3)На другом (рядом стоящем компе) видны все приборы, в том числе ТРМ202
4)ОС на компах W..2000Server
Заранее большое спасибо за ответ.

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 1177
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 22 Ноября 2005 18:44ИнфоПравкаОтветитьIP

Gal
На другом (рядом стоящем компе) видны все приборы, в том числе ТРМ202
Можно узнать структуру сети? Вы подключили одну сеть RS485 к двум ПК?

Gal
unregistered
написано 22 Ноября 2005 20:23  ПравкаОтветитьIP

Павел Мощицкий
Можно узнать структуру сети? Вы подключили одну сеть RS485 к двум ПК?

нет, по очереди.
Сначала на одном не увидили, после этого подключили к другому и все увидили

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 1182
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 23 Ноября 2005 00:41ИнфоПравкаОтветитьIP

Gal
1. ОС на обеих одинаковая?
2. Какой преобразователь RS232/RS485, используете?

Gal
unregistered
написано 23 Ноября 2005 08:27  ПравкаОтветитьIP

Павел Мощицкий
ОС - одинаковая
Преобразователь - АС3

Кстати можно ли кроме АС3 какие нибудь другие преобразователи интерфеса (ну естественно RS232/RS485)

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 1185
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 23 Ноября 2005 20:13ИнфоПравкаОтветитьIP

Gal
можно ли кроме АС3 какие нибудь другие преобразователи интерфеса
Да. Автоматические, например, I-7520 . Он, скорее всего, у Вас заработает. Я знавал матери, где сигнал RTS не работал в COM-порту.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики
Страницы: 1 2 3 4

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика