написано 14 Сентября 2006 17:13ИнфоПравкаОтветитьIP

kav
А можно раскрыть, очень сжато.
1. Вопрос по СПГ.
Что за СПГ?
2. в котором стоит MOXA,
У Вас в ПК стоит плата расширения фирмы MOXA?
Соединение напрямую без адаптеров???????
Если и в СПГ есть порт RS485 и на плате расширения, то зачем адаптер? Преобразователь интерфейсов нужен из-за полудуплексности RS485. Если в ПК уже есть RS485, то принцип решается уже внутри платы.

Valera
Member

Сообщений: 306
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 15 Сентября 2006 05:18ИнфоПравкаОтветитьIP

Коллега не туда отпостил, это тема из соседней ветки про Логику.

Делиция
unregistered
написано 13 Октября 2006 19:02  ПравкаОтветитьIP

2"ОВЕН" у Вас там очепятка в TRM1_277.pdf на стр.77 столбец 3 вторая сверху ячейка .

GSM
unregistered
написано 09 Ноября 2006 09:30  ПравкаОтветитьIP

Здравствуйте. У меня вопрос. Мы используем на предприятии ТРМ-138 для котнроля температуры подшипников на агрегатах. При превышении температуры ТРМ отключает двигатель на агрегате. Данные о температуре необходимо передавать на персональный компьютер. Поскольку используем ОС QNX 4.25, то обмен написали сами согласно описанию протокола. И вот вопросы.
1. Если прибор не подключен к персональному компьютеру, то все работает нормально. Если подключить, то где-то 3-4 раза за сутки происходит самопроизвольное отключение двигателя. Причем температура в данный момент даже близко не подходит к максимальной. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
2. Можно ли в приборе как нибудь упостить протокол обмена. В качестве образца могу привести протокол DCON для обмена между модулями ICP DAS серии I-7000. Все просто и доступно. И еще по протоколу. Можно ли реализовать чтение данных по всем каналам за один запрос. Нам необходимо опрашивать около 80 приборов и приходится для экономии времени опроса ставить контроллер на группу приборов. А это дополнительные затраты.
3. Уже писали, извиняюсь за повтор. Но все же. Почему не доверить пользователю под свою ответственность возможность перепрограммирования прибора? Сейчас такая возможность реализована даже на контроллерах.

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 1692
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 09 Ноября 2006 23:15ИнфоПравкаОтветитьIP

GSM
2. Готовится к выходу ТРМ-148 - развитие ТРМ-138. Там в будущем планируется поддержка протокола ModBus.
3. Уже отвечал. И не только я, но и коллеги-мемберы.

GSM
unregistered
написано 10 Ноября 2006 07:16  ПравкаОтветитьIP

2. Готовится к выходу ТРМ-148 - развитие ТРМ-138. Там в будущем планируется поддержка протокола ModBus.
Можете назвать примерные сроки выхода данного прибора. Будет ли в новом приборе возможность перепрограммирования? По вопросу 1. В той сетке, где стоят 2 прибора ТРМ-138 еще находятся и контроллеры Direct Logic 205. Север последовательно опрашивает сначала контроллеры по протоколу DirectNet, затем ТРМ. Когда делали анализ и совмещали ТРМ и Direct Logic в одну сетку, то ошибок по протоколу(нет ответа, несовпадение CRC и т.д) не наблюдалось. Может ли быть такое, что ТРМ какую-либо последовательность данных из сетки принял как команду для отключения агрегата?

GSM
Junior Member

Сообщений: 8
Откуда: Россия, Челяб. обл, г Миасс
Регистрация: Ноябрь 2006

написано 05 Декабря 2006 13:33ИнфоПравкаОтветитьIP

Неужели никто не сталкивался с подобным. А то надо срочно решать вопрос. Или отказываться от ТРМов.

Добавление от 05 Декабря 2006 13:35:

Или поскажите еще форум, куда можно обратиться с подобным вопросом.

AndrewMan
unregistered
написано 06 Декабря 2006 09:42  ПравкаОтветитьIP

цитата:
GSM писал:
Неужели никто не сталкивался с подобным. А то надо срочно решать вопрос. Или отказываться от ТРМов.

Насколько я понимаю, речь здесь опять идет о сбросе ТРМ138 при опросе по сети. Какая прошивка у Вас в приборе? Прошивка показывается в момент включения прибора в сеть. Если это Р036, то этот баг исправлен в Р037 прошивке.
Что касается ремонта или замены прибора, нужно обратиться в сервис центр они должны пойти на встречу (Возможно такое что Вам могут выслать прибор с другой прошивкой до того как Вы вышлите свой, кстати б этом уже писали).

Перепрошивку Вам никто не даст. Получится так, что у Вас появится возможность создавать свои приборы. Пусть Вам это не надо. Но ОВЕН уже налетел на такие грабли, когда передали прошивку одной организации.

GSM
Junior Member

Сообщений: 11
Откуда: Россия, Челяб. обл, г Миасс
Регистрация: Ноябрь 2006

написано 06 Декабря 2006 13:11ИнфоПравкаОтветитьIP

AndrewMan
Большое спасибо за ответ. Прошика версии P035, так что скорее данная проблема имеет место и здесь.

Вик
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Приморский край
Регистрация: Январь 2007

написано 04 Января 2007 08:58ИнфоПравкаОтветитьIP

Какие действия нужно произвести чтобы заставить МВУ8 подчинится командам ТРМ151-03 и что означает фраза из описания МВУ8: "ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ путем подключения модулей ОВЕН МВА8 и МВУ8 по интерфейсу RS-485 (в заказной конфигурации или ТРМ151-00)"

AndrewMan
unregistered
написано 09 Января 2007 16:40  ПравкаОтветитьIP

цитата:
Вик писал:
Какие действия нужно произвести чтобы заставить МВУ8 подчинится командам ТРМ151-03 и что означает фраза из описания МВУ8: "ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ путем подключения модулей ОВЕН МВА8 и МВУ8 по интерфейсу RS-485 (в заказной конфигурации или ТРМ151-00)"

С такими вопросами лучше конечно обращаться на форум ОВЕН ссылка. Во всяком случае там Вам оперативнее ответят чем здесь.

Мощицкий Павел
Moderator

Сообщений: 1692
Откуда: Израиль, Бат-Ям
Регистрация: Январь 2003

написано 10 Января 2007 01:45ИнфоПравкаОтветитьIP

AndrewMan
Во всяком случае там Вам оперативнее ответят чем здесь.
Вынужден повторить, что не все хотят говорить на форумах фирм, кто-то желает на нейтральных территориях. Не так много форумов по АСУ ТП, чтобы их трудно было бы периодически обходить дозором.

AndrewMan
unregistered
написано 10 Января 2007 09:08  ПравкаОтветитьIP

цитата:
Вик писал:
Какие действия нужно произвести чтобы заставить МВУ8 подчинится командам ТРМ151-03 и что означает фраза из описания МВУ8: "ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ путем подключения модулей ОВЕН МВА8 и МВУ8 по интерфейсу RS-485 (в заказной конфигурации или ТРМ151-00)"

Заствавить подчиниться МВУ8 командам ТРМ151 напрямую нельзя. Необходимо настроить сетевый входы МВУ8 на нужные/контролируемые параметры (при этом эти параметры должен опрашивать мастер сети, предположим ТРМ151 или кто-нибудь другой), настроить Преобразователи сигналов и БУИМы. Т.е. МВУ8 прослушивая сеть будет выдавать управляющие сигналы в соответствии с запрограммированными в него значениями.
Что касается расширения входов ТРМ151, можно использовать любую модификацию, но только на полном доступе в конфигураторе. Дополнительные входы можно использовать для вычислителя: для вычисления среднего арифметического, разности и т.п. для этого необходимо настроить сетевый входы на дополнительные параметры, которые Вы хотите вылавливать в сети (при этом параметры должен запрашиватть мастер сети, либо ТРМ151 либо кто-нибудь другой).
При этом, МВУ8 может выдавать управляющие сигналы в зависимости от входов МВА8 ни как не реагируя на ТРМ151, просто прослушивая сеть и вылавливая параметр read от МВА8.

Вик
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Приморский край
Регистрация: Январь 2007

написано 11 Января 2007 04:19ИнфоПравкаОтветитьIP

Спасибо за обстоятельный ответ по поводу организации взаимодействия ТРМ151-03 и МВУ8. Обязательно обратимся непосредственно на ОВЕН.
С уважением,
Виктор Симаков

28 Апреля 2007 13:36 Мощицкий Павел приклеил тему "Прибор ТРМ-138 фирмы ОВЕН".
GSM
Member

Сообщений: 47
Откуда: Россия, Челяб. обл, г Миасс
Регистрация: Ноябрь 2006

написано 28 Апреля 2007 09:28ИнфоПравкаОтветитьIP

Доброго времени суток господа знатоки!

У меня вопрос. Как в данном приборе программно считать значение уставки с учетом оперативного изменения? Параметр C.SP читает просто уставку. Порылся по параметрам - ничего не нашел.
И еще. Как сделать чтоб светодиод на канале не мигал, если на данный канал не подключен датчик?
Заранее благодарен.

GSM
Member

Сообщений: 48
Откуда: Россия, Челяб. обл, г Миасс
Регистрация: Ноябрь 2006

написано 08 Мая 2007 09:16ИнфоПравкаОтветитьIP

Ну неужели никто ничего не знает? Или я задаю дурацкие вопросы? Есть ли здесь разработчики от ОВЕНА?

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 1963
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 09 Мая 2007 03:35ИнфоПравкаОтветитьIP

GSM
Есть ли здесь разработчики от ОВЕНА?
Они редко теперь сюда заходят.

GSM
Member

Сообщений: 49
Откуда: Россия, Челяб. обл, г Миасс
Регистрация: Ноябрь 2006

написано 14 Мая 2007 07:19ИнфоПравкаОтветитьIP

Н-да!!!! Похоже на собственный сайт они тоже не заходят. Сделал дубль своего вопроса в форуме на сайте ОВЕН в ответ тишина. Техническая поддержка явно не на уровне.

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 1971
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 15 Мая 2007 14:30ИнфоПравкаОтветитьIP

GSM
Техническая поддержка явно не на уровне.
Хорошо. Открою может для кого и секрет. Часть Вашего вопроса относится к сетевому обмену, на них отвечал Ваш покорный слуга, Мощицкий Павел. Другую часть я также подстёгивал отвечать тех. поддержку. 8 мая Мощицкий был уволен из фирмы ОВЕН, поэтому теперь уровень тех. поддержки, не связанной непосредственно с функционированием прибора, упадёт. Хорошо, если только уровень тех. поддержки.
Секретом я это называю, т.к. сейчас зашёл на сайт и ничего понять не могу. На конференции до сих пор модератор раздела ПО - Мощицкий Павел. Ссылки по ПО идут на мою почту. Но данная почта мне не доступна и кто там прикрывается моим именем, мне не известно.

a11oleg
Member

Сообщений: 47
Откуда: Москва,Россия
Регистрация: Июль 2003

написано 17 Мая 2007 11:30ИнфоПравкаОтветитьIP

Паш, да не расстраивайся ты так... "Все пройдет..., пройдет и это" (надпись на кольце ц. Соломона)

Как в данном приборе программно считать значение уставки с учетом оперативного изменения? Параметр C.SP читает просто уставку. Порылся по параметрам - ничего не нашел.
Ответ (к своему удивлению нашел гуглом)- ссылка

И еще. Как сделать чтоб светодиод на канале не мигал, если на данный канал не подключен датчик?
(установить датчик тип U0..10)

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 1974
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 18 Мая 2007 03:25ИнфоПравкаОтветитьIP

a11oleg
Паш, да не расстраивайся ты так...
Олег, ты о чём? Я просто констатировал факт. Как всегда, волнуюсь за клиентов.

GSM
Member

Сообщений: 50
Откуда: Россия, Челяб. обл, г Миасс
Регистрация: Ноябрь 2006

написано 18 Мая 2007 09:40ИнфоПравкаОтветитьIP

a11oleg
Большое спасибо.

VanoCh
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Магнитогорск
Регистрация: Июнь 2007

написано 04 Июня 2007 06:42ИнфоПравкаОтветитьIP

Кто поможет разобраться с target файлами на ПЛК 154 У-L

plazma
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Июнь 2007

написано 04 Июня 2007 09:52ИнфоПравкаОтветитьIP

nalnik
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: кисловодск.
Регистрация: Июнь 2007

написано 19 Июня 2007 16:29ИнфоПравкаОтветитьIP

Подскажите можноли соеденить по RS485 ТРМ201 и сенс.панель CMORE ea7-s6m-rs

AndrewMan
unregistered
написано 19 Июня 2007 17:45  ПравкаОтветитьIP

Подскажите можноли соеденить по RS485 ТРМ201 и сенс.панель CMORE ea7-s6m-rs

Если Указанная Вами панель поддерживает протокол ОВЕН то можно. Если панель не поддерживает протокол ОВЕН (что собственно и имеет место быть), а Вам жизненно необходимо использовать именно это оборудование можно предложить использовать приборы ТРМ20х контроллер ОВЕН ПЛК100 и панель.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики
Страницы: 1 2 3 4

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика