Регистрация | Последние сообщения | Персональный список | Поиск | Настройка конференции | Личные данные | Правила конференции | Список участников | Top 64 | Статистика раздела | faq | Что нового v.2.3 | Чат
Skunk Forum - Техника, Наука, Общество » АСУТП »
Приборов ТРМ (ПО "ОВЕН") (страница 1)

Версия для печати (настроить)
Страницы: 1 2 3 4

Новая тема | Написать ответ

Подписаться

Автор Тема:   Приборов ТРМ (ПО "ОВЕН")
GrafNT
Junior Member

Сообщений: 7
Откуда: Н.Тагил, Россия
Регистрация: Ноябрь 2003

написано 18 Октября 2004 11:07ИнфоПравкаОтветитьIP

День добрый! Уже не первый год занимаемся внедрением приборов ТРМ (ПО "ОВЕН") на своём предприятии, на данный момент переведено на новые приборы уже большая часть цехов (примерно около 100 приборов).
1. Первое что радует, это надёжность приборов, за всё время эксплуатации не было ни одного отказа!
2. Но есть и нерешённые проблемы: к примеру нет приборов с дискретными входами (а очень часто бывают нужны).

Хотелось бы узнать, занимается ещё кто нибудь подобного рода работой по внедрению этих приборов в производство, и услышать их отзывы о работе этих приборов.

Пугачев
unregistered
написано 25 Октября 2004 16:00  ПравкаОтветитьIP

Спасибо за позитивную оценку нашей работы. Хотелось бы поподробнее услышать о приборах с дискретным входом, которые Вам необходимы? Нужно добавить дискретные входа в уже существующие приборы (если да, то в какие) или создать новый прибор?

Нач.группы тех.поддержки ОВЕН Пугачев А.А.

GrafNT
Junior Member

Сообщений: 8
Откуда: Н.Тагил, Россия
Регистрация: Ноябрь 2003

написано 26 Октября 2004 11:44ИнфоПравкаОтветитьIP

Мы считаем, что необходим новый прибор.
Желательно использовать корпус стандартного типоразмера (как от ТРМ-138).
Один прибор необходимо рассчитывать каналов на 16.
Входное напряжение сразу всех каналов изменять можно было бы программно
(сделать линейку 6,12,24,36,48 вольт).
На лицевой панели вывести светодиоды 32шт (по 2 на канал: ВКЛ и ОТКЛ).
Протокол обмена с ЭВМ использовать совместимый с ТРМ138 (скорость обмена, системный номер и пр, опрашиваем состояние канала:1 или 0).
Такме приборы будут просто необходимы для индикации состояния насосов, задвижек и пр.

Пугачев
unregistered
написано 16 Ноября 2004 11:43  ПравкаОтветитьIP

Обратите внимание на наш прибор МВА8, характеристики на прибор можно посмотреть: ссылка.


Нач.группы тех.поддержки ОВЕН Пугачев А.А.

GrafNT
Junior Member

Сообщений: 9
Откуда: Н.Тагил, Россия
Регистрация: Ноябрь 2003

написано 22 Ноября 2004 07:43ИнфоПравкаОтветитьIP

Большое спасибо, обязательно посмотрим.

User
unregistered
написано 03 Февраля 2005 10:04  ПравкаОтветитьIP

Уважаемые господа! У меня вопрос к специалистам ОВЕН, будет ли в ТРМ138 реализована функция корнеизвлечения.

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 772
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 20 Февраля 2005 23:59ИнфоПравкаОтветитьIP

Фирма ОВЕН в эту субботу, воскресенье, провела ежегодный дилерский семинар.

Gal
unregistered
написано 24 Февраля 2005 22:30  ПравкаОтветитьIP

каким образом осуществляет ЭВМ чтение данных с приборов ТРМ138:
1)по запросу ЭВМ ТРМ138 осуществляет измерение по входам.....?
2) ТРМ 138 постояно проводит измерения по заложенному алгоритму,как только приходит запрос от ЭВМ.....?

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 778
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 24 Февраля 2005 23:39ИнфоПравкаОтветитьIP

Gal
ТРМ 138 постояно проводит измерения по заложенному алгоритму
ПК тут не причем.

Gal
unregistered
написано 25 Февраля 2005 13:09  ПравкаОтветитьIP

ПК надо считать значения с ТРМ138 - ПК обращается по адресу конкретного прибора и считывает текущие значения каждого канала из памяти прибора, затем обращается к следующему или как?
Конкретно у меня такая задача, есть предположим 10 ТРМ138 мне нужно считывать с них значения на ПК, в ТРМ138 все каналы опрашиваются за 5-8сек (0,6сек - 1сек на канал?) а уменя 10 ТРМов, при обращении ПК к ТРМ, ТРМ выдаст сохраненные значение в памяти по предшествующим измерениям или придется ждать пока будет проведено измерение по конкртеному каналу и как следствие чтобы опросить 80 каналов понадобится "куча" времени

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 781
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 25 Февраля 2005 22:05ИнфоПравкаОтветитьIP

Gal
ПК обращается по адресу конкретного прибора и считывает текущие значения каждого канала из памяти прибора
Да. И для чтения не базового канала или берется приращение адреса на номер канала (оперативные параметры) или индекс в информационной части (Eeprom параметры).

Gal
unregistered
написано 26 Февраля 2005 22:00  ПравкаОтветитьIP

Павел Мощицкий
Приношу свои извенения может быть за глупые вопросы и большое спасибо за ответы на них, но я раньше не сталкивался с подобными приборами а сейчас необходими построить систему, руководство изъявило желание именно на ОВЕНах, т.е. мне необходимо было определить возможность выполнения поставленной задачи на этих приборах и вроде бы как возможно.
На данный момент у меня такой вопрос - в приборах ТРМ138, ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, какие блоки питания т.е. существует ли гальваническая развязка между питающей сетью и измерительными цепями (скорей всего существует ну на всякий случай), в преобразователе интерфейсов RS232-RS485 АС3 есть ли эл.связь между "GND" и "G" для соответствующих интерфейсов.

Пугачев
unregistered
написано 28 Февраля 2005 09:50  ПравкаОтветитьIP

В перечисленных приборах источник питания импульсный. Питание прибора гальванически развязано от измерительных цепей, RS485 также гальванически отвязан от питания и входов. В АС3 существует гальваническая развязка между интерфейсами. Нач.группы тех.поддержки ОВЕН Пугачев А.А.

Gal
unregistered
написано 28 Февраля 2005 19:37  ПравкаОтветитьIP

Пугачев
Какой кабель для RS485 порекомендуете?
Планируется установка приборов (ТРМов) вблизи мощного двигателя постоянного тока (растояние от ящика с приборами до двигателя порядка 4м, двигатель в районе 10 МВт 900В) есть ли опыт эксплуатации приборов вблизи источников больших эл.магнитных полей, и какие рекомендации при проектировании.
Собираюсь приобрести пару прибороов (ТРМ138, ТРМ202 и преобразователь интерфейса) для пробы,
также термопреобразователи с унифицированным выходом, по поводу термопреобразователей какие порекомендуете (именно с унифицированным выходом)для работы с ТРМами, и можно ли закзать их (выписать счет) совместно с приборами.

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 787
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 28 Февраля 2005 19:43ИнфоПравкаОтветитьIP

Gal
Какой кабель для RS485 порекомендуете?
Экранированная витая пара.

Пугачев
unregistered
написано 01 Марта 2005 10:01  ПравкаОтветитьIP

Такое соседство для наших приборов очень не приятно. Посему приборы надо обязательно монтировать в отдельный шкаф (щит, ящик), который желательно заземлить отдельно от двигателя. Все кабели должны быть экранированные. К термопреобразователям с унифицированным выходом особых требований нет. Посоветовал бы использовать с выходом 4...20 мА.
Нач.группы тех.поддержки ОВЕН Пугачев А.А.

Gal
unregistered
написано 01 Марта 2005 18:53  ПравкаОтветитьIP

Павел Мощицкий
Понятно что экранированная витая пара а конкретно марка какая? Что-то слышал про ТПП но у него много витых пар.

Добавление от 01 Марта 2005 20:08:

Пугачев
Лежит у меня на столе приборчик ТРМ12Pic, (кто-то когда то купил просто надо было истратить деньги у нас такое бывает) подключил его как положено, и заметил такую непонятную вещь, при срабатывании реле (и К1 и К2) к которому ничего не подключено происходит "убегание" измеряемого значения (например 16+-1) при этом датчик(ТСМ50) лежит на столе перед прибором. Я так понимаю при открывании ключа управления реле проходит какя-то помеха в тракт измерения - у меня неисправный прибор? или что это может быть.

Пугачев
unregistered
написано 02 Марта 2005 10:07  ПравкаОтветитьIP

Можно выбрать тут: ссылка
А Ваш конкретный ТРМ12-Pic имеет внутренний дефект схемы и, если есть желание, то можно привезти его к нам. Проверим и отремонтируем.
Нач.группы тех.поддержки ОВЕН Пугачев А.А.

Gal
unregistered
написано 24 Марта 2005 21:38  ПравкаОтветитьIP

Павел Мощицкий
Порекомендуйте пожалуйста СКАДУ (простенькую (считывание с ТРМов, отображение в реальном времени на экране на технолгической схеме, сохранение в архив, уставки-нормальная работа, предупредительная и аврия), желательно для начала бесплатную я только начинаю заниматься подобными вещами)порекомендуете для приборов ТРМ.

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 815
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 25 Марта 2005 01:06ИнфоПравкаОтветитьIP

Gal
Попробуйте MasterScada. Она на 32 точки бесплатна.

GrafNT
Junior Member

Сообщений: 10
Откуда: Н.Тагил, Россия
Регистрация: Ноябрь 2003

написано 28 Марта 2005 09:45ИнфоПравкаОтветитьIP

Gal
Посмотрите на asu35.narod.ru (SIMP light - scada система для ТРМ)

[Это сообщение изменил Мощицкий Павел (изменение 28 Марта 2005 22:35).]

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 860
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 26 Апреля 2005 07:45ИнфоПравкаОтветитьIP

Клиентам фирмы ОВЕН
В связи с многочисленными письмами сообщаю:
1. На этой недели выходит альфа-версия драйверов Trace Mode v.5.x для приборов: ТРМ2xx, ТРМ151, МВУ8, ТРМ133.
2. Отправляются на тестирование в фирму Adastra драйвера для приборов фирмы ОВЕН, поддерживающих сетевой интерфейс RS-485 и токовая петля, для Trace Mode v.6.x. Время тестирования можете спрашивать непосредственно у них в мае.
3. О поддержке OPC стандарта в Trace Mode v.6.x, спрашиваете у разработчика SCADA-пакета. К нам новая, исправленная версия не поступала.
С уважением, Мощицкий Павел.
Нач. отдела Программного обеспечения ООО "ПО ОВЕН".

Valera
Junior Member

Сообщений: 24
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 02 Мая 2005 01:41ИнфоПравкаОтветитьIP

У меня штук пять приборов ОВЕН лежат на складе - из 50 (разных) эксплуатируемых эти пять с, элементарно, обрывами и межвитковыми КЗ трансов ИП.
Попытка включить приборы в СКАДу очень часто лишает их нормальной индикации тек. параметров, что-то у вас там в ПО напутано.

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 874
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 02 Мая 2005 01:45ИнфоПравкаОтветитьIP

Valera
очень часто лишает их нормальной индикации тек. параметров
Можно узнать модель и номер прошивки? И какое ПО использовали?

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 880
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 05 Мая 2005 00:04ИнфоПравкаОтветитьIP

Драйвера (альфа-версия)для ТМ v.5.x для новых приборов (ТРМ2xx, МВУ8, ТРМ151, ТРМ133), вышли в свет.

Anton Sergeevi4
unregistered
написано 21 Июня 2005 18:22  ПравкаОтветитьIP

Добрый день. На нашем предприятии так же значительное время производится внедрение контроллеров ТРМ138.Недавно начали опрашивать данные контроллеры с помощью SCADA-системы InTouch. Но столкнулись с такой проблемой.Во время опроса контроллеров возникают провалы информации. То есть в некоторые моменты времени значение считываемого параметра становится равным нулю. И график реального времени фактически рисует этакий забор :-). В данной время в сеть подключено 4 прибора ТРМ138, оправшиается 11 каналов, плюс 11 уставок и 11 состояний выходных устройств. Работаем с OPC драйверами фирмы ОВЕН. Подскажите может в них проблема.

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 932
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 22 Июня 2005 00:17ИнфоПравкаОтветитьIP

Anton Sergeevi4
Подскажите может в них проблема.
Проблема в SCADA и его поддержки OPC-стандарта. Официальный представитель фирмы-производителя на мое письмо о тестировании OPC на их SCADA-системе, не ответил. Видимо, они не заинтересованы в распространении на территории России.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики
Страницы: 1 2 3 4

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net