Приветствую уважаемых участников форума!
Интересует ваше мнение по следующей проблеме:
необходимо связать два устройства по RS-485 на расстоянии в 230 м со скоростью обмена 9600.
Витой пары для внешней прокладки в наличии нет. Предпологается в качестве кабеля связи использовать либо контрольный кабель КВВГ либо ethernet-товский 4-х парный кабель для внутренней прокладки.
Что посоветуете?

kons
Member

Сообщений: 40
Откуда: Липецк, Россия
Регистрация: Июнь 2003

написано 03 Декабря 2004 15:17ИнфоПравкаОтветитьIP

ethernet-товский 4-х парный кабель более подходит для этих целей про причине "завитости"

Прибытков Д.Н.
Member

Сообщений: 94
Откуда: Россия, Н.Новгород
Регистрация: Апрель 2003

написано 03 Декабря 2004 15:57ИнфоПравкаОтветитьIP

Кабель КВВГ использовать не стоит, т.к. он не витой, не нормируется по емкости и индуктивности. Если есть возможность использовать телефонный кабель (ТП, ТГ, ТЗГ, ТЗБГ) - подойдет однозначно. Можно использовать выделенную физическую пару в существующем телефонном кабеле, телефон и RS485 вполне вместе уживаются.
Подойдет кабель КУПЭВ парной скрутки - см. здесь:
ссылка [/URL]
Также подойдут ж/д сигнально-блокировочные кабели типа СББбШв и им подобные с парной скруткой
(см., например, здесь: ссылка
или здесь: ссылка
ссылка , у них неплохие электрические параметры, есть экран и броня (у некоторых типов), эти кабели прочные, допускают наружную прокладку, в т.ч. в земле.
Обычный кабель UTP использовать на улице не стоит - долго не проживет, мала механическая прочность (легко порвать), возможны проблемы с грозозащитой при наружной подвеске, не стоек к условиям среды (температура, влажность).
Есть кабель "витая пара" (тип КССПВэп) для наружной прокладки отечественного производства: ссылка

Полагаю, что для указанных условий лучший вариант - ж/д сигнально-блокировочные кабели.

Есть, конечно, еще 1 вариант: обычный кабель "витая пара" затянуть в гофрированный пластмассовый шланг (рукав) для защиты от механических повреждений и окружающей среды. Такие выпускаются с уже заложенной в них проволокой-протяжкой.
См., например:
ссылка
ссылка
Подойдет для случая, когда надо быстро и дешево и бухта кабеля уже есть в наличии.
Т.к. одной бухты не хватит, то нужно стыковать при помощи муфт.
См. ссылка

Если кроме кабеля затянуть туда стальной тросик - получится "самонесущая" конструкция, но думаю, что проще подвесить на тросе.

[Это сообщение изменил Прибытков Д.Н. (изменение 03 Декабря 2004 16:32).]

ColdFire
Junior Member

Сообщений: 8
Откуда: Россия
Регистрация: Ноябрь 2004

написано 03 Декабря 2004 16:15ИнфоПравкаОтветитьIP

Достаточно забавный вопрос насчет кабелей RS485.
КУПЭВ кабель бесспорно хороший, но цена... если мне память не изменяет, то даже Belden дешевле.
По опыту применений: на малых скоростях (9600 к ним относится) прекрасно работает любая витая пара (начиная от КММ, многопарных телефонных кабелей ТПП и заканчивая фирменными спецкабелями в палец толщиной за 10EUR/метр и выше от Belden и прочих фирм), причем с висящим в воздухе экраном и на длинах вплоть километра а моежет и выше. В том числе кабели UTP, STP для Ethernet всех категорий. Говорят что умельцы получали на 115200 и 3 километра - но это только говорят.
Насчет КВВГ на такой длине - лучше не надо (хотя не исключаю варианта что все получится и с ним - длина маленькая).
Если уже лежит - пробуйте, если надо класть - лучше взять что-гибудь более приспособленное.

КОнстантин Власкин
unregistered
написано 03 Декабря 2004 16:38  ПравкаОтветитьIP

Я тоже предполагал что ни один из моих вариантов не подойдёт.
После вашиш ответов утвердился в этом ещё больше.
По ходу дела возник ещё один вопрос.
Имеются ли стандарты на кабельные системы пром. сетей типа стандартов СКС?

Прибытков Д.Н.
Member

Сообщений: 95
Откуда: Россия, Н.Новгород
Регистрация: Апрель 2003

написано 03 Декабря 2004 18:14ИнфоПравкаОтветитьIP

Уважаемый коллега!
Опишите, пожалуйста, Вашу задачу немного подробнее:
Трасса кабеля пойдет по улице ?
Как пойдет трасса - воздушкой, по наружной стене здания, в кабельном лотке или коллекторе, в траншее в земле?
Может быть к-л существующий кабель между точками уже проложен, если есть - какой?
Подключение делается постоянное (стационарное) или времянка?

При прокладке пром. сетей можно заимствовать кое-что из СКС, руководствоваться ПУЭ и здравым смыслом, также тут применимы нормы для прокладки телефонных и слаботочных сетей. В любом случае, нужно учитывать конкретные условия. Общие рекомендации на все случаи жизни вряд-ли есть.

КОнстантин Власкин
unregistered
написано 04 Декабря 2004 09:36  ПравкаОтветитьIP

Кабель ещё не проложен, а только планируется.
Трасса пройдёт под открытым небом по эстакаде на лотках вместе с уже проложенными кабелями среди которых есть и силовые и контрольные и связи.

Прибытков Д.Н.
Member

Сообщений: 97
Откуда: Россия, Н.Новгород
Регистрация: Апрель 2003

написано 06 Декабря 2004 02:21ИнфоПравкаОтветитьIP

Уточнения:
1. В существующих кабелях связи нельзя найти 1 свободную пару?
2. Контрольные кабели проложены какого типа?
3. Среди проложенных силовых кабелей есть высоковольтные (6/10 кВ) - это может усложнить задачу.

Константин Власкин
unregistered
написано 06 Декабря 2004 15:04  ПравкаОтветитьIP

Похоже проблема решилась-выделили финансы на покупку Belden 9841.
Судя по техническим характеристикам - это то что надо.

Прибытков Д.Н.
Member

Сообщений: 98
Откуда: Россия, Н.Новгород
Регистрация: Апрель 2003

написано 07 Декабря 2004 23:12ИнфоПравкаОтветитьIP

Рад за Вас, коллега!

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика