Автор Тема:   кто работает с iFIX...
DimasSoft
Junior Member

Сообщений: 9
Откуда: Россия
Регистрация: Март 2012

написано 09 Мая 2014 15:00ИнфоПравкаОтветитьIP

Где-то проскакивало, что версия 3.5 не работает под windows 7. Я бы для начала попробовал бы установить ifix и проверить работоспособность.

dyakov72
Member

Сообщений: 39
Откуда: Ульяновск
Регистрация: Апрель 2006

написано 12 Мая 2014 10:19ИнфоПравкаОтветитьIP

фикс 3.5 не поддерживает win7

Sirajud
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Май 2014

написано 18 Мая 2014 12:04ИнфоПравкаОтветитьIP

Добрый день. Как открыть проект на локальной машине, появляется ошибка-
"Warning, unable to open STARTUP.LOG. No startup hitory will be written to disk."??

Blaze1
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Июль 2014

написано 22 Июля 2014 10:16ИнфоПравкаОтветитьIP

Стоит IFIX 3.5 на Windows 7 32bit, работает, но бывает "подвисает" помогает перезапуск. На ХР без нареканий...
Подскажите как поставить IFIX на виртуальную машину, например Oracle? Какой эмулятор хасп используете?

keep91
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Июль 2014

написано 23 Июля 2014 19:13ИнфоПравкаОтветитьIP

Добрый день. Не у кого не вылетала ошибка NUM.EXE в ifix 5.1?

dolgov.denis
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Москва
Регистрация: Август 2014

написано 01 Августа 2014 23:15ИнфоПравкаОтветитьIP

цитата:
DimasSoft писал:
Где-то проскакивало, что версия 3.5 не работает под windows 7. Я бы для начала попробовал бы установить ifix и проверить работоспособность.

Нормально ставится и работает iFix 3.5 на windows7 и windows server 2008 r2.

aaleksander
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Россия
Регистрация: Октябрь 2014

написано 06 Октября 2014 14:01ИнфоПравкаОтветитьIP

Доброе утро, уважаемые.

Есть ли возможность в iFix 5.8 вводить последовательно несколько паролей?
Для чего это нужно: в РД написано:"Работа инженера сервисной организации возможна только в присутствии операторов, поэтому уровень доступа "Инженер" + "оператор СС" + "оператор ПС" требует ввода трех паролей.

Есть ли в iFix такая возможность и, если нет, как можно выкрутиться с помощью сторонних компонент?

Спасибо.

DJZE
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: uzb
Регистрация: Октябрь 2014

написано 14 Октября 2014 11:21ИнфоПравкаОтветитьIP


Добрый день!
Не давно покупали новый iFIX5.5 и хотели переносит проекта с FIX32 на iFIX5.5
на старом проекте ест логин и пароли но я не знаю там что написали поставшики как можно его изменить или удалит через Scurity
configuration?
Заранее благодарю

DimasSoft
Junior Member

Сообщений: 10
Откуда: Россия
Регистрация: Март 2012

написано 16 Октября 2014 06:15ИнфоПравкаОтветитьIP

Имеется один способ обхода защиты для версии 3.5 - в папке dynamics ищите файл SECMGR.dll - напишите его размер (в байтах !!!)

maxshadow
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Октябрь 2014

написано 21 Октября 2014 17:17ИнфоПравкаОтветитьIP

Здравствуйте!
Я новичок. Поэтому прошу не судить строго.
Есть некий контроллер МСМ-01 с имеющимися дискретными и аналоговыми входами. К нему прилагается ОРС сервер МВ1. Работа ведется по СОМ порту.

Задача. Получить текущее состояние дискретного входа (есть питание или нет) - испульзуется кнопка, получить текущее состояние аналогового входа (уровень сигнала)подается 4-20 мА и отобразить это всё на мнемосхеме в IFIX.

Я пробую связать контроллер с фиксом и напрямую через МВ1 и по схеме МВ1-ОРС клиент -IFIX.
Когда связываю по МВ1 то рисунок реагирует только на связь с СОМ. Ни на какие другие действия реакции нету. А при схеме МВ1-ОРС клиент -IFIX, ОРС выдает ошибку что ему не нравится Item ID.

ПО: iFIX 5.5, MB1 PowerTool, OPC PowerTool.

Подскажите пожалуйста где копать и в какую сторону!!!
Жду Ваших ответов!!!
Заранее Благодарен!!!

HelpFix
Member

Сообщений: 110
Регистрация: Февраль 2007

написано 23 Октября 2014 11:59ИнфоПравкаОтветитьIP

цитата:
aaleksander писал:
Доброе утро, уважаемые.

Есть ли возможность в iFix 5.8 вводить последовательно несколько паролей?
Для чего это нужно: в РД написано:"Работа инженера сервисной организации возможна только в присутствии операторов, поэтому уровень доступа "Инженер" + "оператор СС" + "оператор ПС" требует ввода трех паролей.

Есть ли в iFix такая возможность и, если нет, как можно выкрутиться с помощью сторонних компонент?

Спасибо.


Организовать вызов главной формы на смену пользователя через промежуточные формы ввода внутренних паролей операторов,
т.е. учетная запись инженера сконфигурирована в системе защиты, а пароли операторов на разрешение доступа хранятся в коде форм VBA или во внешних конфигурационных файлах.

Blaze1
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Июль 2014

написано 18 Ноября 2014 08:36ИнфоПравкаОтветитьIP

Ifix 3.5 Имеется тег с постоянно увеличивающимся значением, в определенное время значение сбрасывается на 0 и начинается рост сначала. Подскажите как следить за максимумом тега? или как узнать его максимум при обнулении?

DimasSoft
Junior Member

Сообщений: 11
Откуда: Россия
Регистрация: Март 2012

написано 19 Ноября 2014 05:13ИнфоПравкаОтветитьIP

Blaze1
не очень понятно что значит тег обнуляется ? Сам по себе или так задумано ?

Blaze1
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Июль 2014

написано 19 Ноября 2014 06:23ИнфоПравкаОтветитьIP

DimasSoft
так задумано, это чтение веса с весов, весы сами обнуляются в определенное время. Синхронизировать время на весах не получается (на весах часто убегает) из-за этого не могу привязать значение по времени. Необходимо находить максимальное значение веса, перед обнулением и отобразить на скаде до следующего максимального значения.
Надеюсь вопрос понятен.
Буду оч. признателен за ответ.

DimasSoft
Junior Member

Сообщений: 12
Откуда: Россия
Регистрация: Март 2012

написано 19 Ноября 2014 09:42ИнфоПравкаОтветитьIP

Ну так на скидку - создать расписание, событие по изменению тега (вес),
создать симовый тег,

написать скрипт типа такого - если симовый тег < вес тогда симовый тег=вес

HelpFix
Member

Сообщений: 111
Регистрация: Февраль 2007

написано 19 Ноября 2014 12:29ИнфоПравкаОтветитьIP

>Blaze1
Можно попробовать сделать запоминание значения с помощью программного тега PG
AI01 - исходный тег со значением веса
AO01 - тег для запоминания максимума
PG01 - программный тег, пишет значение тега AI01 в тег AO01, пока его значение > 40
------------------------
00: IF AI01 > 40,00 GOTO 6
01: NUL
02: NUL
03: NUL
04: NUL
05: GOTO 0
06: SETOUT AO01 AI01
07: GOTO 0
------------------------

Blaze1
Junior Member

Сообщений: 4
Регистрация: Июль 2014

написано 20 Ноября 2014 04:00ИнфоПравкаОтветитьIP

DimasSoft, HelpFix Благодарю за ответы! буду пробовать.

maxshadow
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Октябрь 2014

написано 29 Июля 2015 13:31ИнфоПравкаОтветитьIP

Здравствуйте!
Я новичок. Поэтому прошу не судить строго.
Есть некий контроллер МСМ-01 с имеющимися дискретными и аналоговыми входами. К нему прилагается ОРС сервер МВ1. Работа ведется по СОМ порту.

Задача. Получить текущее состояние дискретного входа (есть питание или нет) - испульзуется кнопка, получить текущее состояние аналогового входа (уровень сигнала)подается 4-20 мА и отобразить это всё на мнемосхеме в IFIX.

Я пробую связать контроллер с фиксом и напрямую через МВ1 и по схеме МВ1-ОРС клиент -IFIX.
Когда связываю по МВ1 то рисунок реагирует только на связь с СОМ. Ни на какие другие действия реакции нету. А при схеме МВ1-ОРС клиент -IFIX, ОРС выдает ошибку что ему не нравится Item ID.

ПО: iFIX 5.5, MB1 PowerTool, OPC PowerTool.

Подскажите пожалуйста где копать и в какую сторону!!!
Жду Ваших ответов!!!
Заранее Благодарен!!!

В результате поисков было найдено решение путем замены ОРС-сервера MB1 на Modbus Universal MasterOPC Server 32, Бесплатный OPC-сервер Modbus RTU/ASCII/TCP на одно рабочее место, на 32 тега, Производитель: ИнСАТ.

Добавление от 29 Июля 2015 13:34:

Здравствуйте!
Столкнулся с новой проблемой.
Рисунки созданные iFIX 5.5 не открываются в iFIX 5.0.
Может кто сталкивался с подобным вопросом и может подсказать конвертер или другое решение по этому вопросу???

HelpFix
Member

Сообщений: 112
Регистрация: Февраль 2007

написано 30 Июля 2015 10:13ИнфоПравкаОтветитьIP

>Рисунки созданные iFIX 5.5 не открываются в iFIX 5.0.
Понижение версии в iFix не работает, никаких нормально работающих конвертеров не встречал.
Заново делайте рисунок в низшей версии 5.0, подглядывая на другом мониторе в 5.5 - быстрее будет.

P4B
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Май 2016

написано 03 Мая 2016 22:27ИнфоПравкаОтветитьIP

Сейчас активно используем iFix для реализации крупных проектов на Транснефть, многое дописываем сами внешними приложениями, если кому нужны подробности, то пишите

dyakov72
Member

Сообщений: 40
Откуда: Ульяновск
Регистрация: Апрель 2006

написано 19 Мая 2016 09:38ИнфоПравкаОтветитьIP

Всем добрый день...как заставить тэг типа АО заставить получить последние данные с контроллера при перезагрузке скады. Фикс 5.1.Спасибо

Добавление от 19 Мая 2016 10:00:

По документации теги такого типа должны читать данные с контроллера единожды при перестарте фикса или при перезагрузке БД...так вот при перезагрузке БД все ОК...при перезагрузке фикса имеем ????

SuperChinik
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: рф
Регистрация: Сентябрь 2011

написано 25 Мая 2016 10:02ИнфоПравкаОтветитьIP

Всем добрый день...как заставить тэг типа АО заставить получить последние данные с контроллера при перезагрузке скады. Фикс 5.1.Спасибо

Добавление от 19 Мая 2016 10:00:

По документации теги такого типа должны читать данные с контроллера единожды при перестарте фикса или при перезагрузке БД...так вот при перезагрузке БД все ОК...при перезагрузке фикса имеем ????

Совет: Использовать только AI(с возможностью записи), DI(аналогично), TX(если очень нужно), DR,AR (иногда), специальные (типа SQT/SQD, если по-другому нельзя). Всё остальное забыть как страшный сон. С тех пор, как запретил использовать всё остальное - >10 лет проектирования и эксплуатации без проблем.

dyakov72
Member

Сообщений: 41
Откуда: Ульяновск
Регистрация: Апрель 2006

написано 13 Июля 2016 08:55ИнфоПравкаОтветитьIP

Официально фикс 5.8 поддерживает виндовос 7 и 8...виндовос 10 позиционируется как симбеоз двух озвученных систем. Кто нибудь проверял работоспособность фикса 5.8 на 10?

YULIA_SS
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Томск
Регистрация: Июль 2016

написано 15 Июля 2016 10:35ИнфоПравкаОтветитьIP

Здравствуйте! Разработан и установлен на объекте АРМ на версии 5.8. Теперь требуется доработка. Доработанные изменения хотелось бы проверить здесь, не на объекте, но нет лицензии (работаю с демо версией). и столкнулась с тем, что MBE не работает без лицензии (хотя в 5.1 все работало), а мне нужно проверить связь с ПЛК. Подскажите, пожалуйста, возможно ли как то связаться c ПЛК по MBE без лицензии. И может быть подскажите, сколько стоит лицензия на 5.8 или хотя бы где можно посмотреть информацию про это

HelpFix
Member

Сообщений: 113
Регистрация: Февраль 2007

написано 22 Июля 2016 10:52ИнфоПравкаОтветитьIP

цитата:
YULIA_SS писала:
Здравствуйте! Разработан и установлен на объекте АРМ на версии 5.8. Теперь требуется доработка. Доработанные изменения хотелось бы проверить здесь, не на объекте, но нет лицензии (работаю с демо версией). и столкнулась с тем, что MBE не работает без лицензии (хотя в 5.1 все работало), а мне нужно проверить связь с ПЛК. Подскажите, пожалуйста, возможно ли как то связаться c ПЛК по MBE без лицензии. И может быть подскажите, сколько стоит лицензия на 5.8 или хотя бы где можно посмотреть информацию про это

Странно. Драйвер MBE какой версии используете на объекте? Обычно демо-режим iFIX не ограничивала работу драйверов, а ограничивала 2 часа работы базы данных РВ. Ну и конечно в демо-режиме ограничено подключение клиентов iFIX по сети к серверу.

Spiritik
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Сентябрь 2016

написано 01 Сентября 2016 18:23ИнфоПравкаОтветитьIP

Есть сервер iFix 4.5 и клиент 4.5.
Надо клиента запустить на Intel NUC с Windows 10 х64.
NET Framework 3.5 ставиться без проблем и сам клиент iFix тоже? но при старте клиент зависает и не отвечает.
Запуск с различными настройками совместимости не помогли. На Windows 7 х64 клиент запускается хорошо.
Как запустить клиента на "десятке"?

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика