Как удержать аналоговый выход на управление

Версия для печати (настроить)

Новая тема | Написать ответ

Подписаться

Автор Тема:   Как удержать аналоговый выход на управление
Profit
unregistered
написано 20 Июля 2006 14:27  ПравкаОтветитьIP

Добрый день, подскажите пожалуйста варианты решения моей проблемы.

Есть контроллер с аналоговым выходом, ЭПП и МИМ
Какие существуют способы при отказе контроллера (пропало напряжение,полное отключение)
сохранить управляющий аналоговый сигнал?

scserg
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Кишинев,Молдова
Регистрация: Июль 2006

написано 20 Июля 2006 15:37ИнфоПравкаОтветитьIP

Для этого придётся использовать промежуточный прибор ,способный запоминать управлящий сигнал и передавать его дальше . При всём этом иметь цифровой вход переключающий работу либо от внешнего источника , либо из памяти .Мне пришлось работать с подобным прибором ,только он
не предназначался для аварийных ситуаций . Французский и стоил не дешево "MCC SESEME".
Посмотрите среди приборов ,управляющих нагревом и охлаждением .Например, OMRON или Allen-Bredly . Но опять же ,пока будут проходить переходные процессы при переключении источника управляющего сигнала ,контроллер уже может выключится . Следовательно нужно будет задержать
аналоговый сигнал со всеми вытекающими отсюда проблемами .

Valera
Member

Сообщений: 244
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 21 Июля 2006 05:09ИнфоПравкаОтветитьIP

(пропало напряжение,полное отключение)
1.Необходима т.н. схема безударного переключения (пара - тройка ОУ).
2. UPS
3. Резервирование

[Это сообщение изменил Valera (изменение 21 Июля 2006 05:59).]

Profit
unregistered
написано 22 Июля 2006 08:05  ПравкаОтветитьIP

Спасибо за ответы,
как я понял между контроллером и исполнительным механизмом должно появиться некоторое устройство, которое умеет:
1. Непрерывно хранить входной сигнал на управление
2. По некоторому признаку переключиться с входного сигнала на сигнал из памяти (и обратно).

но появилось еще больше вопросов...
Как называется этот класс приборов?
Могут ли они встраиваться в исполнительные механизмы, или устраиваются ближе к контроллерам?
Сигнал на управление - 4..20 мА - дает при этом какое-либо приемущество?

Вообще интересует типовое решение с аналоговым регулятором в таких случаях.
Или лучше ничего не городить, контроллер встал - так встал,
а предусмотреть посты местного резервного управления?

Алексейгость
unregistered
написано 22 Июля 2006 10:18  ПравкаОтветитьIP

Profit
Тут сложно так на вскидку "встал так встал" я обычьно составлял список ИМ и их наиболее безопасного положения ну не знаю что в качестве примера привести....ну давай те же котлы паровые котлы ...ну вот котел пашет в режиме не важно каком разгон- стабильная работа или останов что может быть страшного при отсутствии управления 1.Срыв факела при поступлении топлива (грозит взрывом) 2. образование взрывоопасной смеси в топке за счет остаточьных испарений и запальных устройств (грозит взрывом) 3.Перелив как и недолив (грозит образованием воды в паропроводах или расплавлением активной массы теплообмеников) тоже взрыв 4.далее расплавление пароперегревателя 5.превышение давления в подающей топливной магистрали (пожар) .........отсюда список ИМ и их положения при ЧП итак а) отсекатель топлива обесточен в) запальник обесточен б)вентилятор и дымосос - включен в) шибера на воздухе и на дыме открыты г)клапан продувки пароперегревателя открыт д) дренаж соленого барабана закрыт г) ГПЗ закрыта д) питательная линия закрыта е) рециркуляция топлива открыта......ну вот и все дальше варьирую НЗ и НО контактами реле или прямыми и инвертными выходами добиваемся того же ...все при снятии питания с контролера со 100% увереностью можно сказать что небудет взрыва порваных паропроводов , свареных людей....хотя за неплановую остановку и нагорит по полной ))))))))))
А сохранять аналоговый сигнал нет смысла...процессы практически все астотичьные и пытатса по "памяти" управлять криво и опасно.

Profit
unregistered
написано 25 Июля 2006 14:43  ПравкаОтветитьIP

Алексейгость
Мне требуется при потере питания сохранять положение исполнительного механизма.
Похоже по уму надо просто использовать ИМ и электроприводы с импульсным управлением.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика