Обьясните кто-нибудь подробно что такое "сухой контакт". Его преимущества и недостатки.

Valera
Member

Сообщений: 573
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 31 Января 2007 12:40ИнфоПравкаОтветитьIP

Это просто сленг. По ГОСТ - контактное устройство (кнопка тумблер и т.д.). Замкнуто-разомкнуто как сигнальный признак. Нормироваться такое устройство может например по числу гарантируемых срабатываний, по макс/мин коммутируемуму току, время(частота) срабатывания, допустимой температуре эксплуатации и т.д.
Плюсы, наверно простота, дешевизна.. Минусы ограниченый ресурс, конечное электричексое сопротивление, низкое быстродействие..

Simaticov
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Russia
Регистрация: Январь 2007

написано 31 Января 2007 19:10ИнфоПравкаОтветитьIP

Сухой контакт - это контактная группа (два контакта) неподключенная ни к чему. Обычно сухой контакт в виде пары (нормально замкнутых/разомкнутых котактов реле) отдают смежники друг другу, чтобы не быть никоим образом связанными электрическими цепями со смежниками. Твоё дело какого типа сигнал он будет комутировать.
Иначе отдают потенциальный контакт привязанный к земле или питанию смежника - тут надо привязываться к цепям смежников или использовать промежуточное реле со своими "сухими" контактами.

pw
Junior Member

Сообщений: 20
Регистрация: Январь 2007

написано 01 Февраля 2007 21:15ИнфоПравкаОтветитьIP

Приходилось встречать разные обозначения, но в общем-то сухой контакт - это просто. Вход типа "сухой контакт" ("dry contact") - это вход, способный реагировать на замкнутое/разомкнутое положение контактов полевого датчика без подключения внешнего питания или питания самого датчика. То есть на обычные контакты реле или транзистор (при правильной полярности иногда), подключенные напрямую. А вот что считать входом контроллера, как раз вопрос сложный. Так как контроллер - это совокупность технических средств. Выход типа "сухой контакт" - это выход совместимый со входом типа "сухой контакт", а именно может быть контакт реле или транзистор, без внесения питания от прибора. Вроде все, хотя не очень подробно. Хотя смею заверить, что все в этом деле четко. Но абривиаттура "сухой контакт" изначально именно означает "отсутсвие питания от прибора" по существу. Остальные трактовки немного на мой взгляд неправильны или частичны.

Добавление от 01 Февраля 2007 21:29:

Недостатком входа "сухой контакт" является то, что очень часто источник питания для входа встраивают в плату ввода/вывода и при его выходе приходится менять плату, которая таки дороже внешнего источника питания. Но с другой стороны, еще чаще таки используют внешний источник питания для создания входных клемм контроллера типа "сухой контакт". Это лучше в плане ремонтопригодности. Насчет входов "сухой контакт" высокого напряжения 220в или переменного напряжения ничего не знаю, в реальности их не видел. Выхода типа "сухой контакт" недостатков не имеют, самые лучшие выхода.

Илья. Мех.
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Регистрация: Октябрь 2007

написано 23 Октября 2007 14:55ИнфоПравкаОтветитьIP

Ребята, объясните для механика (что было очень просто. Сам в электрике разбираюсь плохо . ) что такое "сухой контакт"?
Спасибо.

Ал-й
unregistered
написано 23 Октября 2007 16:24  ПравкаОтветитьIP

Я встречал это понятие как описание просто выхода, гальванически развязанного с внутренними цепями прибора или устройства (напр-р реле, оптрон).

XAMUS
unregistered
написано 25 Октября 2007 10:36  ПравкаОтветитьIP

На пирожках: Сухой контакт - это две железки (медяшки, аллюмишки, золотишки у кого как), к которым подключены соответственно два проводника. Железки механически связаны с чем-нибудь, что движется по определенному условию (рычаг в ручных выключателях, сердечник катушки при протекани по ней тока), следовательно при выполнении этого условия железки соединяются, и ток от проводника 1 начинает течь в проводник 2. Проводник 1 и 2 обычно уходят к потребителю сигнала, то есть потребитель "присылает" ток к сухому контакту и "получает его обратно" при стабатывании контакта.

Серп
Junior Member

Сообщений: 7
Регистрация: Июль 2007

написано 10 Ноября 2007 11:30ИнфоПравкаОтветитьIP

Еще сухим контактом называют герконовый контакт водомеров

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика