Вопрос по взрывобезопастному оборудованию

Версия для печати (настроить)

Новая тема | Написать ответ

Подписаться

Автор Тема:   Вопрос по взрывобезопастному оборудованию
bsm011
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: г.Пермь
Регистрация: Февраль 2007

написано 13 Февраля 2007 13:11ИнфоПравкаОтветитьIP

Господа знатоки посоветуйте нужно ли предусматривать искробезопастный барьер в безопастной зоне если первичный прибор испонения d(взрывобезопастная оболочка). Знаю, что обычно не ставят, но как в таком случае обеспечиватся защита линии и есть ли какая нибудь внятная нормативная документация по этому поводу.

Томич
unregistered
написано 15 Февраля 2007 14:44  ПравкаОтветитьIP

Нет, барьер не требуется, если первичный прибор только Exd, а не комбинированная защита с применением и искробезопасных цепей, например Exd[ia]IIC. Требования к кабелям подключения должны быть прежде всего изложены в руководстве на изделие. Нормативными документами в данном случае являются: ПУЭ гл. 7.3, ГОСТ Р 51330.99-13, и собственно по маркировке ГОСТ Р 51330.99-0 и ГОСТ Р 51330.99-1. В ПУЭ и в 13-Госте есть раздел посвященный прокладке кабелей во взрывоопасной зоне, требования к типу используемых кабелей

pw
Member

Сообщений: 61
Регистрация: Январь 2007

написано 16 Февраля 2007 21:18ИнфоПравкаОтветитьIP

Ставить его бессмысленно, так как первичный прибор у вас не Exi. Цепь не будет считаться искробезопасной ни в коем случае. И не то что "обычно не ставят", а обычно ставят тока "дураки". Я в том смысле, что если будет проверка, то Вас накроют. Эта тема уже поднималась в этом форуме. Вы несомненно должны выполнить проводку к данному датчику в соотвествии с требованиями ПУЭ для неискробезопасной проводки. Учитывая степень защиты распределетиленых коробок и правил прокладки и качества кабелей. Приходится повторять очевидное правило, что для того, чтобы цепь считалась искробезопасной все устройсва должны быть в ней искробезопасного исполнения. Установка барьера в цепи с неискробезпасным прибором в соотвествии с правилами не приводит ни к чему. Цепь остается искроопасной. Если это датчик, то он должен быть Exi.. Если это клапан, то его соленоид тоже должен быть Exi!!! Неважно что! Все должно быть Exi, включая источники питания, вторичные и первичные приборы и вскую дрянь.. Кроме клеммных коробок и кнопок с контактами. Ну ПУЭ почитайте, там все четче написано.
В случае комбинированной защиты прибор должен иметь исполнение Exd[i}, как совершенно справедливо сказано выше. Но если у вас такой прибор, то это не значит, что вы обязаны ставить барьер на такую технику. Многие фирмы выпускают такие приборы просто потому что Exi-электроника стоит в большинсве случаев немного дороже обычной (или даже дешевле при поточной технологии) и им проще сразу выпускать приборы с электроникой Exi в корпусе Exd. А там пользователь сам определяет по условиям, нужна ли защита Exi или хватит Exd. Не ставите барьер , будет тока Exd. Если поставите, то будет комбинированная. Любой прибор Exi отлично работает и без барьера.. Обраное не гарантированно. Полно случаев, когда приборы не стыкуются с барьерами из-за нехватки напряжения. Особенно цифровые. Причем будут зависать редко, но метко. Примерно два раза в год. Фух.. По моему я все варианты перебрал.. Или не все? Нет, не все.
ЗЫ. Но если вы таки делаете для себя, а не для проверяющего.. То есть боитесь взрыва, а не проверяющего.. Гы.. Тогда вы должны понимать, что проводка для одиночного датчика, не слишком индуктивного и не слишком энергоемкого станет таки искробезопасной (почти наверняка, де факто, но не де-юре) при применении барьера. Но доказать вы это не сможете никогда и никому. Так что мое ЗЫ не читайте. Сотрите броузер. Решайте для себя сами, как хозяин.

[Это сообщение изменил pw (изменение 16 Февраля 2007 21:50).]

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2020

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика