написано 02 Октября 2007 14:50ИнфоПравкаОтветитьIP

Подскажите пожалуйста, как можно обчитать термосопротивление Cu50. Практически везде у нас стоит Pt100 и ICPCon I-7015 умеет обрабатывать Pt100, Pt1000, Cu100. Но для одного участка были закуплены сабжи и непонятно, что с ними делать. Чем нам воспользоваться?

GSM
Member

Сообщений: 60
Откуда: Россия, Челяб. обл, г Миасс
Регистрация: Ноябрь 2006

написано 02 Октября 2007 15:05ИнфоПравкаОтветитьIP

Можно использовать ТРМ-138 от Овена. ПО-моему у него в настройках есть и 50М. Если пользуетесь ICP Das контроллерами с изографом, то есть и протокол под них.

Primat
Junior Member

Сообщений: 18
Откуда: Москва
Регистрация: Сентябрь 2006

написано 02 Октября 2007 15:40ИнфоПравкаОтветитьIP

50М есть...
Каковы его характеристики в сравнении с ICP Das? Надёжность, скорость, удобство? Исходя из опыта использования...

ColdFire
Member

Сообщений: 272
Откуда: Россия
Регистрация: Ноябрь 2004

написано 03 Октября 2007 00:49ИнфоПравкаОтветитьIP

Сделать двойную конвертацию - настроить как cu100, пересчитать результат обратно в сопротивление и сопротивление в температуру уже как для cu50

Primat
Junior Member

Сообщений: 19
Откуда: Москва
Регистрация: Сентябрь 2006

написано 03 Октября 2007 09:52ИнфоПравкаОтветитьIP

Как мы можем его настроить как cu100? Когда я проверял датчик на 7015 с помощью утилиты DCon, он пишет что-то вроде Input range error... То есть пока я получить данных от датчика не могу вообще . Понятно, что потом можно перекалибровать, сделать преобразования. Но как получить хоть что-то?

UKRAINIAN
unregistered
написано 03 Октября 2007 10:33  ПравкаОтветитьIP

Ну если Вы попали в такую засаду, то, собственно, стреляться не спешите . Выход очень прост, но только для 2х и 3х проводного подключения:
1.на одиночный выход ТС добавляете резистор номиналом 50 Ом, например, типа С2-29 или похожего;
2.настраиваете утилитой выход девайса на омы;
3.считываете показания, отнимаете 50 и по Вашей градуировке определяете температуру (градуировку с помощью МНК приводите к полиному 2-го порядка - обычно этого достаточно). Все.
Очевидный минус описанного подхода - низкая чувствительность в начале шкалы, но, как понимаете, эта небольшая плата за разгильдяйство .

GSM
Member

Сообщений: 61
Откуда: Россия, Челяб. обл, г Миасс
Регистрация: Ноябрь 2006

написано 04 Октября 2007 10:38ИнфоПравкаОтветитьIP

Primat
Каковы его характеристики в сравнении с ICP Das? Надёжность, скорость, удобство? Исходя из опыта использования...
В каком смысле? ТРМ-138 гибко настраивается, т.е. там есть 8 каналов, которые могут настраиваться как вход но напряжению, по токовому сигналу и термосопротивлению (различные варианты). По надежности нарекания были со старыми приборами и то в части управления(надо было чтобы данный прибор отключал исполнительный механизм по превышению температуры подшипников последнего). В последних приборах данный глюк не наблюдался. По скорости. За один опрос можно опросить только 1 канал. Т.е. если опрашивать все 8 каналов, то надо выполнить 8 циклов. В 7015 не помню, но по моему все каналы опрашиваются одной командой. По удобству - прибор имеет 4 цифровых индикатора, поэтому достаточно удобно просматривать текущие значения на панели, а также программировать с панели прибора. В 7015 такой возможности нет. Более подробно на www.owen.ru

GSM
Member

Сообщений: 64
Откуда: Россия, Челяб. обл, г Миасс
Регистрация: Ноябрь 2006

написано 09 Октября 2007 09:12ИнфоПравкаОтветитьIP

Да еще забыл. Есть еще у фирмы Овен приборы МВА8. Они имеют 8 универсальных аналоговых входов и поддерживают протокол DCON.

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 2040
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 09 Октября 2007 16:44ИнфоПравкаОтветитьIP

GSM
поддерживают протокол DCON
И давно?

GSM
Member

Сообщений: 66
Откуда: Россия, Челяб. обл, г Миасс
Регистрация: Ноябрь 2006

написано 10 Октября 2007 06:49ИнфоПравкаОтветитьIP

Павел Мощицкий
И давно?
Не знаю. Но в документации написано, что поддерживают. Начинали работать еще со старыми, там его не было, пришлось слегка повозиться. Потом часть приборов оказалась бракованная, но заменили. Как у остальных - не знаю. Хотя впечатление такое, что этот модуль еще сыроват.

DmitryShulgin
unregistered
написано 11 Октября 2007 10:45  ПравкаОтветитьIP

Всем привет.
Тоже занялись модулями 7015, и вот какая проблема вылезла: "плавают" значения на каналах. Т.е. подключаю магазин сопротивлений, выставляю 100 Ом, прибор 7015 подключаю к компьютеру и опрашиваю его "родной" уилитой. Опрашиваемые значения скачут в диапазоне 100+-10 Ом.
Отчего такое может быть?

Павел Мощицкий
Member

Сообщений: 2041
Откуда: Израиль. Бат-Ям
Регистрация: Январь 2004

написано 11 Октября 2007 17:19ИнфоПравкаОтветитьIP

GSM
что этот модуль еще сыроват
МВА8 Овен выпускает давно. Брак может быть из-за не санкционнированной замены на аналог на производстве. Что виновато ПО, сомнительно, как раз на МВА8 программисты-разработчики с высокой квалификацией. Но вот DCON там вряд-ли есть. Если только сейчас добавили, но что-то слабо верится. Когда стали добавлять стандартные протоклы в приборы, то решили, что спроса на DCON не будет. У меня такой уверенности не было, но оказался в меньшинстве.
в документации написано, что поддерживают
К сожалению, очень часто, когда в Овне в документации и в реалии - разное. Всегда существовала проблема взаимодействия между отделами.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика