popov
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Октябрь 2007

написано 10 Октября 2007 13:52ИнфоПравкаОтветитьIP

Подскажите пожалуйста как реализовать систему передачи данных по оптоволокну на верхний уровень с ИНТЕРФЕЙСА RS232 СчеТЧика СПТ961М.
Слышал что rs232 не совсем тот интерфейс, требует согласования адаптером АПС.

Есть пункт с теплосчетчиком, расстояние до пункта куда передаем информацию 420 м, в этом пункте кросс коммутатор с каналом двухпроводным ТЧ(Порт Е1 64Кбит/с), далее на АРМ C TRACE MODE на верхнем уровне расстояние около 5км. Можно ли обойтись одним преобразователем моха rs232 в оптоволокно? Или нужно между счетчиком и преобразователем ставить апс79, и уже потом по протяженной оптоволоконной линии передавать. Подскажите аппаратную реализацию. И какие кабели использовать. сПАСИБО

Valera
Member

Сообщений: 751
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 10 Октября 2007 14:19ИнфоПравкаОтветитьIP

popov
Можно ли обойтись одним преобразователем моха rs232 в оптоволокно?
На приборе RS232 вполне обычный. АПС79 это для работы через RS485 логиков.
Используем схему: прибор->ххх метров меди под RS485->АПС79->MOXA DE310(как пример)-> сеть
Если всё рядом, 485 понятно ни к чему. Т.е., с порта 232 Логики портируются в оптику без проблем, максимальная скорость у них 9,6kps.

popov
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Октябрь 2007

написано 10 Октября 2007 15:11ИнфоПравкаОтветитьIP

а такая сеть подойдет?


СПТ961---|RS485/Ether.|---DSL модем---коммутатор --->DSL модем----|Ether./RS485|----порт RS485 верх АСУ

Valera
Member

Сообщений: 753
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 11 Октября 2007 06:19ИнфоПравкаОтветитьIP

popov
Пойдёт, только имхо, здесь: ----|Ether./RS485|----порт RS485 верх АСУ зачем возврат к RS485?
Драйвер конвертора, что стоит у Логики, даст вам в системе АРМ виртуальный COM-порт, к нему и подключить ТМ? Только нужно забить на сервере DNCP IP этих Embedеd's.

popov
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Октябрь 2007

написано 11 Октября 2007 09:45ИнфоПравкаОтветитьIP

Спасибо Valera, а не подскажете для логики какой тип модема подойдет?
И нужен ли в компе на верхнем уровне АПС79?

Valera
Member

Сообщений: 755
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 11 Октября 2007 12:24ИнфоПравкаОтветитьIP

popov
1. не могу ничего сказать,DSL с Логиками не пробовал. Любой, скорее всего, здесь требуется не многое.
2. нет. АПС79 - специализированный преобразователь протокола на шине RS485 Логиков в RS232 СОМ-портa PC. Это пребразование у вас делается на стороне прибора: СПТ961---|RS485/Ether.|---
Кстати, в последнем релизе ТМ поставлены драйверы для Логики, они умеют (испытано) работать с их шиной на типовых 232/485 конверторах.

GSM
Member

Сообщений: 67
Откуда: Россия, Челяб. обл, г Миасс
Регистрация: Ноябрь 2006

написано 12 Октября 2007 14:50ИнфоПравкаОтветитьIP

Valera
СПТ961---|RS485/Ether.|---
Я помню пытался как-то ставить конвертор Ether/485 от ICP DAS - I-7188e2. Схема была такая Сервер сбора данных - I-7188e2 - RS485 на СПТ-961. Связи с прибором не было. Как мне объяснили в логике - причина в "неправильном бите", с помощью которого организуются маркерные циклы. Кто-то здесь правда говорил, что драйвер ТМ понимает эти биты. Мне пришлось ставить на СПТ961 I7520 и подключаться уже к RS232 прибора.

Valera
Member

Сообщений: 756
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 12 Октября 2007 16:09ИнфоПравкаОтветитьIP

GSM
Всё так и есть, приходится, хочешь не хочешь, ставить апс79 если не дотягиваешься ehternetom до ком-порта.
Кто-то здесь правда говорил, что драйвер ТМ понимает эти биты
Это точно, пол дня сам пытался поймать их(драйверы эти) на глюках, - всё летает.

GSM
Member

Сообщений: 68
Откуда: Россия, Челяб. обл, г Миасс
Регистрация: Ноябрь 2006

написано 15 Октября 2007 14:43ИнфоПравкаОтветитьIP

Да кстати еще забыл сказать, что это соединение получилось глючное. Я уже описывал эту проблему в ветке "Проблема с программой СПСеть". Еще в документации на СПТ961 случайно наткнулся на фразу, что порт RS232 не рекомендуется использовать в промышленных целях, а только для настройки и отладки, типа там нет гальванической развязки от измерительных цепей.

SeLaNik
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Ярославль
Регистрация: Ноябрь 2007

написано 19 Ноября 2007 16:04ИнфоПравкаОтветитьIP

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста реальность и работоспособность подключения: к СПТ-961М на RS-232 подключен GSM модем Siemens, через него мы получаем данные у диспетчера, теперь нужно еще дополнительно подключить тепловычислитель к компьютеру (ОРС сервер и МастерСКАДА), имеется в наличии адаптер АДАМ-4520, он подойдет или нужно покупать АПС-79?

Zorhan
unregistered
написано 09 Января 2008 15:55  ПравкаОтветитьIP

Если кому нибудь будет интересно
Реализован сбор данных с приборов СПГ763 и СПТ961М:
1) через ADAM-4570 по RS-232 цепляем оба прибора (скорость 4800, рекомендовано. Пробовал 9600 - не работало) и ОРС-сервером Логика все льётся,
2) на ADAM-4570 цепляем СПГ763 по RS-232, а СПТ961М по RS-485 цепляем на СПГ763. Использовал тот же ОРС-сервер Логика, только при подключении надо раздать корректно адреса (00 и 01).
СПТ961М позволяет собирать данные сразу с обоих портов RS-232 и RS-485 одновременно. АПС-79 не использовался

[Это сообщение изменил Zorhan (изменение 09 Января 2008 16:11).]

PASA
Junior Member

Сообщений: 12
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Регистрация: Ноябрь 2007

написано 19 Февраля 2008 10:04ИнфоПравкаОтветитьIP

Здравствуйте!
Прочитал вашу тему и хочу спросить?
Пытался я подключить по RS-485 СПТ961М к панельному PC (OPC-сервер Логика в InTouch) и ничего не получилось. ОРС прибор не видит. Вот и подумал, что 485 у Логики какой-то не такой.
Подскажите как лучше сделать - перейти на 232 или добавить этот АПС-79 в 485? Расстояние от Логики до панельника 2-3 метра. Нужно ли при этом что-либо конфигурировать у Логики.

Valera
Member

Сообщений: 839
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 19 Февраля 2008 10:41ИнфоПравкаОтветитьIP

PASA
Расстояние от Логики до панельника 2-3 метра
Конечно 232, на пару-то метров. В логике скорость порта выставить(п. 003)

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика