Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Ноябрь 2007

написано 26 Ноября 2007 07:34ИнфоПравкаОтветитьIP

Подскажите, где можно взять низкотемпературыне (-60) датчики давления и вибрации

Robert_nk
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Октябрь 2007

написано 28 Ноября 2007 15:44ИнфоПравкаОтветитьIP

"Низкотемпературные" - я так понимаю, датчики с исполнением для низкой температуры окружающей среды?

SGE
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: РФ
Регистрация: Декабрь 2007

написано 04 Декабря 2007 09:01ИнфоПравкаОтветитьIP

Предлагаю на опытную эксплуатацию датчики давления "Сапфир -22МПС".
Но обогрев в любом случае необходим, иначе замёрзнут подводящие трубки.
Если интересно пишите на sge@skbr.ru

наладчик
Junior Member

Сообщений: 7
Откуда: РОССИЯ
Регистрация: Декабрь 2007

написано 05 Декабря 2007 14:53ИнфоПравкаОтветитьIP

Подскажите, где можно взять низкотемпературыне (-60) датчики давления и вибрации
Имеется ввиду окружающая температура

Lepricon
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Ноябрь 2007

написано 19 Декабря 2007 08:05ИнфоПравкаОтветитьIP

Имеется ввиду окружающая температура. Датчик давления врезан в трубу. Вероятно, его нужно греть, только как?
С датчиками вибрации более менее понятно.

Добавление от 19 Декабря 2007 08:08:

Да, окружающая температура. Датчики давления врезаны в трубу. Вероятно, их надо греть. Только как?

наладчик
Junior Member

Сообщений: 11
Откуда: РОССИЯ
Регистрация: Декабрь 2007

написано 19 Декабря 2007 19:18ИнфоПравкаОтветитьIP

Да, окружающая температура. Датчики давления врезаны в трубу. Вероятно, их надо греть. Только как?
Обычно на трубе только отбор. Сам датчик в отдельном шкафу. Соответственно обогревается шкаф и линия отбора.

Lepricon
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Ноябрь 2007

написано 20 Декабря 2007 08:15ИнфоПравкаОтветитьIP

И как можно обогреть линию отбора? Если у вас есть предложения, то можем поговорить по мылу: at76@rambler.ru

наладчик
Junior Member

Сообщений: 13
Откуда: РОССИЯ
Регистрация: Декабрь 2007

написано 21 Декабря 2007 15:22ИнфоПравкаОтветитьIP

И как можно обогреть линию отбора?
К шкафу подводится паровой обогрев, линия отбора находится между двумя трубами на которые также подается пар(горячая вода). Так делают в категорийных производствах. Еще существует кабельный обогрев, когда линию отбора обматывают специальным термокабелем. На прктике не испытывал.

Dimma
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Март 2008

написано 20 Марта 2008 15:40ИнфоПравкаОтветитьIP

ссылка

APC-2000PZ/(-60)/... или (если, нужно искробезопасное исполнение) APC-2000PZ/Ex/(-60)/...

Рабочие температуры окружающей среды -60...+50С, погрешность 0,1%

------------------
С уважением, Дмитрий

киповец
Junior Member

Сообщений: 28
Откуда: Россия
Регистрация: Январь 2008

написано 21 Марта 2008 14:33ИнфоПравкаОтветитьIP

Датчики вибрации можно использовать и без обогрева. А вот датчики например давления можно использовать только с обогревом.

Dimma
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Март 2008

написано 24 Марта 2008 13:28ИнфоПравкаОтветитьIP

Датчики вибрации можно использовать и без обогрева. А вот датчики например давления можно использовать только с обогревом.

Я дал ссылку на датчики давления которые эксплуатируются без обогрева, при температурах окружающей среды от минус 60С до плюс 85С. При этом, если температура окружающего воздуха будет меняться от минус 60С до плюс 50С, то предел допускаемой приведённой погрешности будет +/- 0,1% (Маркировку я указал не случайно, т.к. это специальное исполнение для очень низких температур окружающей среды).

Этот пример только для измерения давления. А, вот, например, для измерения разности (перепада) давлений ограничения по температуре окружающей среды нижний предел будет -40С.


киповец
Member

Сообщений: 31
Откуда: Россия
Регистрация: Январь 2008

написано 24 Марта 2008 14:22ИнфоПравкаОтветитьIP

А импульсные трубки отборов кто греть будет. Датчик может быть -100 +100 С. Это не решит проблемы.
Да датчики вибрации на -60 делаются и будут работать. Просто они не контактируют с средой.

Simaticov
Member

Сообщений: 107
Откуда: Russia
Регистрация: Январь 2007

написано 24 Марта 2008 14:44ИнфоПравкаОтветитьIP

цитата:
А импульсные трубки отборов кто греть будет

Написано же было:
цитата:
Датчик давления врезан в трубу.

Что за среда ?
Температура измеряемой среды какая ?
Или это жидкость -60 ?
Труба наверное всё таки в теплоизоляции ?
Сейчас имеется большой выбор термообогревающих кабелей.

Dimma
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Март 2008

написано 24 Марта 2008 15:29ИнфоПравкаОтветитьIP

Датчик может быть -100 +100 С. Это не решит проблемы.
Да датчики вибрации на -60 делаются и будут работать. Просто они не контактируют с средой.

Какую проблему не решит? Он будет измерять давление без обогрева при -60, что ещё необходимо?
Температура среды -60...+120С при непосредственном присоединении (т.е. врезка в трубу).
Датчик предназначен для "уличного" исполнения (т.е. работы под "открытом небом") в условиях Крайнего Севера; по-умолчанию (стандартное исполнение) контакт среды будет с мембранной из нержавеющей стали (316Lss) для большинства случаев этого достаточно.
Т.к. всех нюансов эксплуатации Lepricon не огласил, то я, ориентировочно, предложил общий вариант: в большинстве случаев этого будет достаточно...


Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика