Регистрация | Последние сообщения | Персональный список | Поиск | Настройка конференции | Личные данные | Правила конференции | Список участников | Top 64 | Статистика раздела | faq | Что нового v.2.3 | Чат
Skunk Forum - Техника, Наука, Общество » АСУТП »
ICS Triplex ISaGRAF OPC DA Server

Версия для печати (настроить)

Новая тема | Написать ответ

Подписаться

Автор Тема:   ICS Triplex ISaGRAF OPC DA Server
ZIV
Junior Member

Сообщений: 15
Откуда: Orenburg
Регистрация: Август 2007

написано 08 Февраля 2008 09:12ИнфоПравкаОтветитьIP

Кто нибудь работал с сабжем?
2 контроллера связаны по Ethernet с рабочими станциями. С одного идет считывание данных, при подключении ко второму ОРС вываливает ошибку и закрывается.

bessonov3
Member

Сообщений: 50
Регистрация: Май 2007

написано 08 Февраля 2008 12:48ИнфоПравкаОтветитьIP

С этими проблемами надо обращаться с начала к тем, у кого брали сабж

ZIV
Junior Member

Сообщений: 16
Откуда: Orenburg
Регистрация: Август 2007

написано 08 Февраля 2008 12:52ИнфоПравкаОтветитьIP

сабж бесплатный, лежит на сайте; обратился к тем, кто пользует, какие отзывы, глючит сильно или терпимо

Olga_tct
Junior Member

Сообщений: 11
Откуда: Нижний Новгород, Россия
Регистрация: Октябрь 2007

написано 21 Марта 2008 08:42ИнфоПравкаОтветитьIP

Совсем недавно сдала проект в котором использовала этот ОРС-сервер. Только контроллер у меня был один. А у Вас оба контроллера к одной станции подключаются? по сети?

ZIV
Junior Member

Сообщений: 17
Откуда: Orenburg
Регистрация: Август 2007

написано 24 Марта 2008 06:43ИнфоПравкаОтветитьIP

2 рабочих станции (работают параллельно) и 2 контроллера связаны по Ethernet.
А Ваш контроллер с резервированием?

Olga_tct
Junior Member

Сообщений: 15
Откуда: Нижний Новгород, Россия
Регистрация: Октябрь 2007

написано 24 Марта 2008 09:23ИнфоПравкаОтветитьIP

У меня был один контроллер, а резерв - просто еще один контроллер, точная копия основного. Функцией резервирования от производителя контроллеров я еще не пользовалась.
А какие у Вас контроллеры?
я так понимаю, если контроллеры соединены между собой, то имеется ввиду что они используют данные друг друга для работы. У меня е было еще такого опыта. Это реализуется с помощью мультиресурсного проекта в IsaGRAF Workbench?
А проблемы - с выводом данных на верхний уровень? или как?
В принципе, срок вопроса у Вас уже довольно большой, возможно вопрос уже решился. Не могли бы Вы рассказать, каким образом и что было за проблема. (если, конечно, вопрос решился)

ZIV
Junior Member

Сообщений: 18
Откуда: Orenburg
Регистрация: Август 2007

написано 11 Июня 2008 07:21ИнфоПравкаОтветитьIP

Опять возвращаюсь к сабжу. Нет ли каких ограничений? Не хочет работать в проекте с 8000 тегов, броузер вываливается в ошибку. С маленькими проектами работает нормально

KeeRush
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Магнитогорск
Регистрация: Май 2008

написано 16 Июня 2008 07:05ИнфоПравкаОтветитьIP

Работаем с ISaGRAF достаточно долго. Подобных глюков замечено не было. Правда мы используем не родной ОРС сервер. "броузер вываливается в ошибку" - а что за ошибка то? А то получается "доктор у меня что-то болит". Какой контроллер? Есть ли резервирование и как реализовано?
А вообще, советую обратиться на www.isagraf.ru.

[Это сообщение изменил KeeRush (изменение 16 Июня 2008 12:47).]

ZIV
Junior Member

Сообщений: 19
Откуда: Orenburg
Регистрация: Август 2007

написано 17 Июня 2008 09:53ИнфоПравкаОтветитьIP

Вот что в логе (конечно, фрагмент):
2008/06/10(2) 15:15:40.593 [ ResIXLConnect.c: 856] [PGCS] Link Setup used in OpenConnection: IP:192.9.200.41:1100
2008/06/10(2) 15:15:40.593 [ ResIXLConnect.c: 867] [PGCS] IXL Driver used in OpenConnection: ISA3
2008/06/10(2) 15:15:40.593 [ ResIXLConnect.c: 897] Connection to Resource 1 established. ID=0x02250030
2008/06/10(2) 15:15:41.093 [ ResIXLConnectMgr.c: 831] Connection to Resource 1 success
2008/06/10(2) 15:15:41.609 [ ResIXLConnectMgr.c: 2329] [PGCS] IXLM_GetSymbolInfo error : R[1] i00c900c_hrwd
2008/06/10(2) 15:15:41.609 [ ResIXLConnectMgr.c: 2339] [PGCS] IsIXLDisconnectedRC error
2008/06/10(2) 15:15:41.609 [ ResIXLConnectMgr.c: 2984] [PGCS] IXLReadWrite Error: 0xFFFFFFFF(1 times)

i00c900c_hrwd - это самый первый тег в списке. IP правильный, да и в ОРС броузере видно, что соединяется с контроллером. Контроллер TREI, резервирование процессоров.

KeeRush
Junior Member

Сообщений: 5
Откуда: Магнитогорск
Регистрация: Май 2008

написано 17 Июня 2008 10:57ИнфоПравкаОтветитьIP

Я бы всетаки порекомендовал обратиться на исаграф.ру.
Единственное предположение по вашей проблеме что дело в резервировании. Реализация резервирования процессоров зависит от производителя контроллера. Соответственно ОРС сервер Исаграфа не может знать тонкостей обмена. Скорее всего возникает конфликт из-за того что на двух контроллерах одинаковые ресурсы запущены.
Мы используем контроллеры фирмы Текон (МФК3000) - с ними поставляется специальный ОРС сервер который поддерживает резервирование этих контроллеров. А "родной" ОРС сервер Исаграфа не может работать с резервированием МФК.
А с контроллерами TREI не поставляется ОРС сервер? Сама технология ОРС подразумевает что производитель оборудования пишет ОРС сервер для своих устройств.

ZIV
Junior Member

Сообщений: 20
Откуда: Orenburg
Регистрация: Август 2007

написано 17 Июня 2008 13:23ИнфоПравкаОтветитьIP

с Фьордом я уже связался. Что проблема в резервировании, вполне вероятно. Завтра поеду на объект, поработую с разными контроллерами в разных режимах, создам отдельные логи и сравню.
ОРС сервер поставляется, Наутсилус, но при запуске или реинициализации он часто виснет. Я обращался к ним, они выслали новую версию, но в ней такие же проблемы. поэтому и решил попробовать Triplex. Если не пойдет, буду бороться с "родным".

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика