Автор Тема:   Настройка ПДД2 регулятора
KeeRush
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Магнитогорск
Регистрация: Май 2008

написано 07 Мая 2008 10:49ИнфоПравкаОтветитьIP

Доброго времени суток! При наладке АСУ печи столкнулся с проблемой настройки так называемого ПДД2 регулятора. Методика настройки ПИД регуляторов описана подробно и с точки зрения теории, и на практике. А вот как настроить на объекте ПДД2 регулятор - не могу найти. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой и если сталкивался, то как решали?
Зарнее благодарю за любую информацию.

Alhen
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Май 2008

написано 07 Мая 2008 12:37ИнфоПравкаОтветитьIP

Могу ошибаться, но подобные регуляторы используются с исполнительными механизмами у которых постоянная скорость открытия/закрытия например МЭО. И таким образом компенсируется передаточная характеристика привода, ведь форсировать откр/закр не возможно.

KeeRush
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Магнитогорск
Регистрация: Май 2008

написано 07 Мая 2008 14:33ИнфоПравкаОтветитьIP

Alhen
Совершенно верно. Именно такая задача и стоит передо мной. Дискретные выхода регулятора идут на МЭО. Загвоздка в методике настройки. Если ПИД регуляторы можно настраивать опытным путем, например по методу устойчивых колебаний, то как настраивать ПДД2 регулятор именно на объекте - непонятно.

bkv
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: РФ
Регистрация: Февраль 2009

написано 15 Февраля 2009 18:10ИнфоПравкаОтветитьIP

Если Вы занимались наладкой ПИД регуляторов, с настройкой ПДД2 проблем возникнуть не должно.

Dmitry M. Gaidash
Moderator

Сообщений: 564
Регистрация: Сентябрь 2005

написано 15 Февраля 2009 19:21ИнфоПравкаОтветитьIP

KeeRush
Если объект сам по себе интегрирующий, то ПДД2 - это тот же ПИД, только "продифференцированный". Т.е. П-коэффициент ПДД2 - это И-коэффициент ПИД-а, Д соответствует П, а Д2 - Д-коэффициенту. Для настроек ПИД-коэффициентов методики известны.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2019

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика