Скажите, есть ли у кого опыт практического применения Foundation Fieldbus или Profibus-PA? Интересует все: топология, оборудование вернего и среднего уровня, проблемы при наладке и эксплуатации.

киповец
Member

Сообщений: 49
Откуда: Россия
Регистрация: Январь 2008

написано 08 Июня 2008 20:44ИнфоПравкаОтветитьIP

Profibus-PA А имеет практический смысл применения этой сети. Что бы что то там подключить дополнительно или заменить сеть надо отключать. Тоже относится и к Foundation Fieldbus.

Dmitry M. Gaidash
Moderator

Сообщений: 305
Регистрация: Сентябрь 2005

написано 09 Июня 2008 16:52ИнфоПравкаОтветитьIP

киповец
А можно поподробнее? Если новый датчик подключать или заменить неисправный, то что и как надо отключать?

киповец
Member

Сообщений: 50
Откуда: Россия
Регистрация: Январь 2008

написано 09 Июня 2008 21:08ИнфоПравкаОтветитьIP

Profibus-PA разрабатывалась для применения в опасных средах, поэтому любые манипуляции с ней (подключения, замена вышедшего из строя и т.д) должны сопровождаться откючением питания. Документация на сайте Сименса. Анологично Foundation Fieldbus на сайте Эмерсон.

Dmitry M. Gaidash
Moderator

Сообщений: 306
Регистрация: Сентябрь 2005

написано 10 Июня 2008 17:06ИнфоПравкаОтветитьIP

киповец
У Siemens'а есть активные сетевые компоненты, которые позволяют производить все подключения и отключения датчиков и других полевых приборов без необходимости отключения сети Profibus-PA. Насчет Foundation Fieldbus не скажу.

киповец
Member

Сообщений: 51
Откуда: Россия
Регистрация: Январь 2008

написано 10 Июня 2008 18:41ИнфоПравкаОтветитьIP

киповец
У Siemens'а есть активные сетевые компоненты, которые позволяют производить все подключения и отключения датчиков и других полевых приборов без необходимости отключения сети Profibus-PA. Насчет Foundation Fieldbus не скажу.

Имеется ввиду, что если сеть расположена в опасной зоне то манипуляции с подключением имеют ограничения. В документации идут сплошные предупреждения. Если надо заменить модуль, то только отключение. Ибо нарушается условие применения в опасной среде. Раздел документации большой по применению этой сети. Еще одно ограничение низкая скорость, это сделано специально исходя из условий применения. Физика Foundation Fieldbus вобщем аналогична.
Хотя может что то и изменилось в этих сетях, я их рыл 3 года назад.

Dmitry M. Gaidash
Moderator

Сообщений: 307
Регистрация: Сентябрь 2005

написано 11 Июня 2008 10:50ИнфоПравкаОтветитьIP

киповец
Еще одно ограничение низкая скорость
10 мс.

Vex
Junior Member

Сообщений: 5
Регистрация: Апрель 2008

написано 11 Июня 2008 12:42ИнфоПравкаОтветитьIP

Доброго дня, коллеги.
Вы не совсем правы в том что при использовании FF и Profibus-PA во взрывоопасной зоне необходимо отключать сеть. Оборудование для этих сетей Turck, например, имеет гальванические развязки по каналам. Т.е. при отключении и подключении любого прибора нет необходимости вырубать весь сегмент. Этим то и гордятся производители поддерживающие эти стандарты, что сделали что то вроде Plug&Play для промышленности.
Про скорость тоже спорный момент. Потому что стандарты как раз и создавались для промышленности. Там просто мудреный расчет нужен. Учитывается время выполнения функционального блока в приборе и время на публикацию в сети и т.д. И вопрос об ограничениях по скорости встает в основном тогда когда уже возникают ограничения по напряжению. Там ведь сигнал и питание по тем же проводам идут, поэтому нужно еще и расчитывать все падения напряжений в сегменте, чтобы посчитать сколько приборов будут работать в сегменте.
Мой вопрос был не в этом. Теория и кое какие практические навыки (лабораторные) есть. Я спрашивал в надежде услышать отзывы об опыте эксплуатации.

Dmitry M. Gaidash
Moderator

Сообщений: 308
Регистрация: Сентябрь 2005

написано 12 Июня 2008 12:43ИнфоПравкаОтветитьIP

Vex
Через некоторое время смогу поделиться опытом Сейчас как раз веду тему цифровых датчиков, но скоропостижно ушел в отпуск - осенью продолжу Может без меня ребята чего там наработают, хотя вроде не горит, так что вряд ли. Дождетесь?

Vex
Junior Member

Сообщений: 6
Регистрация: Апрель 2008

написано 17 Июня 2008 13:05ИнфоПравкаОтветитьIP

Дмитрий, а сейчас информацией не поделитесь? Что за тему Вы ведете? Это какой то проект? Можно подробности?

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика