Здравствуйте.
Такая ситуация. Имеется около 50 аналоговых дифференциальных сигналов датчиков с выходом 4...20 мА. Они подключены к аналоговым каналам АЦП. Необходимо периодически тестировать работоспособность каналов.
1. Тест по принципу <4 мА (обрыв и замыкание) понятен.
2. Чтобы протестировать калибровку каналов, необходимо на вход подавать тестовый сигнал.
Как это сделать во время работы системы?!
Первое, что напрашивается, - поставить реле и коммутировать сигнал с датчиков на тестовый сигнал и обратно. Есть одно "но": для коммутации 50 аналоговых дифференциальных сигналов необходимо 100 переключающих контактов.
Кто нибудь может подсказать способ коммутации или какой другой способ тестирования

panteleys
Member

Сообщений: 67
Откуда: Пермь, Россия
Регистрация: Апрель 2006

написано 31 Июля 2008 06:56ИнфоПравкаОтветитьIP

Добрый день. Обычно мы при проектировании закладываем шкафы-кросс и там ставим клеммник с разрывателем (MTK P/P феникс контакт). Это позволяет проводить калибровку канала, а так же при земене датчика снимать напряжение с полевого кабеля. Ну и при обслуживании соотетственно удобно мерять напряжение или ток в цепи.

Lepricon
Junior Member

Сообщений: 7
Регистрация: Ноябрь 2007

написано 31 Июля 2008 09:22ИнфоПравкаОтветитьIP

MTK P/P феникс контакт - можно ссылочку.
Идея в том, что диспетчер, сидя за ПК на рабочем месте, нажимает кнопочку, а на другом конце провода ПЛК подключает тестовый канал. Диспетчер у себя видит цифру тестового сигнала. Кто будет принимать решение о достоверности канала(ПЛК, ПК или сам диспетчер) - вопрос второй.

Просто сотня MTK P/P - наверное дороговато. Уж лучше 100 контактов. А ещё есть второй шкаф...

А шкаф-кросс - идея интересная.

panteleys
Member

Сообщений: 68
Откуда: Пермь, Россия
Регистрация: Апрель 2006

написано 01 Августа 2008 07:03ИнфоПравкаОтветитьIP

Ну идея не моя честно скажу, я пришел в эту сферу работать 13 лет назад (а как вчера все было) и она вовсю уже использовались. Очень удобная штука я Вам скажу, особенно если клеммники-кросс стоят отдельно, т.е. не совместно в одном шкафу с контроллером. Можно спокойно лазить там и ничего не бояться что заденешь (при нормальном качестве монтажа). Ссылочку не сложно ссылка, а дальше в поиске найдете. Вообще-то калибровка каналов у нас часто делается на режиме, хотя в основном в кап ремонт. На датчик посылают человека (или идет в контроллерное помещение, если по HART), в дальнейшем он задает тестовый сигнал (как правило 0, 25, 50, 75, 100 % от шкалы и обратно). Контроллёр (это аттестованный инженер-метролог) записывает по 7-11 показаний на каждом шаге. Далее это статистически обрабатывается и рассчитывается погрешность измерения всего канала. Это не совсем так как Вы описали или имелли ввиду что-то другое.

sas73
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Май 2008

написано 01 Августа 2008 16:24ИнфоПравкаОтветитьIP

Вообще-то, если используется плата (модуль) AI с несколькими входами, то это обычно один АЦП + входной коммутатор. Как правило, погрешность, вносимая коммутатором, ничтожна и все определяется характеристиками АЦП... Поэтому достаточно к одному из свободных входов подключить стабильный источник напряжения/тока и по нему, собственно, определять "уход" характеристик АЦП, распространяя полученную информацию на все остальные входы, подключенные к датчикам (а по сути - калибруя, что называется "в реальном времени" ).

panteleys
Member

Сообщений: 69
Откуда: Пермь, Россия
Регистрация: Апрель 2006

написано 04 Августа 2008 06:49ИнфоПравкаОтветитьIP

Ув. sas73. Для работы и настройки такой подход применим, но если Вы будете сдавать данные каналы специалисту метрологу или проверяющему из центра стандартизации, то увы там необходимо задавать каждый канал в отдельности. Причем как правило с "поля". По крайней мере у меня такая практика сложилась с ЦСМ.

sas73
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Май 2008

написано 04 Августа 2008 22:02ИнфоПравкаОтветитьIP

А вот тут, как раз, ув. panteleys, надо поучаствовать в работе над методикой проведения калибровки.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика