Всем доброго дня суток! Кто-нибудь сталкивался с конвертером I-7540D? Подскажите почему он работает в режиме init постоянно и при переключении в режим normal тоже.Вначале работал нормально пока не соеденили init с землей(gnd).Подключили к сети ethernet, пропинговали связь есть.Через COM его видит, а через IP нет.Используем утилиту MiniOS7 и DCON.

gus hidding
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Россия,Волгодонск
Регистрация: Август 2008

написано 14 Августа 2008 14:06ИнфоПравкаОтветитьIP

В нашу задачу входит подключить контроллеры i-7051D,i-7045D через преобразователь интерфейсов i-7540D, используя тип подключения RS-485. При этом преобразователь подключить в сеть Ethernet.


Приобрели контроллеры ICP CON i-7540D,i-7051D,i-7045D,i-7520,i-7017C. Подсоединили к конвертеру i-7540D два контроллера i-7045D,i-7051D.

В режиме normal, на табло i-7540D выводились данные:

11111:1.192->2.168->3.255->4.1->1.0.0.0.0->D.H.C.P.0(информация IP этого i-7540D)
22222:1.96->2.96.->3.125(скорость в бодах всех портов)
33333:1.801->2.801->3.2.0b(конфигурация всех портов)
44444:0.P.0(Вкл\выкл САN соеденение).0(вкл.ТСР/IP).0(действующий серевер)->1.1250

В режиме Init работает счетчик.

\\
b.1.1.5.2->0.0.0.03->0.0.0.04->...->доходит до некоего значения и начинает работать заново

После подключения к разъему 5 (Init) c землей(gnd) контроллер перестал работать в режиме normal и стал работать как в режиме init.

С помощью утилиты 7188xw.exe поменяли IP адрес: c 192.168.255.1 на 192.168.74.60.

Затем с помощью командной cmd.exe пропинговали его.Все нормально, связь есть, пакеты передает, потерь нет.



Используя утилиту VxComm.exe создали виртуальный COM5


С помощью утилиты DCON подключаемся к созданному COM5 выдается сообщение:

Open COM error!


Дальше запускаем утилиту Send232 и открываем СОМ5, вылетает сообщение:

The device is not open

И ни один из СОМ портов, кроме СОМ1 и СОМ3 не открываются. А виртуальным СОМ3 сделать нельзя
VxComm их невидит.

Дальше с помощью MiniOS7 сканируем все порты находит только UDP.

При нажатии на строку UDP Poll программа возвращает в главное меню MiniOS7, где мы видим файлы autoexec.bat и sendtcp.exe находящиеся в контроллере.

Подскажите пожалуйста правильно ли мы осуществляем подключение преобразователя i-7540D ?
Почему, i-7540D не работает в режиме normal, а работает как в режиме init?
Можно ли сбросить преобразователь i-7540D на заводские настройки или перепрошить(с помощью какой программы)?


gus hidding
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Россия,Волгодонск
Регистрация: Август 2008

написано 01 Сентября 2008 09:19ИнфоПравкаОтветитьIP

Вся проблема была в том, что я с помощью утилиты 7188ех прогрузил какойто левый autoexec.bat.(тупанул ну с кем небывает)

Решение проблемы: нашел в нете нужный autoexec.bat закинул его в контроллер, все заработало. Затем с помощью утилиты MiniOS7 создал виртуальный COM порт.Далее с помощью DCON нашел все остальные контроллеры, которые находятся на его линии.

Далее с помощью OPC сервера подключил все это к SCADA Trace Mode6.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика