Автор Тема:   Проблемы со сбором данных с InTouch
Denis_P
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Череповец
Регистрация: Декабрь 2008

написано 12 Декабря 2008 12:02ИнфоПравкаОтветитьIP

Имеется система управления печами из 4 PLC Siemens S7-300,
Контроллеры связаны друг с другом через шину Profubus.
На машине визуалиции установлена коммуникационная карта
CP 5611. В качестве визуализации используется SCADA Intouch 7.0.
Для подключения данных с контроллеров на машине визуализации
используется OPC Server Simatic NET. В OPC Server создано
4 соединения. InTouch использует для доступа к данным
I/O Server Siemens S7 - в нем создано 4 Access Name. В настройках
I/O Server используется соединения которые настроены в OPC Server.
Проблема в том при активации проекта тэги которые используют в данный
момент inTouch, недоступны OPC-клиентам Simatic.NET. И наоборот при
активном OPC-клиенте InTouch не может подключиться к контроллеру.
Я пробовал использовать DDE - клиент для подключения к S7 I/O Server.
но нелбходимые данные расположены на разных окнах проекта, поэтому при
переключении с оджного окна на другое некоторые теги становятся недоступны ,
т.к. расположены в разных Access Name


PASA
Junior Member

Сообщений: 27
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Регистрация: Ноябрь 2007

написано 13 Декабря 2008 13:14ИнфоПравкаОтветитьIP

Denis_P
Не совсем понятно, как это вообще может работать?
Я работал S7-InTouch, правда карта CP5613, но не в этом дело.
Главное настроить OPC Server Simatic NET, а поскольку InTouch напрямую не поддерживает ОРС, для связи использовал интачевский OPCLink, который преобразует формат ОРС в DDE для InTouch.
т.е. получилось S7-CP5613-Simatic NET-OPCLink-InTouch.
А I/O Server Siemens S7 тут уже вообще ни при чём, т.к. на связи работает Simatic NET. Он может только мешать, вот тут то и возможны сбои.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика