Оцените продукт: комплекс программ «Net Server TM» (сетевой сервер телеметрии) предназначен для построения автон

Версия для печати (настроить)

Новая тема | Написать ответ

Подписаться

Автор Тема:   Оцените продукт: комплекс программ «Net Server TM» (сетевой сервер телеметрии) предназначен для построения автон
Игорь Трофимов
Junior Member

Сообщений: 8
Откуда: Челябинск
Регистрация: Ноябрь 2007

написано 18 Февраля 2009 13:39ИнфоПравкаОтветитьIP

Слышал про такой комплекс программ «Net Server TM» (сетевой сервер телеметрии) предназначен для построения автономных, распределенных и иерархических систем сбора и обработки телеинформации, управления (телемеханизированным) оборудованием и обмена информацией со средствами отображения (ПЭВМ) и иными информационными системами. По общепринятой классификации «Net Server TM» ближе всего к “SCADA”, однако его функциональные свойства шире.
Говорят для систем с огромным количеством тэгов это идеальное решение.
Если кто применял (кроме разработчиков) расскажите о своем опыте, поделитесь своими впечатлениями.

CHANt
Member

Сообщений: 45
Откуда: Orenburg
Регистрация: Май 2004

написано 18 Февраля 2009 14:52ИнфоПравкаОтветитьIP

На сайте я даже перечень поддерживаемых телемеханических протоколов не нашел, по ГОСТ серии 870-5. Только про свой протокол STM1.5. Поэтому насчет организации ССПИ в энергетике на его базе оценить не представляется возможным.

paul-th
Junior Member

Сообщений: 18
Откуда: Екатеринбург
Регистрация: Сентябрь 2008

написано 19 Февраля 2009 15:40ИнфоПравкаОтветитьIP

Кроме разработчиков. я думаю им мало кто пользуется, всё дорого и сильно закрыто, ключи на индивидуальной флешке, обучение только у них.

Dmitry M. Gaidash
Moderator

Сообщений: 567
Регистрация: Сентябрь 2005

написано 19 Февраля 2009 22:18ИнфоПравкаОтветитьIP

Игорь Трофимов
А "огромное количество тэгов" - это сколько?

Игорь Трофимов
Junior Member

Сообщений: 9
Откуда: Челябинск
Регистрация: Ноябрь 2007

написано 24 Февраля 2009 12:51ИнфоПравкаОтветитьIP

Да уж... Разработчики занялись раскруткой своего продукта, вот и возник интерес, стоящая ли это система. Думал может кто-нибудь уже имел дело. Я тоже не работал, а про количество тэгов помню в презентации говорилось, вроде когда около 2-3 тыс и более, причем чем больше тем эффект заметнее.

ColdFire
Member

Сообщений: 401
Откуда: Россия
Регистрация: Ноябрь 2004

написано 24 Февраля 2009 14:32ИнфоПравкаОтветитьIP

Недавно общался с ребятами с одного завода приличного. Вот чего рассказывали. Куплена у них в незапамятные времена была одна американская система - ну в смысле, не одна, а энное количество лицензий. Система юниксовая. Название не запомнил.
Потом ребята в силу нюансов рынка сделали систему под винды, но начали потихоньку усыхать.
Потом эту небольшую контору разработчиков купил Сименс. Поддержка сейчас прекращается - всех пользователей переводят на WinCC.

Так вот ребята плюются на WinCC и клянут ее на чем свет стоит. Ибо 3 тысячи тэгов - на самом деле детский проект для систем такого класса. По замечаниям ребят - на старой системе пол-завода (под сотню тысяч тэгов) летали. Наши знакомые делали последнюю систему телемеханики на PAS+CC - 300 тысяч тэгов. Не самые слабые сервера работают тяжеловато, система периодически валится. И это весьма небольшая система...

Игорь Трофимов
Junior Member

Сообщений: 10
Откуда: Челябинск
Регистрация: Ноябрь 2007

написано 26 Февраля 2009 08:18ИнфоПравкаОтветитьIP

А по-подробнее о системе можете поведать, пока не понял что за "зверь" такой PAS+CC ?

ColdFire
Member

Сообщений: 403
Откуда: Россия
Регистрация: Ноябрь 2004

написано 26 Февраля 2009 09:43ИнфоПравкаОтветитьIP

Я говорил о SICAM PAS. Эта штука представляет собой весьма монстроидальную коммуникационную инфраструктуру, поверх которой работает WinCC (и в последнюю втыкается еще кой-чего из добавлений специально под релейку).

VadimPa
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Серов,Россия
Регистрация: Май 2009

написано 18 Мая 2009 11:02ИнфоПравкаОтветитьIP

ОАО "СМЗ" (г.Серов Свердловской области). Технический учет электроэнергии. Диспетчеризация. (по КИПиА заказчик выбрал СЭТ-4 и ЕвроАльфа). Около 250 счетчиков. (Идут работы по расширению зоны до 480счетчиков). Суммарно более 100 000 объектов (можно сказать тэгов, но это не будет точным переводом). Система очень загружена. На неё навешаны сложные алгоритмы контроля всего что надо и не надо в реальном времени. Реактивность - по дискретным - до 2-х сек, но по аналоговым - порой до 50сек, особенно если был простой линии связи или отключение на подстанции щита связи со счетчиками.
Эксплуатация местным персоналом не организована (более 9 мес. система была вообще без эксплуатации!). Сейчас начались робкие подвижки. Около 10 пользователей. Вся работа через TCP/IP (от подстанции до монитора пользователя). Сеть более - менее (но особо за ней не следят). Сейчас первый месяц осуществляется. Удаленный мониторинг и сопровождение системы (OnLine и OFFLine) по закрытому
шифрованному каналу внутри Internet (350км).
Это из статьи на одном из сайтов про наш завод.
На самом деле в работе около 200 счетчиков. Опрашиваются более 3 минут, постоянно зависает их "сервер".
База данных пишется в один файл. Один сбой и вся база рушится. Если нарушилась связь с группой счетчиков
то восстанавливаются показания около суток. Шесть серверов с оперативной памятью по 8 гигабайт они говорят
мало. Все время какие-то чудеса - несовпадения данных. Система полностью закрыта. Нет возможности убирать\добавлять точки опроса. Если нужны еще рекомендации пшите vpatrushev@mail.ru.

ENG
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Russia
Регистрация: Декабрь 2009

написано 07 Декабря 2009 11:01ИнфоПравкаОтветитьIP

ColdFire

Недавно общался с ребятами с одного завода приличного. Вот чего рассказывали. Куплена у них в незапамятные времена была одна американская система - ну в смысле, не одна, а энное количество лицензий. Система юниксовая. Название не запомнил.
Потом ребята в силу нюансов рынка сделали систему под винды, но начали потихоньку усыхать.
Потом эту небольшую контору разработчиков купил Сименс. Поддержка сейчас прекращается - всех пользователей переводят на WinCC.
Так вот ребята плюются на WinCC и клянут ее на чем свет стоит. Ибо 3 тысячи тэгов - на самом деле детский проект для систем такого класса. По замечаниям ребят - на старой системе пол-завода (под сотню тысяч тэгов) летали. Наши знакомые делали последнюю систему телемеханики на PAS+CC - 300 тысяч тэгов. Не самые слабые сервера работают тяжеловато, система периодически валится. И это весьма небольшая система...

Добавление от 07 Декабря 2009 11:04:

вопрос не написал... -(((
Вопрос к ColdFire:
А можно узнать какова ситуация на данном заводе в настоящее время

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика