Skunk Forum - Техника, Наука, Общество » АСУТП »
S7 200. Помогите разобраться с программированием

Версия для печати (настроить)

Новая тема | Написать ответ

Подписаться

Автор Тема:   S7 200. Помогите разобраться с программированием
Северянин
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: г.Дебальцево,Украина
Регистрация: Март 2009

написано 06 Марта 2009 09:50ИнфоПравкаОтветитьIP

Доброго времени суток.Помогите пожалуйста разобраться с этим прибором.Предыдущий опыт работы с Siemens LOGO!, Johnson Controls DX9100.Ситуация вот в чем.На объекте установлена система вентиляции управляемая S7 200.За ссылочку или Manual(подробный) буду весьма признателен,руководства которые есть очень скудны...

Dmitry M. Gaidash
Moderator

Сообщений: 577
Регистрация: Сентябрь 2005

написано 06 Марта 2009 10:40ИнфоПравкаОтветитьIP

Даю мега-ссылку - тыц

ПостороннимВ
Junior Member

Сообщений: 11
Откуда: Россия
Регистрация: Февраль 2009

написано 06 Марта 2009 11:47ИнфоПравкаОтветитьIP

В сети полно документов, в том числе и русских - гугл кучу находит.

Или вот: http://www.automation-drives.ru/as/products/doc.php?l1=%CC%E...-200,%20SITOP&l2=S7-200&l3=doc

Северянин
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: г.Дебальцево,Украина
Регистрация: Март 2009

написано 06 Марта 2009 12:10ИнфоПравкаОтветитьIP

Спасибо,конечно, огромное за отзывчивость,но это всё уже есть,не понятен сам принцип работы,не хватает расшифрованного списка команд,хотя бы на тот же самый PID-назначение входов и выходов.( особливое спасибо за "тыц" )

Dmitry M. Gaidash
Moderator

Сообщений: 578
Регистрация: Сентябрь 2005

написано 06 Марта 2009 12:37ИнфоПравкаОтветитьIP

Северянин
Так надо разбираться, какие конкретно программные модули используются (заказные номера программных пакетов) и искать документацию по этим заказным номерам. Если же там что-то самописное, то в руководствах сименсовских, разумеется, ничего не найдете

Северянин
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: г.Дебальцево,Украина
Регистрация: Март 2009

написано 06 Марта 2009 13:00ИнфоПравкаОтветитьIP

Просто падаю на колени.... помогите решить задачу-управление заслонкой наружного воздуха в зависимости от температуры.Хотя бы подскажите направление.

Dmitry M. Gaidash
Moderator

Сообщений: 579
Регистрация: Сентябрь 2005

написано 06 Марта 2009 13:23ИнфоПравкаОтветитьIP

Северянин
Взять стандартный ПИД (можно самому написать - в гугле полно ссылок на то, как это работает с формулами), на вход задание минус текущая температура, выходом сигнал управления заслонкой (это если у нее аналоговое управление в виде задания на положение). По настройке ПИД-а тоже полно ссылок в гугле, да и в нашем форуме были обсуждения - поиск работает. Второй вариант - работа по уставкам. Работает, если нет высоких требований по точности регулирования температуры. Грубо говоря, если температура больше А, то заслонку в положение Х, если больше B, то в Y, обратно с гистерезисом. Это направления. Для более детальной помощи надо больше информации об условиях задачи - как измеряется температура, в каких пределах, что за заслонка, как управляется, где установлена и т.д. по максимуму.

Северянин
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: г.Дебальцево,Украина
Регистрация: Март 2009

написано 06 Марта 2009 14:31ИнфоПравкаОтветитьIP

Ситуация такая-на крыше здания установлен модуль в котором находятся внешние блоки системы кондиционирования.Для их охлаждения установлена вентиляционная установка-2 вентилятора и 6 заслонок перенаправляющих потоки воздуха+система воздуховодов.Принцип работы-при повышении температуры внутри открываются наружные заслонки обеспечивая естественную тягу,если охлаждения не хватает-включается один вентилятор.При дальнейшем перегреве подключается второй.Кроме этого предусмотрено переключение вентиляторов по дням недели (равномерный износ,типа) и переключение при аварии одного из них.Для контроля температуры применяется активный датчик,заслонки регулируемые 0-10В.На наружных заслонках установлен электроподогрев включающийся периодически (от контроллера).Вот такая городуха получается На LOGO и DX9100 знаю как сделать,а здесь всё по-другому.Не могу понять логику.Нет расшифровки символов,команд,блоков.На диске есть примеры,но из них ничего не понятно.Нужен как бы толчок.Буду весьма признателен за любую подсказку.С уважением,Сергей.

paul-th
Junior Member

Сообщений: 20
Откуда: Екатеринбург
Регистрация: Сентябрь 2008

написано 06 Марта 2009 16:39ИнфоПравкаОтветитьIP

Читай доку, LOGO и S7 немного разные вещи документация вся есть даже на русском.На форуме разжовывать тебе никто не будет, слишком большой обьем информации.

ПостороннимВ
Junior Member

Сообщений: 12
Откуда: Россия
Регистрация: Февраль 2009

написано 10 Марта 2009 08:35ИнфоПравкаОтветитьIP

Северянин, поищите в сети "Митин_Системы автоматизации с использованием ПЛК.pdf"

Это методичка для студентов, все разжевано на примерах и очень подробно. Выложить, к сожалению, не могу, интернет урезанный.

Северянин
Junior Member

Сообщений: 5
Откуда: г.Дебальцево,Украина
Регистрация: Март 2009

написано 10 Марта 2009 16:48ИнфоПравкаОтветитьIP

Спасибо огромное за помощь! Нашел! Попробую скачать.Надеюсь,что чем нибудь пригожусь!

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика