Пытался отобразить в InToгch данные с ADAM-4017.
NAPOPC DA Server прибор нашел и данные с него нормально показывает.
В DAServer`е добавил DeviceItems
ссылка
Потом добавил тег в InTouch
ссылка
Запускаю WindowsViwer, значение тэга показывает 0, в логах DAServer
Failed to add Item '4017_3.Tag1' to OPC Group 'ipc.dev1', HRESULT = c0040007.
Помогите, пожалуйста, разобраться.

vernon
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Март 2009

написано 24 Марта 2009 13:36ИнфоПравкаОтветитьIP

Возможно ты указываешь неправильно тег в Интач. Там необходимо добавлять еще букву перед именем тега. В хелпе есть структура тега -смотри

PASA
Member

Сообщений: 36
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Регистрация: Ноябрь 2007

написано 14 Апреля 2009 15:57ИнфоПравкаОтветитьIP

Arr
InTouch не работает с OPC напрямую. В комплекте InTouch есть для этого IO-сервер OPC Link.
Из InTouch делаете канал на OPC Link, а его свяжите с NAPOPC. Я так делел неоднократно. Всё работает.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2019

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика