dyakov72
Junior Member

Сообщений: 27
Откуда: Ульяновск
Регистрация: Апрель 2006

написано 17 Апреля 2009 21:17ИнфоПравкаОтветитьIP

Добрый день!
В принципе хотелось узнать кто нибудь работает вплотную с контроллерами Delta DVP. Начал изучать...хотелось бы пообщаться на тему.Спасибо.

paul-th
Junior Member

Сообщений: 26
Откуда: Екатеринбург
Регистрация: Сентябрь 2008

написано 18 Апреля 2009 10:40ИнфоПравкаОтветитьIP

А какие вопросы? Работал немного, достаточно всё просто, очень похоже по программированию на Мицубиши FX их девелопер.Софт и дока вся вроде на стоике есть на русском.По программированию аналоговых модулей имеется отдельное приложение на русском нету.Все конфигураторы сетей то же есть.Панели оператора нормальные и программируются так же просто.

dyakov72
Junior Member

Сообщений: 28
Откуда: Ульяновск
Регистрация: Апрель 2006

написано 18 Апреля 2009 21:47ИнфоПравкаОтветитьIP

Вопросы в следующем (просто как обычно заказчику требуется все быстро -срок сегодня, а опыта работы кроме Сименса нету)
Если можно подмогните маленько...
1.Можно ли обвязать панель DOP-AE10THTD, шесть контроллеров DVP12SA11R между собой по сети RS-485, причем каждый контроллер связан с несколькими ПЧ типа VFD-F,E,B. Как я понимаю цепляя ПЧ на контроллер, вроде бы как не остается порта для связи между ними самими и панелью.
2.Если это возможно то как сконфигурировать эту сеть - программно или аппаратно?
3.Просьба уточнить по аналоговым модулям,т.к. есть и они в наличии DVP04AD-H.
4. Не могли бы Вы скинуть пример программы для запуска (обмена данными )ПЧ и контроллера. Чтобы просто запустить ПЧ и погонять на заданных скоростях.
Буду рад любым примерам. мейл dyakov72@mail.ru
В ответ могу помочь по Сименс,есть много наработок в том числе универсальных функций для работы с исполнительными механизмами.
Заранее благодарен

paul-th
Junior Member

Сообщений: 27
Откуда: Екатеринбург
Регистрация: Сентябрь 2008

написано 19 Апреля 2009 17:47ИнфоПравкаОтветитьIP

Всё это можно сделать по modbus, в каждом контроллере есть дополнительный порт 485-modbus, а панель к СОМу подключи.
Есть программа конфигуратор modbus помогающая сконфигурировать всё оборудование.
Описание протоколов есть в документации.
Посмотри на сайте www.stoikltd.ru

dyakov72
Junior Member

Сообщений: 29
Откуда: Ульяновск
Регистрация: Апрель 2006

написано 18 Мая 2009 19:43ИнфоПравкаОтветитьIP

Вопрос1: смена сетевого адреса в PLC. Меняюю в Options->Communication Settings (Station Address) с 1 на 30, например, не хочет грузить прогу....грузит только с адресом 1. Нашел единственный выход - жестко прописывать в проге в регистр D1121. Может есть другой путь?
Вопрос2: соединил по RS-485 панель DOP-AE и контроллер SA, написал прогу для панели (две кнопки SET и RESET) и прогу в PLC (по значению бита М0 сделать выход Y0 активным). Когда использую драйвер Delta DVP PLC все работает, меняю на универсальный Delta Controller ASCII...панель в упор не видит контроллер. Обращение к операндам в первом случае адресPLC$M0 , во втором адресPLC$PLC_M0 через BasePort.
Спасибо за советы.

paul-th
Junior Member

Сообщений: 29
Откуда: Екатеринбург
Регистрация: Сентябрь 2008

написано 20 Мая 2009 15:34ИнфоПравкаОтветитьIP

Вы документацию взяли по программированию контроллеров DVP? В документации всё написано, инициализацию работы портов и протоколов связи нужно прописывать в теле программы, все процедуры и примеры в описании есть. Есть ещё таблици специальных маркеров и регистров, их свойства и назначение.

MOHCTP
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Август 2010

написано 15 Августа 2010 21:32ИнфоПравкаОтветитьIP

Извините если не в тему! Имеется контроллер Delta DVP-32ES, не обходимо скачать программу с него для установки в такой же обсолютно новый контроллер! загвоздка вследующим! программу нельзя скопировать поскольку она просит 4 значный код! есть ли метод обойти эту защиту? метод переберания пальцами не предлогать!

paul-th
Member

Сообщений: 43
Откуда: Екатеринбург
Регистрация: Сентябрь 2008

написано 16 Августа 2010 18:54ИнфоПравкаОтветитьIP

Знаю что программа такая есть, приезжал к нам китаёз, у него была такая прога, он мне пароли срисовал с некоторых PLC, но мне не дал.

MOHCTP
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Август 2010

написано 16 Августа 2010 20:12ИнфоПравкаОтветитьIP

paul-th
ну а хотя бы примерное ее название не помните?

Добавление от 16 Августа 2010 21:07:

программу нашол!!!!!!!!!!!!!!!!!!! кому интересно вот ссылка ссылка сам проверил на своем PLC реально работает! всем спасибо!

Madrat
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Саратов Россия
Регистрация: Август 2010

написано 26 Августа 2010 15:03ИнфоПравкаОтветитьIP

цитата:
paul-th писал:
А какие вопросы? Работал немного, достаточно всё просто, очень похоже по программированию на Мицубиши FX их девелопер.Софт и дока вся вроде на стоике есть на русском.По программированию аналоговых модулей имеется отдельное приложение на русском нету.Все конфигураторы сетей то же есть.Панели оператора нормальные и программируются так же просто.

Доброго времени дня.

Не подскажете как называется софт для программирования аналоговых модулей. Ибо уже упарился разбираться с дельтой - по аналоговым входам в учебнике написано очень мало и то по тем которые на борту самих контроллеров (серия ЕХ).

У меня же стоит DVP14SS и к нему прицеплен DVP-04AD-S (аналог вход) На дельтовском сайте ничего толкового не нашел.

dyakov72
Junior Member

Сообщений: 30
Откуда: Ульяновск
Регистрация: Апрель 2006

написано 26 Августа 2010 16:05ИнфоПравкаОтветитьIP

К модулю идет инструкция где все написано что и как делать. А софт такой же WPLSoft.

werevolf
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Новокузнецк
Регистрация: Сентябрь 2010

написано 26 Сентября 2010 08:24ИнфоПравкаОтветитьIP

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как подключить энкодер к контроллеру DVP-32EC. У энкодера 3 выхода, простые и инверсные. Интересует как физически его подключить и в программе как получить числовое значение.

paul-th
Member

Сообщений: 45
Откуда: Екатеринбург
Регистрация: Сентябрь 2008

написано 26 Сентября 2010 17:03ИнфоПравкаОтветитьIP

Как Вы хотите подключить энкодер? имеются специальные модули для работы с осями координат у них уже есть входа для энкодеров или напрямую на цифровые входа?

werevolf
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Новокузнецк
Регистрация: Сентябрь 2010

написано 26 Сентября 2010 19:06ИнфоПравкаОтветитьIP

Здравствуйте! Спасибо что ответили! Специальных модулей нет. Напрямую на входа. Предполагаю что на х15,х16,х17. Допустим что подключили на них. а как в программе их опрашивать и преобразовывать значения с входов в числовое? Хорошо бы взглянуть на ту часть программы которая за это отвечает. Ну или на словах объясните пожалуйста. Предполагаю что нужно использовать высокоскоростные счетчики...но ведь еще надо и направление счета вычислять.

werevolf
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Новокузнецк
Регистрация: Сентябрь 2010

написано 27 Сентября 2010 18:30ИнфоПравкаОтветитьIP

Отвечу сам себе. Возможно кому то пригодится. счетчик С251 активизируется и считает импульсы по входам Х0 и
Х1 сдвинутые между собой на 90 0, причем если импульсы на входе Х0 (фаза А)опережают импульсы входа Х1 (фаза В), то счет идет вверх (+1), а если фаза В опережает фазу А, то счет идет вниз (-1). Входы Х0 и Х1 жестко зарезервированы для счетных входов АВ счетчика С251 и не могут использоваться в программе для других целей. (стр 47 руководства по программированию)

paul-th
Member

Сообщений: 46
Откуда: Екатеринбург
Регистрация: Сентябрь 2008

написано 28 Сентября 2010 20:18ИнфоПравкаОтветитьIP

Ну вот и славно. Зачем тратить время свое и чужое, лучше почитать документацию.

YOHO
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Октябрь 2010

написано 21 Октября 2010 10:03ИнфоПравкаОтветитьIP

Много информации по Дельте на сайте ссылка там же новый форум ссылка

MOHCTP
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Август 2010

написано 11 Ноября 2010 20:24ИнфоПравкаОтветитьIP

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, возможна ли замена DVP32ES00R2 на DVP32ES200R без изменений в программе скопированной с DVP32ES00R2. Заранее спасибо!

Смитт
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Москва
Регистрация: Февраль 2011

написано 23 Февраля 2011 10:13ИнфоПравкаОтветитьIP

Скорее всего возможна . Вряд-ли программа использует какие-то специфические особенности (да их и нет кроме распределения выходов)

paul-th
Member

Сообщений: 47
Откуда: Екатеринбург
Регистрация: Сентябрь 2008

написано 24 Февраля 2011 20:08ИнфоПравкаОтветитьIP

Я так же думаю, что сложностей не должно быть. нужно в шапке программы для ES поменять тип контроллера на ES2 и переименовать файл, в опциях есть ссылка "сменить тип ПЛК" я пробовал, плохих последствий не было.

alexnik
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Россия, Нижний Новгород
Регистрация: Сентябрь 2011

написано 09 Сентября 2011 09:06ИнфоПравкаОтветитьIP

paul-th , объясни как запустить (как пользоваться) программой Delta PLC Passvord Tool, срочно нужно

Добавление от 09 Сентября 2011 09:17:

*не могу "выбрать" порт - не активируется

paul-th
Member

Сообщений: 51
Откуда: Екатеринбург
Регистрация: Сентябрь 2008

написано 12 Сентября 2011 07:39ИнфоПравкаОтветитьIP

Не было необходимости работать с этой программой, не активируется порт, значит что то с коннектом, либо порт назначен не правильно, либо со шнуром что то не то.

alexnik
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Россия, Нижний Новгород
Регистрация: Сентябрь 2011

написано 15 Сентября 2011 09:07ИнфоПравкаОтветитьIP

кто-нибудь знает как отключить в контроллере dvp-eh2 управление паролем?
проблема в следующем:
был введен 4 раза неправильный пароль (руки кривоваты), теперь при попытке загрузить в контроллер новой программы выводится окно "установка пароля", пытаюсь ввести старый пароль (был 6677) - выводится окно "ошибка связи (функция не поддерживается)"
может есть возможность как-то обойти эту проблему?

paul-th
Member

Сообщений: 52
Откуда: Екатеринбург
Регистрация: Сентябрь 2008

написано 16 Сентября 2011 16:39ИнфоПравкаОтветитьIP

А очистку памяти не пробовали делать?

alexnik
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Россия, Нижний Новгород
Регистрация: Сентябрь 2011

написано 29 Сентября 2011 16:04ИнфоПравкаОтветитьIP

Очистил, помогло, только регистры (их значения) все сбросились, спасибо за помощь!
Есть еще проблема с панелью оператора Delta DOP-A10THTD1 (правда не по теме), как обойти пароль?
Видел целую инструкцию в нете, найти не могу, может кто знает как?

Добавление от 30 Сентября 2011 09:59:

Очистку памяти попробовал - помогло)) спасибо.
Есть еще проблема, правда не по теме, как обойти пароль на панели оператора Delta?
Может кто знает как?

Добавление от 30 Сентября 2011 09:59:

Очистку памяти попробовал - помогло)) спасибо.
Есть еще проблема, правда не по теме, как обойти пароль на панели оператора Delta?
Может кто знает как?

Добавление от 30 Сентября 2011 10:01:

paul-th , очистку памяти попробовал - помогло)) спасибо.
Есть еще проблема, правда не по теме, как обойти пароль на панели оператора Delta?
Может кто знает как?

Добавление от 30 Сентября 2011 10:02:

paul-th , очистку памяти попробовал - помогло)) спасибо.
Есть еще проблема, правда не по теме, как обойти пароль на панели оператора Delta?
Может кто знает как?

paul-th
Member

Сообщений: 54
Откуда: Екатеринбург
Регистрация: Сентябрь 2008

написано 03 Октября 2011 17:02ИнфоПравкаОтветитьIP

Не знаю.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика