Автор Тема:   Измерение уровня в бункере пыли котлоагрегата
ric_asutp
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Россия, Новокузнецк
Регистрация: Май 2009

написано 18 Мая 2009 05:33ИнфоПравкаОтветитьIP

Добрый день! Вопрос следующий: удалось ли кому-нибудь непрерывно измерять уровень в бункере пыли котлоагрегата? Если получилось, посоветуйте, пожалуйста, датчик или хотя бы принцип измерения. В данный момент самым перспективным видится радарный принцип измерения. Ультразвуковой, как нам кажется, будет давать сбои в момент работы мельницы.

Lbs
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Россия
Регистрация: Март 2009

написано 18 Мая 2009 09:25ИнфоПравкаОтветитьIP

Вопрос следующий: удалось ли кому-нибудь непрерывно измерять уровень в бункере пыли котлоагрегата? Если получилось, посоветуйте, пожалуйста, датчик или хотя бы принцип измерения. В данный момент самым перспективным видится радарный принцип измерения. Ультразвуковой, как нам кажется, будет давать сбои в момент работы мельницы.

ric_asutp
Есть опыт измерения уровня пыли, принцип измерения - радарный. Какие габариты у Вашего резервуара? Вам нужно непрерывное измерение уровня, в том числе и во время загрузки продукта, или достаточен инвентаризационный режим измерения (загрузка кончилась - измерили)?

ric_asutp
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Россия, Новокузнецк
Регистрация: Май 2009

написано 18 Мая 2009 09:46ИнфоПравкаОтветитьIP

Размеры резервуара 5 на 5 м. Необходимо именно непрерывное измерение, в том числе и во время загрузки продукта, чтобы вовремя останавливать мельницу. Насколько успешен Ваш опыт, радаром какой фирмы меряли? Сенсор тросового типа?

Lbs
Junior Member

Сообщений: 5
Откуда: Россия
Регистрация: Март 2009

написано 18 Мая 2009 10:16ИнфоПравкаОтветитьIP

Размеры резервуара 5 на 5 м. Необходимо именно непрерывное измерение, в том числе и во время загрузки продукта, чтобы вовремя останавливать мельницу.

А высота резервуара какая? Т.е. во время загрузки нужно, по сути дела, измерять предельный уровень (чтобы не пересыпать)? Может у Вас быть режим когда одновременно происходит и отгрузка и отгрузка?

Насколько успешен Ваш опыт, радаром какой фирмы меряли? Сенсор тросового типа?

Опыт просто успешный . И неоднократно успешный . Радар марки УЛМ, бесконтактный - мы и являемся производителями (www.limaco.ru).

ric_asutp
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Россия, Новокузнецк
Регистрация: Май 2009

написано 18 Мая 2009 11:22ИнфоПравкаОтветитьIP

Высота бункера 5м, температура внутри может доходить до 100 град.С. Мерять нужно постоянно, так как интересен не только верхний, но и нижний уровень пыли, да и вообще уровень в целом. Отгрузка пыли из бункера в топку котла происходит постоянно за счет вращения пылепитателей, установленных в штанинах бункера, а загрузка - периодическая, по мере расходования угольной пыли.

ColdFire
Member

Сообщений: 430
Откуда: Россия
Регистрация: Ноябрь 2004

написано 18 Мая 2009 11:53ИнфоПравкаОтветитьIP

Ультразвуком при такой температуре и, видимо, градиенте - не померяешь. А так - радаром должно меряться.

Lbs
Junior Member

Сообщений: 6
Откуда: Россия
Регистрация: Март 2009

написано 18 Мая 2009 12:41ИнфоПравкаОтветитьIP

Высота бункера 5м, температура внутри может доходить до 100 град.С.

Температура не проблема - это радар, не ультразвук.

Мерять нужно постоянно, так как интересен не только верхний, но и нижний уровень пыли, да и вообще уровень в целом. Отгрузка пыли из бункера в топку котла происходит постоянно за счет вращения пылепитателей, установленных в штанинах бункера, а загрузка - периодическая, по мере расходования угольной пыли.

Если загрузка происходит пневмотранспортом и взрывозащита не требуется, то можно применить УЛМ4-5, ориентировочная цена решения 40000 руб. с НДС на резервуар.
Если требуется взрывозащита и(или) загрузка идет не пневмотранспортом, то можно применить УЛМ-11А1, ориентировочная цена решения от 60000 руб. с НДС на резервуар.
Точнее по конкретной конфигурации и, соответственно, по цене можно будет сказать после получения от Вас более подробного описания Ваших резервуаров - нужен заполненный опросник (бланк лежит на нашем сайте ссылка.

ric_asutp
Junior Member

Сообщений: 5
Откуда: Россия, Новокузнецк
Регистрация: Май 2009

написано 20 Мая 2009 06:53ИнфоПравкаОтветитьIP

Lbs - спасибо, изучим ваше предложение! Радар от Yokogawa стоит порядка 120 тыс. руб., у вас получается существенно дешевле, надеюсь, что качество от этого не страдает!

Lbs
Junior Member

Сообщений: 7
Откуда: Россия
Регистрация: Март 2009

написано 20 Мая 2009 09:06ИнфоПравкаОтветитьIP

Радар от Yokogawa стоит порядка 120 тыс. руб., у вас получается существенно дешевле, надеюсь, что качество от этого не страдает!

По качеству, мы даем 3 года гарантии...
Yokogawa начала делать радары? Интересно, можете кинуть ссылочку - поглядеть на конкурента...

ric_asutp
Junior Member

Сообщений: 8
Откуда: Россия, Новокузнецк
Регистрация: Май 2009

написано 22 Мая 2009 05:18ИнфоПравкаОтветитьIP

Информация по радару получена от новосибирского представительства Yokogawa (не с сайта). Позвоните им, или в головной офис - выясните подробности. На одной из ТЭЦ нашего города стоит радар данной фирмы и как говорят - работает, хотя сам не видел

Lbs
Junior Member

Сообщений: 8
Откуда: Россия
Регистрация: Март 2009

написано 22 Мая 2009 12:43ИнфоПравкаОтветитьIP

Информация по радару получена от новосибирского представительства Yokogawa (не с сайта). Позвоните им, или в головной офис - выясните подробности. На одной из ТЭЦ нашего города стоит радар данной фирмы и как говорят - работает, хотя сам не видел

Спасибо. Поинтересуюсь.
Кстати, если уж Вы связаны с "энергетикой", то тот же наш УЛМ4-5 используют в цехах хим-водоочистки (кислоты, щелочи). Он целиком не металлический (имею в виду корпус), плюс заканчивается плоским фланцем с фторопластовой прокладкой (пластинкой), т.е. никакой антенны наружу не высовывается, все внутри, соответственно ничего и не отваливается...

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика